Сообщение #1





Guest Forum






Проблема такая. Нужно поддерживать расход воды с помощью частотника в 300мм трубе. Практически все киповцы предлагают ультрозвуковые датчики. Но народ говорит, что они чувствительны к разного рода помехам. Да и в паспортах на них пишут про особенности размещения рядом с преобразовательной техникой. Как поступить. Может достаточно будет соблюсти все меры ЭМС по прокладке кабелей и размещению оборудования или все таки использовать альтернативный вариант?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 6)
Гервин
сообщение 22.12.2009, 11:11
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 304
Регистрация: 27.8.2009
Пользователь №: 37785



Ерунда это все!В любом случае-у тебя будет солидное расстояние от ПЧ и АД до датчика.Даже если они и немного появятся,сомневаюсь,что они смогут оказать влияние на ПИД-юшник ПЧ с его "тормознутыми" динамическими характеристиками(слишком большое время разгона-торможения).Страшны эти наводки в приводах,где требуется динамика. В них-да,привод попытается их отработать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
gansales
сообщение 22.12.2009, 11:44
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 682
Регистрация: 1.11.2008
Из: СПб
Пользователь №: 24811



Да нет, не ерунда..
В первую очередь это будет зависеть от производителя датчика, а во вторую от уровня помех частотника.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей Валерьеви...
сообщение 22.12.2009, 12:09
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 14839
Регистрация: 28.11.2008
Из: под Самарой..
Пользователь №: 26006



глянь на http://au.ua/empr.html (правда до Ду=150)
http://www.ste.ru/siemens/flow.html
http://www.obliknorm.com/node/16 (у них до 300, и выход кажись 4-20ма для частотника есть)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
den.mgn
сообщение 22.12.2009, 14:20
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 1081
Регистрация: 12.12.2007
Пользователь №: 13744



Цитата(gansales @ 22.12.2009, 13:44) *
Да нет, не ерунда..
В первую очередь это будет зависеть от производителя датчика, а во вторую от уровня помех частотника.

Это точно, с российскими производителями тогда не связывайтесь. Или ставьте между ними контроллер, который был бы менее чувствителен к помехам от ПЧ, чем ультразвуковые расходомеры.
Есть горький опыт эксплуатации: стояли Чебооксарские расходомеры UFM 005 на Dy400 и работали, пока рядом частотник не поставили. ПЧ от сети отключаешь – нормально, включаешь – опять о…па. Придется летом вторичные блоки расходомеров переносить.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Cadyz_*
сообщение 25.12.2009, 6:15
Сообщение #6





Guest Forum






Всем спасибо за информацию smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BROMBA
сообщение 25.12.2009, 22:21
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 4886
Регистрация: 20.9.2006
Пользователь №: 4070



Цитата(gansales @ 22.12.2009, 12:44) *
Да нет, не ерунда..
В первую очередь это будет зависеть от производителя датчика, а во вторую от уровня помех частотника.

Баловались как-то с "Мультикалами-3"... У них питание от встроенной литиевой батареи; при длине кабеля не более 1,5 м никаких глюков обнаружено не было. Точно так же вели себя "Сонофлоу" и "Соногиры"...
Вот что расстроило до слёз, так это "Січ" во всех модификациях...

Сообщение отредактировал BROMBA - 25.12.2009, 22:25
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 21.7.2025, 10:34
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных