Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> отопление от электрокотла
NATALIYA
сообщение 23.12.2009, 5:57
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 10.12.2007
Из: Казахстан
Пользователь №: 13665



нужно разработать систему отопления от электрического котла. Место расположения объекта - район без центральных теплосетей. Вот назрел вопрос- что лучше использовать один электрокотелкотел на всю мощность ( а это 80 кВт) либо два по 40 кВт. У кого есть опыт в проектировании и знание в практике работы электрокотлов отзовитесь!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sergey-k-pkbdgts
сообщение 23.12.2009, 9:50
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 919
Регистрация: 8.12.2008
Из: Украина, Днепр.
Пользователь №: 26418



к соделению не могу найти паспорт на котел, там у много опций, защит, ...
Схема котельной с электрокотлами.
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=44719&st=0
Сообщение #14
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Fynjy
сообщение 23.12.2009, 11:09
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 45
Регистрация: 10.1.2008
Из: Питер
Пользователь №: 14311



п. 1.16 СНиП "Котельные установки"
"В котельных должна предусматриваться установка не менее двух котлов,
за исключением производственных котельных второй категории, в
которых допускается установка одного котла."

По мощности я бы взял 2х75% Qmax и спал спокойно, не думая, что кто-то будет мерзнуть в случае поломки единственного котелка wink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_a.d.zakharov_*
сообщение 27.1.2010, 12:33
Сообщение #4





Guest Forum






Ставил я котел электрический в колхоз один (очень просили). 25 Квт. Я им говорил, не надо оно Вам! Дорого!!! Теперь сами плачутся: "Дорого" rolleyes.gif bang.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_нгч_*
сообщение 27.1.2010, 19:45
Сообщение #5





Guest Forum






газом норм, дешево и сердито
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 25.7.2025, 1:38
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных