> недорогой кондей работающий на -30?
narkom
сообщение 19.12.2009, 10:52
Сообщение #31





Группа: Участники форума
Сообщений: 477
Регистрация: 10.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5138



Ресивер должен быть ниже конденсатора, тогда жидкарь будет собираться в нем

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
airwave
сообщение 20.12.2009, 0:48
Сообщение #32





Группа: Участники форума
Сообщений: 1697
Регистрация: 17.7.2007
Из: Msk
Пользователь №: 10062



Осталось дождаться потом лета и узнать по выбывающим из строя компрессорам насколько герметичны ОК и соленоиды.
Лев уже рассказывал про гемморой с такой конструкцией.
Точь в точь как на рисунке, только KVR+KVD. Компрессора летом стоят по уши в жидкаре rolleyes.gif rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex_
сообщение 20.12.2009, 13:37
Сообщение #33


Инженер-физик широкого профиля :-)


Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596



Наверное, только в нашей стране люди ломают себе моск, как заставить кондеи работать на холод в сильные морозы.
Не потому, что она одна такая холодная, а потому, что вовремя не подумали, как естественным путем "затащить" холод с улицы в помещение. Здесь имеются ввиду как архитектурно-планировочные решения, так и системы натурального охлаждения.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_antonts_*
сообщение 20.12.2009, 13:42
Сообщение #34





Guest Forum






Цитата(Alex_ @ 20.12.2009, 13:37) *
Наверное, только в нашей стране люди ломают себе моск, как заставить кондеи работать на холод в сильные морозы.


только в этой стране 1) в прилично континентальном климате 2) есть достаточно денег на кондеи 3) есть необходимость круглогодичной работы 3) есть достаточно жабы 4) нет возможности (впрочем, это все равно в жабу упирается) плодить какие-то зоопарковые, смешанные системы.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex_
сообщение 20.12.2009, 13:47
Сообщение #35


Инженер-физик широкого профиля :-)


Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596



Цитата(antonts @ 20.12.2009, 13:42) *
4) нет возможности (впрочем, это все равно в жабу упирается) плодить какие-то зоопарковые, смешанные системы.

Зачем зоопарк? Водоводяной чиллер + замыкающий участок для организации натурального охлаждения. Так что жаба, и только жаба, причем жаба исключительно на капитальные затраты. А эксплуатационные никто не считает. А то, что чиллер (в отличие от кондея) будет полгода стоять, экономя свой ресурс и электроэнергию, об этом ведь никто не вспомнит...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
airwave
сообщение 20.12.2009, 21:18
Сообщение #36





Группа: Участники форума
Сообщений: 1697
Регистрация: 17.7.2007
Из: Msk
Пользователь №: 10062



Цитата(Alex_ @ 20.12.2009, 13:47) *
Водоводяной чиллер + замыкающий участок для организации натурального охлаждения. Так что жаба, и только жаба, причем жаба исключительно на капитальные затраты. А эксплуатационные никто не считает.


На одном объекте установлены 10 таких чиллеров с драйкулером.
Ни разу не работали.
Там побывали сервиса трэйн и йорк. А воз и ныне там.
На старте убили испарители.
Потом уже никто не захотел производить ремонт, денег в бюджете нет. Задаром никто не берется, гарантия прошла и фиг с ним.
Так что у нас даже такую мелочь не могут нормально запустить...
Итого: не панацея это для нашего климата.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_antonts_*
сообщение 20.12.2009, 22:14
Сообщение #37





Guest Forum






Цитата(Alex_ @ 20.12.2009, 13:47) *
Зачем зоопарк? Водоводяной чиллер + замыкающий участок для организации натурального охлаждения. Так что жаба, и только жаба, причем жаба исключительно на капитальные затраты. А эксплуатационные никто не считает. А то, что чиллер (в отличие от кондея) будет полгода стоять, экономя свой ресурс и электроэнергию, об этом ведь никто не вспомнит...


водоводяной чиллер на 10-15 квт со всем барахлом и установкой будет стоить столько, что эти 2-3 квт мощности можно будет вдоль и поперек использовать 25 часов в сутки, раз в пять лет менять потому что здохъ и еще хватит бухать всему отделу каждую пятницу на десять лет. Мне тут уже нечто такое предложили - всем крепко вцепиться в стул!!! опасность удара головой об пол! - за 30 килоевров.

Не, все-таки, если п я отсюда не валил, то пришлось бы строить параллельную охлаждалку - кондей оставлять + естественное охлаждение антифризом. Штукабаксов. Ну может две, с учетом работы. И пару юзеров расстрелять, чтоб таки обучились за уровнем воды следить и от дерьма чистить.


Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Boris Blade_*
сообщение 20.12.2009, 22:45
Сообщение #38





Guest Forum






Антифриз еще та вешь, у него срок службы 3 года производители дают + текуч гад, не каждый plumber сделать может без утечки.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
airwave
сообщение 21.12.2009, 0:21
Сообщение #39





Группа: Участники форума
Сообщений: 1697
Регистрация: 17.7.2007
Из: Msk
Пользователь №: 10062



5-6 лет потом сливай на утилизацию. Но думаю никто это не делает.\
денех нет rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
daddym
сообщение 21.12.2009, 9:05
Сообщение #40





Группа: Участники форума
Сообщений: 1265
Регистрация: 9.5.2008
Из: Moscow
Пользователь №: 18561



Еще пара не упомянутых antonts объективных особенностей региона:
- До сих пор относительно дешевое электричество.
- Горизонт бизнеса не более пары лет.
В сочетании с тем что написал он, фрикулинг для малых мощностей всего лишь дорогая игрушка. Отсюда кстати и периодические безумные идеи по прямому охлаждению уличным воздухом. Ну убьем сервера за два года, новые купим.
Кстати выяснил тут почему до сих пор в Америке столь популярны мокрые градирни - оказывается у них они за 10 лет окупаются. smile.gif Для нас это конечно нонсенс, что любопытно европейцы тоже их не используют.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_antonts_*
сообщение 21.12.2009, 9:29
Сообщение #41





Guest Forum






Цитата(Boris Blade @ 20.12.2009, 22:45) *
Антифриз еще та вешь, у него срок службы 3 года производители дают + текуч гад, не каждый plumber сделать может без утечки.


ой да ладно. Фреон, то есть вообще газ, не утекает, а антифриз утечет? в каждом афтамабиле такой антифриз плещется, и то ничего, если это не волга. Руки просто надо выдирать и правильным концом в правильное место вставлять, чтоб не мотали на пеньке как 200 лет назад и голую чугунятину не использовали. А уж из меди, практически без резьб, сваять такую систему вообще раз плюнуть хоть и немного подороже обойдется, но сантехи ее боятся и паять не умеют, а кондейщики водой не любят заниматься.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex_
сообщение 21.12.2009, 12:20
Сообщение #42


Инженер-физик широкого профиля :-)


Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596



Цитата(antonts @ 20.12.2009, 22:14) *
водоводяной чиллер на 10-15 квт со всем барахлом и установкой будет стоить столько, что эти 2-3 квт мощности можно будет вдоль и поперек использовать 25 часов в сутки, раз в пять лет менять потому что здохъ и еще хватит бухать всему отделу каждую пятницу на десять лет. Мне тут уже нечто такое предложили - всем крепко вцепиться в стул!!! опасность удара головой об пол! - за 30 килоевров.

Ой да ладно. biggrin.gif Итальянчик (не самый плохой) на 15 кВт холода с "обвязкой" 5000 евров + драйкулер + один-два фанкойла + полипропиленовые трубы (ничего крепче и лучше не надо) + работа обычного сантехнега. Короче, за 13 кЕвров в сытые времена мы такую проблему решали. Сейчас даже и подвинулись бы чуток.

Цитата
Не, все-таки, если п я отсюда не валил, то пришлось бы строить параллельную охлаждалку - кондей оставлять + естественное охлаждение антифризом. Штукабаксов. Ну может две, с учетом работы.
.
Я о том же.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Андрей 113
сообщение 21.12.2009, 15:48
Сообщение #43





Группа: Участники форума
Сообщений: 512
Регистрация: 17.3.2008
Из: г. Ухта
Пользователь №: 16591



Тоже задавался этим вопросом. А если наружние блоки поставить в укрытии с клапанами. Управление простеньким контроллером по температуре.
Примерно так.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Укрытие.dwg ( 53,03 килобайт ) Кол-во скачиваний: 36
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Boris Blade_*
сообщение 21.12.2009, 16:12
Сообщение #44





Guest Forum






Самое то, можно добавить подогрев при стоянке. Тема то про недорогой была.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Андрей 113
сообщение 21.12.2009, 16:20
Сообщение #45





Группа: Участники форума
Сообщений: 512
Регистрация: 17.3.2008
Из: г. Ухта
Пользователь №: 16591



Цитата(Boris Blade @ 21.12.2009, 16:12) *
Самое то, можно добавить подогрев при стоянке. Тема то про недорогой была.

Ну можно взять недорогие клапана с недорогими электроприводами rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Boris Blade_*
сообщение 21.12.2009, 17:09
Сообщение #46





Guest Forum






Да все можно,. Художник и углем нарисует шедевр, а про танцоров не буду.



Сообщение отредактировал Boris Blade - 21.12.2009, 17:09
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Рекуператор
сообщение 21.12.2009, 18:05
Сообщение #47





Группа: Участники форума
Сообщений: 25844
Регистрация: 18.10.2009
Из: Ленинграда
Пользователь №: 39738



biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vvslava
сообщение 9.1.2010, 20:12
Сообщение #48





Группа: Участники форума
Сообщений: 197
Регистрация: 7.2.2006
Из: КИЕВ
Пользователь №: 2088



Фреон прихватило по причине (присутсвия влаги ). Все кондиционеры заправляются не досушенным газом. Для работы любого сплита в большом -С, на охлаждение и на обогрев как минимум нужно кроме зимнего комплекта врезать антикислотный фильтр. Зимний комплект и остальная дребедень у холодильщиков.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
airwave
сообщение 11.1.2010, 5:12
Сообщение #49





Группа: Участники форума
Сообщений: 1697
Регистрация: 17.7.2007
Из: Msk
Пользователь №: 10062



Цитата
Все кондиционеры заправляются не досушенным газом. Для работы любого сплита в большом -С, на охлаждение и на обогрев как минимум нужно кроме зимнего комплекта врезать антикислотный фильтр.

Прямо таки все? dry.gif
Кетайский хреон типа самый хреновый хреон на свете?
Заправляли из кетайского баллона, ничего не прихватывало. rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vvslava
сообщение 13.1.2010, 13:47
Сообщение #50





Группа: Участники форума
Сообщений: 197
Регистрация: 7.2.2006
Из: КИЕВ
Пользователь №: 2088



Фреоны разделяются по степени осушки для кондиционирования техника в плюсовой зоне и для холода -техника в- зоне. И причем тут ваш сарказм? Прикольнитесь подсунте холодильщикам фреон не для холода? Потом напишите о результатах. А вас предуперждали.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
airwave
сообщение 13.1.2010, 15:44
Сообщение #51





Группа: Участники форума
Сообщений: 1697
Регистрация: 17.7.2007
Из: Msk
Пользователь №: 10062



Хрень полная.
Слышали звон, не знаете где он.
Возможно бапка кетайская на рынке в провинции чжаньдунь на ушко шепнула.
Мне же достаточно знать, что влажный хреон будет прихватывать на дросселе и на плюсовом кипении.
rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
shanetnavigator
сообщение 28.1.2010, 15:18
Сообщение #52





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 12.1.2010
Из: Москва
Пользователь №: 44060



для antonts:
Цитата
киловатт на 10-15? а такое вообще существует? Для круглогодичного охлаждения оборудования, но не всякие промышленные прецизионники, которые стоят как чугунный мост и на самом деле все их фичи просто неоправданы, нет там таких высоких требований?


обратите внимание на ME Zubadan. описание давать не буду, посмотрите на сайте zubadan.ru. мне кажется, идея талантливая, близкая к гениальной (ибо простая). завидую инженерам ME белой завистью.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
daddym
сообщение 28.1.2010, 16:53
Сообщение #53





Группа: Участники форума
Сообщений: 1265
Регистрация: 9.5.2008
Из: Moscow
Пользователь №: 18561



Че там за идея? На сайте обычный тупой маркетинговый булшит.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ArFey
сообщение 28.1.2010, 16:58
Сообщение #54





Группа: Участники форума
Сообщений: 1859
Регистрация: 28.8.2008
Из: г. Минск Республика Беларусь
Пользователь №: 21932



Вот читаю вас, господа холодильщики, и диву даюсь! Да, наверное, я хреновый менеджер, если мыслю категориями, как решить проблему менее затратно, а не с помощью продаваемого оборудования. Кого не почитаешь, - чиллер, гликоль, теплообменники и х.з. что еще! У вас уже есть воздух, охлажденный естественным образом до - 30 град. С. А просто, тупо его подавать в помещение в объеме, достаточном для охлаждения техники (и более того, совсем не сложно спроворить агрегат с изменяющимся кол-вом подаваемого воздуха в зависимости от его температуры!) это, конечно, сверхсложно и супердорого? Или я по своему скудоумию ОВшному не понимаю чего-то? Тогда извините, что влез с глупостями! БольшИх килобаксов на такой системе не заработаешь! Аркадий
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
daddym
сообщение 28.1.2010, 17:09
Сообщение #55





Группа: Участники форума
Сообщений: 1265
Регистрация: 9.5.2008
Из: Moscow
Пользователь №: 18561



Ога, получится замечательное устройство для быстрого убивания серверов. Влажность зимой откуда брать?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Sibproject_*
сообщение 28.1.2010, 17:16
Сообщение #56





Guest Forum






daddym
Очень просто - поставить увлажнитель. ArFey очень правильно мыслит. Загвоздка тут - правильно рассчитать и правильно собрать.

Сообщение отредактировал Sibproject - 28.1.2010, 17:17
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
daddym
сообщение 28.1.2010, 17:31
Сообщение #57





Группа: Участники форума
Сообщений: 1265
Регистрация: 9.5.2008
Из: Moscow
Пользователь №: 18561



Цитата(Sibproject @ 28.1.2010, 17:16) *
daddym
Очень просто - поставить увлажнитель. ArFey очень правильно мыслит. Загвоздка тут - правильно рассчитать и правильно собрать.

Давайте, давайте рассчитаем сколько нужно энергии чтобы увлажнить до 40% сухой воздух. Раза так в два больше чем для работы парокомпрессионного цикла. Заодно еще расход далеко не бесплатной воды. ЗАодно ресурс увлажнителей.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ArFey
сообщение 28.1.2010, 18:58
Сообщение #58





Группа: Участники форума
Сообщений: 1859
Регистрация: 28.8.2008
Из: г. Минск Республика Беларусь
Пользователь №: 21932



Цитата(daddym @ 28.1.2010, 16:09) *
Ога, получится замечательное устройство для быстрого убивания серверов. Влажность зимой откуда брать?

Стесняюсь спросить, во-первых, про какую влажность речь идет - относительную или абсолютную (влагосодержание)? Во-вторых, а откуда влажность берет Ваш сплит? Почему-то у ряда прецизионников совершенно нормально реализуется функция фрикуллинга (охлаждение наружным воздухом)? И у них же (безотносительно к фрикуллингу) есть в качестве опции встроенный парогенератор, используемый, когда это нужно!

Цитата(daddym @ 28.1.2010, 16:31) *
Давайте, давайте рассчитаем сколько нужно энергии чтобы увлажнить до 40% сухой воздух. Раза так в два больше чем для работы парокомпрессионного цикла. Заодно еще расход далеко не бесплатной воды. ЗАодно ресурс увлажнителей.

Не хочу никого учить жизни и I-d диаграмме, но раз упомянуты 40% (не в контексте выпить-закусить biggrin.gif), значит разговор об относительной влажности. Так вот, зимой относительная влажность "фи" (не путать с влагосодержанием "d"!) у наружного воздуха почти 100%. И, охлаждая сплитом воздух, Вы повышаете лишь относительную влажность (снижая влагосодержание, т.е. количество влаги в граммах на килограмм воздуха, при наличии капающего из дренажной трубки конденсата!). Относительная влажность - лишь отношение влаги, содержащейся в воздухе к максимально возможному содержанию влаги (без выпадения конденсата) в воздухе при данных условиях (температуре, давлении и т.д.). Аркадий P.S. так что с этой точки зрения сплит, фэнкойл и иже с ними ничем не лучше охлаждения наружным воздухом)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Sibproject_*
сообщение 28.1.2010, 21:00
Сообщение #59





Guest Forum






ArFey
в правильном русле мыслите, но это если делать всё по правилам и как нужно и главное чтобы специалист был рядом как Вы.


Есть простой вариант - поставить какие-то дешёвые сплиты киловатт по 5 с зимними комплектами и менять каждые 2-3 года. Дёшево и сердито.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
daddym
сообщение 28.1.2010, 21:13
Сообщение #60





Группа: Участники форума
Сообщений: 1265
Регистрация: 9.5.2008
Из: Moscow
Пользователь №: 18561



Влажность разумеется нормируется относительная. По причине того что именно она приводит к проблемам.
Прецизионник тем и отличается от офисных фанкойлов и сплитов, что имеет SHR порядка единицы, поэтому он не сушит воздух и использование парогенератора является эпизодическим.
Функция фрикулинга уличным воздухом имеет достаточно ограниченное применение, и ее целесообразность сильно зависит от климата.

Угу - если бы можно было напрямую охлаждать воздухом с температурой к примеру -20 то Вы были бы правы. Но на температуру тоже наложены ограничения. Соответственно после нагрева с -20 до штатных +20 влажность из 100% становится 5%. Поскольку прецизионник именно охлаждает то он наоборот из воздуха 16% + 40 делает 40% +20. По нашей любимой диаграмме очевидно что это можно проделать не переходя точку росы.
Кстати, если интересно, есть модель фанкойлов которая может работать c температурой теплообменника ниже точки росы, при этом не осушая воздух. Но это уже ноу-хау, и не одно.

Единственный простой дешевый способ фрикулинга - теплообменник воздух воздух. Но увы размеры подобной штуковины впечатляющие. Ровно такие же как типичная современная серверная.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

3 страниц V  < 1 2 3 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 29.7.2025, 3:50
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных