Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> автоматизация электроснабжения., Что включает в себя автоматизация электроснабжения.
dpv2005
сообщение 10.12.2009, 14:17
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 662
Регистрация: 5.2.2009
Из: Россия
Пользователь №: 28693



Вопрос в принципе в том, что включает проект автоматизация электроснабжения. Кто выполняет его?
Есть еще автоматизация освещением но с этим все понятно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dpv2005
сообщение 14.12.2009, 15:33
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 662
Регистрация: 5.2.2009
Из: Россия
Пользователь №: 28693



неужели никто не сталкивался?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ivates
сообщение 30.12.2009, 10:00
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 23.10.2009
Из: Киев
Пользователь №: 39951



Смотрим градостроительные нормы в зависимости от типа объекта и находим что нужно автоматизировать и диспетчеризировать.

Без специальных требований из автоматики только АВР на вводе.

Если есть требования норм, заказчика, снабжающей организации то появляется подача сигналов на пульт о состоянии вводных аппаратов защиты и АВР, значения параметров сети на вводе, данные со счетчика.

Для повышенных требований можно добавлять состояние аппаратов защиты на фидерах ГРЩ, на входах этажных щитов, значеня напряжения везде и прочие вещи. Также возможно удаленное управление комутационными аппаратами, но это крайне редко.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Мрак_*
сообщение 18.1.2010, 22:00
Сообщение #4





Guest Forum






Умный дом?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Chabol
сообщение 22.2.2010, 23:35
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 830
Регистрация: 27.2.2008
Пользователь №: 16012



Вопрос по теме. У многих потребителей нынче потребности в электроэнергии выше нежели выделенные лимиты.

Каким образом и средствами решить вопрос, чтобы при приближении к лимиту не дать включиться нагрузкам, которые вызовут отключение вводного автомата по перегрузке?

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Мрак_*
сообщение 23.2.2010, 12:33
Сообщение #6





Guest Forum






Самый дешёвый вариант - сигнализация. Всё остальное - это контроллер и "умные" автоматы. Стоит это безобразие столько, что дешевле получается доп. мощность прикупить...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Chabol
сообщение 23.2.2010, 17:21
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 830
Регистрация: 27.2.2008
Пользователь №: 16012



Мне пока приходит только вариант, когда зная текущее потребление и лимиты запрещаем включение мощных потребителей, если их включение приведет к прегрузке.
Выделяем ряд мощных потребителей. При этом оперируем не текущей величиной потребления конкретного потребителя, а ее максимально возможной величиной для этого прибора (для простоты управления).

Решение имеет ряд недостатков (цена пока в расчет не принимается), основной среди которых - реальное потребление может быть меньше, нежели величина на которую подстраховываемся (см. абзац выше - пример, многоконфорочная электроплита).

Приборов, которые бы позволили узнать о запросе в требуемой мощности до начала ее потребления, с тем чтобы разрешить/запретить - не встретил.

Может какие будут подсказки?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Катран_*
сообщение 6.3.2010, 1:26
Сообщение #8





Guest Forum






Приборов которые разрешали/запрещали включение до начала потребления нет и быть не может, т.к. это фукции присущие системе, а не локальной автоматике. Другими словами АСУ.
По моему у Legrand есть отключатель нагрузки по приоритету. Идея проста. При привышении заданной мощности оключается один канал,не помогло, второй. Устройство трехканальное. В живую никогда не видел, только в каталоге, но его несложно сделать и на имеющихся модулях, только места займет больше.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
cauto
сообщение 6.3.2010, 13:12
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 1854
Регистрация: 23.6.2009
Пользователь №: 35184



Недешёвый, но очень хороший вариант. Контроллер WatchDog pro  (TELE).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
comings
сообщение 10.3.2010, 7:22
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 89
Регистрация: 31.5.2007
Из: Cамара
Пользователь №: 9090



Цитата(Катран @ 5.3.2010, 22:26) *
у Legrand есть отключатель нагрузки по приоритету

точнее у любого уважающего себя производителя
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_saxarrr_*
сообщение 26.4.2010, 16:58
Сообщение #11





Guest Forum






Добрый день. На каком оборудовании посоветуете сделать диспетчеризацию ГРЩ?

Задачи:
съем электрических показателей (сила тока по фазам, напряжение и т д)
контроль состояния автоматических выключателей с доп контактами
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HasBolla
сообщение 26.4.2010, 20:55
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 1918
Регистрация: 13.11.2006
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 4716



Цитата(saxarrr @ 26.4.2010, 17:58) *
Добрый день. На каком оборудовании посоветуете сделать диспетчеризацию ГРЩ?

Задачи:
съем электрических показателей (сила тока по фазам, напряжение и т д)
контроль состояния автоматических выключателей с доп контактами

У любого серьезного производителя (АББ, Шнайдер и т.п.) есть линейка автоматов с встроенными контроллерами выдающими параметры сети по всяким ethernet ам и bus -ам. И разные доп контакты (аварии, состояния и пр.) Но цена очень кусучая.

Сообщение отредактировал HasBolla - 26.4.2010, 20:55
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
comings
сообщение 27.4.2010, 13:10
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 89
Регистрация: 31.5.2007
Из: Cамара
Пользователь №: 9090



1 вариант:доп. контакты недороги, входное напряжение и ток можно и со счетчика снимать;
2 вариант: если вам еще и по отходящим линиям токи снимать хочется, то тогда дешево никак не получится (или еще счетчики ставить) Альтернатива автоматам со встроенными контроллерами - регистраторы параметров электроэнергии, но это тоже дорого.
И, кроме того, это все исходные данные, их еще надо как-то обрабатывать и отображать где-то, а это значит надо SCADA-систему городить - еще деньги... sad.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей Валерьеви...
сообщение 30.4.2010, 12:46
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 14839
Регистрация: 28.11.2008
Из: под Самарой..
Пользователь №: 26006



Цитата(saxarrr @ 26.4.2010, 16:58) *
Добрый день. На каком оборудовании посоветуете сделать диспетчеризацию ГРЩ?

Задачи:
съем электрических показателей (сила тока по фазам, напряжение и т д)
контроль состояния автоматических выключателей с доп контактами


страно, уже выкладывал ссылку, а ее нет..

http://www.geolink.ru/
НЕВОД+ТН
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_saxarrr_*
сообщение 27.7.2010, 17:00
Сообщение #15





Guest Forum






Цитата(ivates @ 30.12.2009, 11:00) *
Смотрим градостроительные нормы в зависимости от типа объекта и находим что нужно автоматизировать и диспетчеризировать.

Без специальных требований из автоматики только АВР на вводе.

Если есть требования норм, заказчика, снабжающей организации то появляется подача сигналов на пульт о состоянии вводных аппаратов защиты и АВР, значения параметров сети на вводе, данные со счетчика.

Для повышенных требований можно добавлять состояние аппаратов защиты на фидерах ГРЩ, на входах этажных щитов, значеня напряжения везде и прочие вещи. Также возможно удаленное управление комутационными аппаратами, но это крайне редко.


А что за нормы? Весь интернет облазил, ничего подобного не нашел
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
D. Alexey
сообщение 28.7.2010, 10:09
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 342
Регистрация: 23.4.2010
Пользователь №: 53825



Проект включает в себя разделы прописанные в ТЗ. Если вопрос стоит: что в принципе может включать этот раздел, то например:

1) АВР
2) контроль параметров вводов
3) деградация второстепенных потребителей при перегрузке
4) мониторинг состояния автоматов
5) контроль отвественных нагрузок
6) дистанционное ручное и автоматическое управление нагрузками
7) технологический контроль доступа
и т. п.

АСУ может и не понадобиться, для кадого пукта по одельности есть свои решения по локальной автоматике
АСУ нужно для решния комплексных задач, например: визуализация для диспетчера, ведение и анализ графиков (трендов), составление отчетов, учёт наработки оборудования (профилактика отказов), планировование профилактических мероприятий и . т. п.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_saxarrr_*
сообщение 3.8.2010, 12:31
Сообщение #17





Guest Forum






Это, в принципе, понятно. Хотелось бы именно нормативную документацию почитать по этой теме
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HasBolla
сообщение 3.8.2010, 22:32
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 1918
Регистрация: 13.11.2006
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 4716



.

Сообщение отредактировал HasBolla - 3.8.2010, 22:34
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 22:44
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных