Гость_lolo_*
сообщение 9.12.2009, 11:04
Сообщение #1





Guest Forum






Как посчитать размеры приемного резервуара?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SV_vrn
сообщение 9.12.2009, 11:09
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 768
Регистрация: 23.10.2009
Пользователь №: 39979



на калькуляторе.



(штатные телепаты сейчас в отпуске)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_lolo_*
сообщение 9.12.2009, 11:12
Сообщение #3





Guest Forum






Цитата(SV_vrn @ 9.12.2009, 11:09) *
на калькуляторе.



(штатные телепаты сейчас в отпуске)

каким методом? По какой формуле?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 9.12.2009, 11:15
Сообщение #4


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9554
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(lolo @ 9.12.2009, 12:12) *
каким методом? По какой формуле?

Турк. Насосы и насосные станции
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей Гутман
сообщение 9.12.2009, 12:03
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 505
Регистрация: 23.11.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 41191



Объём приёмного резервуара считается из количества включений насоса в час, вот только давно я не слышал о небольших новых КНС с приёмным резервуаром, сейчас в моде КНС-ки без приёмного резервуара как такового.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_lolo_*
сообщение 9.12.2009, 16:26
Сообщение #6





Guest Forum






Цитата(Сергей Гутман @ 9.12.2009, 12:03) *
Объём приёмного резервуара считается из количества включений насоса в час, вот только давно я не слышал о небольших новых КНС с приёмным резервуаром, сейчас в моде КНС-ки без приёмного резервуара как такового.

Спасибо. А проект просто был уже спроектирован с приемным резервуаром....так что мне по другому никак.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
rinatbay
сообщение 9.12.2009, 16:36
Сообщение #7


Индивидуальный предприниматель - фрилансер НВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 630
Регистрация: 26.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5345



5.18. Вместимость приемного резервуара насосной станции надлежит определять в зависимости от притока сточных вод, производительности насосов и допустимой частоты включения электрооборудования, но не менее 5-минутной максимальной производительности одного из насосов.

В приемных резервуарах насосных станций производительностью свыше 100 тыс. м3/сут необходимо предусматривать два отделения без увеличения общего объема.

Вместимость приемных резервуаров насосных станций, работающих последовательно, следует определять из условия их совместной работы. В отдельных случаях эту вместимость допускается определять исходя из условий опорожнения напорного трубопровода.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 6.8.2025, 4:26
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных