Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Правильно ли?, реальный объем дымоудаления.
agel
сообщение 19.4.2006, 9:25
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 262
Регистрация: 16.12.2005
Из: москва
Пользователь №: 1722



На объекте в системе дымоудаления гаража было намеренно 20000куб м (сумма по хвостам в самом гараже). Запроектированно 45000куб м. Пожарник попросил обосновать....

Решение: так как 45000 - это при плотности воздуха =0,51, а сейчас плотность воздуха =1,2, то соответственно и объем воздуха будет не 45000, а 19500.

А верно ли это для уже установленного вентилятора?

п.с. заранее прошу не ругаться, если что не так или вопрос кажется просто детским...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
NOVIK_N
сообщение 19.4.2006, 16:15
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1477
Регистрация: 19.7.2004
Пользователь №: 71



Единственное, что влияет на изменение объемного расхода в Вашем случае - это отсутствие в режиме испытаний гравитационного напора, который возникает при пожаре и сильно заметен в шахтах с большим перепадом высот. Все остальное - подсосы, неправильный подбор вентилятора (расчет сопротивления сети) и отклонение реальной характеристики вентилятора от декларируемой.
С уважением, NOVIK_N.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
agel
сообщение 19.4.2006, 16:48
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 262
Регистрация: 16.12.2005
Из: москва
Пользователь №: 1722



Таким образом получается, что вентилятор(ну скажем ВОД-125) при воздухе 300 градусов и при 20 градусах должен перекачивать 45000куб м, но с разным напором?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ppd
сообщение 19.4.2006, 22:18
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 109
Регистрация: 17.2.2005
Из: г. БАЛАШИХА
Пользователь №: 465



Вопрос ВЕСЬМА не детский!!!
Вдогонку к (как всегда?) "правильному" NOVIKу...
А если еще и остывание продуктов горения по пути учесть (за счет подсосов и за счет теплообмена со стенками) и изменение Re и Nu - то (может быть) и правильное решение получится! bleh.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
NOVIK_N
сообщение 20.4.2006, 11:45
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 1477
Регистрация: 19.7.2004
Пользователь №: 71



To agel!
Конечно. Об этом уже писалось - давление развиваемое вентилятором и сопротивление сети
прямопропорциональны плотности среды.
To ppd!
Над влиянием остывания так глубоко не задумывался. Если смесь по пути охлаждается, что эквивалентно возникновению противодавления, то тем самым компенсируется естественная тяга?. Xотелось бы увидеть количественную оценку влияния Re на изменение хотя бы местных сопротивлений. Нельзя ли этим пренебречь? И причем здесь Nu, если надо сравнивать аэродинамику?
С уважением, NOVIK_N.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Pitya_*
сообщение 20.4.2006, 12:11
Сообщение #6





Guest Forum






2 agel:
Посмотрите п.1.19-1.21 МДС 41-1.99 или 1.14-1.16 пос.4.91 - там все написано!!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ppd
сообщение 20.4.2006, 23:05
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 109
Регистрация: 17.2.2005
Из: г. БАЛАШИХА
Пользователь №: 465



to NOVIK_R_K
Все очень просто. Берем с полки справочник Идельчика и какой-нибудь учебник по теплообмену... Далее - по всем пунктам, от дымового клапана - к вентилятору дымоудаления. (cопротивление - есть функция Re; Re=f(t), t=var, стало быть зависит от теплообмена, который в свою очередь... и т. д.... ну не переписывать же в качестве примера учебник по тепломассообмену!!!). И, учтя все это, а также совместную работу приточной и вытяжной противодымной вентиляции (и сколько тепла выделяется при пожаре, и куда оно идет, и разобравшись с наветренныи и заветренными фасадами, и (?) правмльно учитая влияние Архимедовой силы, и полазив с уравнением Бернулли "с этажа на этаж" - составишь систему балансовых уравнений и "замыкающих" зависимостей, и... и если к ночи не помрешь...) будешь считать СПДЗ не хуже, чем ИИИ... Другого, к сожалению - не дано... Чудес в природе не бывает. И, далеко не факт, что "что-то там -мелочи..." Сила мелочей в том, что их много. А, вообще - "ЭТО" лучше обсуждать "вживую" - звони... thumbdown.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Helen_*
сообщение 21.4.2006, 12:13
Сообщение #8





Guest Forum






Сегодня была у пожарного. Его устроило мое обоснование. Может и у вас пройдет?
Удачи!
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  dym.doc ( 34 килобайт ) Кол-во скачиваний: 508
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
agel
сообщение 25.4.2006, 11:51
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 262
Регистрация: 16.12.2005
Из: москва
Пользователь №: 1722



Уважаемые ppd, novik_n и др.

Получается что пожарные - ...того...не в своем уме?
..раз принимают такие объяснения при испытании ДУ как, например, Гость_Helen?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ppd
сообщение 25.4.2006, 23:41
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 109
Регистрация: 17.2.2005
Из: г. БАЛАШИХА
Пользователь №: 465



to aqel...
Иногда, когда приходится объяснять доблестным и молодцеватым коллегам, что такое дифманометр и чем статическое давление отличается от динамического - думаю, что Вы печально правы... bang.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
agel
сообщение 26.4.2006, 8:46
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 262
Регистрация: 16.12.2005
Из: москва
Пользователь №: 1722



Ваш прогноз - что будет (тьфу-тьфу-тьфу...) в этом случае при пожаре?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Vako_*
сообщение 26.4.2006, 11:03
Сообщение #12





Guest Forum






согласно п.1.21 мдс...вентилятор для удаления газов подбирается по плотностям стандартного воздуха..следовательно и замеры при стандартном!!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Helen_*
сообщение 26.4.2006, 14:27
Сообщение #13





Guest Forum






Когда совсем плохо с сечениями воздуховодов - высота потолка маленькая, плохо с венткамерами- сплошные прямые врезки у вентилятора. Посчитали реальное сопротивление, получилось около 4000 Па и при этом 53500м3/ч воздуха. Что остается делать? Придумывать выход из сложившейся ситуации!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ppd
сообщение 26.4.2006, 19:30
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 109
Регистрация: 17.2.2005
Из: г. БАЛАШИХА
Пользователь №: 465



to aqel, to Helen...
Вот, ведь, чудеса героизма.... Когда-то давно, когда я был маленьким и был лейтенантом...
Один старый полковник, который начинал служить еще при Лаврентии Берия, говорил: "Все, что ты не делал бы ты в пожарной охране... - думай о прокуроре"... Я не пугаю... Но думать о том, что проектируем - наверное, надо (и не для того, чтобы отбиться от инспектора ГПН, а для безопасности людей). Полагаю, что в противном случае еще не один "Трансвааль-Парк" или что-то в этом роде получим не раз...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Valentinium
сообщение 22.9.2006, 18:38
Сообщение #15


Valentin Slobodchikov


Группа: Модераторы
Сообщений: 585
Регистрация: 25.1.2006
Из: Москва
Пользователь №: 1965



Когда будет пожар - будет очень страшно и не дай Бог проектировщику заполучить "собственное кладбище", как у некоторых хирургов
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 14.6.2025, 23:14
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных