|
  |
расчет воздухообмена по газовыделениям от инфракрасных газовых излучателей |
|
|
|
21.12.2009, 18:05
|
Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 26.3.2009
Из: город Пермь!!!
Пользователь №: 31167

|
 Добрый вечер, Специалисты!!! Помогите пожалуйста!!! В пром.цехе запроектировали систему отопления с использованием газовых инфракрасных обогревателей... а теперь необходимо просчитать воздухообмен в этом помещении для разбавления выделений СО2 и NOх (из продуктов сгорания) до ПДК...
|
|
|
|
|
21.12.2009, 22:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 6539
Регистрация: 21.2.2008
Из: Гаага
Пользователь №: 15855

|
И что, у вас весь выхлоп в помещение идет? Очень интересно. А формула для расчета в конце СНиП 41-01-2003 приведена. Расчет воздухообменов по вредностям.
|
|
|
|
|
22.12.2009, 7:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1218
Регистрация: 16.7.2004
Из: Москва
Пользователь №: 68

|
И что за инфракрасники такие? Как правило, при проектровании инфракрасного отопления предусматривают систему удаления продуктов сгорания.
|
|
|
|
|
22.12.2009, 8:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2534
Регистрация: 26.3.2007
Из: Тюмень
Пользователь №: 6777

|
При удалении продуктов сгорания от ГИИ предусматривается система дымоходов. Температура дымовых газов высокая, среда агрессивная, желательно применение вентилятора жаростойкого и коррозионностойкого, плюс, воздуховоды из нержавейки. Попросите паспорта на ГИИ. Там должен быть присоединительный размер патрубка, + расход продуктов сгорания от ГИИ. Обращаю внимание, что, если ГИИ в помещении много и несколько связано в единый дымоход, надо предусматривать на них общий вентилятор. Если от каждого ГИИ свой индивидуальный отвод в атмосферу, то может справиться тот вентилятор, который имеется в составе ГИИ (уточните, входит ли он в комплектацию или нет). Дымоходы – с уклоном в сторону движения газа (дымовые газы легче воздуха и стремятся вверх, надо им помочь, создав небольшой уклон), предусматривайте отвод дренажа общий или индивидуальный. Рекомендую также использовать гибкие дымоходы-подводки, для стыковки патрубка и ответвления от магистрали. Упрощает монтаж. Они есть длиной от 1 до 3 м. Компенсаторы на системе тоже не будут лишними. Будут вопросы – задавайте, чем смогу, помогу.
Сообщение отредактировал Зольников Михаил - 22.12.2009, 8:22
Прикрепленные файлы
1.pdf ( 462,02 килобайт )
Кол-во скачиваний: 178
2.pdf ( 129,78 килобайт )
Кол-во скачиваний: 173
1.jpg ( 130,23 килобайт )
Кол-во скачиваний: 146
2.jpg ( 127,22 килобайт )
Кол-во скачиваний: 105
3.jpg ( 198,29 килобайт )
Кол-во скачиваний: 89
4.jpg ( 241,07 килобайт )
Кол-во скачиваний: 69
5.jpg ( 262,66 килобайт )
Кол-во скачиваний: 68
6.jpg ( 256,44 килобайт )
Кол-во скачиваний: 66
1.jpg ( 227,1 килобайт )
Кол-во скачиваний: 54
2.jpg ( 253,21 килобайт )
Кол-во скачиваний: 51
3.jpg ( 206,75 килобайт )
Кол-во скачиваний: 44
7.jpg ( 206,75 килобайт )
Кол-во скачиваний: 51
8.jpg ( 253,21 килобайт )
Кол-во скачиваний: 47
9.jpg ( 227,1 килобайт )
Кол-во скачиваний: 48
|
|
|
|
|
27.12.2009, 13:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 29
Регистрация: 21.10.2007
Из: Пермь
Пользователь №: 12179

|
Инфракрасники - газоиспользующее оборудование -> к помещению предъявляются требования: воздухообмен по расчету, но менее 3-х кратного, это по нашей нормативке... В Европе 10м3/ч на 1кВт мощности инфракрасника. ИМХО в России инфракрасники не актуальны, т.к. требуют значительного увеличения нагрузки на вентиляцию. Представте 3-х кратный воздухообмен в огромном пром.цехе....
|
|
|
|
|
2.1.2010, 21:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1180
Регистрация: 24.3.2006
Из: Причерноморье
Пользователь №: 2445

|
Этот вопрос (3-кратный в/о при инфракрасниках) уже когда-то обсуждался. точно уже не скажу, но кто-то указывал на предписания, что при использовании этих излучателей можно не делать 3-кратный в/о.
|
|
|
|
|
3.1.2010, 18:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 29
Регистрация: 21.10.2007
Из: Пермь
Пользователь №: 12179

|
Цитата(Giedi Prime @ 2.1.2010, 23:47)  Этот вопрос (3-кратный в/о при инфракрасниках) уже когда-то обсуждался. точно уже не скажу, но кто-то указывал на предписания, что при использовании этих излучателей можно не делать 3-кратный в/о. ну да... типа в случае утечки газа в большом помещении не возникнет взрывоопасной смеси, но это надо доказать расчетом, который непонятно как выполнять, плюс это еще проверит экспертиза, да и не каждый эксперт будет это принимать. В любом случае как ни крути 1-кратный воздухообмен как минимум. Да и реальный КПД инфракрасников - 60%, остальные 40% за счет конвекции кровлю греют. Уже не раз сталкивались с выбором лучистое/воздушное отопление, в случае лучистого годовой расход газа всегда выше.
Сообщение отредактировал DeJIoBou - 3.1.2010, 18:21
|
|
|
|
|
6.1.2010, 17:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1404
Регистрация: 3.10.2007
Из: Севастополь
Пользователь №: 11699

|
Пауза... По указанию жены, погуляю с собакой тоже напишу пару слов..
|
|
|
|
|
6.1.2010, 19:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1404
Регистрация: 3.10.2007
Из: Севастополь
Пользователь №: 11699

|
Наверно речь идёт о "светлых" газовых инфракрасных обогревателях или ещё их называют высокоинтенсивные газовые инфракрасные излучатели. У них нет вариантов с дымоходом в принципе...
SRII.jpg ( 259,35 килобайт )
Кол-во скачиваний: 135Хотя встречал когда буржуины иногда "темные" используют без выброса продуктов сгорания по дымоходу..
TU50.JPG ( 346,04 килобайт )
Кол-во скачиваний: 130По поводу нормы с 3-х кратным воздухообменном при размещении газовых обогревателей в отапливаемом помещении - не могли бы просветить где это написано? Как-то ранее полагал, что наши нормы по "светлым" ГИИ требуют только разбавления продуктов сгорания до ПДК.. Если же объекты с "тёмными" ГИИ с выводом продуктов сгорания вне помещения, а также в случае воздушного отопления с использованием навесных газовых воздухонагревателей с закрытым циклом сгорания (забор воздуха на горения с улицы и выброс продуктов сгорания вне) - надо делать с 3-х кратным воздухообменом, то теряется всякий смысл в таком инженерном решении. Дурь по моему такая норма, или просто её не верно применяют..
|
|
|
|
|
8.1.2010, 13:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 29
Регистрация: 21.10.2007
Из: Пермь
Пользователь №: 12179

|
инфракрасники - газоиспользующее оборудование, соответственно попадают под нормативы ПБ 12-529 и СНиП 42-01 и т.д. Воздухообмен нужен ПОСТОЯННЫЙ (24 часа в сутки и 365 дней в году), чтобы в случае утечки газа не образовалось взрывоопасной смеси. Кстати помимо воздухообмена, помещение нужно будет оборудовать системой контроля загазованности, примерно 1 датчик СН4 на каждые 100м2 .
|
|
|
|
|
8.1.2010, 23:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1180
Регистрация: 24.3.2006
Из: Причерноморье
Пользователь №: 2445

|
Цитата(DeJIoBou @ 3.1.2010, 19:21)  Да и реальный КПД инфракрасников - 60%, остальные 40% за счет конвекции кровлю греют. Для этих целей есть специальные потолчные вентиляторы - т.н. дестратификаторы, кои направляют тёплый подпотолочный воздух обратно вниз. Работают по датчику температуры. А насчёт 3-кратного в/о всётаки где-то было, никак не могу вспомнить.
|
|
|
|
|
9.1.2010, 9:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 29
Регистрация: 21.10.2007
Из: Пермь
Пользователь №: 12179

|
Цитата(Giedi Prime @ 9.1.2010, 1:50)  Для этих целей есть специальные потолчные вентиляторы - т.н. дестратификаторы, кои направляют тёплый подпотолочный воздух обратно вниз. Работают по датчику температуры. А насчёт 3-кратного в/о всётаки где-то было, никак не могу вспомнить. я знаю про дестратификаторы, но зачем тогда вообще все это? проще воздушку сделать. А по поводу 3-х кратного воздухообмена очень хотелось бы увидеть документ...
|
|
|
|
|
9.1.2010, 13:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2534
Регистрация: 26.3.2007
Из: Тюмень
Пользователь №: 6777

|
Цитата(DeJIoBou @ 8.1.2010, 15:59)  инфракрасники - газоиспользующее оборудование, соответственно попадают под нормативы ПБ 12-529 и СНиП 42-01 и т.д. Воздухообмен нужен ПОСТОЯННЫЙ (24 часа в сутки и 365 дней в году), чтобы в случае утечки газа не образовалось взрывоопасной смеси. Кстати помимо воздухообмена, помещение нужно будет оборудовать системой контроля загазованности, примерно 1 датчик СН4 на каждые 100м2 . А зачем Вы используете их 365 дней в году?
|
|
|
|
|
9.1.2010, 13:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 29
Регистрация: 21.10.2007
Из: Пермь
Пользователь №: 12179

|
Цитата(Зольников Михаил @ 9.1.2010, 15:13)  А зачем Вы используете их 365 дней в году? газ подведен к ним 365 дней в году, можно конечно перекрыть газ снаружи, вызвать инспектора, составить акт... гемор какой-та, можно конечно не вызывать и отключить... но вдруг что-нибудь произойдет и что тогда?
|
|
|
|
|
12.1.2010, 10:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1404
Регистрация: 3.10.2007
Из: Севастополь
Пользователь №: 11699

|
Как меня уже достала эта неразбериха и путаница в наших нормативных документах. Какие-то пенсионеры, основываясь на понятиях 60-х, в каком-то документы напишут низя или можно но только вот так. Или просто "специалисты" не правильно применят общую формулировку и в итоге начинается вот такая хрень. А ещё чаще мало кто читает весь нормативный документ. Возмут одну фразу из контеста вырвут... Это о ссылке на 3-х кратный воздухообмен в ПБ 12-529. Если даже в отдельной статье есть требования и написано к г"газопотребляющему оборудованию" не не допустимо их пререносить на все оборудование, нужно уточнить из какой Главы эта статья. А в названии глав четко написано "Газорегулирующие установки" или "Котольные". Вот из-за отсутствия чёткости и в наших нормах, "газовики" ( особенно проектировщики и инспекторы) как правило женского пола очень пугливые, поэтому часто действуют по принципу (ПАРДОН ЗА МОЙ ФРАНЦУЗКИЙ) - " лучше пере... чем недо... Каждый конечно видит и слышит, как правило, то что хочет увидеть и услышать. А что вы скажите вот на такое: В ПБ 12-529-3 в главе 2.7"Газопотребляющие системы", статья 2.7.14. - гласит (пишу дословно) "Вентиляция газифицируемых помещений зданий должна соответствовать требованиям строительных норм и правил по технологии размещенных в них производств". То есть есть конкретные персональные требования по вентиляции к помещениям: 1.Помещения котельных - 3 кратный обмен. 2. Помещения ГРП и ГРС - 3 кратный обмен. 3. А вот все остальные помещения (согласно этой статьи) должны иметь воздухообмен определяемый тредованиями по характеру производства. ... Ладно мой здравый смысл и то что такое инженерное решения существует на один год не то что в мире в России в том числе. Где-то тут на форуме висел стандарт АВОК по ГЛО, потом проект нового СНиП 41-01-2008. В этих документах тоже вроде нет упоминания о таких бешенных кратностях везде. И речь насколько я помню идёт максимум о расчёте разбавления вредностей поступающих в помещение за счёт прямого сжигания газа в светлых ГИИ. Документы эти вроде делали не такие профаны, как я. Потом есть куча объектов в России - заводов и т.п. С количеством установленных газовых обогревателей внутри отапливаемых помещений сотен штук. Помещений огромных. Там с высотой до 20 метров. Если бы в них делался такой воздухообмен с кратностями, а не по реальной расчётной потребности, то все эти проекты имели бы космическую стоимость реализации. Надеюсь проекты эти делались и проверялись людьми более компетентных чем я..
|
|
|
|
|
12.1.2010, 15:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 63
Регистрация: 7.12.2006
Пользователь №: 5086

|
Losev, послоностью согласен. Есть и старые нормативы, которые уже заменены на новые, но в них есть тоже что-нибудь нужное.
ППБ 01-03 Правила пожарной безопасности. 604. При эксплуатации горелок инфракрасного излучения запрещается: - пользоваться установкой в помещениях без естественного проветривания или искусственной вентиляции с соответствующей кратностью воздухообмена, а также в подвальных или цокольных этажах; СНиП 41-01-2003 Отопление, вентиляция и кондиционирование 6.5.9 Газовые излучатели допускается применять при условии удаления продуктов сгорания, обеспечивая ПДК вредных веществ в воздухе рабочей или обслуживаемой зоны ниже допустимых величин.
СП 42-101-2003 Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб 6.44 Расчет вентиляции помещений, где предусматривается установка ГИИ, следует выполнять, руководствуясь нормами предельно допустимых концентраций СО и NО в воздухе рабочей зоны. Размещение вытяжных устройств следует предусматривать выше излучателей (горелок), а приточных устройств - вне зоны излучения горелок.
СТО НП «АВОК» 4.1.5-2006 Системы отопления и обогрева с газовыми инфракрасными излучателями 6.4 Вентиляция помещений с ГИИ, не оборудован¬ных системой отвода продуктов сгорания в атмосферу, может быть естественной или механической. Для удаления продуктов сгорания могут быть ис¬пользованы системы общеобменной или местной вентиляции помещения, оборудованные устройства¬ми для забора воздуха, расположенными выше излу¬чателей. 6.7Система вентиляции помещения должна обес¬печивать удаление из помещения всего объема про¬дуктов сгорания от ГИИ.
Ну и так для общего знания:
Европейские нормы EN 13410/2001 «Системы отопления с газовыми инфракрасными излучателями. Подача и вывод воздуха». Объём воздуха в помещении должен быть не мене 10м³ на 1кВт установленной номинальной тепловой мощности излучателя. Воздухообмен в помещении должен обеспечивать гарантированное удаление из помещения всего объема продуктов сгорания от излучателя. Вывод продуктов сгорания через термическую вентиляцию достаточен, если на 1кВт находящейся в работе номинальной тепловой мощности будет выведено из помещения 10 м³/час отработанного воздуха. В случае если это применимо, при расчете потока отработанного воздуха необходимо учитывать требуемый объем воздуха также и для других целей. Тогда размеры и количество вентиляционных отверстий должны быть рассчитаны соответственно увеличенному объему выхода воздуха.
Может кому-нибудь пригодиться.
|
|
|
|
|
13.1.2010, 21:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 29
Регистрация: 21.10.2007
Из: Пермь
Пользователь №: 12179

|
Цитата из СНиП II-35-76 КОТЕЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ: Котельная - комплекс зданий и сооружений, здание или помещения с котлом (теплогенератором) и вспомогательным технологическим оборудованием, предназначенным для выработки теплоты в целях теплоснабжения. Получается помещение, где расположены инфракрасники - котельная? По поводу реализованных проектов в больших промцехах: вполне возможно, что там и без инфракрасников был более чем 3-х кратный воздухообмен, ну и не надо забывать, что кратность считается с учетом высоты до 6м. По моему 3-х кратный воздухообмен, скажем в котельной, нужен не только для разбавления продуктов сгорания, но и на случай утечки газа, ведь зачем-то ставят систему контроля загазованности...
|
|
|
|
|
9.2.2010, 9:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 31
Регистрация: 20.10.2009
Из: г.Тверь
Пользователь №: 39817

|
Здравствуйте уважаемые специалисты!!! У меня тоже вопрос по поводу инфракрасников(темных) У нас в цехе будет стоять 8 инфракрасников, 2 из них с собстренными дымоходами, а вот 6 других планируентся объеденить в одну дымоотводящую трубу! Подскажите пожалуйста как расчитывается диаметр дымохода? и нужен ли дополнительнеый вентилятор на этот общий дымоход?и как расчитать его производительность? Сколько отработанных газов выходит из инфракрасника я по инструкции к нему не нашел, но нашело кол-во воздуха необходимое для горения 40 Нм3/ч. и кстати тут писалось уже что буржуи используют темные ИК без дымоходов....в инструкции к моим ИК Solaronics, тоже пишут о возможности бездымоходного монтажа, но там просто надо вентиляцию рассчитать из расчета разбавления вредных веществ до ПДК.
Сообщение отредактировал qazxcvbnm1985 - 9.2.2010, 9:21
|
|
|
|
|
13.2.2010, 15:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1180
Регистрация: 24.3.2006
Из: Причерноморье
Пользователь №: 2445

|
О! Вспомнил, на работе есть бумажка официальная, где написано в каких случаях необязателен 3-кратный в/о. Через неделю отпишусь, раньше неполучится.
|
|
|
|
|
11.3.2010, 8:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 63
Регистрация: 7.12.2006
Пользователь №: 5086

|
Цитата(Giedi Prime @ 13.2.2010, 15:23)  О! Вспомнил, на работе есть бумажка официальная, где написано в каких случаях необязателен 3-кратный в/о. Через неделю отпишусь, раньше неполучится. Интересная бумажка, где-же она?
|
|
|
|
|
15.3.2010, 22:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1180
Регистрация: 24.3.2006
Из: Причерноморье
Пользователь №: 2445

|
Пардон, запамятовал. Завтра-послезавтра - 100%.
|
|
|
|
|
16.3.2010, 22:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1180
Регистрация: 24.3.2006
Из: Причерноморье
Пользователь №: 2445

|
Значит так, это не совсем нормативный локумент, а официальное разъяснение. И относится он к Украине. Так-что, уважаемые коллеги, извините, если зря обнадёжил. В электронном виде нет, так-что приведу выдержку из документа.
Территориальное управление госнадзорохрантруда Украины по Николаевской области.
Протокол расширенного заседания секции газового надзора Совета теруправления г. Николаев 04.03.02 г.
Повестка дня: О разночтениях некоторых требований ДБН В.2.5-20-2001 "Газоснабжение" и других нормативных документов в части проектирования систем газоснабжения.
Рассмотрев вопрос, учитывая опыт проектирования и эксплуатации систем газоснабжения, до решения, затронутых вопросов Госстроем Украины и Госнадзорохрантруда, секция газового надзора Совета теруправления приняла: решение: ... 2. Для помещений различного назначения, в которых предусматривается установка газовых конвекторов, газовых отопительных аппаратов с герметической камерой сгорания теплопроизводительностью до 30 кВт, у которых забор воздуха для горения и отвод продуктов сгорания осуществляется через наружные стены помещений, устройство вентиляции не требуется. Наличие или устройство окна с форточкой обязательно. ...
Подписи, печати.
Конечно, документ слабоват, но хоть что-то. Правда не знаю, как в других областях есть подобные решения или нет, или же он по всей Украине действует.
|
|
|
|
|
17.3.2010, 7:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 63
Регистрация: 7.12.2006
Пользователь №: 5086

|
Да... Ожидал большего.
|
|
|
|
|
18.3.2010, 13:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1404
Регистрация: 3.10.2007
Из: Севастополь
Пользователь №: 11699

|
Супер!!! : ))))))))))))))) А почему только до 30 кВт? Вот такое же творчество в нормативной документации наблюдается и в РФ. Центральная чиновники заняты пилением и борьбой за должности где пилить удобнее, а местные друзья-инспектора, которым реально приходится сталкиваться с объектами - занимаются подобным творчеством.. Я сегодня нервный.. После общения по "сантехнической теме". Поэтому пока меня не заблокировали  выскажусь ещё по одной наболевшей теме.. Вот ещё прикол на тему нормативов и что бабло победит зло. Вот факсовая копия одной из страницы последнего номера журнала АВОК. Номера у меня этого нет. Знакомый выслал по факсу копию, извините за качество изображения.
факс.jpg ( 340,1 килобайт )
Кол-во скачиваний: 154Это типо ответ на вопрос читателей по выработке нормальной документации на применение газовых воздухонагревателей от вице-президента АВОК. Вот она правда жизни.. Куча примеров реализации в России с газовыми воздухонагревателями с 90-х. Знаю уже более или менее серьёзных 5 производителей в Росиии. Опять отсылают к стандарту АВОК по ГЛО. Но суть вопроса открывается - ниже. Для разработки единого документа (хотя бы от АВОК) по газовым воздухонагревателям нужно наличие организаций готовых профинансировать проект с разработкой такого стандарта АВОК.
|
|
|
|
|
20.3.2010, 15:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1180
Регистрация: 24.3.2006
Из: Причерноморье
Пользователь №: 2445

|
 Как говориться "Всё, что могу"... 30 кВт это ещё ладно, но фраза "устройство вентиляции не требуется" мнея болльше адивила. Уже написали бы, типа вентиляция помещения с излучателями - согласно норм для этих помещений.
|
|
|
|
|
9.9.2016, 10:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 274
Регистрация: 29.6.2009
Пользователь №: 35399

|
Добрый день! Есть какой нибудь вменяемый стандарт для расчета систем обогрева инфракрасниками светлого типа? Существующий стандарт АВОК 4.1.5-2006 не отвечает на вопросы: - как рассчитывается плотность теплового облучения, установленная п.5.8 СП 60.13330, как она меняется в зависимости от высоты установки инфракрасника и шага их расстановки. Информация от производителей более чем скудная.
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Последние сообщения Форума
|