|
  |
автоматизация электроснабжения., Что включает в себя автоматизация электроснабжения. |
|
|
|
10.12.2009, 14:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 662
Регистрация: 5.2.2009
Из: Россия
Пользователь №: 28693

|
Вопрос в принципе в том, что включает проект автоматизация электроснабжения. Кто выполняет его? Есть еще автоматизация освещением но с этим все понятно.
|
|
|
|
|
14.12.2009, 15:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 662
Регистрация: 5.2.2009
Из: Россия
Пользователь №: 28693

|
неужели никто не сталкивался?
|
|
|
|
|
30.12.2009, 10:00
|
Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 23.10.2009
Из: Киев
Пользователь №: 39951

|
Смотрим градостроительные нормы в зависимости от типа объекта и находим что нужно автоматизировать и диспетчеризировать.
Без специальных требований из автоматики только АВР на вводе.
Если есть требования норм, заказчика, снабжающей организации то появляется подача сигналов на пульт о состоянии вводных аппаратов защиты и АВР, значения параметров сети на вводе, данные со счетчика.
Для повышенных требований можно добавлять состояние аппаратов защиты на фидерах ГРЩ, на входах этажных щитов, значеня напряжения везде и прочие вещи. Также возможно удаленное управление комутационными аппаратами, но это крайне редко.
|
|
|
|
Гость_Мрак_*
|
18.1.2010, 22:00
|
Guest Forum

|
Умный дом?
|
|
|
|
|
22.2.2010, 23:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 830
Регистрация: 27.2.2008
Пользователь №: 16012

|
Вопрос по теме. У многих потребителей нынче потребности в электроэнергии выше нежели выделенные лимиты.
Каким образом и средствами решить вопрос, чтобы при приближении к лимиту не дать включиться нагрузкам, которые вызовут отключение вводного автомата по перегрузке?
|
|
|
|
Гость_Мрак_*
|
23.2.2010, 12:33
|
Guest Forum

|
Самый дешёвый вариант - сигнализация. Всё остальное - это контроллер и "умные" автоматы. Стоит это безобразие столько, что дешевле получается доп. мощность прикупить...
|
|
|
|
|
23.2.2010, 17:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 830
Регистрация: 27.2.2008
Пользователь №: 16012

|
Мне пока приходит только вариант, когда зная текущее потребление и лимиты запрещаем включение мощных потребителей, если их включение приведет к прегрузке. Выделяем ряд мощных потребителей. При этом оперируем не текущей величиной потребления конкретного потребителя, а ее максимально возможной величиной для этого прибора (для простоты управления).
Решение имеет ряд недостатков (цена пока в расчет не принимается), основной среди которых - реальное потребление может быть меньше, нежели величина на которую подстраховываемся (см. абзац выше - пример, многоконфорочная электроплита).
Приборов, которые бы позволили узнать о запросе в требуемой мощности до начала ее потребления, с тем чтобы разрешить/запретить - не встретил.
Может какие будут подсказки?
|
|
|
|
Гость_Катран_*
|
6.3.2010, 1:26
|
Guest Forum

|
Приборов которые разрешали/запрещали включение до начала потребления нет и быть не может, т.к. это фукции присущие системе, а не локальной автоматике. Другими словами АСУ. По моему у Legrand есть отключатель нагрузки по приоритету. Идея проста. При привышении заданной мощности оключается один канал,не помогло, второй. Устройство трехканальное. В живую никогда не видел, только в каталоге, но его несложно сделать и на имеющихся модулях, только места займет больше.
|
|
|
|
|
6.3.2010, 13:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1854
Регистрация: 23.6.2009
Пользователь №: 35184

|
Недешёвый, но очень хороший вариант. Контроллер WatchDog pro (TELE).
|
|
|
|
|
10.3.2010, 7:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 89
Регистрация: 31.5.2007
Из: Cамара
Пользователь №: 9090

|
Цитата(Катран @ 5.3.2010, 22:26)  у Legrand есть отключатель нагрузки по приоритету точнее у любого уважающего себя производителя
|
|
|
|
Гость_saxarrr_*
|
26.4.2010, 16:58
|
Guest Forum

|
Добрый день. На каком оборудовании посоветуете сделать диспетчеризацию ГРЩ?
Задачи: съем электрических показателей (сила тока по фазам, напряжение и т д) контроль состояния автоматических выключателей с доп контактами
|
|
|
|
|
26.4.2010, 20:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1918
Регистрация: 13.11.2006
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 4716

|
Цитата(saxarrr @ 26.4.2010, 17:58)  Добрый день. На каком оборудовании посоветуете сделать диспетчеризацию ГРЩ?
Задачи: съем электрических показателей (сила тока по фазам, напряжение и т д) контроль состояния автоматических выключателей с доп контактами У любого серьезного производителя (АББ, Шнайдер и т.п.) есть линейка автоматов с встроенными контроллерами выдающими параметры сети по всяким ethernet ам и bus -ам. И разные доп контакты (аварии, состояния и пр.) Но цена очень кусучая.
Сообщение отредактировал HasBolla - 26.4.2010, 20:55
|
|
|
|
|
27.4.2010, 13:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 89
Регистрация: 31.5.2007
Из: Cамара
Пользователь №: 9090

|
1 вариант:доп. контакты недороги, входное напряжение и ток можно и со счетчика снимать; 2 вариант: если вам еще и по отходящим линиям токи снимать хочется, то тогда дешево никак не получится (или еще счетчики ставить) Альтернатива автоматам со встроенными контроллерами - регистраторы параметров электроэнергии, но это тоже дорого. И, кроме того, это все исходные данные, их еще надо как-то обрабатывать и отображать где-то, а это значит надо SCADA-систему городить - еще деньги...
|
|
|
|
|
30.4.2010, 12:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 14839
Регистрация: 28.11.2008
Из: под Самарой..
Пользователь №: 26006

|
Цитата(saxarrr @ 26.4.2010, 16:58)  Добрый день. На каком оборудовании посоветуете сделать диспетчеризацию ГРЩ?
Задачи: съем электрических показателей (сила тока по фазам, напряжение и т д) контроль состояния автоматических выключателей с доп контактами страно, уже выкладывал ссылку, а ее нет.. http://www.geolink.ru/НЕВОД+ТН
|
|
|
|
Гость_saxarrr_*
|
27.7.2010, 17:00
|
Guest Forum

|
Цитата(ivates @ 30.12.2009, 11:00)  Смотрим градостроительные нормы в зависимости от типа объекта и находим что нужно автоматизировать и диспетчеризировать.
Без специальных требований из автоматики только АВР на вводе.
Если есть требования норм, заказчика, снабжающей организации то появляется подача сигналов на пульт о состоянии вводных аппаратов защиты и АВР, значения параметров сети на вводе, данные со счетчика.
Для повышенных требований можно добавлять состояние аппаратов защиты на фидерах ГРЩ, на входах этажных щитов, значеня напряжения везде и прочие вещи. Также возможно удаленное управление комутационными аппаратами, но это крайне редко. А что за нормы? Весь интернет облазил, ничего подобного не нашел
|
|
|
|
|
28.7.2010, 10:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 342
Регистрация: 23.4.2010
Пользователь №: 53825

|
Проект включает в себя разделы прописанные в ТЗ. Если вопрос стоит: что в принципе может включать этот раздел, то например:
1) АВР 2) контроль параметров вводов 3) деградация второстепенных потребителей при перегрузке 4) мониторинг состояния автоматов 5) контроль отвественных нагрузок 6) дистанционное ручное и автоматическое управление нагрузками 7) технологический контроль доступа и т. п.
АСУ может и не понадобиться, для кадого пукта по одельности есть свои решения по локальной автоматике АСУ нужно для решния комплексных задач, например: визуализация для диспетчера, ведение и анализ графиков (трендов), составление отчетов, учёт наработки оборудования (профилактика отказов), планировование профилактических мероприятий и . т. п.
|
|
|
|
Гость_saxarrr_*
|
3.8.2010, 12:31
|
Guest Forum

|
Это, в принципе, понятно. Хотелось бы именно нормативную документацию почитать по этой теме
|
|
|
|
|
3.8.2010, 22:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1918
Регистрация: 13.11.2006
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 4716

|
.
Сообщение отредактировал HasBolla - 3.8.2010, 22:34
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Последние сообщения Форума
|