corrigo, помогите настроить |
|
|
Гость_егорыч_*
|
19.12.2009, 5:44
|
Guest Forum

|
Подскажите пожалуйста методику настройки CORRIGO L 10 В меню уставки P/I/N zone то есть настройку полосы пропорциональности, времени интегрирования, нейтральной зоны. Проблема в том, что привод не успевает отрабатывать открытие клапана и работает с большой перерегулировкой
|
|
|
|
|
19.12.2009, 7:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1697
Регистрация: 17.7.2007
Из: Msk
Пользователь №: 10062

|
1. Убрать датчик притока подальше от водяного калорифера. 2. Заменить тормозной привод на быстродействующий. Например 120 сек на 35 сек.
|
|
|
|
Гость_Boris Blade_*
|
19.12.2009, 7:24
|
Guest Forum

|
Проблема при пуске , правильно понимаю?
|
|
|
|
Гость_егорыч_*
|
19.12.2009, 8:05
|
Guest Forum

|
Цитата(Boris Blade @ 19.12.2009, 11:24)  Проблема при пуске , правильно понимаю? Да, при пуске.Калорифер разогретый, потом резко остывает и привод не успевает среагтровать на закрытие
|
|
|
|
Гость_егорыч_*
|
19.12.2009, 8:22
|
Guest Forum

|
Цитата(airwave @ 19.12.2009, 11:12)  1. Убрать датчик притока подальше от водяного калорифера. 2. Заменить тормозной привод на быстродействующий. Например 120 сек на 35 сек. Привод DMN 1,2N. Работает, в принципе быстро, скорость срабатывания изменяется параметром: полоса пропорциональности Р
|
|
|
|
Гость_Boris Blade_*
|
19.12.2009, 8:24
|
Guest Forum

|
Быстрый клапан тоже не очень то помагает. Неплохо справляется 100% открыт, потом прикрывается по заданному времени, как стала нужная темература начинает ее поддержание.
|
|
|
|
Гость_егорыч_*
|
19.12.2009, 8:32
|
Guest Forum

|
Цитата(Boris Blade @ 19.12.2009, 12:24)  Быстрый клапан тоже не очень то помагает. Неплохо справляется 100% открыт, потом прикрывается по заданному времени, как стала нужная темература начинает ее поддержание. На превышение температуры реагирует очень быстро, когда до уставки ещё градусов 5, начинает дёргаться на закрытие, а на понижение реагирует очень медленно, система встаёт в замерзайку,. я так понимаю, нужно скорректировать интегральную составляющую и не знаю в каких пределах, у неё диапазон от 1 до 900. И нейтральная зона, непонятно на что влияет, у неё диапазон от 0 до 10
|
|
|
|
Гость_Boris Blade_*
|
19.12.2009, 8:44
|
Guest Forum

|
Не силен в каригах, я их презираю  уменьшайте. еще, этот привод не с 0В работает, а где то с 2В вроде
Сообщение отредактировал Boris Blade - 19.12.2009, 8:51
|
|
|
|
Гость_егорыч_*
|
19.12.2009, 8:56
|
Guest Forum

|
Цитата(Boris Blade @ 19.12.2009, 12:44)  Не силен в каригах, я их презираю  уменьшайте. еще, этот привод не с 0В работает, а где то с 2В вроде Попытаюсь, сейчас так и работаю, требуемая уставка +15, ставлю +25 и он примерно выдаёт от +10, до +16. А где найти теорию про полосу пропорциональности и нейтральную зону? Я, вообще-то ВиКешник, вентиляция как нагрузка пошла..
|
|
|
|
Гость_Boris Blade_*
|
19.12.2009, 9:00
|
Guest Forum

|
Там в чем время интегрирования, если в секундах поставьте для начала 180 сек, полоса нейтральная какая сейчас? Установка может просто не догревать, проверить, откройте кран вручную на 100% и посмотрите разницу между Тнараружная и Тпритока. Напишите что получилось. А сколько у вас сейчас наружная?
Так как спецы по карригам не подтянулись еще попробую вам помочь. Пусть они (спецы) не судят строго уж слишком.
Сообщение отредактировал Boris Blade - 19.12.2009, 9:05
|
|
|
|
Гость_егорыч_*
|
19.12.2009, 9:06
|
Guest Forum

|
Цитата(Boris Blade @ 19.12.2009, 13:00)  Там в чем время интегрирования, если в секундах поставьте для начала 180 сек, полоса нейтральная какая сейчас? Установка может просто не догревать, проверить, откройте кран вручную на 100% и посмотрите разницу между Тнараружная и Тпритока. Напишите что получилось. Время обозначено s секунды, сейчас 100, нейтральная 0. Открывал вручную, калорифер держит максимум +16, а мне надо +10
|
|
|
|
Гость_Boris Blade_*
|
19.12.2009, 9:15
|
Guest Forum

|
. Интегральную можно оставить пока, Поставьте 1 потом 5 нейтральную посмотрите что изменяется, уставку поставьте сразу какую надо. Проблема кажется не приводе и не в настройках, проблема в алгоритме регулирования. На улице сколько у вас сейчас?. при +10 притока обратка может быть холодной, сколько градусов обратка?
Сообщение отредактировал Boris Blade - 19.12.2009, 9:19
|
|
|
|
Гость_егорыч_*
|
19.12.2009, 9:26
|
Guest Forum

|
Цитата(Boris Blade @ 19.12.2009, 13:15)  . Интегральную можно оставить пока, Поставьте 1 потом 5 нейтральную посмотрите что изменяется, уставку поставьте сразу какую надо. Проблема не приводе и не настройках, проблема в алгоритме регулирования. На улице сколько у вас сейчас? На улице -22, ставлю уставку, пока по меню добираюсь до ПИД-а, калорифер в заморозке. На 1.5-2 градуса температура падает ниже уставки и привод с большим опозданием открывает клапан и не успевает. Увеличиваешь скорость привода, он мечется, то полностью открыт, то закрыт.. Цитата(Boris Blade @ 19.12.2009, 13:15)  . Интегральную можно оставить пока, Поставьте 1 потом 5 нейтральную посмотрите что изменяется, уставку поставьте сразу какую надо. Проблема кажется не приводе и не в настройках, проблема в алгоритме регулирования. На улице сколько у вас сейчас?. при +10 притока обратка может быть холодной, сколько градусов обратка? Обратка +12
|
|
|
|
Гость_Boris Blade_*
|
19.12.2009, 9:27
|
Guest Forum

|
Сначало поставьте значение потом запускайте, и будте на стреме если увидели подение тут же открывайте руками , дело такое, стремное.поставили 1 нейтральную? а вообще выкиньте нах это гавно. ничего толком работать все равно не будет.
Сообщение отредактировал Boris Blade - 19.12.2009, 9:29
|
|
|
|
Гость_егорыч_*
|
19.12.2009, 9:36
|
Guest Forum

|
Цитата(Boris Blade @ 19.12.2009, 13:27)  Сначало поставьте значение потом запускайте, и будте на стреме если увидели подение тут же открывайте руками , дело такое, стремное.поставили 1 нейтральную? а вообще выкиньте нах это гавно. ничего толком работать все равно не будет. Такая засада, щит на первом этаже, установка в подвале, не набегаешься...поставлю бойца с рацией возле привода....попробую нейтральную, но уже в понедельник, а насчёт выкинуть..шеф не поймёт..
|
|
|
|
Гость_Boris Blade_*
|
19.12.2009, 9:52
|
Guest Forum

|
Наврал я вам, полоса пропорциональности 1, зона нечувствительности 0. интегральная 100. чем меньше интегральная тем шустрее реакция контроллера на изменение, но тут надо не переборщить, а то температура притока при нормальной работе гулять будет. Так меняют ведь и переделывают не от хорошей жизни. замучают шефа звонками, поймет, что причина не в настройках, поменяет или переделает. если выход на клапан у кариги с нуля начинается , а привод 2...10В, тгда и получается , что пока на выходе до 2В нарастет напряжение, привод молчит, и за это время температура успевает свалиться.
самый тупой алгоритм и дубовый при пуске это который я писал выше каррига такого не умеет вроде.
Где то один умный человек писал, если вручную поворачивая клапан вы можете запустить установку , тогда проблема в алгоритме контроллера или настройках, если не можете. проблема в железе, см. узле или по воздуху. Ладно пока удаляюсь работа напала что то . успехов.
Сообщение отредактировал Boris Blade - 19.12.2009, 10:02
|
|
|
|
Гость_егорыч_*
|
19.12.2009, 10:06
|
Guest Forum

|
Цитата(Boris Blade @ 19.12.2009, 13:52)  Наврал я вам, полоса пропорциональности 1, зона нечувствительности 0. интегральная 100. Так меняют ведь и переделывают не от хорошей жизни. замучают шефа звонками, поймет, что причина не в настройках, поменяет или переделает. если выход на клапан у кариги с нуля начинается , а привод 2...10В, тгда и получается , что пока на выходе до 2В нарастет напряжение, привод молчит, и за это время температура успевает свалиться. Ставил я такую уставку, на 0.1 температура поднимется, привод махом на нуле, температура снизится, привод отрабатывает открытие, быстро отрабатывает, но всё равно не успевает. Не держит уставку, мечется туда-сюда. Не пойму, почему на повышение заранее начинает отрабатывать, а на понижение тогда, когда температура уже за уставку вниз уехала. Все пальцы уже отдавил, кто такие кнопки придумал?
|
|
|
|
|
19.12.2009, 12:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1697
Регистрация: 17.7.2007
Из: Msk
Пользователь №: 10062

|
10 градусоа притока с 90-120 град водой на подаче не получится добиться ни при каких раскладах. и дело не в Кориге. Так и объясните шефу. Только гликоль-вода при правильном подборе теплообменников и насосов с трехходовым.
|
|
|
|
Гость_Boris Blade_*
|
19.12.2009, 15:45
|
Guest Forum

|
Можно и +10 и +5 и 0 без гликоля, только железо и управление будут другими.
Сообщение отредактировал Boris Blade - 19.12.2009, 15:46
|
|
|
|
Гость_Boris Blade_*
|
19.12.2009, 16:04
|
Guest Forum

|
Цитата(егорыч @ 19.12.2009, 12:06)  Ставил я такую уставку, на 0.1 температура поднимется, привод махом на нуле, температура снизится, привод отрабатывает открытие, быстро отрабатывает, но всё равно не успевает. Не держит уставку, мечется туда-сюда. Не пойму, почему на повышение заранее начинает отрабатывать, а на понижение тогда, когда температура уже за уставку вниз уехала. Все пальцы уже отдавил, кто такие кнопки придумал? Тут выбирайте или быстрый старт с низкой точность регулирования или медленный старт с большой точностью или компромисс между тем и другим. Метаться может из-за настроек, а также переразмеренного регулирующего клапана или повышенного перепада давления не регулирующем узле.
|
|
|
|
|
20.12.2009, 0:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1697
Регистрация: 17.7.2007
Из: Msk
Пользователь №: 10062

|
Цитата(Boris Blade @ 19.12.2009, 15:45)  Можно и +10 и +5 и 0 без гликоля, только железо и управление будут другими. Можно, только расход воды побольше и калорифер поменьше площадью. Но такая конструкция не будет работать при уставке +20 град. А на стандартном калорифере что не меняй, один хрен работать не будет.
Сообщение отредактировал airwave - 20.12.2009, 0:49
|
|
|
|
Гость_Boris Blade_*
|
20.12.2009, 8:24
|
Guest Forum

|
Неееееее, речь о другом, обводной канал по воздуху, потом смешение, такую везовскую видел установку. На установке автора не мешало бы с железом разобраться и автоматику переделать. Карригу нах. Тут насчет таких температур еще вопросик есть, а когда на улице > +10*С как быть?
Сообщение отредактировал Boris Blade - 20.12.2009, 8:35
|
|
|
|
Гость_егорыч_*
|
20.12.2009, 9:08
|
Guest Forum

|
Цитата(Boris Blade @ 19.12.2009, 20:04)  Тут выбирайте или быстрый старт с низкой точность регулирования или медленный старт с большой точностью или компромисс между тем и другим. Метаться может из-за настроек, а также переразмеренного регулирующего клапана или повышенного перепада давления не регулирующем узле. Как сделать медленный с большей точностью? Он сразу в аварию встаёт, не успеет отрегулировать Цитата(Boris Blade @ 20.12.2009, 12:24)  Неееееее, речь о другом, обводной канал по воздуху, потом смешение, такую везовскую видел установку. На установке автора не мешало бы с железом разобраться и автоматику переделать. Карригу нах. Тут насчет таких температур еще вопросик есть, а когда на улице > +10*С как быть? При положительных температурах, нормально работает
|
|
|
|
Гость_Boris Blade_*
|
20.12.2009, 9:09
|
Guest Forum

|
с падающей уставкой говорил уже. Работает то нормально, я не про это, я про температуру притока. Она ведь не будет +10*С, так?
Сообщение отредактировал Boris Blade - 20.12.2009, 9:11
|
|
|
|
|
20.12.2009, 21:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1697
Регистрация: 17.7.2007
Из: Msk
Пользователь №: 10062

|
Цитата(егорыч @ 20.12.2009, 9:08)  Как сделать медленный с большей точностью? Он сразу в аварию встаёт, не успеет отрегулировать
При положительных температурах, нормально работает Т.е. когда на улице +5 град. то калорифер может работать с перепадом 5 град? Нет сынок, это фантастика (с) Насчет обводного канала, хотелось бы увидеть как эту схему нарисовали на Везе. Они управляют только одной заслонкой на байпасе?
|
|
|
|
Гость_Boris Blade_*
|
20.12.2009, 21:44
|
Guest Forum

|
Че он не может то , может. В везовской конструкции, заслонкой не управляют, фиксированно настраивается при наладке. Все в обычном корпусе, канал расположе выше калорифера, довольно узкий. Я правда смутно представляю порядок настройки.
Сообщение отредактировал Boris Blade - 20.12.2009, 21:45
|
|
|
|
Гость_Boris Blade_*
|
20.12.2009, 22:05
|
Guest Forum

|
Таким каналом вроде переразмеренность калорифера убирается,. где то читал, где -не помню. Но думаю можно применить такое решение и для получения температур тииа +5*С
Сообщение отредактировал Boris Blade - 20.12.2009, 22:17
|
|
|
|
|
21.12.2009, 0:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1697
Регистрация: 17.7.2007
Из: Msk
Пользователь №: 10062

|
Для тех кто в танке повторяю. Рассматриваем контур без байпаса вентканалом. Максимальный перепад при подаче/обратке 90/70 - 46-48 град на двухрядном теплообменнике. Теперь снижаем подачу до 60-65 град (график для положительных температур) и смотрим на характеристики теплообменника, какой расход воды должен быть, какой при этом получится перепад. мне не верится в то что 5 градусов реально получить. Только если защиту убрать вовсе и зажать расход на минимум. Но когда в течении двух дней придет Дед Мороз под -10...-15 град, получите секас с демонтажом и пайкой калорифера.
Сообщение отредактировал airwave - 21.12.2009, 0:41
|
|
|
|
Гость_егорыч_*
|
21.12.2009, 4:32
|
Guest Forum

|
Цитата(airwave @ 21.12.2009, 4:39)  Для тех кто в танке повторяю. Рассматриваем контур без байпаса вентканалом. Максимальный перепад при подаче/обратке 90/70 - 46-48 град на двухрядном теплообменнике. Теперь снижаем подачу до 60-65 град (график для положительных температур) и смотрим на характеристики теплообменника, какой расход воды должен быть, какой при этом получится перепад. мне не верится в то что 5 градусов реально получить. Только если защиту убрать вовсе и зажать расход на минимум. Но когда в течении двух дней придет Дед Мороз под -10...-15 град, получите секас с демонтажом и пайкой калорифера.  Мне нужно +10 и при положительных, эти +10 реально выдаёт, насос настроен на постоянную работу, защита по воздуху +5, по воде +7. Балясиной поджимается подача, а в случае мороза срабатывает защита и калорифер тупо ждёт перенастройки. У меня ещё есть контроллеры ТРМ-33, там все коэффициенты и поправки надо вводить самому, но есть подробная метода, как и в какой последовательности это делать и с ними как-то полегче. В кариге нет не инструкций ни методы отрегулировать коэфф. передачи, зону пропорциональности, и нейтральную. Вот проблема в чём..
|
|
|
|
Гость_егорыч_*
|
21.12.2009, 4:43
|
Guest Forum

|
Цитата(Boris Blade @ 20.12.2009, 13:09)  с падающей уставкой говорил уже. Работает то нормально, я не про это, я про температуру притока. Она ведь не будет +10*С, так? Положителые, я имел ввиду от 0 до +5, тогда нормально выдаёт +10, если наружка выше, то и приток соответственно + 10 не получается, выше идёт Цитата(Boris Blade @ 21.12.2009, 1:44)  Че он не может то , может. В везовской конструкции, заслонкой не управляют, фиксированно настраивается при наладке. Все в обычном корпусе, канал расположе выше калорифера, довольно узкий. Я правда смутно представляю порядок настройки. Обводной канал работает, примерно как заслонка наружнего воздуха в системах с камерой смешения, т.е. открывается при закрытом клапане воды и превышении температуры выше уставки.
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS
ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j
Последние сообщения Форума
|