Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Только естественная вентиляция в помещении котельной
falcon19821007
сообщение 15.12.2009, 19:11
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 77
Регистрация: 26.10.2009
Пользователь №: 40085



Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, люди добрые, возможно ли в помещении автоматизированой котельно отдельно-стоящей, без обслуживающего персонала, предусматривать только естественную вентиляцию? (за счет установки решеток и дефлекторов) высота здания котельной 2.8м!

Спасибо!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
К.Д.
сообщение 15.12.2009, 20:37
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1633
Регистрация: 16.7.2007
Из: Челябинск
Пользователь №: 10028



А что в этом невозможного,? кратность от этого же не изменится и воздух без людей все также будет идти в котельную. Только для защиты от замораживания поставить АВО, которому не так страшен холодный воздух. Подогрев один фиг надо делать, если только не ставить голое железо и котлы с плохой изоляцией.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sergey-k-pkbdgts
сообщение 15.12.2009, 20:58
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 919
Регистрация: 8.12.2008
Из: Украина, Днепр.
Пользователь №: 26418



У меня такой случай был, Квартальная, отдельно-стоящая с персоналом котельная стояла прям в центре квартала, в окружении пятиэтажных домов, тихое безветреннее место, чтоб обеспечить трех-кратный воздухообмен, поставить дефлектор не рискнул, крышный вентилятор поставил.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
falcon19821007
сообщение 16.12.2009, 15:24
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 77
Регистрация: 26.10.2009
Пользователь №: 40085



Цитата(К.Д. @ 15.12.2009, 20:37) *
А что в этом невозможного,? кратность от этого же не изменится и воздух без людей все также будет идти в котельную. Только для защиты от замораживания поставить АВО, которому не так страшен холодный воздух. Подогрев один фиг надо делать, если только не ставить голое железо и котлы с плохой изоляцией.


Спасибо за ответ! Меня вот, что смущает: в СниПе "Котельные установки" в приложении 11, указано для котельных без обслуживающего персонала - Приточная вентиляция, холодный период должна быть - Естественная с вытяжкой воздуха на высоте не менее 4 м до низа открытых проемов. При необходимости с механическим побуждением, а у меня высота здания 2.8м, или может быть я не так что-то понимаю?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
falcon19821007
сообщение 16.12.2009, 15:33
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 77
Регистрация: 26.10.2009
Пользователь №: 40085



Спасибо за ответ)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tolant
сообщение 16.12.2009, 16:38
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 359
Регистрация: 13.9.2009
Из: СПБ
Пользователь №: 38415



В СПБ блочно модульные котельные с естественной вентиляцией работают на ура, в экспертизе вопросов не было при условии если скорость воздуха на приточной решетке и на вытежном дефлекторе не должна превыщать 1м/с. В ПЗ ,как правило, прикладывали расчет скорости воздуха.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
falcon19821007
сообщение 16.12.2009, 17:23
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 77
Регистрация: 26.10.2009
Пользователь №: 40085



Цитата(tolant @ 16.12.2009, 16:38) *
В СПБ блочно модульные котельные с естественной вентиляцией работают на ура, в экспертизе вопросов не было при условии если скорость воздуха на приточной решетке и на вытежном дефлекторе не должна превыщать 1м/с. В ПЗ ,как правило, прикладывали расчет скорости воздуха.


Большое спасибо!

Цитата(sergey-k-pkbdgts @ 15.12.2009, 20:58) *
У меня такой случай был, Квартальная, отдельно-стоящая с персоналом котельная стояла прям в центре квартала, в окружении пятиэтажных домов, тихое безветреннее место, чтоб обеспечить трех-кратный воздухообмен, поставить дефлектор не рискнул, крышный вентилятор поставил.



Спасибо!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 22.6.2025, 19:48
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных