Cистема такова - термостат (точнее - контроллер) открывает клапан. (перед остановкой система была свакуумирована до 0,5 бар. ) Жидкий фреон из ресивера попадает в ВОП, давление на всасе растет и должно сработать реле давления... Гистерезис 2 бар - работает, но хотелось бы задать грамотный гистерезис, чтоб 1. устранить "ложные" пуски при закрытом клапане (рост остаточного давления, одномоментное вак. не реализовано) 2. дополнительная защита от обмерзания, т.е. когда температура испарителя меньше-равно 0 град (есть лед) система не запускалась бы до исчезновения шубы.