Столкнулся с такой проблемой в 3-х этажной подземной автостоянки согласно МГСН 5.01-01 п.2.23 вместо рампы предусмотрено устройство грузового лифта для транспортировки автомобилей (ворота 3*2.5h), в эту шахту делается подпор воздуха!
Если рассчитывать подпор согласно МДС 41-1-99 как для лифтовых шахт расход получается 120000 м3/ч, так как ворота имеют размер гораздо больший чем обычные лифты а именно 3*2,5м!!!
Если рассчитать на создания избыточного давления в 20 Па что соответствует расходу воздуха через открытую дверь (ворота) 1,3 м/с или 4700 м3/ч на 1 м2. то расход соответственно получается 4700*(3*2,5)=35250м3/ч что является на мой взгляд более реальной величиной!!!
хочется заметить что расход 4700м3/ч на 1м2 принимается по СНиП 41-01-2003 п.8.14 для тамбур-шлюзов, а у меня все таки лифт... могу ли я лифт для транспортировки автомобилей рассчитать по формулам применяемым для тамбур-шлюзов???
Ведь если логически подумать грузовой лифт тот же тамбур-шлюз только больше (Тамбур-шлюз - помещение, имеющее две двери или двое ворот, когда одна дверь или ворота отк¬рыты, другая дверь или ворота должны автоматически закрываться - из пособия 15.91 к СНиП 2.04.05-91 п.1.11)
|