"Извещатели пламени помоему выход..."
Тоже в первую очередь о них подумал.
"Интересно, откуда электрики знают о специфике работы трансформаторов на 63 МВА?" - Странный вопрос откуда электрики знают специфику работы трансформатора

никто же не спрашивает откуда Вы знаете специфику работы спринклеров)
Со спринклерами проблема - близко к трансформатору оросители вешать нельзя по ПУЭ а на нормативном расстоянии да на свежем воздухе они поздно реагируют
Пришел начальник электриков и сказал, что все фигня - даже в случае ложняка ни че ему не будет, так как он расчитан на наружную установку и тропические ливни:)
А наших отечественных кабелей типа Protectorwire не делают?