Гость_BAA_*
сообщение 10.12.2009, 15:19
Сообщение #1





Guest Forum






Уважаемые специалисты. Посоветуйте, пожалуйста. Имеется спортивный зал высотой 12 метров. Планируется устройство общеобменной вентиляции без кондиционирования. Отопление инфракрасными водяными панелями. Температура притока зимой будет равна температуре в рабочей зоне либо выше на 4-6 градусов (если не хватит панелей-будем догревать воздухом).
Вопрос: какими воздухораспределителями порекомендуете раздавать приточный воздух с высоты 12 метров?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Phenomen_ON
сообщение 10.12.2009, 16:01
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 155
Регистрация: 18.12.2007
Из: Саратов
Пользователь №: 13888



...В помещениях общественных зданий высотой более 5-6 метров (залы, аудитории) рекомендуется подавать воздух наклонными компактными или плоскими струями, направленными на экран (сцену), спортивную площадку...(Справочник проектировщика часть 3, книга 2 "Вентиляция и кондиционирование воздуха"...глава 17)
Там написано какие воздухораспределители какие струи образуют и есть картинки...можно бужет сопоставить с современными аналогами...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
DenisS
сообщение 10.12.2009, 16:16
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 66
Регистрация: 29.2.2008
Из: далекий далекий Норильск
Пользователь №: 16083



я б организовал воздухораспределение установив максимально низко к полу низкоскоростные воздухороспределители, а вытяжку из верхней зоны.У свегона есть неплохое решение и программка для подбора и расчета удобная.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ivan-l-ing
сообщение 10.12.2009, 16:40
Сообщение #4


техник ОВ


Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201



Ага... низкоскоростные в спортзал... да еще и для воздушного отопления... ню-ню
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 10.12.2009, 17:34
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 20855
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(BAA @ 10.12.2009, 14:19) *
(если не хватит панелей-будем догревать воздухом).

Как это, если нехватит....? Что, посчитать не можете?
При температуре подачи ниже Тпом одно распределение воздуха, выше - другое. Так что, если будете полавать тёплый воздух для отопления, до РЗ он может и не дойти.....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AleksejCher
сообщение 10.12.2009, 17:37
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 1124
Регистрация: 20.7.2009
Из: Тула
Пользователь №: 36265



Посмотрите вихревые диффузоры типа OD фирмы IMP Klima, для помещений большой высоты.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_BAA_*
сообщение 11.12.2009, 8:02
Сообщение #7





Guest Forum






Цитата(jota @ 10.12.2009, 19:34) *
Как это, если нехватит....? Что, посчитать не можете?
При температуре подачи ниже Тпом одно распределение воздуха, выше - другое. Так что, если будете полавать тёплый воздух для отопления, до РЗ он может и не дойти.....

Обязательно посчитаем. Заказчик пока не предоставил всех необходимых данных для расчета. А сроки, как это обычно бывает, уже подходят к концу rolleyes.gif Поэтому и собираю информацию заранее.

IMP посмотрел. Спасибо буду иметь ввиду.

Может быть имеет смысл применить сопла?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
demon185
сообщение 11.12.2009, 9:06
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 593
Регистрация: 9.10.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 11862



Имеет смысл разобраться какая темп. воздуха будет у притока отсюдова и плясать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Зольников Михаил
сообщение 11.12.2009, 9:09
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 2534
Регистрация: 26.3.2007
Из: Тюмень
Пользователь №: 6777



Если в спортзале будут заниматься мячом, то хана и воздуховодам, и воздухораспределителям, и особенно - инфракрасным обогревателям.
Сейчас школу монтируем, до этого дети "развлекались" тем, что в раздевалках мячом ломали плитки подвесного потолка Армстронг (директор "экскурсию" нам проводил).

Даже если взрослые буду заниматься, от случайного попадания мячом в системы вентиляции никто не застрахован.
А низкоскоростные воздухораспределители прослужат не больше месяца.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Igor Barishpolet...
сообщение 11.12.2009, 9:50
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 1218
Регистрация: 16.7.2004
Из: Москва
Пользователь №: 68



DUK-F/250 (Trox)

Сообщение отредактировал Igor Barishpolets - 11.12.2009, 9:50
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_BAA_*
сообщение 21.12.2009, 12:03
Сообщение #11





Guest Forum






Сделали расчет. Температура притока в зимний период будет +26 градусов, при температуре рабочей зоны +18. Прошу еще помочь с вариантами, если они есть.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_BAA_*
сообщение 21.12.2009, 12:48
Сообщение #12





Guest Forum






Пока у меня 3 варианта: сопла(вдоль стен под углом) , вихревые регулируемые диффузоры или решетки направленные вниз (чего не хотелось бы).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Странная Белка
сообщение 21.12.2009, 22:11
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 6539
Регистрация: 21.2.2008
Из: Гаага
Пользователь №: 15855



Это все-таки спортзал или фитнес-клуб? Для раздачи воздуха с большой высоты применяют вихревые диффузоры. И они позволят равномерно раздать воздух, а сопла можно только в стену поставить. Вихревые еще есть у Lindab, они еще и прогу расчетную бесплатно дадут. А могут и сами посчитать все варианты, какие возможно. Простые решетки с 12 метров не пробьют, скорость надо будет зверскую делать, что приведет к зверскому шуму.

Сообщение отредактировал Странная Белка - 21.12.2009, 22:12
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
demon185
сообщение 22.12.2009, 9:14
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 593
Регистрация: 9.10.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 11862



Сопла можно и в воздуховоды, у IMP есть решения. В любом случае нужно взять прогу от производителя нормального и посмотреть что подойдет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_BAA_*
сообщение 23.12.2009, 14:18
Сообщение #15





Guest Forum






Все понятно. Всем спасибо за участие. rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Natalika_*
сообщение 23.12.2009, 14:36
Сообщение #16





Guest Forum






Попробуйте посмотреть тут:
http://www.schako.ru/products/jet_outlets/...ffuser-ika.html. Только подбор нужно четко выполнять. Не "на глаз")))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 19.6.2025, 18:32
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных