> Дымоудаление из коллектора
Гость_stajer_*
сообщение 20.4.2006, 18:19
Сообщение #1





Guest Forum






Доброго времени суток!
Вопрос следущий: имеем пятиэтажный подземный паркинг, по периметру которого размещен обслуживаемый коллектор для прохода коммуникаций электриков, ВК и т.д. Если с дымоудалением из паркинга все более или менее ясно, то с коллектором - непонятно. Есть ли необходимость в устройстве системы ДУ (интуиция подсказывает, что есть, но ее к делу не подошьешь), если есть, то по каким нормам ее считать?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ss.23_*
сообщение 21.4.2006, 9:46
Сообщение #2





Guest Forum






... по универсальным. Принимаете сечение коллектора за площадь открытой двери, а дальше по накатанной схеме... smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_stajer_*
сообщение 21.4.2006, 10:43
Сообщение #3





Guest Forum






Это мысль. Спасибо. А какое сечение брать в данном случае: самого коллектора, или его живого сечения (за вычетом коммуникаций)?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ss.23_*
сообщение 21.4.2006, 10:45
Сообщение #4





Guest Forum






Ну, Вы даёте... Вам палец дай, так Вы наровите всю руку отхватить... biggrin.gif
Как примите, так и будет правильно. Всё равно никто ничего не поймёт. smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_stajer_*
сообщение 21.4.2006, 14:17
Сообщение #5





Guest Forum






Такой уж я любопытный. biggrin.gif Может вопросы дилетантские, уж извините... sad.gif Еще вопрос: краем уха слышал про какую-то чудодейственную методику расчета дыма "по 0,2% площади". Кс тыду своему ни о чем похожем раньше не слыхал. Если не сложно, просветите пож-ста. helpsmilie.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ss.23_*
сообщение 21.4.2006, 14:24
Сообщение #6





Guest Forum






Не знаю, может быть такая и существует.

Я знаю только указания и рекомендации из Приложения 22, Пособий 4.91, 14.15 и 15.91 к СНИП 2.04.05-91*, плюс - МДС 41-1.99, раздел 1.
Нигде там про такую методику не сказано... dry.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_stajer_*
сообщение 21.4.2006, 17:25
Сообщение #7





Guest Forum






Мне уже не так стыдно. biggrin.gif Спасибо за ответы!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ss.23_*
сообщение 21.4.2006, 17:31
Сообщение #8





Guest Forum






Кстати, если в коллекторе "вдруг случайно" будет предусмотрено любое пожаротушение, то Вам и делать ничего не потребуется... smile.gif
Вы бы разузнали у смежников, чего они там планируют делать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 15.6.2025, 9:25
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных