|
  |
Допускается ли использовать одну приточную систему?, производственные помещения кат. В3-В4 и админ. быт кат. Д? |
|
|
|
11.12.2009, 7:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 312
Регистрация: 1.2.2007
Из: Новосибирск
Пользователь №: 5821

|
Всем доброго утра! Помогите с вопросом: 1. Допускается ли использовать одну приточную систему на помещение мойки и админ. бытовые не категорийные помещения: гардеробные, помещения водителей и тд...
2. Тоже самое плюс еще гараж несколько помещений категории В3..
СНиП 41-01-2003
7.2.8 В пределах одного пожарного отсека допускается объединять в одну систему вентиляции следующие группы помещений, присоединяя к основной группе помещений помещения другой группы: а) жилые и административно-бытовые или общественные (с учетом требований соответствующих нормативных документов); б) производственные категорий Г, Д и административно-бытовые или общественные (кроме помещений с массовым пребыванием людей); в) производственные категорий А, Б, В1, В2 или В3 и производственные любых категорий (в том числе склады и кладовые любых категорий) или помещения административно-бытовые или общественные (кроме помещений с массовым пребыванием людей). Группы помещений по а), б), в) допускается объединять в одну систему при условии установки противопожарного клапана на сборном воздуховоде присоединяемой группы помещений другого назначения. К основной группе помещений следует относить группы помещений, общая площадь которых больше общей площади присоединяемых помещений. Общая площадь присоединяемых помещений должна быть не более 200 м2.
согласно этого пункта - выходит что не допускается... прав ли я?
придется городить кучу приточек, на копеешные площади бытовок..
|
|
|
|
|
11.12.2009, 9:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1218
Регистрация: 16.7.2004
Из: Москва
Пользователь №: 68

|
Прав СНиП!
|
|
|
|
|
11.12.2009, 10:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1859
Регистрация: 28.8.2008
Из: г. Минск Республика Беларусь
Пользователь №: 21932

|
Цитата(Denver @ 11.12.2009, 6:55)  1. Допускается ли использовать одну приточную систему на помещение мойки и админ. бытовые не категорийные помещения: гардеробные, помещения водителей и тд...
2. Тоже самое плюс еще гараж несколько помещений категории В3..
СНиП 41-01-2003
7.2.8 В пределах одного пожарного отсека допускается объединять в одну систему вентиляции следующие группы помещений, присоединяя к основной группе помещений помещения другой группы:
в) производственные категорий А, Б, В1, В2 или В3 и производственные любых категорий (в том числе склады и кладовые любых категорий) или помещения административно-бытовые или общественные (кроме помещений с массовым пребыванием людей). Общая площадь присоединяемых помещений должна быть не более 200 м2.
согласно этого пункта - выходит что не ???допускается... прав ли я? Боюсь, что не правы (читайте внимательно подпункт в)! Кроме того, помещение мойки никогда категории "В" не было и не будет! Аркадий
Сообщение отредактировал ArFey - 11.12.2009, 10:32
|
|
|
|
|
11.12.2009, 11:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 312
Регистрация: 1.2.2007
Из: Новосибирск
Пользователь №: 5821

|
СНиП прав в чем? возможно ли уточнение с Вашей стороны?
ArFey
В конце вопроса я , наверное, ввел всех в заблуждение фразой "прав ли я?". Эта фраза относилась к тому что я привел пункт СНиПа который как мне "читается" запрещает делать одну приточку. Если Вы пишете "Боюсь,что не правы"- я понимаю как - допускается одна приточная установка?!...
Помогите расставить мне точки над "i"!
Катерогию мойки получил как задание. Какая по Вашему категория мойки и как мне это доказать?
Хочу еще уточнить- согласно этого пункта- любая столовая (тема была не так давно) должна иметь как минимум две приточки.. так как там есть кладовые сухих продуктов и тд и тп.. То же самое- например гараж и пристройка для 5 м2 для водителей- две приточки?! Что значит "одна система вентиляции"?.. это вытяжка или приток?.. или приток вытяжка?..
дополнительный вопрос: специалист по ОВ может назначать пожарные отсеки или получает их только как задание и они регламентируются строительными нормами?
Прошу прощения за поток вопросов
|
|
|
|
|
11.12.2009, 11:40
|
старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван
Группа: Участники форума
Сообщений: 44737
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273

|
Цитата(Denver @ 11.12.2009, 11:26)  Помогите расставить мне точки над "i"!
Катерогию мойки получил как задание. Какая по Вашему категория мойки и как мне это доказать?
Хочу еще уточнить- согласно этого пункта- любая столовая (тема была не так давно) должна иметь как минимум две приточки.. так как там есть кладовые сухих продуктов и тд и тп.. То же самое- например гараж и пристройка для 5 м2 для водителей- две приточки?! Что значит "одна система вентиляции"?.. это вытяжка или приток?.. или приток вытяжка?..
дополнительный вопрос: специалист по ОВ может назначать пожарные отсеки или получает их только как задание и они регламентируются строительными нормами? Категория помещений определяется расчетом по НПБ 105-03 "Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности" (выложено на форуме в нормативке) Расчет простенький и А или В для обыкновенной мойки (если это не хим. лаборатория) никогда не получится. Если гараж и пристройка и экспертиза - две вытяжки. ОВ не назначает планировочные решения, а только проверяет в процессе работы. Извините за краткость.
|
|
|
|
|
11.12.2009, 12:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 312
Регистрация: 1.2.2007
Из: Новосибирск
Пользователь №: 5821

|
Vano Спасибо за ответ.
Пристройка- я громко сказал- отгороженное помещение внутри гаража...
И опять же: "Если гараж и пристройка и экспертиза - две вытяжки."
Две вытяжки... но остро стоит вопрос о Притоке...
Допустим гараж на три машины. Кат. В4 -воздухообмен по расчету на ассимиляцию ВВ и не менее 2х крат. приток равен вытяжке.
тут же помещение водителей 5 м2 с высотой 3,6 метра, кат. Д в котором приток больше вытяжки
получается мне нужно городить ДВЕ ПРИТОЧНЫХ УСТАНОВКИ, при чем расход одной из которых 120 кубов к примеру.
Хочу уточнить- таким образом я всех правильно понимаю?
|
|
|
|
|
11.12.2009, 12:38
|
старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван
Группа: Участники форума
Сообщений: 44737
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273

|
Цитата(Denver @ 11.12.2009, 12:21)  .
И опять же: "Если гараж и пристройка и экспертиза - две вытяжки."
Две вытяжки... но остро стоит вопрос о Притоке... оговорился - два притока да, два притока. в пользу этой версии - температура разная в помещениях данных, режим работы тоже - в гараже можно отключать по СО или снижать производительность экспертам решения нравится, Заку нет. Вы можете или наборную эл. приточку водителям, или вообще только вытяжкой и инфильтрацией. 120 кубов?
|
|
|
|
|
11.12.2009, 13:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 312
Регистрация: 1.2.2007
Из: Новосибирск
Пользователь №: 5821

|
У меня нормы по кратности для данных объектов, в таких помещениях при гаражах. Есть и там приток и вытяжка из данных помещений с превалированием притока.. ну либо тупо для примера по людям можно взять по 60 кубов притока, вытяжка на крат меньше... не в этом суть.. суть в отдельной приточке..
Температуры могут быть одинаковыми... например это не гараж а пост ТО с ямой на одну машину и тут же комната водителей (допустим). В яму не менее +16 гр.С вот и один температурный режим..
А такая ситуация:
Гараж -бокс на одно машино место: темп-ра +10 -бокс со смотровой ямой -комната водителей...
итого - три помещения - три приточки...
А чем ОЗК не устраивают на притоке.. я не могу взять в толк?...
хотелось бы просто понять...
|
|
|
|
|
11.12.2009, 13:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 16.6.2008
Пользователь №: 19791

|
Допускается объединять. Пункт в) допускает объединять все, что можно (кроме жилых), если меньше 50 чел. в помещении и сумма присоединяемой площади на 1 ответвление от магистрали меньше 200м2. СНиП разрешает. Если категория меняется на пересекаемой стене - ставим огнезадерживающий клапан. Если не меняется - просто так допускается объединять.
А в кладовые столовой не надо притока. Грубо - одну приточную систему для посетителей, другую для кухни. В гараже - для помещения хранения автомобилей свою строго отдельную систему. Это в отраслевых нормах.
|
|
|
|
|
11.12.2009, 13:21
|
старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван
Группа: Участники форума
Сообщений: 44737
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273

|
Цитата(Denver @ 11.12.2009, 13:07)  Температуры могут быть одинаковыми... например это не гараж а пост ТО с ямой на одну машину и тут же комната водителей (допустим). В яму не менее +16 гр.С вот и один температурный режим..
А такая ситуация:
Гараж -бокс на одно машино место: темп-ра +10 -бокс со смотровой ямой -комната водителей...
итого - три помещения - три приточки...
А чем ОЗК не устраивают на притоке.. я не могу взять в толк?...
хотелось бы просто понять... Температуры задаются ОВ и ТХ совместно - я рассматриваю комплексно объект. В яму + 16, в комнату отдыха +20. В гараже вентиляция требуется не круглосуточно - только при прогреве машин и ТО, если делать вентиляцию периодического действия по датчику СО - экономим энергоресурсы. В комнате отдыха лучше делать постоянно - а то козлятинкой будет попахивать. Это как лучше. А как всегда оно само получится. Цитата(Denver @ 11.12.2009, 13:07)  У меня нормы по кратности для данных объектов, в таких помещениях при гаражах. Есть и там приток и вытяжка из данных помещений с превалированием притока.. ну либо тупо для примера по людям можно взять по 60 кубов притока, вытяжка на крат меньше... не в этом суть.. хотелось бы просто понять... Как раз объем притока диктует техническое решения - по людям 20 кубов, плюс сортир наверняка у будет.
|
|
|
|
|
11.12.2009, 13:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 312
Регистрация: 1.2.2007
Из: Новосибирск
Пользователь №: 5821

|
Про кладовые Ваша правда- глянул в пособие к СНиП.
Цитата: "Допускается объединять. Пункт в) допускает объединять все, что можно (кроме жилых), если меньше 50 чел. в помещении и сумма присоединяемой площади на 1 ответвление от магистрали меньше 200м2. СНиП разрешает. Если категория меняется на пересекаемой стене - ставим огнезадерживающий клапан. Если не меняется - просто так допускается объединять."
Вот в том вся и соль...
Смотря что взять за точку зрения-смысл прочитанного можно понять и так и так!...
Будут еще мнения?!....
Хоть лингвистов вызывай.... Хотя эксперты сами себе лингвисты...
|
|
|
|
|
11.12.2009, 13:38
|
старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван
Группа: Участники форума
Сообщений: 44737
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273

|
Цитата(Denver @ 11.12.2009, 13:35)  Смотря что взять за точку зрения-смысл прочитанного можно понять и так и так!...
Будут еще мнения?!....
Хоть лингвистов вызывай.... Хотя эксперты сами себе лингвисты... Да, кроме СНиПа, есть ТЗ и и комплексное решение по объекту ГИП-АР-ТХ-КР-ОВ-АОВ. Вы проектировщик, Вам решать, и шишки Ваши.
|
|
|
|
|
11.12.2009, 13:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 312
Регистрация: 1.2.2007
Из: Новосибирск
Пользователь №: 5821

|
Я Вас уважаю Vano.
Но такой ответ мне в данном случае менее всего будет достаточен, хоть убейте )))
нужна твердая ясность..
Что здесь написано:
в) производственные категорий А, Б, В1, В2 или В3 и производственные любых категорий (в том числе склады и кладовые любых категорий) или помещения административно-бытовые или общественные (кроме помещений с массовым пребыванием людей).
Кто переведет на общечеловеческий язык в двух-трех примерах.. Как билеты при сдаче в ГАИ : ) Кстати здравая мысль водительские правила тоже можно трактовать двояко- но ведь есть примеры..
Но никому не пришло в голову расписать в примерах СНиПы и преподавать это хотя бы отдельным курсом в универах- спец-ть ТГВ - всего лишь один СНиП - 41-01-2003 - семестр...
но у нас ведь все через одно место сделано... если ОБЖ - это ядерный взрыв, вспышка слева- противогаз или ОЗК... но вот о таких вещах как пожар в Перми там не преподают....
печально...
|
|
|
|
|
11.12.2009, 14:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 16.6.2008
Пользователь №: 19791

|
Объединять можно. Мы об этом. А вот нужно ли - решать Вам.
Пример, пожалуйста: цех заправки газовых баллонов (категория А), рядом раздевалка 50м2 на 20чел. с душевой. По пункту в) допускается делать общую приточку. Но я Вам не советую. И сам не буду.
|
|
|
|
|
11.12.2009, 14:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 312
Регистрация: 1.2.2007
Из: Новосибирск
Пользователь №: 5821

|
Согласен... но пример- крайний... я бы даже в снип бы заглядывать при этом не стал : )) ищя для себя лазейки
мои примеры смотрите выше- они более прозаичны,как мне кажется..
я хочу разобраться в этом пункте это самое главное, что бы иметь инструмент для разговора в экспертизе.
а решения действительно принимать самому, но при этом зная четкую грань- где и какую черту я переступаю..
|
|
|
|
|
11.12.2009, 14:24
|
старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван
Группа: Участники форума
Сообщений: 44737
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273

|
В любом случае, Вы можете получить замечание от эксперта - они часто бывают приверженцы какого либо технического решения. У меня мнение после работы по промке, не объединять производство и административно-бытовые помещения в одну систему. Связано и с энергоэффективностью и с режимами работы, и с разным тепловлажностным режимом.
|
|
|
|
|
14.12.2009, 10:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1859
Регистрация: 28.8.2008
Из: г. Минск Республика Беларусь
Пользователь №: 21932

|
Цитата(Denver @ 11.12.2009, 10:26)  ArFey В конце вопроса я , наверное, ввел всех в заблуждение фразой "прав ли я?". Эта фраза относилась к тому что я привел пункт СНиПа который как мне "читается" запрещает делать одну приточку. Если Вы пишете "Боюсь,что не правы"- я понимаю как - допускается одна приточная установка?!... Помогите расставить мне точки над "i"! Катерогию мойки получил как задание. Какая по Вашему категория мойки и как мне это доказать? Хочу еще уточнить- согласно этого пункта- любая столовая (тема была не так давно) должна иметь как минимум две приточки.. так как там есть кладовые сухих продуктов и тд и тп.. То же самое- например гараж и пристройка для 5 м2 для водителей- две приточки?! Что значит "одна система вентиляции"?.. это вытяжка или приток?.. или приток вытяжка?.. дополнительный вопрос: специалист по ОВ может назначать пожарные отсеки или получает их только как задание и они регламентируются строительными нормами? Прошу прощения за поток вопросов Попробую ответить в порядке поступления вопросов: 1) Допускается при определенных ограничениях (Внимательно 2-3 раза перечитываем соответствующий пункт СНиПа!) 2) По поводу категории мойки - однозначно "Д". Чтобы понимать что к чему, попробую по-простому рассказать про категории (Vano ответил по-научному, а я расскажу по-простому  ) - Категория "А" (взрывоопасное помещение) - помещение, в котором в процессе производства работ или хранения выделяются взрывоопасные (в смеси с воздухом в концентрации выше НКПРП и ниже ВКПРП) газы, аэрозоли или пыль. Пример: Покрасочное отделение, зарядная аккумуляторов, кладовая растворителей, помещение ремонта топливной аппаратуры автосервиса. Категория "Б" (взрыво-пожароопасное помещение) - то же, что и "А" (только с меньшей энергией взрыва) плюс содержание горючей пыли или волокон. Пример: Шлифовальное или полировальное отделение мебельного производства. Категория "В" (пожароопасное помещение) - помещение, в котором в процессе производства работ используются (или хранятся) пожароопасные вещества, либо хранятся негорючие материалы в сгораемой таре или упаковке. Пример: Помещение ТО/ТР автомобилей, склад бумаги. "Г" - помещение, в котором в процессе работы используется или присутствует открытое пламя. Пример: Машинный зал котельной, сварочный цех, сталелитейный цех. "Д" - помещение с "нормальным" технологическим циклом, в процессе которого не используются (и не выделяются) горючие вещества. Пример: Слесарный цех, формовочный цех и т.д. Причем, категории - понятие не навсегда "прикипевшее" к названию помещения: Зависит от кол-ва выделяющихся или хранящихся веществ (т.е. определяется расчетом!). Например, очень часто можно встретить большой покрасочный цех категории "В" с пятиметровой зоной категории "А" вокруг покрасочного оборудования. В моечной автомобилей воды значительно больше бензина в баке автомобиля и если специально в бензобак спичек не кидать - пожара не будет! 3) В столовых совсем не обязательно д.б. 2 приточки (в небольших, т.е. до 50 посадочных мест допускается одна приточка). В упомянутых кладовых - только вытяжка! (Опять же внимательно перечитываем пункт СНиПа по объединению помещений разных категорий!) 4) Что такое "одна система вентиляции": имеет место быть определенная путаница в терминологии "вентиляционная система". Я понимаю термин "вентиляционная система", как одна система П1 или В1, т.е. система, состоящая из вентилятора (одного или нескольких), фильтра, нагревателя, охладителя, глушителей шума (ненужное зачеркнуть), системы воздуховодов и воздухораспределительных устройств. Просто вентилятор без воздуховодов я понимаю как "вентустановка". 5) Пожарные отсеки назначает архитектор. Приблизительно как-то так! Аркадий
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|