> Автоматика для хлебопекарной печи, помогите разобраться
Ludmila_gina
сообщение 21.12.2009, 9:21
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 74
Регистрация: 29.2.2008
Из: РКоми
Пользователь №: 16090



Здраствуйте! Автоматику котлов и печей еще не приходилось делать. Помогите разобраться. Необходимо привести систему автоматики к требованиям ПБ 529.
Печи ФТЛ 2-66, горелки инжекционные.
Скажите с чего надо начать подбор автоматики? Какие необходимы дополнительные данные от заказчика?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ork
сообщение 21.12.2009, 17:20
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 142
Регистрация: 13.11.2008
Пользователь №: 25266



В тех задании или предписании технадзора наверняка есть указания на конкретные пунты ПБ которым существующая автоматика не соответствует.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Squirrels
сообщение 21.12.2009, 18:19
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 19.10.2009
Пользователь №: 39798



Именно на такую печку недавно просили переделать автоматику. Закончилось тем, что мы поставили импортную горелку и почти все вопросы отпали. Может, и Вам пойти по такому пути? )))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ludmila_gina
сообщение 22.12.2009, 8:17
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 74
Регистрация: 29.2.2008
Из: РКоми
Пользователь №: 16090



А причина по котороой пришлось ставить импортную горелку??? иначе не получалось соответствовать требованиям??? А марку горелки можете подсказать?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ork
сообщение 22.12.2009, 10:32
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 142
Регистрация: 13.11.2008
Пользователь №: 25266



Импортную горелку поставить проще но на порядок дороже)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ludmila_gina
сообщение 22.12.2009, 10:36
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 74
Регистрация: 29.2.2008
Из: РКоми
Пользователь №: 16090



а обычная инжекционная горелка подходит для работы в системе автоматики??? или горелку менять придется в любом случае?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Squirrels
сообщение 22.12.2009, 13:23
Сообщение #7





Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 19.10.2009
Пользователь №: 39798



Импортная горелка не на порядок дороже, ибо если учесть стоимость установки магнитных клапанов с блоком опрессовки и прочей шнягой - это тоже весьма нехилые трудозатраты. Плюс: для родной горелки невозможно выдержать требование о вентиляции перед запуском. Плюс: невозможно выполнить требование о точном регулировании газ/воздух в диапазоне нагрузок.
Да и рисовать всякие НМП для мин/макс давления газа - тоже не весело.
Так что в целом установку импортной горелки считаю оправданной.
Мы привязывали горелку ELCO E5.450.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ludmila_gina
сообщение 23.12.2009, 10:36
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 74
Регистрация: 29.2.2008
Из: РКоми
Пользователь №: 16090



Подскажите, выходит этой горелки достаточно для обеспечения автоматики печи, она регулирует все параметры?? и не требуется установка дополнительного болка управления??? или я что то не так поняла
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Squirrels
сообщение 23.12.2009, 11:47
Сообщение #9





Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 19.10.2009
Пользователь №: 39798



Вы все правильно поняли. )))
Небольшой щиток для индикации аварий сгородить все равно придется, а так - сигналы с датчиков непосредственно на горелку заводятся. Кроме одного - давления в топке.
P/S/ Отписал Вам в личку - ответьте, пжлст.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 14.6.2025, 17:06
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных