> Теплоснабжение калорифера
Elektro
сообщение 11.12.2009, 17:52
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 29
Регистрация: 29.6.2009
Пользователь №: 35362



Здравствуите Уважаемые товарищи!
Хотел бы уточнить, систему теплоснабжения калорифера, при наличии в системе вентиляции смесительного узла с насосом, подключают к тепловому узлу до регулятора давления или после него?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_timska_*
сообщение 4.1.2010, 14:41
Сообщение #2





Guest Forum






А что регулирует ваш РЕГУЛЯТОР
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Jester
сообщение 5.1.2010, 14:58
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 322
Регистрация: 5.10.2007
Пользователь №: 11781



Имели ввиду регулятор перепада давления?
И неплохо бы знать параметры до/после регулятора.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
asm
сообщение 7.1.2010, 22:28
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 615
Регистрация: 5.2.2006
Из: Долгопрудный/Москва
Пользователь №: 2059



Цитата(Elektro @ 11.12.2009, 17:52) *
Здравствуите Уважаемые товарищи!
Хотел бы уточнить, систему теплоснабжения калорифера, при наличии в системе вентиляции смесительного узла с насосом, подключают к тепловому узлу до регулятора давления или после него?


Насос, грубо говоря, обеспечивает номинальный расход воды при малом открытии клапана, что важно для защиты от замораживания. Давление на него не влияет никак.
Регулятор влияет на точность расходной характеристик клапана относительно задуманного проектировщиками. На это явление насос не влияет никак.
Но регуляторы давления имеют какой-то номинальный расход, и если вентиляция хочет потреблять воды годраздо больше, чем может себе позволить контур после регулятора, то выбора как бы и нет...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Jester
сообщение 8.1.2010, 0:28
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 322
Регистрация: 5.10.2007
Пользователь №: 11781



Насос, грубо говоря, обеспечивает номинальный расход воды при малом открытии клапана, что важно для защиты от замораживания. Давление на него не влияет никак.
А если в системе 12Бар а насос расчитан до 10Бар ? rolleyes.gif
Такой пример надо рассматриват в цифрах, а их нету....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 31.7.2025, 23:56
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных