Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
> Котельная на крыше дома, Сети?
nast28
сообщение 17.12.2009, 10:55
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 58
Регистрация: 27.6.2007
Пользователь №: 9726



Добрый день! Проектируем газовую котельную на крыше 17 жилого дома. Специалист по газу сказала, что в этом случае для пожаротушения необходимо устройство сухотруба с выведенными патрубками на первом этаже. Здание высостой более 50 метров.
Во всех документах написано если здание до 50 м возможно устройство сухотруба. Вообще придерживаюсь мнения, что сухотруб не очень хорошо. Пока приедут машины, пока заполнят систему до 17 этажа....поэтому смысла в нем не вижу никакого. Подскажите пожалуйста, если кто-то проектировал котельные крышные, на самом деле тянут сухотруб? И еще вопрос. После прочтения здесь всех тем по котельным так и не поняла к какой системе присоединять канализацию от котельной к К1 или К2? Перед присоединением очищать от солей и остужать?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 20)
OlgaO
сообщение 17.12.2009, 18:44
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227



Цитата(nast28 @ 17.12.2009, 10:55) *
Добрый день! Проектируем газовую котельную на крыше 17 жилого дома.

Так у Вас нужно внутреннее пожаротушение водой в жилом здании. Зачем сухотруб? Поставьте в той котельной пожарные краны
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 17.12.2009, 18:51
Сообщение #3


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9547
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(nast28 @ 17.12.2009, 11:55) *
Специалист по газу сказала, что в этом случае для пожаротушения необходимо устройство сухотруба

Причём здесь специалист по газу? Это решается в разделе водоснабжения и канализации. Специалист по газу здесь вообще не при делах. СНиП Котельные установки раздел ВК посмотрите.
КОТЕЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ

СНиП II-35-76

17.5. Установку пожарных кранов следует предусматривать в помещениях с производствами категорий А, Б и В, а также в помещениях, где прокладываются трубопроводы жидкого и газообразного топлива.
Здание высотой более 12 м, не оборудованное внутренним противопожарным водопроводом для подачи воды на пожаротушение, имеющее крышную котельную, должно быть оборудовано "сухотрубом" с выводом на кровлю с пожарными рукавными головками диаметром 70 мм.

(Измененная редакция, Изм. № 1)

17.6. Пожарные краны следует размещать из расчета орошения каждой точки двумя пожарными струями воды производительностью не менее 2,5 л/c каждая, с учетом требуемой высоты компактной струи.

17.22. Во встроенных и крышных котельных пол должен иметь гидроизоляцию, рассчитанную на высоту залива водой до 10 см; входные двери должны иметь пороги для предотвращения попадания воды за пределы котельной при аварии трубопроводов и устройства для удаления ее в канализацию.

(Введен дополнительно, Изм. № 1)



Сообщение отредактировал Serg Ivanov - 17.12.2009, 18:55
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nast28
сообщение 17.12.2009, 19:09
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 58
Регистрация: 27.6.2007
Пользователь №: 9726



Значит если у меня есть внутренее пожаротушение никакой сухотруб делать не нужно? Ставлю в котельной 2 пожарных шкафа. Крыша в случае чего наружным тушится?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Hiro Nakamura
сообщение 18.12.2009, 9:10
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 2343
Регистрация: 1.9.2008
Пользователь №: 22025



Цитата
Крыша в случае чего наружным тушится?


А где сказано что крышу нужно тушить?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Лена
сообщение 18.12.2009, 9:51
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 264
Регистрация: 29.10.2007
Пользователь №: 12412



А ведь сухотрубы с выводом на кровлю (по СНиП вышеприведенному).Нужно ставить краны не в котельной, а у входа в нее, т.е. на открытом воздухе.Может быть поэтому и сухотрубы требуются? Во всяком случае мы обычно для пожаротушения крышной котельной сухотрубы проектировали.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 18.12.2009, 10:57
Сообщение #7


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9547
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(Лена @ 18.12.2009, 10:51) *
А ведь сухотрубы с выводом на кровлю (по СНиП вышеприведенному).Нужно ставить краны не в котельной, а у входа в нее, т.е. на открытом воздухе.Может быть поэтому и сухотрубы требуются? Во всяком случае мы обычно для пожаротушения крышной котельной сухотрубы проектировали.

17.5. ....
Здание высотой более 12 м, не оборудованное внутренним противопожарным водопроводом для подачи воды на пожаротушение, имеющее крышную котельную, должно быть оборудовано "сухотрубом" с выводом на кровлю с пожарными рукавными головками диаметром 70 мм.

Сообщение отредактировал Serg Ivanov - 18.12.2009, 10:57
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Лена
сообщение 18.12.2009, 11:06
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 264
Регистрация: 29.10.2007
Пользователь №: 12412



Точно! Прошу прощения, упустила! rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nast28
сообщение 18.12.2009, 23:50
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 58
Регистрация: 27.6.2007
Пользователь №: 9726



Спасибо большое за ответы с пожаром теперь понятно. Может кто-нибудь про канализацию что-то подскажет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 21.12.2009, 0:11
Сообщение #10


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9547
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(nast28 @ 19.12.2009, 0:50) *
Спасибо большое за ответы с пожаром теперь понятно. Может кто-нибудь про канализацию что-то подскажет.

17.22. Во встроенных и крышных котельных пол должен иметь гидроизоляцию, рассчитанную на высоту залива водой до 10 см; входные двери должны иметь пороги для предотвращения попадания воды за пределы котельной при аварии трубопроводов и устройства для удаления ее в канализацию.

Трап в К1.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nast28
сообщение 21.12.2009, 8:32
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 58
Регистрация: 27.6.2007
Пользователь №: 9726



Я планировала от котельной тянуть отдельную произвоственную канализацию, отдельный выпуск из здания а после уже в колодце подключение к К1. Вопрос в том можно ли с концентрацией солей 0.113 моль/л подключать к хоз-бытовой и стоки горячие (хотя котельщики обещели в котлах остужать перед сбросом).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 21.12.2009, 12:19
Сообщение #12


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9547
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(nast28 @ 21.12.2009, 9:32) *
Я планировала от котельной тянуть отдельную произвоственную канализацию, отдельный выпуск из здания а после уже в колодце подключение к К1. Вопрос в том можно ли с концентрацией солей 0.113 моль/л подключать к хоз-бытовой и стоки горячие (хотя котельщики обещели в котлах остужать перед сбросом).

Зачем? Что от отдельной количество солей уменьшится? Да странные у Вас какие-то котлы в крышной. Назовите марку и фирму.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nast28
сообщение 21.12.2009, 13:28
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 58
Регистрация: 27.6.2007
Пользователь №: 9726



КОТЛЫ Viessmann тип Vitoplex 100 PV1. В котельной сдвоенная установка умягчения воды GENO-mat duo WE65 производсва Grunbeck
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nast28
сообщение 21.12.2009, 19:31
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 58
Регистрация: 27.6.2007
Пользователь №: 9726



А отдельную тяну потому как К1 полиэтиленовая, а стоки с котельной больше 60 градусов могут быть поэтому ее хочу чугунной сделать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 22.12.2009, 0:03
Сообщение #15


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9547
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(nast28 @ 21.12.2009, 20:31) *
А отдельную тяну потому как К1 полиэтиленовая, а стоки с котельной больше 60 градусов могут быть поэтому ее хочу чугунной сделать.

Полиэтиленовая К1 - никогда не слышал про такую.. blink.gif
Стоки из кухни могут быть более 95 градусов - мало-ли чел тазик кипятка в раковину выльет, почему из чугуна не хотите? rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nast28
сообщение 22.12.2009, 6:47
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 58
Регистрация: 27.6.2007
Пользователь №: 9726



ГОСТ 22689.0-89. Заказчик такую попросил. А про тазики верно замечено. Был случай полипропилен поплыл правда в кафе(положено было разбавлять холодной водой чего они не делали). Еще меня в этом деле смущает не производственной ли канализацией является слив с котельной? В таком случае нельзя объединять их.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 22.12.2009, 11:28
Сообщение #17


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9547
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(nast28 @ 22.12.2009, 7:47) *
ГОСТ 22689.0-89. Заказчик такую попросил. Еще меня в этом деле смущает не производственной ли канализацией является слив с котельной? В таком случае нельзя объединять их.

Ну попросил в ТЗ - тогда конечно.
Это где Вы прочитали, что нельзя?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nast28
сообщение 22.12.2009, 14:44
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 58
Регистрация: 27.6.2007
Пользователь №: 9726



Не права, можно, видимо где-то подсознательно отложилось, что нельзя объединять К1 и К3. Но если слив с тазиков можно принять как кратковременный, то слив с котельной вряд ли, полиэтилен не выдержит придется этот стояк чугунный делать. Да и волнительно как-то если на выпуске засорится труба горячая водичка не пойдет на нижних этажах через приборы? (тьфу-тьфу-тьфу, тук-тук-тук).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 22.12.2009, 16:46
Сообщение #19


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9547
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(nast28 @ 22.12.2009, 15:44) *
Не права, можно, видимо где-то подсознательно отложилось, что нельзя объединять К1 и К3. Но если слив с тазиков можно принять как кратковременный, то слив с котельной вряд ли, полиэтилен не выдержит придется этот стояк чугунный делать. Да и волнительно как-то если на выпуске засорится труба горячая водичка не пойдет на нижних этажах через приборы? (тьфу-тьфу-тьфу, тук-тук-тук).

Ну Вы задание от котельщиков получите сначала. Какая вода, сколько и т.п. Потом попробуйте разобраться откуда она дабы умерить полёт их фантазии..
Я подключаю в крышных трап 100мм в стояк К1. Замечаний ни от экспертизы ни от эксплуатационников не было.
При плановом сливе воды - разбавят холодной. При аварии - кратковременный сброс выдержит.
Но странно, что у Вас в крышной тяжелые напольные котлы. Обычно вешают настенные.

Цитата(nast28 @ 22.12.2009, 15:44) *
Не права, можно, видимо где-то подсознательно отложилось, что нельзя объединять К1 и К3.

В общепите нельзя rolleyes.gif

Сообщение отредактировал Serg Ivanov - 22.12.2009, 16:45
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nast28
сообщение 22.12.2009, 17:18
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 58
Регистрация: 27.6.2007
Пользователь №: 9726



Спасибо большое очень помогли. Только у меня еще один вопрос появился. Если объединить не будет ли труба работать как вытяжная часть? можно конечно гидрозатворчик организовать....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 22.12.2009, 23:57
Сообщение #21


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9547
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Обязана работать. Выводите выше крыши котельной стояк К1.
А, трап естественно с гидрозатвором
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 2:20
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных