> Оросители в вытяжных колпаках и воздуховодах кухонь, Вопросы установки
denver 22
сообщение 9.12.2009, 10:13
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 125
Регистрация: 19.7.2007
Пользователь №: 10114



В ТЗ требуется: "В кухнях должна иметься система пожаротушения в вытяжном колпаке и в воздуховодах." Рекомендуется устанавливать оросители Grinnell EA-1.
Думаю как их монтировать... И в колпаке, и в воздуховодах. Допускается ли делать отверстия в этих системах? Какие советы можете дать?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
denver 22
сообщение 9.12.2009, 10:56
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 125
Регистрация: 19.7.2007
Пользователь №: 10114



Судя по примерам другой системы противопожарной защиты, в воздуховодах вроде можно делать отверстия для установки оросителей (вот только как это делать в реальности?).
Проблема ещё и в том, что Grinnell EA-1 в России не сертифицированы. Какие аналоги оросителей можно применить в данном случае?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sindarkon
сообщение 10.12.2009, 11:03
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 2501
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769



Вы хоть покажите, что это за зверь такой "Grinnell EA-1".
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
denver 22
сообщение 10.12.2009, 14:53
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 125
Регистрация: 19.7.2007
Пользователь №: 10114



Есть только на английском.
В задании на проектирование они обозначены как для "тушения водяным туманом". хотя по конструкции я ничего особенного в них не нашел.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  TFP800_04_2006.pdf ( 81,4 килобайт ) Кол-во скачиваний: 34
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BTS
сообщение 10.12.2009, 15:07
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 2320
Регистрация: 12.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39493



См. в NFPA-13 п 7.10.2-7.10.5.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Velga
сообщение 14.12.2009, 21:56
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 32
Регистрация: 18.10.2008
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 24200



делала (не без помощи производителей оборудования) тушение кухонного оборудование установкой ansul R-102. распылители выводили за жироуловителем (внутри зонта) в вытяжку, а также на каждое "горячее" оборудование под вентиляционным зонтом. естественно зонт дырявили, там где это необходимо и ставили специальные уплотнительные переходы в этих отверстиях.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
water
сообщение 15.12.2009, 14:49
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 82
Регистрация: 26.3.2007
Из: Минск
Пользователь №: 6786



ценник них атомный
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 22.6.2025, 14:32
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных