Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Тема закрытаОткрыть тему
> Конденсатор и венткамера
nevin
сообщение 25.12.2009, 9:35
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 44
Регистрация: 1.3.2008
Из: Ставрополь
Пользователь №: 16117



Нужна помощь.
В здании расположена приточная камера и соответственно имеется в наружной стене приемное устройство наружного воздуха.
Сейчас возникла необходимость повесить на эту стену наружный блок кондиционера (конденсатор).
Вопрос: на каком минимальном расстоянии по вертикали и горизонтали нужно расположить конденсатор от приемной решетки, и распространяется ли на этот случай пункт 10.5 СНиПа 41-01-2003?

п.10.5 Выбросы в атмосферу из систем вентиляции производственных помещений следует размещать по расчету или на расстоянии от приемных устройств для наружного воздуха не менее 10 м по горизонтали или на 6 м по вертикали при горизонтальном расстоянии менее 10 м.......
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Slava1_*
сообщение 25.12.2009, 17:03
Сообщение #2





Guest Forum






П 10.5 на Ваш случай не распространяется, но если места много, то будет с даже с запасом.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Serg333_*
сообщение 29.12.2009, 7:50
Сообщение #3





Guest Forum






На любом расстоянии. Вам нужно только соблюсти условия установки наружных блоков конд.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nevin
сообщение 7.1.2010, 22:36
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 44
Регистрация: 1.3.2008
Из: Ставрополь
Пользователь №: 16117



Спасибо за ответы.
Получается, что наружный блок кондиционера находится на 3 метра выше заборной решетки венткамеры и по горизонтали в свету между ними 3,5 метра.
Просто у заказчика есть опасения, что в заборную решетку теплый воздух попасть может. Хотя на мой взгляд, он просто перестраховывается, расходы там небольшие: вентилятор на конденсаторе производительностью 3800 м3/час, а производительность приточки 1800 м3/час.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Тема закрытаОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 4.8.2025, 7:40
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных