Цитата(yar007 @ 21.2.2010, 17:28)

Дабы обойти такой гемор, на приточке выставили 20гр.по обратной воде и закрытие 3х ходового не меньше чем 5-10% т.е.клапан никогда не закроется до конца. При остановке, температура обратки с приточек не очень-то и влияет на общую обратку с этажа.При сбое автоматики или большой инерции системы минимальное открытие клапана не даёт системе свалится в разморозку.
Я с Вами не соглашусь, т.к. при сигнале "авария" воздушный клапан закрывается, а 3-х ходовой открывается полностью, чтоб прогреть калорифер. И потом 3-ходовой не запорная арматура, полностью воду не перекрывает.
В принципе, желательно, чтобы автоматика имела три ступени защиты: по мин. температуре воздуха, по мин. температуре воды и циркуляционный насос.