Гость_yuliya_*
сообщение 10.12.2009, 16:34
Сообщение #1





Guest Forum






Дорогие господа проектировщкики. Никогда в жизни не занималась проектированием Ледовых дворцов, подскажите методика расчета водопотребления , как в снип 2.04.01-85*? и каким образом получается общая цифра- суммарная от посетителей и спортсменов? а не завышенная ли тогда эта величина ?

Сообщение отредактировал yuliya - 10.12.2009, 16:36
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
demon185
сообщение 11.12.2009, 14:12
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 593
Регистрация: 9.10.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 11862



Посмотрите это. Надеюсь поможет, сам недавно считал расходы для катка.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Расчет.doc ( 1,51 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 331
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vict
сообщение 11.12.2009, 14:39
Сообщение #3


полуинтеллигент


Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037



СП 31-112-2007 Часть 3
Крытые ледовые арены
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_yuliya_*
сообщение 11.12.2009, 15:02
Сообщение #4





Guest Forum






Спасибо большое, конечно помогла. Но только я не совсем поняла,откуда берутся удельные водопотребления.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SANTEXNIK
сообщение 11.12.2009, 20:19
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 128
Регистрация: 15.4.2008
Из: красноярск
Пользователь №: 17796



А таблица водопотребления есть в снип 2.04.01-85* приложение 3
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_yuliya_*
сообщение 11.12.2009, 21:28
Сообщение #6





Guest Forum






ОК, Я ГЛЯНУ, ПРОСТО ДАВНО В ПРИНИЦПЕ НЕ СЧИТАЛА ВОДОПОТРЕБЛЕНИЕ, ДАЖЕ САМОЕ ЭЛЕМЕНТАРНОЕ ЗАБЫЛА ((((
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
demon185
сообщение 12.12.2009, 16:11
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 593
Регистрация: 9.10.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 11862



Здесь на форуме где то выкладывали экселевскую прогу для расчета водопотребления, там было заложено все по СНиП
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OlgaO
сообщение 12.12.2009, 20:06
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227



Цитата(demon185 @ 11.12.2009, 14:12) *
Посмотрите это. Надеюсь поможет, сам недавно считал расходы для катка.

0,6 л/с макс. секундный.... интересный каток с буфетом.

http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=25266
п.4.17
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Rojer100_*
сообщение 3.12.2010, 18:22
Сообщение #9





Guest Forum






И все таки по ледовым каткам и спортивным объектам какая то проблема имеется. Совсем запутался по какой методике считать максимальный часовой расход ГВС. Подскажите пожалуйста. Есть СП ледовые катки п.6.2.5 содержит формулу расчета максимального расхода Qгор=(qсут х n)/T Если брать расчетный по СНиП суточный расход ГВС (у меня он вышел 20.9 м3/сут) то исходя из формулы получается 1045 (при n=50 T=1). 1045 это в каких единицах? И правильно ли принимать по рекомендациям СП макс.часовой расход? Потомучто считая по СНиП получается слишком уж маленький расход 0.7 м3/ч (40кВт на нагрев), подобрав теплообменник под такой расход у нас будут работать максисмум 2 душа. Количество занимающихся 50 чел, душевых сеток 24 шт.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
waljunja
сообщение 4.12.2010, 15:01
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 637
Регистрация: 23.5.2010
Пользователь №: 58020



Вообще-то, по СНиП максимальное часовое и секундное водопотребление по спортивным сооружениям принимается исходя из одновременной работы всех сеток в душевых при раздевальных.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
waljunja
сообщение 4.12.2010, 15:28
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 637
Регистрация: 23.5.2010
Пользователь №: 58020



Часовой максимальный расход горячей воды у вас будет 50чел*60 л/ч*спорт=3000л/ч или 3 м3/ч (я поняла, что у Вас в час занимается 50 спортсменов)
Секундный расход горячей воды 24*0,14=3.36 л/с
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил I
сообщение 5.12.2010, 9:41
Сообщение #12


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044



Цитата(waljunja @ 4.12.2010, 17:01) *
Вообще-то, по СНиП максимальное часовое и секундное водопотребление по спортивным сооружениям принимается исходя из одновременной работы всех сеток в душевых при раздевальных.


Это уже в прошлом.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
waljunja
сообщение 5.12.2010, 17:42
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 637
Регистрация: 23.5.2010
Пользователь №: 58020



Заблуждаетесь. Законы физики отменить нельзя. rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Rojer100_*
сообщение 6.12.2010, 14:55
Сообщение #14





Guest Forum






Цитата(waljunja @ 4.12.2010, 15:28) *
Часовой максимальный расход горячей воды у вас будет 50чел*60 л/ч*спорт=3000л/ч или 3 м3/ч (я поняла, что у Вас в час занимается 50 спортсменов)
Секундный расход горячей воды 24*0,14=3.36 л/с

Да все правильно 50 спортсменов. Т.е. из таблицы СНиП берем суточный расход и подставляем его в формулу. Ясно, спасибо, а я туплю.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 22.7.2025, 11:09
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных