Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
3 страниц V   1 2 3 >  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Заморозили калориферы - помогите разобраться
All_ex
сообщение 25.12.2009, 20:07
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 14.12.2009
Пользователь №: 42443



Уважаемые специалисты, помогите разобраться.
На предприятии заморозили калориферы трех (т.е. всех) приточных систем вентиляции. Теплоснабжение приточек осуществляется от котельной. Нагрузки на отопление практически нет. На двух приточках стоят контроллеры ТРМ133, на третьей - не знаю, но шкаф примерно 0,5 на 0,5 метра. Схемы обвязки калориферов первых двух (они маленькие) с трехходовым клапаном и насосом на прямой ветке. У третьей - с трехходовым клапаном, работающем как двухходовой, байпасом с обратным клапаном и насосом, установленном на обратной ветке.
Мощности калориферов 25, 70 и 366 кВт.
Мощности теплообменников в котельной хватает с запасом - 700 кВт.
Параметры (t, p) на рабочей системе:
- давление на прямой/обратной на выходе из котельной 3,9/3,5 кг/см.кв
- давление в прямой/обратной на вводе в большую установку 3,2/3,4 кг/см.кв (я не ошибся - видимо так насос хорошо давит)
- температура воды в прямой на входе в каждую установку практически равна температуре на выходе из котельной.
Заморозили калориферы в период сильных морозов (до -40 доходило).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Boris Blade_*
сообщение 25.12.2009, 20:16
Сообщение #2





Guest Forum






В чем разобраться то?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гена
сообщение 25.12.2009, 20:57
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 848
Регистрация: 3.2.2008
Пользователь №: 15140



Цитата
Boris Blade
В чем разобраться то?


Не в чём, а с чем. С морозом smile.gif

Сообщение отредактировал Гена - 25.12.2009, 20:58
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
All_ex
сообщение 26.12.2009, 8:45
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 14.12.2009
Пользователь №: 42443



Прошу прощения за неточности - писал уже практически ночью, после 10 часов разбирательства с этим вопросом.

Не понятно как это могло произойти.
Проводил эксперимент в ручном режиме, но правда уже при -20, вода с установок идет горячая порядка 70 градусов - теплосьем 10-15 градусов.
Думал забились пластинчатые теплообменники в котельной. Отложения в них есть конечно, но не на столько критичные, чтобы остановить циркуляцию, толщиной примерно 0,1-0,2 мм (исходная вода плохого качества, поэтому их чистят раз в неделю). Думал по какой-то причине (например из-за короткой просадки напряжения) отключился сетевой насос (если допустить, что его "по запарке" включили обратно минут через 10), но, как я понимаю, насосы самих приточек все равно не допустили бы замерзания калориферов. На автоматику посмотрел - уставки все как надо стоят.
Характер замерзания следующий:
у малой приточки - разрывы калачей примерно равномерно по всей высоте калорифера
у средней и большой - разрывы в основном у нижних калачей
Прилагаю фотографии узлов обвязки.

Сообщение отредактировал All_ex - 26.12.2009, 8:49
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  70_кВт.JPG ( 1,52 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 120
Прикрепленный файл  366_кВт.JPG ( 1,05 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 210
Прикрепленный файл  25_кВт.JPG ( 1,35 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 141
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Boris Blade_*
сообщение 26.12.2009, 8:50
Сообщение #5





Guest Forum






Не должна прекращаться подача воды, и электричества. установки НЕд?
Для спокойной жизни лейте глюколь.

Сообщение отредактировал Boris Blade - 26.12.2009, 8:54
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 26.12.2009, 12:10
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 20874
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



1. Возможно, в сильный мороз в котельной увеличили напор...а у вас все регулирующие клапана с роторными (поворотными) приводами. Эти клапана при повышении напора могут клинить.
2. Может быть приводы клапанов слишком медленные (для отопления, а не для вентиляции) и не успевали среагировать - в большой мороз это стало критическим.
3. Автоматика без функций защиты калориферов
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
airwave
сообщение 27.12.2009, 1:19
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 1697
Регистрация: 17.7.2007
Из: Msk
Пользователь №: 10062



Какой то подозрительно небольшой перепад давлений на узле.
Больше похож на погрешность измерения rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Boris Blade_*
сообщение 28.12.2009, 9:23
Сообщение #8





Guest Forum






У смесителей НЕД паспортный перепад = 30кПа. В контроллере то журнал событий есть?

Сообщение отредактировал Boris Blade - 28.12.2009, 9:30
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
demon185
сообщение 28.12.2009, 9:50
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 593
Регистрация: 9.10.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 11862



а что с жалюзями ? Отрабатывают по сигналу аварии? Отключаются ли установки при недостаточной температуре теплоносителя?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
All_ex
сообщение 28.12.2009, 10:07
Сообщение #10





Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 14.12.2009
Пользователь №: 42443



Если речь о трехходовом клапане - он фирмы Esbe ARA 659 (для 70 кВт) и Esbe 0706 (для 25 кВт). Как я понял, Esbe 0706 предшественник Esbe ARA 659. У 366 кВт-ной - не знаю чей кран, надписи нет, но привод Elodrive BNP-05P1E/
На счет срабатывания по защитам - уставки стоят как надо, но проверить их работу нет возможности.
Приточки все новые, этим летом монтировали.

Сообщение отредактировал All_ex - 28.12.2009, 10:13
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
maloi
сообщение 28.12.2009, 10:08
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 98
Регистрация: 20.11.2006
Пользователь №: 4813



Судя по фото обвязки действительно фирмы NED привода у них стоят точную марку не помню! Но у них есть один недостаток это время срабатывания! Он большеват!
Но Я как то делал нам таком узле приточку, вроде отрабатывает!
Я думаю проблема в автоматике! Прежде чем паять калориферы! Проверьте всю автоматику.... создайте искуственную аварию и посмотрите отрабатывает ли она!

Должно быть быть (по хорошему) 2 защиты калорифера:
1 термостат защиты по температуре приточного воздуха. при +5 должно откючить вентилятор и закрыть клапан.
2 по обратной воде. при понижении обратки должно откючить вентилятор и закрыть клапан.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
List
сообщение 28.12.2009, 10:33
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 101
Регистрация: 12.9.2008
Пользователь №: 22392



---------что тут удивительного, калорифер разморозить - как 2 пальца об асфальт. Глюколь вам поможет
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
airwave
сообщение 28.12.2009, 10:43
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 1697
Регистрация: 17.7.2007
Из: Msk
Пользователь №: 10062



Цитата(maloi @ 28.12.2009, 10:08) *
2 по обратной воде. при понижении обратки должно откючить вентилятор и закрыть клапан.


А закрывать зачем? Чтобы быстрее разморозить? rolleyes.gif

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Boris Blade_*
сообщение 28.12.2009, 12:28
Сообщение #14





Guest Forum






Вы знаете, причина в том, что что вода замерзает. И при отсутствии воды и /или электричества, калорифер будет с вероятностью over 100%, поврежден. Заслонка-слабое утешение. Делайте -хоть какие алгритмы-гарантированно от замерзания не спасет. А еще очень нравится, что специалисты , того раздела , который и подбирает оборудование ищут проблемы в разделе автоматики, при этом внятно, не могут объяснить как она должна работать. Это называется свалить на других. Скорость привода здесь не причем, нормальная скорость.
Пока не устраните причину (замерзание воды) вам не поможет ничего. Хотите жить спокойно-гликоль

Сообщение отредактировал Boris Blade - 28.12.2009, 12:33
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Boris Blade_*
сообщение 28.12.2009, 12:55
Сообщение #15





Guest Forum






Вообще автора понять можно, вероятно ему красиво рассказали, что автоматика защищает от замерзания, это правда, но не вся. А самый интересный момент был скрыт. А может и не скрыт, посмотрите эксплуатационную документацию, на автоматику и на приточку, хотя сильно сомневаюсь, что существует какая либо дока на приточку, скорее всего фиговый листок с гордым названием паспорт.

Сообщение отредактировал Boris Blade - 28.12.2009, 13:06
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_fFriman22_*
сообщение 28.12.2009, 14:11
Сообщение #16





Guest Forum






А объект не в Ульяновске находится случаем?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
airwave
сообщение 28.12.2009, 16:08
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 1697
Регистрация: 17.7.2007
Из: Msk
Пользователь №: 10062



Цитата(maloi @ 28.12.2009, 10:08) *
2 по обратной воде. при понижении обратки должно откючить вентилятор и закрыть клапан.

тьфу ты. Скорее всего афтор имел ввиду привод+заслонку.
У меня клапан = вентиль rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Jester
сообщение 28.12.2009, 17:25
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 322
Регистрация: 5.10.2007
Пользователь №: 11781



Если в процессе работы разморозили - значит приводы клапанов медленные. Если ночью (при выключенной приточке), значит отсутствует функция циркуляции теплоносителя при низкой температуре обратки в стояночном (ночном) режиме.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Boris Blade_*
сообщение 28.12.2009, 18:43
Сообщение #19





Guest Forum






В легкую заморожу приточку с любым алгоритмом,.

Сообщение отредактировал Boris Blade - 28.12.2009, 18:54
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Jester
сообщение 28.12.2009, 20:08
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 322
Регистрация: 5.10.2007
Пользователь №: 11781



Верю, но только не летом laugh.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ail
сообщение 28.12.2009, 23:55
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 267
Регистрация: 2.11.2005
Из: Minsk
Пользователь №: 1455



если сигналы от датчика температуры по обратной воде или капиллярки по воздуху заходят в контроллер - не исключайте возможность его (контроллера) зависания
было такое - после этого дублируем команды аварии релешками - только и всего. результат хороший
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ssn
сообщение 30.12.2009, 16:43
Сообщение #22


проектировщик ТМ (фриланс)


Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543



Цитата(Boris Blade @ 28.12.2009, 18:43) *
В легкую заморожу приточку с любым алгоритмом,.

а каким образом? разорвать линию защиты в шкафу управления? обесточить? завоздушить магистраль? или чисто усилием воли?

а в данном случае думаю просто банально ошибка в подборе калорифера плюс настройка датчиков ниже дозволенного....
а остановку по датчикам проверяли в пусконаладке?

а режим работы вентиляции постоянный или нет?

Сообщение отредактировал ssn - 30.12.2009, 16:47
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Boris Blade_*
сообщение 30.12.2009, 16:52
Сообщение #23





Guest Forum






На работающей установке закрываем подачу.
Попробуйте.

Сообщение отредактировал Boris Blade - 30.12.2009, 17:07
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ganz72
сообщение 30.12.2009, 18:01
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 473
Регистрация: 24.3.2008
Из: Вокруг да около
Пользователь №: 16884



ИМХО: Не с чем здесь разбираться.
Общий принцип: чем дешевле автоматика, тем прямее должны быть руки, которые ее делают. А уж если железо неверно подобрано rolleyes.gif ...
Приглашайте прямые руки. Они все вопросы решат.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Boris Blade_*
сообщение 30.12.2009, 18:10
Сообщение #25





Guest Forum






Воде все равно сколько стоит автоматика.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Jester
сообщение 30.12.2009, 19:33
Сообщение #26





Группа: Участники форума
Сообщений: 322
Регистрация: 5.10.2007
Пользователь №: 11781



На работающей установке закрываем подачу.
Попробуйте.


можно и обратку закрыть rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ssn
сообщение 30.12.2009, 20:26
Сообщение #27


проектировщик ТМ (фриланс)


Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543



и чего? ну закрываем.. и установка встаёт по температуре обратки или по температуре воздуха.
а дальше... все зависит от плотности закрытия воздушного клапана на входе в установку.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Boris Blade_*
сообщение 30.12.2009, 20:33
Сообщение #28





Guest Forum






Сработала по термостату +5*С и продолжаем охлаждаться...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 30.12.2009, 20:51
Сообщение #29


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10893
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



Цитата
все зависит от плотности закрытия воздушного клапана на входе в установку
вы забыли взять массу воды в т/о, скорость закрывания заслонки и выбег вентилятора. конструкция см.узла может значительно "добавить" воды, но это всеравно фортуна... Борис прав, водяная приточка с обычным серийным см.узлом а-ля ремак морозится на раз.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ssn
сообщение 30.12.2009, 21:36
Сообщение #30


проектировщик ТМ (фриланс)


Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543



в схеме с трех ходовым клапаном перекрытие подачи скорее всего да.. пипец.
но. если кран двух ходовой, думаю страшного сразу ничего не случится и по прежнему весь апокалипсис ситуации зависит от плотности закрытия воздушного клапана.
по умолчанию на везе например по воде стоит уставка 35 градусов. а по воздуху по моему 5

как нить проведу эксперимент по поводу перекрытия клапана на подаче... надо выбрать жертву тока...

а скорость закрывания заслонки с пружинным возвратом совсем маленькая... по памяти по моему секунд наверно 10

по ходу это ещё один минус трех ходовых клапанов... какой то неожиданный. не зря мне двух ходовые больше по душе.

Сообщение отредактировал ssn - 30.12.2009, 21:41
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

3 страниц V   1 2 3 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 22.7.2025, 9:50
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных