|
  |
Приток +5 градусов, Замерзнет или нет |
|
|
Гость_antonts_*
|
17.12.2009, 11:32
|
Guest Forum

|
Цитата(asm @ 17.12.2009, 11:26)  С теплосети вода идёт себе, идёт, и упирается в клапан, который её подмешивает в малый контур в необходимой пропорции. В итоге, через сам калорифер вода движется с постоянной скоростью. именно ап том и речь, с самого начала так и написал - малый контур с стабилизацией температуры в нем. Поддерживать на выходе +20 при постоянном максимальном расходе, для увеличения температуры воздуха - рост входной температуры. Но это потребует изменения гидравлики, внедрения циркуляционного насоса. Цитата В гараже плюнул вместо +5 скажем +15
Сматря какая производительность, денег больше платить потребителю в 3раза, по вине проектировщика и прочей шоблы. т.е. задача не выполнена, т.е. зака нае...ли. да ладно. Перегрев воздуха в таком гараже случится, когда на улице и так тепло. Соответственно и платить особенно много не придется, расход воды будет мал. Вот если на улице -30 а оно все равно дает +15 и никак не желает снижаться, а то померзнет, то вот тут переплата основательная.
|
|
|
|
|
17.12.2009, 11:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 615
Регистрация: 5.2.2006
Из: Долгопрудный/Москва
Пользователь №: 2059

|
Без насоса - никак. Даже варианты такие, уверен, НИКЕМ не рассматривались.
|
|
|
|
Гость_Boris Blade_*
|
17.12.2009, 11:46
|
Guest Forum

|
Много платить или мало, понятие относительное, пока самого не коснется. Как вам понравится если начальство заявит одну сумму, а платить будет в 3 раза меньше? и объяснит ошибся или поленился в расчетах. или чего то недопирает. да и с какой пьяной радости платить, если работа не выполнена? А если и заказчик будет упертый доставите много радости начальству, когда зак откажется деньги выплачивать, условия то не выполнены.
|
|
|
|
|
17.12.2009, 11:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 117
Регистрация: 16.5.2007
Пользователь №: 8268

|
Всё же повторю вопрос: В автостоянках вентиляционщики закладывают +5 притока по СНиПу... Реально кто нибудь делал такие установки? И ещё интерестнее реально кто нибудь видел/настраивал параметр +5 притока в гараже (т.е. система была спроектирована на +5 и реально эти самые +5 выдаёт работая в штатном режиме).
|
|
|
|
|
17.12.2009, 12:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 531
Регистрация: 27.4.2008
Пользователь №: 18198

|
Цитата(Навигатор @ 17.12.2009, 10:58)  Всё же повторю вопрос: В автостоянках вентиляционщики закладывают +5 притока по СНиПу... Реально кто нибудь делал такие установки? И ещё интерестнее реально кто нибудь видел/настраивал параметр +5 притока в гараже (т.е. система была спроектирована на +5 и реально эти самые +5 выдаёт работая в штатном режиме). Я делал подземная парковка 4 приточные системы, ситуация была как у вас. На +5 настроить не удалось, приточный воздух примерно +10, так как на водоглюколь никто переделывать незахотел, по автоматике вышли таким способом, то бы уменьшить потери. Поставили 6 СО датчиков в самой парковке, и все приточные агрегаты работали в каскаде (каждый 2 скоростной) от датчиков.
|
|
|
|
|
17.12.2009, 13:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 117
Регистрация: 16.5.2007
Пользователь №: 8268

|
И в чем там собака порылась? Почему не удалось поддерживать +5? Какие выводы были сделаны после (думаю жарких) выяснений кто был последним?
|
|
|
|
Гость_antonts_*
|
17.12.2009, 13:41
|
Guest Forum

|
Цитата(Навигатор @ 17.12.2009, 13:15)  И в чем там собака порылась? Почему не удалось поддерживать +5?? ну что значит почему? Потому что агрегат способный прогревать с -30 до +5 тот же самый поток воздуха, исходя из минимальной температуры на обратке даже +10 а на входе те же самые +90, будет прогревать с -5 до +10 (цифры условны). Закрутить сильнее - температура обратки угрожающе падает, поставить повыше аварийное отключение - вырубается пять раз в день, поставить повыше стабилизацию - перегревает. У мене нечто такое было на старой системе управления офисной приточкой, которую я же сам и делал, но 10 лет назад. В -5 и даже -15 работает прекрасно, но в 0 - никак невозможно отстроить. Минимальнейший поток и оттуда уже жара прет, хомячки задыхаются, а поток чуть меньше - рубится аварийно по переохлаждению. Надо лезть и вручную скручивать потоки на насосах, практически отключать аварийное реле (ибо оно только мешается, замерзнуть при такой температуре невозможно) и пр. А потом, когда похолодает, все обратно, а то лопнет (и ведь лопали таки!). Пришлось наконец, в качестве прощального подарка юзерам, всю педально-шаговую автоматику выдрать и заменить на высокоинтеллектуевое (проверенное в прошлом сезоне на опытной новопостроенной установке, и главное нидогогаааа, благо самопал), вот как раз в понедельник включил. Работает, даже появилась возможность усилить нагрев, вот сейчас внедрим дополнительную грелку и оно будет справляться не только в -15 но и до -25, тем не менее не перегревая и в +5.
|
|
|
|
|
17.12.2009, 14:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 615
Регистрация: 5.2.2006
Из: Долгопрудный/Москва
Пользователь №: 2059

|
Цитата(antonts @ 17.12.2009, 13:41)  ну что значит почему? Потому что агрегат способный прогревать с -30 до +5 тот же самый поток воздуха, исходя из минимальной температуры на обратке даже +10 а на входе те же самые +90, будет прогревать с -5 до +10 (цифры условны). Закрутить сильнее - температура обратки угрожающе падает, поставить повыше аварийное отключение - вырубается пять раз в день, поставить повыше стабилизацию - перегревает.
У мене нечто такое было на старой системе управления офисной приточкой, которую я же сам и делал, но 10 лет назад. В -5 и даже -15 работает прекрасно, но в 0 - никак невозможно отстроить. Минимальнейший поток и оттуда уже жара прет, хомячки задыхаются, а поток чуть меньше - рубится аварийно по переохлаждению. Надо лезть и вручную скручивать потоки на насосах, практически отключать аварийное реле (ибо оно только мешается, замерзнуть при такой температуре невозможно) и пр. А потом, когда похолодает, все обратно, а то лопнет (и ведь лопали таки!). Пришлось наконец, в качестве прощального подарка юзерам, всю педально-шаговую автоматику выдрать и заменить на высокоинтеллектуевое (проверенное в прошлом сезоне на опытной новопостроенной установке, и главное нидогогаааа, благо самопал), вот как раз в понедельник включил. Работает, даже появилась возможность усилить нагрев, вот сейчас внедрим дополнительную грелку и оно будет справляться не только в -15 но и до -25, тем не менее не перегревая и в +5. Вот знаете, даже обидно, что Вы игнорируете написанное мной выше. Опасная обратка возможна в системе с завышенной мощностью калорифера и заниженной скоростью воды. Обеспечьте калориферу высокую скорость циркуляции, и всё оживёт. Вы "скручивали потоки на насосах" в то время, когад их надо было "раскручивать"... Быстро движущийся воздух позволит обратке быть горячей, медленно движущийся не сможет её переохладить.
|
|
|
|
Гость_Boris Blade_*
|
17.12.2009, 14:56
|
Guest Forum

|
Человек еще на стадии "Профан". Профан>Неофит>Посвящённый воин>Мастер жизни" Путь джедая.
Сообщение отредактировал Boris Blade - 17.12.2009, 15:16
|
|
|
|
|
17.12.2009, 17:31
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 10903
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32

|
Цитата Всё же повторю вопрос: Навигатор, а вы ответы читаете или чукча не читатель?  вам же сказано - реально работает только байпас. гликоль работает тоже, но он намного дороже.
|
|
|
|
|
17.12.2009, 17:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 117
Регистрация: 16.5.2007
Пользователь №: 8268

|
Читаю конечно, надеюсь вы тоже: Цитата(asm @ 17.12.2009, 12:47)  Обеспечьте калориферу высокую скорость циркуляции, и всё оживёт. Вы "скручивали потоки на насосах" в то время, когад их надо было "раскручивать"... Быстро движущийся воздух позволит обратке быть горячей, медленно движущийся не сможет её переохладить. Ничего по поводу гликоля. Не правда ли? И байпас тоже рядом не стоял. У разных людей различные мнения, а мне необходимо сформировать ответ, который я кроме как при помощи различных мнений различных людей получить не могу. Поэтому и вопросы. Для этого и форум существует не так ли? В любом случае, всем спасибо за ответы.
Сообщение отредактировал Навигатор - 17.12.2009, 17:46
|
|
|
|
Гость_Boris Blade_*
|
17.12.2009, 18:12
|
Guest Forum

|
Гликоль тоже очень интересное явление может возникнуть. Угроза замерзания калорифера плавно перемещается в угрозу замерзания теплобменника.
|
|
|
|
Гость_antonts_*
|
17.12.2009, 18:38
|
Guest Forum

|
Цитата(asm @ 17.12.2009, 14:47)  Вот знаете, даже обидно, что Вы игнорируете написанное мной выше. Опасная обратка возможна в системе с завышенной мощностью калорифера и заниженной скоростью воды. Обеспечьте калориферу высокую скорость циркуляции, и всё оживёт. Вы "скручивали потоки на насосах" в то время, когад их надо было "раскручивать"... Быстро движущийся воздух позволит обратке быть горячей, медленно движущийся не сможет её переохладить. ухххх. ЕЩЕ РАЗ, МЕДЛЕННО. Для того чтоб обеспечить одновременно высокую скорость потока И неперегрев воздуха, необходимо иметь регулируемую температуру воды на входе. То есть не просто кран, а какой-то отдельный цикл с своим (постоянно действующим) насосом, и туда либо теплообменник либо подмес, с регулировкой. Вот тогда да, будет работать. Скручивание же насосов производилось именно на системе, в которой я НЕ МОГУ менять температуру подаваемой в калорифер воды. Какая пришла, та (насосом) и подалась, в количестве необходимом для желаемого нагрева воздуха, остается только следить чтоб обратка не переохладилась и все отрубать если что. Возможно менять только скорость потока а не его температуру, ну да, один параметр, поэтому и получается такая неустойчивая система. Сейчас она по железу ничуть не изменилась, просто появилась возможность гораздо более тонко ловить управление, снялось требование огромного запаса между рабочей и аварийной температурой, что и позволяет обеспечить работу и без переделки. Но если бы мне надо было держать +5 то и такого сокращенного запаса не хватило бы, ибо там остается всего пару градусов. Пришлось бы переделывать гидравлику.
|
|
|
|
Гость_Boris Blade_*
|
17.12.2009, 18:53
|
Guest Forum

|
Это вы количественное регулирование описали? Цитата(antonts @ 17.12.2009, 20:38)  Сейчас она по железу ничуть не изменилась, просто появилась возможность гораздо более тонко ловить управление, А почемутакая возможность появилась, а раньше ее не ьыло.
|
|
|
|
Гость_antonts_*
|
17.12.2009, 18:59
|
Guest Forum

|
Цитата(Boris Blade @ 17.12.2009, 18:49)  Это вы количественное регулирование описали? ну да, разумеется. Просто изначально, 10 лет назад построенное, оно было совсем деревянное, по термостатику включало-выключало. И еще термостатик для контроля опасности замерзания, ве отключающий. В результате для работы на хорошем минусе их надо прилично разносить а то все время вырубаться будет, а для работы в плюсе, когда батареи все равно шпарят на полную (совковый дом-с 50-х годов, на первом этаже контора, батареи однотрубные чугунявые и тд) и воздух надо подавать почти вообще не нагревая - аварийку вообще укручивать в никуда чтоб не мешалась, и рабочую ставить на 5-10 градусов. И все вручную, не забывая и не ошибаясь. Сейчас стало полегче, и копеечными затратами, моск внедрил и он этим же железом управляет пропорционально, этакий колхозненький пид получился. Но "+5 и не более при всех условиях" я бы на такой системе все равно не выжал, невозможно это. Цитата А почемутакая возможность появилась, а раньше ее не ьыло. нуу, за 10 лет многое поменялось. Появились универсальные мосхи за копейки, которые вполне асиливают такую задачу. Я сам научился с ними работать. Жаба начальская несколько поутихла и примирилась. Развиваемся!
Сообщение отредактировал antonts - 17.12.2009, 19:01
|
|
|
|
Гость_Boris Blade_*
|
17.12.2009, 19:37
|
Guest Forum

|
Хорощо что развиваетесь так и надо. а какие мозги прикрутили, сейчас наверное железо замышляете переделать?
|
|
|
|
Гость_antonts_*
|
17.12.2009, 19:53
|
Guest Forum

|
Цитата(Boris Blade @ 17.12.2009, 19:37)  Хорощо что развиваетесь так и надо. а какие мозги прикрутили, сейчас наверное железо замышляете переделать? моск - универсальный контроллер, все то же самое zelio logic с самопальной глюкалой. Обрабатывает два канала (ровненько влезло, даже сначала в память не помещалось, пришлось кое-что лишнее повыкидывать) при общей стомости всего проекта включая датчики, реле контроля наличия воды и прочее 500 баксов, причем с полным моим контролем над тем что там внутри происходит, а не борьбой с мнением особо вумной железяки о том, что мне надо. Оно, конечно, в основном для учебно-познавательных целей применено, тренируемся на кошках, но вполне обеспечивает. Сейчас еще поставлю дополнительный нагреватель (с педально-шаговыми москами это было никак невозможно, там бы все юзеры передохли при работе даже не в +5 а и в -5) - совсем хорошо будет. А дальше переделывать уже ничего не буду, все, говорю же прощальный подарок юзерам, ухожу я и из этой конторы, и из этой страны, 12 января уже ероплан на другую сторону планеты, в австрал. Там тепло, солнце и никаких замерзающих грелок, только тухнущие с перегреву кондеи.
|
|
|
|
Гость_Boris Blade_*
|
17.12.2009, 20:46
|
Guest Forum

|
Чем заниматься планируете?
|
|
|
|
Гость_antonts_*
|
17.12.2009, 23:14
|
Guest Forum

|
Цитата(Boris Blade @ 17.12.2009, 20:46)  Чем заниматься планируете? да тем же самым. electrical engineer. Я же все сразу, всего понемногу, филд инженер помесь с монтажником и ремонтником. Если удастся то всякие системы управления (те самые моски внедрять, починять и развивать), не удастся - ну, придется майнтенансом чего ни попадя пробавляться. Вот только электрогайки крутить, кондеями заниматься и краны менять я там не смогу, это все сплошь лицензируемое, и лицензию мне без местного ПТУ (1-2 годичный курс, за копейки, разумеется, но время-то тикает!) никто не даст. Я даже полную электролицензию там получить скорее всего не смогу, только ограниченную. Это здесь у меня 4 гр АТП, и я могу, дав самому себе права оперативно-ремонтного персонала, дятла электрика пинками из щитка выдворить и сам все сделать, а там нет, там я анженер, и в щиток мне лезть не полагается.
|
|
|
|
Гость_Boris Blade_*
|
18.12.2009, 6:21
|
Guest Forum

|
Вот так запрсот взять и поехать или уже есть предварительная договоренность , где жить, где работать.
|
|
|
|
|
18.12.2009, 9:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 615
Регистрация: 5.2.2006
Из: Долгопрудный/Москва
Пользователь №: 2059

|
Цитата(Навигатор @ 17.12.2009, 17:42)  Читаю конечно, надеюсь вы тоже:
Ничего по поводу гликоля. Не правда ли? И байпас тоже рядом не стоял. У разных людей различные мнения, а мне необходимо сформировать ответ, который я кроме как при помощи различных мнений различных людей получить не могу. Поэтому и вопросы. Для этого и форум существует не так ли? В любом случае, всем спасибо за ответы. Опять "обижаешь, насяльника"  )) Про байпас писал, но в оригинале вопрос звучал работоспособна ли система, которая описана как на воде и без байпаса. По существу этот вариант и рассматривается. Вы считаете, что нет, я считаю, что при правильно подобранной обвязке - да. И какое-то у Вас странное отношение к насосам, складывается впечатление, что Вы их чем-то экстраординарным себе представляете, но нынче они применяются во всех обвязках. Просто где-то они подобраны "на глаз", чтобы при простое и малом открытии клапана вода бегала и датчик обратки что-то вменяемое показывал, а где-то, как в Вашем случае, насос надо подобрать точно, с учётом номинального расхода калорифера, сопротивления калорифера и обвязки, перепада давления в теплосети...
|
|
|
|
|
18.12.2009, 9:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 117
Регистрация: 16.5.2007
Пользователь №: 8268

|
В австрале тепло и спокойно, и ото всех европейских проблемм их отделяют два больших противотанковых рва виде индийского и тихого океана. "Наркоман выходит из самолета и видит кенгуру... Если тут такие кролики, то какая же тут должна быть конопля, думает он." Английский надо учить... Или лучше сразу китайский?
|
|
|
|
Гость_Boris Blade_*
|
18.12.2009, 9:41
|
Guest Forum

|
Ладно . че воду то лить, данные давайте на свою установку какую нибудь.
можно конечно вхерачить в калорифер воды так, что обратка будет сколько надо, только при этом сопротвление будет по воде мягко говоря завышенной, да и по воздуху тоже. и скорость немалая в сечении калорифера.
Сообщение отредактировал Boris Blade - 18.12.2009, 9:46
|
|
|
|
|
18.12.2009, 9:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 117
Регистрация: 16.5.2007
Пользователь №: 8268

|
Цитата(asm @ 18.12.2009, 7:24)  Просто где-то они подобраны "на глаз", чтобы при простое и малом открытии клапана вода бегала и датчик обратки что-то вменяемое показывал, а где-то, как в Вашем случае, насос надо подобрать точно, с учётом номинального расхода калорифера, сопротивления калорифера и обвязки, перепада давления в теплосети... Хорошо, не буду спорить. Возможно система будет работоспосособна и без гликоля и без байпаса... Но уж слишком много "Если"... Если правильно подобран насос, если правильно подобран калорифер, если температура в сети такая как в техническом задании и не ниже/выше, если расход воздуха не меняется и.т.д. И если хоть где-нибудь накосячили, выползают два извечных вопроса: Кто виноват и что делать? Зачем? Если от всего этого уйти можно в самом начале... Кстати, опять задам вопрос Вам: Были у Вас такие системы, которые ещё и работали как надо? Ведь все мы знаем как должно быть, как правильно. А получается как правило как всегда
|
|
|
|
|
18.12.2009, 9:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 615
Регистрация: 5.2.2006
Из: Долгопрудный/Москва
Пользователь №: 2059

|
Нет, именно таких систем я не делал. Точнее на воде не делал, на электричестве был один такой подогрев перед дайкиновским рекуператором...
Все мои "если" сводятся к правильности подбора оборудования. Остальные "если": если воду перекроют, если фильтр забьётся, если насос заклинит, не просто выведут систему из режима, а попросту исключат возможность её эксплуатации.
Отдельно оговорю, что "если" по поводу воды теплосети нет. в системе с качественным регулированием, ради которого ставится насос, в калорифере циркулирует смесь подачи теплосети и обратки, поэтому изменения т-ры подачи теплосети повлияют на степень открытия клапана, но не повлияют на т-ру воды калорифера. Разумеется в случае, если тепла вообще хватает.
Чтобы работало наверняка, действительно нужно смотреть в сторону байпаса по воздуху или гликоля в калорифере, спору нет. Просто, повторю, основным вопросом было то, может ли вода без байпаса работать. И на такой вопрос прямым ответом будет по прежнему - да. На вопрос о том, что будет работать надёжнее, ответом будут байпас и гликоль...
Сообщение отредактировал asm - 18.12.2009, 10:05
|
|
|
|
Гость_Boris Blade_*
|
18.12.2009, 9:58
|
Guest Forum

|
вот че получилось. так как данных автор не дал, выбрал произвольно
калорифер КсК 3-6 расход воздуха: 7300м3/ч расход по воде: 5000 кг/ч темп. воздуха на входе: -35*С темп. возд. на выходе: 5*С вода вход: 95*С вода выход: 74*С сопр. по воздуху: 511 Па Сопр. по воде: 42,6 кПа Массовая скорость в сечении: 11,264 кг (м2с) Тепловой поток: 122 кВт
Мораль всей басни такова: работоспособна.
Сообщение отредактировал Boris Blade - 18.12.2009, 10:13
|
|
|
|
|
18.12.2009, 10:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 117
Регистрация: 16.5.2007
Пользователь №: 8268

|
Вот данные на две типовые установки (нужно было время отсканировать).
Сообщение отредактировал Навигатор - 18.12.2009, 10:51
|
|
|
|
Гость_Boris Blade_*
|
18.12.2009, 10:59
|
Guest Forum

|
Че то не увидел там +5*С притока. второй калорифер можно и отключить совсем если рекуператор и предподогрев способны регулировать температуру притока.
Сообщение отредактировал Boris Blade - 18.12.2009, 11:02
|
|
|
|
|
18.12.2009, 11:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 117
Регистрация: 16.5.2007
Пользователь №: 8268

|
Установка с рекуператором предусматривает нагрев приточного воздуха первым теплообменником с -26 до 0. Прямоточная установка предусматривает нагрев приточного воздуха с -26 до +5. Теплоноситель и там и там 90-70. Вода. Первый калорифер необходим для защиты от обмерзания пластинчатого рекуператора.
Сообщение отредактировал Навигатор - 18.12.2009, 11:06
|
|
|
|
|
18.12.2009, 11:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 531
Регистрация: 27.4.2008
Пользователь №: 18198

|
Цитата(Boris Blade @ 18.12.2009, 8:58)  Мораль всей басни такова: работоспособна. Вопрос не том что работоспособна система или нет, понятно что по программе расчёта вент. оборудования, можно подобрать хоть на минусовые параметры, вопрос стоит только в том, что замёрзнет или нет, всё очень просто. Моё мнение на счёт игры с насосом отрицательное, насос подбирается и потом настраивается относительно калорифера, и всякие эксперименты, как правило, к добру не приводят, причём у такого решения куча недостатков и исключений. Потом следующий раздел на форуме будет типа: "что делать - разморозили калорифер" Пропробуйте обьяснить сложившуюся ситуацию заказчику, может он напрягёт поставщиков оборудования, может дадут вам глюколь или сделают байпас.
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|