Вентиляция газовой котельной, с закрытой камерой сгорания |
|
|
Гость_nsg_*
|
16.12.2009, 22:40
|
Guest Forum

|
Больше месяца не могу разрешить такую проблему. В полуподвальном помещении двухэтажного жилого дома (дача) установлен газовый отопительный котёл с герметичной камерой сгорания, принудительной тягой, электронным розжигом и коаксиальной трубой (Fondital CTFS24). Площадь помещения 6х6х2м. Газ введён законно, но для пуска ВДПО выдало техусловия на вытяжной вентканал снаружи здания выше конька кровли на сколько-то см и диаметром 150мм из асбоцементной трубы с утеплением. Естественная вытяжка на случай утечки газа, так объяснили. В газопроводе по проекту установлен термоклапан и электроклапан от сигнализатора газов. В помещении с котлом, если не считать пары отверстий (ок 150 мм) под потолком, вентканалов нет.
Вопрос № 1: правомерно ли требование устройства вентканала при использовании указанного котла?
Вопрос № 2: по дурному совету печника сделал вентканал из гибкого изолированного рукава (спиральный из фольги с утеплителем), намерен обшить его сайдингом. Из какого материала (при его необходимости) должен быть сделан вентканал снаружи здания?
Буду очень признателен за квалифицированный ответ специалиста!
|
|
|
|
|
17.12.2009, 12:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1218
Регистрация: 16.7.2004
Из: Москва
Пользователь №: 68

|
Что за пара отверстий в потолке? Если одно из отверстий - вход в вентиляционный канал с выходом над кровлей, то это надо было объяснить газовщикам. Остается только выполнить их предписание. Квалифицированный печник никогда ничего дурного не предложит!
|
|
|
|
Гость_nsg_*
|
17.12.2009, 18:20
|
Guest Forum

|
Поясняю. Раньше газовый котёл Дон-16 (обычный) был в кухне и оттуда выше крыши были выведены дымоход и вентканал из асб. труб с утеплением. Я перепроектировал настенный котёл в полуподвал. Когда выбирал котёл с герметичной камерой, мастера меня уверили, что никаких труб до крыши теперь не нужно. И тут пожелание ВДПО с вентканалом :/ ... Пара отверстий под потолком котельной сделаны в стенах из фундаментных блоков для вентиляции (раньше это был гараж). Вентканалов из этого гаража выше кровли никаких не было предусмотрено. Интересуют аргументированные ответы на два вопроса.
Сообщение отредактировал nsg - 17.12.2009, 18:21
|
|
|
|
Гость_nsg_*
|
19.3.2010, 11:51
|
Guest Forum

|
Решил я свою проблему, огнестойкость вентканала снаружи здания не нормируется! Совет всем: внимательно читайте СП и СНиПы - избежите лишних затрат!
|
|
|
|
Гость_Datwork_*
|
20.3.2010, 18:17
|
Guest Forum

|
Была похожая ситуация. Сначала стоял отечественный котёл АГВ. Он стоял в приямке, над ним 2 асбоцементные трубы Ду150 выше конька. Потом поставили фрицевский настенный котёл. Трубы убрали и газовщики приняли этот вариант. Одно НО: фрицевский котёл выбрасывает продукты сгорания по небольшой трубе через стену дома.
Вытяжные трубы как раз для того, чтобы удалять продукты сгорания при негерметичной камере сгорания. А для утечек газа есть приямок (метан тяжелее воздуха). Мне кажется, требование газовщиков неправомерно.
|
|
|
|
Гость_nsg_*
|
20.3.2010, 19:12
|
Guest Forum

|
Следует отличать дымовые трубы от вентканалов. Требования некоторых документов между собой противоречат, но общее одно: для котлов с закрытой камерой сгорания должна быть вентиляция помещения с не менее однократным воздухообменом.
|
|
|
|
|
20.3.2010, 19:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 848
Регистрация: 3.2.2008
Пользователь №: 15140

|
Цитата Datwork Дата Сегодня, 17:17 А для утечек газа есть приямок (метан тяжелее воздуха). И спички? Вообще то метан легче воздуха, грубо почти в два раза. Цитата nsg Дата Сегодня, 18:12 ... для котлов с закрытой камерой сгорания должна быть вентиляция помещения с не менее однократным воздухообменом. это вы про газовые котлы?
|
|
|
|
Гость_Datwork_*
|
21.3.2010, 0:20
|
Guest Forum

|
Гена Да, про метан слошилс ))
|
|
|
|
|
21.3.2010, 0:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20855
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Цитата(Datwork @ 20.3.2010, 23:20)  Да, про метан слошилс )) Наверно имели ввиду пропан или пропан-бутан. По-моему вентиляция котельной, неважно с какой камерой - 3 кратная. Если камера открытая + воздух для горения газа......
|
|
|
|
Гость_nsg_*
|
21.3.2010, 0:45
|
Guest Forum

|
Цитата(jota @ 21.3.2010, 0:33)  По-моему вентиляция котельной, неважно с какой камерой - 3 кратная. Если камера открытая + воздух для горения газа...... Аргументированно так: СП 7.13130.20095.6. Теплогенераторы общей теплопроизводительностью 35 кВт и менее можно устанавливать: - в квартирах - в кухнях, коридорах, в нежилых помещениях; - во встроенных помещениях общественного назначения без постоянного пребывания людей. Теплогенераторы общей теплопроизводительностью более 35 кВт следует размещать в отдельном помещении. Общая теплопроизводительность установленных в этом помещении теплогенераторов не должна превышать 100 кВт. Забор воздуха для теплогенераторов с закрытыми камерами сгорания должен осуществляться воздуховодами непосредственно снаружи здания. 5.45. В помещениях теплогенераторов следует предусматривать: - сигнализаторы загазованности по метану, оксиду углерода, сблокированные с электромагнитными клапанами, прекращающими подачу газа или жидкого топлива при достижении загазованности помещения, равной 10% НКПР или ПДК; - легкосбрасываемые ограждающие конструкции (в том числе остекленные оконные проемы) и специальные каналы; - систему приточно-вытяжной вентиляции, обеспечивающую не менее однократного воздухообмена без учета расхода воздуха на горение при теплогенераторе с открытой камерой сгорания.
|
|
|
|
|
21.3.2010, 14:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 848
Регистрация: 3.2.2008
Пользователь №: 15140

|
Цитата nsg Аргументированно так: СП 7.13130.2009.... МЧС-овский норматив прописывает однократный воздухообмен как минимальный для всех видов используемого топлива, что видно из приведённого вами пункта 5.45. СП 7.13130.2009. Пункт 13.4 СП 41-104-2000 "Проектирование автономных источников теплоснабжения" для теплогенераторов, работающих на газе, требует трёхкратный воздухообмен: 13.4 Для помещений встроенных котельных, работающих на газообразном топливе, следует предусматривать не менее трехкратного воздухообмена в 1 ч.Это не противоречие, это уточнение, учитывающее специфику такого топлива как газ. СП 7.13130.2009. о таких случаях говорит в п.1.3.: Наряду с настоящим сводом правил, должны соблюдаться противопожарные требования, изложенные в других нормативных документах, утвержденных в установленном порядке. Эти нормативные документы могут содержать дополнения, уточнения и изменения положений настоящего свода правил, учитывающие особенности функционального назначения и специфику противопожарной защиты различных зданий, помещений и инженерных системТо есть, если есть действующий норматив с более жёстким требованием, то должно исполняться более жёсткое требование.
|
|
|
|
Гость_nsg_*
|
21.3.2010, 21:15
|
Guest Forum

|
Цитата(Гена @ 21.3.2010, 14:22)  То есть, если есть действующий норматив с более жёстким требованием, то должно исполняться более жёсткое требование. Напрасно Вы так думаете. К счастью, мой "зачёт" по СНиПам успешно сдан и не хочется снова вспоминать что и где написано. Но упомянутый СП 2000-го года либо утратил силу, либо применяется только целиком и полностью. Точно знаю, что и в других новых документах есть про однократный воздухообмен для котлов с закрытой камерой сгорания. Для меня был принципиален материал воздуховода, а не его пропускная способность.
|
|
|
|
|
22.3.2010, 11:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 848
Регистрация: 3.2.2008
Пользователь №: 15140

|
Цитата(nsg @ 21.3.2010, 20:15)  Напрасно Вы так думаете... С позиции частника, решившего для себя вопрос такое говорить легко. А ежели, не дай Бог, что случится, и прокурор выложит расклад в той последовательности, что я изложил, то не хотел бы я быть тем проектировщиком, который в суде в ответ на это будет заявлять "Напрасно Вы так думаете".
|
|
|
|
|
9.12.2012, 22:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 103
Регистрация: 17.12.2007
Пользователь №: 13861

|
И все таки, какова кратность воздухообмена помещения где установлен бытовой газовый котел с закрытой камерой сгорания в соответствии с нормативными документами?
|
|
|
|
|
10.12.2012, 7:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 172
Регистрация: 13.7.2010
Из: Самара-городок
Пользователь №: 64547

|
СП 42-101-2003 (действующий), п.6.18: 6.18 Рекомендуется для помещений, предназначенных для установки отопительного газоиспользующего оборудования, соблюдать следующие условия: - высота не менее 2,5 м (2 м - при мощности оборудования менее 60 кВт); - естественная вентиляция из расчета: вытяжка - в объеме 3-кратного воздухообмена в час; приток - в объеме вытяжки и дополнительного количества воздуха на горение газа. ...
Написано "рекомендуется", а не "кто так не сделает - тому расстрел!", но в нашем "Горгазе" только 3-х кратный воздухообмен проходит согласование.
|
|
|
|
|
10.12.2012, 8:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 103
Регистрация: 17.12.2007
Пользователь №: 13861

|
Да, но есть МДС 41-2. ИНСТРУКЦИЯ ПО РАЗМЕЩЕНИЮ ТЕПЛОВЫХ АГРЕГАТОВ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ОДНОКВАРТИРНЫХ ИЛИ БЛОКИРОВАННЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ 5 ПЛАНИРОВОЧНЫЕ И КОНСТРУКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ 5.1 При размещении в кухне газовой плиты, проточного водонагревателя для горячего водоснабжения и теплового агрегата для отопления мощностью до 60 кВт помещение кухни должно отвечать следующим требованиям: - высота не менее 2,5 м; - объем помещения не менее 15 м3 плюс 0,2 м3 на 1 кВт мощности теплового агрегата для отопления; - в кухне должна предусматриваться вентиляция из расчета - вытяжка в объеме 3-кратного воздухообмена помещения в час, приток в объеме вытяжки плюс количество воздуха на горение газа; - кухня должна иметь окно с форточкой. Для притока воздуха следует предусматривать в нижней части двери решетку или зазор с живым сечением не менее 0,025 м2. 5.2 При размещении тепловых агрегатов суммарной мощностью до 150 кВт в отдельном помещении, расположенном на любом этаже жилого здания, помещение должно отвечать следующим требованиям: - высота не менее 2,5 м; - объем и площадь помещения проектируются из условий удобного обслуживания тепловых агрегатов и вспомогательного оборудования, но не менее 15 м3; - помещение должно быть отделено от смежных помещений ограждающими стенами с пределом огнестойкости 0,75 ч, а предел распространения огня по конструкции равен нулю; - естественное освещение - из расчета остекления 0,03 м2 на 1 м3 объема помещения; - в помещении должна предусматриваться вентиляция из расчета - вытяжка в объеме 3- кратного воздухообмена помещения в час, приток в объеме вытяжки плюс количество воздуха на горение газа;
При этом есть еще
СНиП 41-01-2003 Поквартирные системы теплоснабжения 6.2.8. В помещениях теплогенераторов с закрытой камерой сгорания следует предусматривать общеобменную вентиляцию по расчету, но не менее одного обмена в 1 ч. В помещениях теплогенераторов с открытой камерой сгорания следует учитывать также расход воздуха на горение топлива, при этом система вентиляции не должна допускать разряжения внутри помещения, влияющего на работу дымоудаления от теплогенераторов.
|
|
|
|
|
10.12.2012, 10:08
|
Инженер-физик широкого профиля :-)
Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596

|
У меня только один вопрпос - а кто эту кратность будет измерять?
Обычно так: есть отдельный вентканал из помещения, где котёл установлен - уже хорошо, "бумажный" тест на тягу выполняется - вообще замечательно.
|
|
|
|
|
10.12.2012, 18:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 103
Регистрация: 17.12.2007
Пользователь №: 13861

|
Это другой вопрос. Хотелось бы знать как должно быть по закону.
|
|
|
|
|
11.12.2012, 13:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 172
Регистрация: 13.7.2010
Из: Самара-городок
Пользователь №: 64547

|
Цитата(infiniti @ 10.12.2012, 18:54)  Хотелось бы знать как должно быть по закону. По закону - Акт на дымоходы и вентканалы прикладывается к исполнительной документации. И в этом самом акте инспектор от лицензированной организации указывает: вентканал обеспечивает вытяжку в объёме хх куб.м. Объём помещения известен (в проекте на газ эти данные выносятся на план помещения для установки газопотребляющего оборудования), кратность определяется путём несложных арифметических расчётов. С Цитата(Alex) Обычно так: есть отдельный вентканал из помещения, где котёл установлен - уже хорошо, "бумажный" тест на тягу выполняется - вообще замечательно не согласна категорически. Вентканал - это не "уже хорошо", это - обязательно в помещении с котлом или другим газопотребляющим оборудованием. Ни один приёмщик (если он не собирается эмигрировать завтра в Мексику) не примет такую "систему" - без вентканала. И тягу всегда на приёмке проверяют, часто, действительно, "бумажным" тестом.
|
|
|
|
|
11.12.2012, 20:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 103
Регистрация: 17.12.2007
Пользователь №: 13861

|
Цитата(Rikota @ 11.12.2012, 13:16)  кратность определяется путём несложных арифметических расчётов. Но есть же минимальные параметры по кратности вентиляции.
|
|
|
|
|
12.12.2012, 22:10
|
Инженер-физик широкого профиля :-)
Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596

|
Цитата(Rikota @ 11.12.2012, 14:16)  ... кратность определяется путём несложных арифметических расчётов.
... И тягу всегда на приёмке проверяют, часто, действительно, "бумажным" тестом. И всё-таки, расчёт (как минимум на основании измеренной скорости воздуха в канале) или "бумажный" тест? Я ни разу не видел, чтобы при приёмке бытовых котельных кто-то измерял скорость на вытяжке.
|
|
|
|
|
12.12.2012, 22:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 710
Регистрация: 18.3.2008
Пользователь №: 16652

|
не знаю как с бытовыми котлами, на котельных проверяют вентиляцию и выдают акт ежегодно. делают замеры анемометром в вытяжных каналах и приточных проемах и вычисляют кратность
|
|
|
|
|
13.12.2012, 12:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 172
Регистрация: 13.7.2010
Из: Самара-городок
Пользователь №: 64547

|
Цитата(Alex_ @ 12.12.2012, 22:10)  Я ни разу не видел, чтобы при приёмке бытовых котельных кто-то измерял скорость на вытяжке. Бытовых - это коттеджики? Там, конечно, не меряют ничего. Тест - "бумажка".
|
|
|
|
|
13.12.2012, 18:44
|
Инженер-физик широкого профиля :-)
Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596

|
Цитата(Rikota @ 13.12.2012, 13:55)  Бытовых - это коттеджики? Там, конечно, не меряют ничего. Тест - "бумажка". Тема, напомню, про настенный котёл с закрытой камерой сгорания. Стало быть, да, коттеджики (самый верный перевод с английского cottage - хижина). Никто ничего там мерять не будет. Стало быть при образовавшейся правовой неясности можно для расчёта принять минимальную вытяжку 1 крат.
|
|
|
|
|
14.12.2012, 0:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 357
Регистрация: 17.9.2010
Пользователь №: 72595

|
Цитата(nsg @ 17.12.2009, 0:40)  В полуподвальном помещении двухэтажного жилого дома (дача) установлен газовый отопительный котёл с герметичной камерой сгорания, принудительной тягой, электронным розжигом и коаксиальной трубой (Fondital CTFS24). В подвале не допускается устанавливать котлы, работающие на газе. Или у вас цокольный этаж, т.е. заглублён не более чем на половину этажа?
|
|
|
|
|
14.12.2012, 7:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 172
Регистрация: 13.7.2010
Из: Самара-городок
Пользователь №: 64547

|
Цитата(Anatoliy_Valerevich @ 14.12.2012, 0:22)  В подвале не допускается устанавливать котлы, работающие на газе. Или у вас цокольный этаж, т.е. заглублён не более чем на половину этажа? Отчего же не допускается? Ошибаетесь! СП 62.13330.2010 п.7.1 ... Не допускается размещение газоиспользующего оборудования в помещениях подвальных и цокольных этажей зданий ( кроме одноквартирных и блокированных жилых зданий), если возможность такого размещения не регламентирована соответствующими нормативными документами. Мы же здесь о "хижине"  говорим.
Сообщение отредактировал Rikota - 14.12.2012, 7:28
|
|
|
|
|
14.12.2012, 8:43
|
Инженер-физик широкого профиля :-)
Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596

|
Цитата(Rikota @ 14.12.2012, 8:27)  Мы же здесь о "хижине"  говорим. Спросите любого американца, что такое cottage и что такое house.  Сорри за оффтоп.
|
|
|
|
|
14.12.2012, 13:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 103
Регистрация: 17.12.2007
Пользователь №: 13861

|
Цитата(Alex_ @ 13.12.2012, 18:44)  Тема, напомню, про настенный котёл с закрытой камерой сгорания. Стало быть, да, коттеджики (самый верный перевод с английского cottage - хижина). Никто ничего там мерять не будет. Стало быть при образовавшейся правовой неясности можно для расчёта принять минимальную вытяжку 1 крат. О какой правовой неясности идет речь? Один документ говорит, что должно быть у котлов (на любом виде топлива) с закрытой камерой сгорания не менее!!! однократного воздухообмена, а другой документ говорит, что для газовых!!! котлов воздухообмен не менее 3. Документы не противоречат друг другу.
|
|
|
|
|
14.1.2013, 20:48
|
Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 13.12.2012
Пользователь №: 174243

|
В расчёте расхода приточного воздуха учитывается 10-ти кратный расход газа газоиспользующего оборудования, а у нас закрытая камера сгорания, забор воздуха на улице. зачем такому котлу столько воздуха? или я не правильно понимаю...
|
|
|
|
|
16.1.2013, 12:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 172
Регистрация: 13.7.2010
Из: Самара-городок
Пользователь №: 64547

|
Цитата(iveldi @ 14.1.2013, 20:48)  В расчёте расхода приточного воздуха учитывается 10-ти кратный расход газа газоиспользующего оборудования, а у нас закрытая камера сгорания, забор воздуха на улице. зачем такому котлу столько воздуха? или я не правильно понимаю... Это расход воздуха на горение. При применениии теплогенераторов с закрытой камерой эта величина не учитывается, принимается только расход воздуха по кратности (на горение воздух забирается снаружи).
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS
ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j
Последние сообщения Форума
|