Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
3 страниц V   1 2 3 >  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Вентиляция кухни
ork
сообщение 28.12.2009, 10:03
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 142
Регистрация: 13.11.2008
Пользователь №: 25266



Здравствуйте! Возник вопрос по газоснабжению частного домика, буду очень признателен за помощь!
Ситуация такая: частный 2-х этажный котедж кухня совмещена с гостинной, планируется установка двухконтурного котла с закрытой камерой сгорания и ПГ-4.
Стены между кухней и гостинной нет, но проем между помещениями не до потолка (от потолка на 30см балка), при расчете вентиляции (3-х кратного воздухообмена) рассматривать эти помещения как одно?!
В кухне существует принудительная вентиляция, вент канал диаметром 100мм в котором установлен электрический вентилятор, проходит транзитом через ванную и выходит на улицу. Заказчик не хочет ставить естественную вентиляцию, можно ли оставить только принудительную вентиляцию без естественной?! Если можно, то как расчитать механическую вентиляцию, и в каком режиме все это должно работать постоянно или переодически?
Заранее большое спасибо!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
KAG76
сообщение 28.12.2009, 11:12
Сообщение #2





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 24.12.2009
Пользователь №: 43234



Унас экспертиза в Челябинке тербует расчитывать механическую вентиляцию в кухнях при установке в ней газопотребляющего оборудования (котел с закрытой камерой сгорания +ПГ) 100м3/ч+Vкухни, включение механической вентиляции на время работы ПГ. Кухню и гостинку учитывть как одно помещение
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ork
сообщение 28.12.2009, 11:16
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 142
Регистрация: 13.11.2008
Пользователь №: 25266



это получается что воздухообмена в помещении не будет если плита не включена?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
KAG76
сообщение 28.12.2009, 12:17
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 24.12.2009
Пользователь №: 43234



тогда ставте вентилятор с автоматикой, включение периодическое (хотя с нас того не требуют, котел потребляет воздух для горения из вне) Как я понял приток у вас через отрывающиеся фрамуги.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Бабай
сообщение 28.12.2009, 12:43
Сообщение #5


Инженер проектировщик


Группа: Участники форума
Сообщений: 781
Регистрация: 14.1.2007
Из: Московская область
Пользователь №: 5527



Приветствую. На сколько я знаю дело не в экспертизе, а в приёмке газовой службы, хотя и в экспертизе тоже. Естественная вентиляция нужна не столько для удаления продуктов горения, точнее не только для них, но и для притока свежего воздуха, а главное - для удаления газа, который легче воздужа и смешиваясь с воздухом образует гремучую смесь с пределом взрываемости от 5 до 15%%. Так вот задача вентиляции в первую очередь не допустить именно такой концентрации. А уж после этого - подача нужного количества воздуха для горения и удаления дымовых газов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Илюха
сообщение 28.12.2009, 12:56
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 506
Регистрация: 12.8.2009
Из: Московская область
Пользователь №: 37188



СП 42-101 п.6.18: "Рекомендуется для помещений, предназначенных для установки отопительного газоиспользующего оборудования, соблюдать следующие условия:
- высота не менее 2,5 м (2 м - при мощности оборудования менее 60 кВт);
- естественная вентиляция из расчета: вытяжка - в объеме 3-кратного воздухообмена в час"

Необходима именно естественная вентиляция, т.к. механическая может выйти из строя, могут электричество отключить и т.д. Конечно если установлена механическая, то когда вентилятор не работает тяга все равно какая-то есть, но dy100 не будет обеспечивать необходимую тягу.
В таких случаях, когда кухня совмещена с гостинной я принимаю вентканал dy200 (либо dy150) и никаких расчетов не делаю, т.к. если считать, то надо учитывать и объем кухни, и объем гостинной, и получается огоромный диаметр вентканала. В каком-то снипе написано что для кухни необходим воздухообмен 140м3/ч.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
KAG76
сообщение 28.12.2009, 13:04
Сообщение #7





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 24.12.2009
Пользователь №: 43234



так вот в чем и дело!
откуда взятся то газу! как не от ПГ
Котел не потребляет воздух с кухни!

У меня у самого стоит такая система в квартире 2-х этажного жилого дома на 16 квартир.

Такая же принудительная вытяжка (вентилятор ручного управления)
Дом сдавался в 2007г.

Претензий газовой службы не было
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ork
сообщение 28.12.2009, 13:32
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 142
Регистрация: 13.11.2008
Пользователь №: 25266



Согласен с Бабаем, получается исходя из этой логики вентилятор должен работать постоянно (я не думаю что это будет комфортно для жильцов). Если же вентилятор будет выключен или скажем сгорит а в это время будет утечка газа... В нормативной документации по газу сказано что вытяжная вентиляция предусматривается как правило естественная, но как я понимаю в летнее время когда температура на улице выше чем внутри помещения естественная вытяжка практически не будет работать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
KAG76
сообщение 28.12.2009, 14:03
Сообщение #9





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 24.12.2009
Пользователь №: 43234



Так как же понимать п. 6.18 СП-42-101 где сказано РЕКОМЕНДУЕТСЯ
6.18 Рекомендуется для помещений, предназначенных для установки отопительного газоиспользующего оборудования, соблюдать следующие условия:
- высота не менее 2,5 м (2 м - при мощности оборудования менее 60 кВт);
- естественная вентиляция из расчета: вытяжка - в объеме 3-кратного воздухообмена в час; приток - в объеме вытяжки и дополнительного количества воздуха на горение газа. Для оборудования мощностью св. 60 кВт размеры вытяжных и приточных устройств определяются расчетом;

а п.615 того же СП не требует естественную вентиляцию

6.15 Для отопления помещений без центрального отопления или, если центральная система не обеспечивает эффективного отопления, рекомендуется устанавливать, в том числе в жилых помещениях, отопительное газоиспользующее оборудование радиационного и конвективного действия (камины, калориферы, термоблоки, конвекторы и т.д.). Устанавливаемое оборудование должно быть заводского изготовления с отводом продуктов сгорания в атмосферу. Газогорелочные устройства данного оборудования должны быть оснащены автоматикой безопасности по отключению горелок при погасании пламени и нарушении тяги в дымоходе. Помещения для установки вышеуказанного оборудования должны иметь окно с форточкой (открывающейся фрамугой) или вытяжной вентиляционный канал. Для притока воздуха в помещение с вытяжным каналом следует предусматривать приточное устройство. Размер вытяжного канала и приточного устройства определяется расчетом.
При установке газоиспользующего оборудования конвективного действия в жилых помещениях забор воздуха на горение должен осуществляться снаружи помещения и отвод продуктов сгорания также через стену наружу или в дымоход.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Бабай
сообщение 28.12.2009, 14:58
Сообщение #10


Инженер проектировщик


Группа: Участники форума
Сообщений: 781
Регистрация: 14.1.2007
Из: Московская область
Пользователь №: 5527



Цитата(KAG76 @ 28.12.2009, 15:03) *
а п.615 того же СП не требует естественную вентиляцию

6.15 Для отопления помещений без центрального отопления или, если центральная система не обеспечивает эффективного отопления, рекомендуется устанавливать, в том числе в жилых помещениях, отопительное газоиспользующее оборудование радиационного и конвективного действия (камины, калориферы, термоблоки, конвекторы и т.д.). Устанавливаемое оборудование должно быть заводского изготовления с отводом продуктов сгорания в атмосферу. Газогорелочные устройства данного оборудования должны быть оснащены автоматикой безопасности по отключению горелок при погасании пламени и нарушении тяги в дымоходе. Помещения для установки вышеуказанного оборудования должны иметь окно с форточкой (открывающейся фрамугой) или вытяжной вентиляционный канал. Для притока воздуха в помещение с вытяжным каналом следует предусматривать приточное устройство. Размер вытяжного канала и приточного устройства определяется расчетом.
При установке газоиспользующего оборудования конвективного действия в жилых помещениях забор воздуха на горение должен осуществляться снаружи помещения и отвод продуктов сгорания также через стену наружу или в дымоход.


Разницу между дополнительным оборудовванием и основным понимаете? Это как минимум. Для дополнительного оборудования характерен периодический режим работы, и малая, по сравнению с основным, мощность.

Теперь про газ... Помимо плиты существует как минимум десяток резьбовых соединений на газопроводе, начиная от отсекающего краа (3 (три) штуки), у плиты с котлом (в сумме не менее двух) и от места подключения до собственно горелки... В каждом (!!!) из этих мест может начаться утечка. Объём с кухней - общей. Вы конечно можете считать котёл альтруистом, наплевавшем на законы физики и брезгующим воздухом с кухни, только котлу на Ваше мнение наплевать. Так же как и газу. Они будут делать каждый своё дело. Котёл потреблять газ и воздух и выдавать тепло и дымовые газы, а газ искать слабину в трубах и пытаться создать газовоздушную смесь. Или гореть, если другого выхода не будет. А вентилятор в таком случае по идее должен быть во взрывозащищёном исполнении и с дублирующим мотором или резервным вентилятором... Это если со строгостью подходить к этому вопросу.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
KAG76
сообщение 28.12.2009, 15:46
Сообщение #11





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 24.12.2009
Пользователь №: 43234



Живой пример
Сдаем 5-ти этажный 40-а квартирный жилой дом с поквартирным газовым отоплением (котел+ПГ)
Конструкция стены не позволила сделать естественную вентиляцию (слишком большое сечение вентканалов получалось, не расходились с другими каналами). Поставили принудиловку.
В проекте указал что окно на кухне должно иметь открывающуюся фрамугу.
С эксплуатирующей газовой организацией согласование прошли.
Экспертиза без замечаний по внутрянке.
а то что газ имеет свойство искать дырочку, так в процессе строительства необходимо акты приемки не просто подписывать не глядя как это у нас в большинстве случаев бывает а проверять подрядчиков
и эксплуатирующей организации появлятся с проверкой газового хозяйства 1 раз в год хотябы по ПБ 12-529
Тогда все будет ок.
Были случаи: коммиссия принимает дом, все окей, через полгода жильцы халуются что нет вентиляции!
Как так!? Кто виноват? Проектировщик несомненно!
Проект сделан в соответствии с нормами и правилами.
при разбирательстве выясняется что вентканал просто заложен.
Так что я останусь при своем мнении.
Вентияцию можно и механическую
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ork
сообщение 28.12.2009, 15:53
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 142
Регистрация: 13.11.2008
Пользователь №: 25266



Позвонил в обслуживающий трест по данному вопросу, в ПТО сказали что обязательно в месте установки газоиспользующего оборудования необходима естественная вытяжная вентиляция, на случай утечки газа, без этого не согласуют! Придеться видимо закладывать приставной вент канал из оцинковки.
P.S. хотя какой толк от этого вент канала летом свсеравно в толк не возьму, может кто объяснит.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Бабай
сообщение 28.12.2009, 16:07
Сообщение #13


Инженер проектировщик


Группа: Участники форума
Сообщений: 781
Регистрация: 14.1.2007
Из: Московская область
Пользователь №: 5527



Для KAG76... Остаться при своём мнении Вам никто не мешает. Так же как и быть уверенным, что акт приёмки застрахует Вас от утечек в будущем... Позволю себе напоследок напомнить... Отступление от требований нормативных документов является основанием для привлечения Вас к уголовной ответственности. Помимо СП есть инструкции Ростехнадзора, СНиПы, ГОСТы, которые Вы должны знать. И в незнании которых Вас будет обвинять экспертиза. И не пропускать контролирующая организация. Ответственность - не шоколадка, её лучше делить на всех. А Вы норовите назвать контролирующие органы нехорошими словами, обвинить в некомпетенции (это я несколько утрирую, но тем не менее) и при этом хотите, чтобы Вас за это не побили. Поставите механическую и естественную - проблемы будут только с заказчиком, на предмет удорожания, а вот если естественную не поставите - тут уголовная ответственность светит. Как самый худший вариант.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Илюха
сообщение 28.12.2009, 16:56
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 506
Регистрация: 12.8.2009
Из: Московская область
Пользователь №: 37188



Цитата(ork @ 28.12.2009, 15:53) *
Позвонил в обслуживающий трест по данному вопросу, в ПТО сказали что обязательно в месте установки газоиспользующего оборудования необходима естественная вытяжная вентиляция, на случай утечки газа, без этого не согласуют! Придеться видимо закладывать приставной вент канал из оцинковки.
P.S. хотя какой толк от этого вент канала летом свсеравно в толк не возьму, может кто объяснит.


Насколько я понимаю, даже летом тяга в канале должна быть, воздух подсасывается за счет ветра, да и продукты сгорания от плиты имеют меньшую плотность по сравнению с воздухом на улице и стремится вверх по каналу... вот только если котел стоит в подвале и летом работает в режиме горячего водоснабжения, то в безветренную погоду возможно отстутствие тяги в канале.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
GASPAR
сообщение 28.12.2009, 20:58
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 1605
Регистрация: 18.1.2008
Из: Неважнобург
Пользователь №: 14594



Привет,дружищи, чавой-то замутили вы по кухням с вентиляцией не то.

Слушать сюда cool.gif : В помещениях с газовым оборудованием многоквартирного дома должен быть обеспечен однократный воздухообмен в нерабочем режиме (см. СНиП 31-01-2003 "Дома жилые многоквартирные", таблица 9.1). То же говорит нам забавный СП 7.13130.2009 от МЧСников - хотя шут с ним - СП есть СП, оно не так строго как СНиП. В рабочем режиме (правая колонка увлекательной таблицы 9.1 СНиПа 31-01-2003) тоже - не менее однократного плюс 100 кубометров на плиту. Вот тут и начинаются дебаты, что енто за цифра, какой должен быть вентканал по сечению и т.п..
Представте свою кухню объемом 20-25 кубиков: вы (а скорее ваша жена) стоите за включенной плитой, готовите поесть. Готовите долго и много. Согласно этим 100 кубам, у вас за час должно уйти через вытяжку - 5-6 объёмов воздуха из кухни. И соответственно - в кухню поступить столько же. Откуда? Часть придёт с жилых помещений (допустим 20-30%, не более стеклопакеты не пропустят больше , а зимой как праило всё закрыто), другая часть - через приточный клапан с улицы в наружной стене кухни (если таковой имеется). То есть логично предположить, что у вас в кухне будет реальный свистящий сквозняк, а учитывая "тёплую" зимнюю погоду и ваше закалённое туловище, вам всё пофиг должно быть. rolleyes.gif . В моём сугубо личном понимании - по простейшим правилам пользования газом в быту цифра 100 кубов означает банальное ПРОВЕТРИВАНИЕ помещения через открывающееся окно или форточку перед включением газовой плиты и периодически - в процессе пищеприготовления.

Удачи на байдарках. smile.gif

Сообщение отредактировал GASPAR - 28.12.2009, 21:09
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
GASPAR
сообщение 28.12.2009, 21:08
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 1605
Регистрация: 18.1.2008
Из: Неважнобург
Пользователь №: 14594



Цитата(ork @ 28.12.2009, 9:03) *
Заказчик не хочет ставить естественную вентиляцию, можно ли оставить только принудительную вентиляцию без естественной?!

Не дай бог утечка природного газа , при выключенной вентиляции это черевато. Ведь большинство взрывов в домах - как раз из-за неработающей естественной вентиляции произошли. Принудиловка не будет работать при отсутствии электропитания, да и просто её вырубит товарищ заказчик когда шум надоест ему. Воздухообмен должен быть естественный.
Что касается кратности. Для многоквартирного дома я написал выше. Если дом индивидуальный - то из кухни должно удаляться не менее 60 кубометров в час , опять же в режиме обслуживания (то есть при включении плиты) - см. п 8.4 СНиПа 31-02-2001 Дома жилые одноквартирные. К этому СНиП есть дополнение в виде СП 31-106-2002, там уточнено: в кухнях с газовой плитой 20 кубов постоянный воздухообмен плюс кубы на плиту в режиме пищеприготовления.
Цитата(Илюха @ 28.12.2009, 11:56) *
В каком-то снипе написано что для кухни необходим воздухообмен 140м3/ч.

Ерундень однозначная

Сообщение отредактировал GASPAR - 28.12.2009, 21:13
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Keliuh
сообщение 28.12.2009, 21:22
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 137
Регистрация: 17.8.2009
Из: МОСКВА
Пользователь №: 37360



В кухне должна быть естественная вентиляция, в ночное время механическая вентиляция работать не будет и даже если газовое оборудование работать не будет, может возникнуть утечка (к кране, шланге ...) газ легче воздуха он скапливается под потолком, таким образом благодаря естественной вентиляции он может покинуть помещение. Вам необходимо рассчитать 3-х кратный воздухообмен для данного помещения.
Если заказчик тугодум и за свою безопасность он не беспокоится то покажите условно как по архитектурному проекту где должна быть кухня и расчитайте для нее. А при сдачи это его проблемы .... Но советую убедить данного человека что это необходимо выполнить.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Илюха
сообщение 29.12.2009, 14:47
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 506
Регистрация: 12.8.2009
Из: Московская область
Пользователь №: 37188



Цитата(GASPAR @ 28.12.2009, 21:08) *
Ерундень однозначная


Вот, пожалуйста - Справочное пособие к СНиП 2.08.01-89 "Жилые здания": "4.2. СНиП “Жилые здания” регламентирует двоякий подход к расчетному воздухообмену: жилых комнат — 3 м3/ч на 1 м2 пола; кухонь и санузлов — от 110 до 140 м3/ч (в зависимости от типа кухонных плит). Первая из этих величин учитывается в тепловом балансе (см. разд. 2), вторая — при расчете вентиляционных блоков. Различие в подходе к нормированию не имеет физического обоснования. В связи с этим рекомендуется: для квартир с жилой площадью менее 37 м2 (при электроплитах) и 47 м2 (при газовых плитах) производительность вытяжной вентиляции принимать исходя из нормы санузлов и кухонь; для квартир с жилой площадью 37(47) м2 и более — по санитарной норме для жилых комнат. Приведенные площади квартир определены из условий равенства воздухообмена по санитарной норме и норме для кухонь и санузлов."
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Бабай
сообщение 29.12.2009, 17:34
Сообщение #19


Инженер проектировщик


Группа: Участники форума
Сообщений: 781
Регистрация: 14.1.2007
Из: Московская область
Пользователь №: 5527



Дружище GASPAR, перечитайте условие задачи. Дано - жилой двухэтажный частный котедж. В нём совмещены кухня и гостинная. Мало этого, на кухне стоит ещё и котёл. Незачем смотреть дома жилые одноквартирные. У топикстартера получается одна большя топочная! Со всеми вытекающими последствиями.
Для Илюхи... Не то вытащили... Не тот документ, не для тех помещений. У нас тут работает два документа. Один - "Инструкция Ростехнадзора" по оборудованию топочных (т.к. газовой службе принимать, а для них эта инструкция круче СНиПа, а если не примет то дуля будет, а не газ), и "Дома жилые, одноквартирные", на которые справедливо обратил внимание GASPAR... Топочная - та же котельная, только принимают её полегче. О каком воздухообмене в 60 кубов Вы говорите? У нас котёл стоит на кухне, а кухня совмещена с гостинной. По пожарной опасности гостинная взлетела автоматически до топочной! И требования к помещению за собой потянула. На общий объём - три крата плюс воздух на горение (при этом можно плевать на плиту и воздух для неё), остекление не менее 0,03 квадрата (за колличество нуликов не уверен) на куб помещения, приточка-вытяжка естественная... Допускается не делать двери отдельной на улицу, а вот желательно, чтобы все двери открывались ИЗ кухни-топочной-гостинной и не были железными усиленными.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
GASPAR
сообщение 29.12.2009, 18:46
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 1605
Регистрация: 18.1.2008
Из: Неважнобург
Пользователь №: 14594



Цитата(Илюха @ 29.12.2009, 13:47) *
Вот, пожалуйста - Справочное пособие к СНиП 2.08.01-89 "Жилые здания":

Дружище, этот СНиП умер уже скоро как с десяток лет rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
GASPAR
сообщение 29.12.2009, 18:53
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 1605
Регистрация: 18.1.2008
Из: Неважнобург
Пользователь №: 14594



Цитата(Бабай @ 29.12.2009, 16:34) *
Дружище GASPAR, перечитайте условие задачи. Дано - жилой двухэтажный частный котедж. В нём совмещены кухня и гостинная. Мало этого, на кухне стоит ещё и котёл. Незачем смотреть дома жилые одноквартирные.

Ну конечно dry.gif , а что ж тады смотреть? Разве одноквартирный дом не может быть двухэтажным? blink.gif Что касается инструкций Ростехнадзора, то каким макаром их присобачить на газоиспользующее оборудование до 100 кВт (и соответственно требования к помещениям)? Ростехнадзору это неподнадзорно.

Цитата(Бабай @ 29.12.2009, 16:34) *
У нас котёл стоит на кухне, а кухня совмещена с гостинной. По пожарной опасности гостинная взлетела автоматически до топочной

Дружище, походу запутался - кухня, топочная..Определись. Не вижу никаких проблем с объединенным пространством кухни с гостиной (если слово "гостиная" режет слух обзовем это "кухня-столовая"). К тому же в гостиных сейчас модно делать камины, а это поверьте, не менее опаснее чем газовый котел. Однократный воздухообмен ИМХО. Достаточно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Илюха
сообщение 30.12.2009, 9:46
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 506
Регистрация: 12.8.2009
Из: Московская область
Пользователь №: 37188



Цитата(GASPAR @ 29.12.2009, 18:46) *
Дружище, этот СНиП умер уже скоро как с десяток лет rolleyes.gif


Спасибо, буду знать rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Бабай
сообщение 30.12.2009, 12:51
Сообщение #23


Инженер проектировщик


Группа: Участники форума
Сообщений: 781
Регистрация: 14.1.2007
Из: Московская область
Пользователь №: 5527



Дружище GASPAR! Привожу цитату. На случай, если вдруг не увидели...

Ситуация такая: частный 2-х этажный котедж кухня совмещена с гостинной, планируется установка двухконтурного котла с закрытой камерой сгорания и ПГ-4.
Стены между кухней и гостинной нет, но проем между помещениями не до потолка (от потолка на 30см балка), при расчете вентиляции (3-х кратного воздухообмена) рассматривать эти помещения как одно?!


Ответ: конечно воспринимать... Ростехнадзор не проводит ежегодную инспекцию на объектах в частном секторе. Но это не мешает ему писать инструкции, и заставлять под них
Под инструкциями, прошу прощения, я имел вот этот документ.
ПБ 12-529-03. ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ СИСТЕМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ И ГАЗОПОТРЕБЛЕНИЯ... Есть и ещё документы. А главное - это то, что принимать его будет газовая служба. Которая требует трёхкреатного естественного воздухообмена. Со всеми вытекающими. И пока она не примет - не будет газа.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
GASPAR
сообщение 30.12.2009, 21:38
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 1605
Регистрация: 18.1.2008
Из: Неважнобург
Пользователь №: 14594



Цитата(Бабай @ 30.12.2009, 11:51) *
Под инструкциями, прошу прощения, я имел вот этот документ.
ПБ 12-529-03. ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ СИСТЕМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ И ГАЗОПОТРЕБЛЕНИЯ... Есть и ещё документы. А главное - это то, что принимать его будет газовая служба. Которая требует трёхкреатного естественного воздухообмена. Со всеми вытекающими. И пока она не примет - не будет газа.

Дружище Бабай, энтот документ (ПБ 12-529-03) на частный жилой сектор не распространяется (при условии установки газового оборудования до 100 кВт), как впрочем и другие инструкции Ростехнадзора. А это значит - никаких проверок Ростехнадзора в корне быть не может. Нечего пугать аскеров rolleyes.gif Еще давайте какой нибудь минатомпром привлечём к проверке laugh.gif К тому же у большинства дверь из кухни в гостиную (коридор, комнату) почти всегда открыты или отсутствуют (у меня например закрывается только если что очень пахнущее несётся с кухни в квартиру при приготовлении пищи). Повторюсь: максимум - однократный воздухообмен - не более. ИМХО.

Господа, вы вообще ПРЕДСТАВЛЯЕТЕ что такое трёхкратный воздухообмен, и к тому же в холодное время года? Похоже нет...

Сообщение отредактировал GASPAR - 30.12.2009, 21:40
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Илюха
сообщение 31.12.2009, 15:45
Сообщение #25





Группа: Участники форума
Сообщений: 506
Регистрация: 12.8.2009
Из: Московская область
Пользователь №: 37188



Это еще один пример несовершенства нормативных документов - каждый их воспринимает по-своему... Я в таких случаях считаю трёхкратный воздухообмен, но принимаю вентканал не больше dy200, т.к. иногда получается и dy300, и 400. А ведь иногда кухня совмещена с гостинной, гостинная совмещена с коридором, с лестницей, ведущей на второй этаж, а там еще холл. Тогда для трёхкратного естественного воздухообмена будет нужен вентканал как дымовая труба на котельную - dy400 метров так на 25 в высоту... rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Бабай
сообщение 31.12.2009, 16:36
Сообщение #26


Инженер проектировщик


Группа: Участники форума
Сообщений: 781
Регистрация: 14.1.2007
Из: Московская область
Пользователь №: 5527



Я представляю, что такое трёхкратный воздухообиен, дружище GASPAR... Так же как и знаю, что его газовая служба никогда не замеряла... Так же как и пожарники... А вот наличие 140-200 мм трубы для естественной вытяжки, в дополнение к дымоходу, смотрели всегда... Кроме того... Если хотите моё мнение, с точки зрения вентиляции, требования на трёхкратный приток не оговаривают его "жёстко" снаружи... А значит перетоком из других помещений тоже допускается... Я принимал, как слесарь, а потом как мастер, много домов, поэтому и говорю, потому, что знаю. Проблемы с газовщиками будут, если не показать естественную вытяжку, и аргументом будет "А вдруг сломается!". А естественная работает потому, что газ легче и сам уходит. И пистоны будут, если сделать воздух для горения с улицы, трубой и непосредственно к горелке, потому что температура дымовых газов меняется, и появляется конденсат. На это запрет тоже есть. Поэтому и говорю, что требования к кухне тут не работают, а работают требования к топочной. И распространяются они в том числе и на "гостинную" или "столовую". Без разницы, как её называть. Кроме того, обращу Ваше внимание на то, что с помощью обычной автомобильной аптечки достаточно трудно оказать первую медицинскую помощь, не имея специальных знаний на этот счёт. Правда её наличие в машине требуют в обязательном порядке, хотя и не учат Вас ей пользоваться, считая, что они со своей стороны сделали тот минимум, который необходим для спасения Вашей жизни. Как и наличие двери в топочной. Если дверь в топочную открыта - это Вы не соблюдаете требований безопасности... А вот при приёмке дверь должна быть и должна плотно закрываться, за это отвечает мастер эксплуатирующей организации. Надеюсь эти нюансы Вы понимаете? Я поищу те документы, которыми мы руководствовались и выложу. Поверьте, есть они, и требования, которые я привожу не с потолка взяты, хотя я мог и ошибиться с названием, не спорю, со мной такое случается.
Подчеркну, я работал слесарем в газовой службе, а потом мастером. И сам так же отказывал в приёмке помещений. При этом я не зверь какой-нибудь, просто есть правила, которые надо соблюдать, чтобы работать и дальше.
Кстати, их можно поискать и самостоятельно на вот этом сайте:
http://proekt-gaz.ru/
Там много лежит нормативки по газу. И проги симпатичные.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
GASPAR
сообщение 1.1.2010, 11:53
Сообщение #27





Группа: Участники форума
Сообщений: 1605
Регистрация: 18.1.2008
Из: Неважнобург
Пользователь №: 14594



Цитата(Бабай @ 31.12.2009, 15:36) *
Если хотите моё мнение, с точки зрения вентиляции, требования на трёхкратный приток не оговаривают его "жёстко" снаружи... А значит перетоком из других помещений тоже допускается...


Дружище, никто не спорит, в другие помещения тоже нужно подать воздух, верно? rolleyes.gif

Цитата(Бабай @ 31.12.2009, 15:36) *
А естественная работает потому, что газ легче и сам уходит.


Спасибо дружище "просветил", а я и не знал

Цитата(Бабай @ 31.12.2009, 15:36) *
Если дверь в топочную открыта - это Вы не соблюдаете требований безопасности... А вот при приёмке дверь должна быть и должна плотно закрываться, за это отвечает мастер эксплуатирующей организации


Напомню, вопрос аскера был про кухню, а не топочную. wink.gif

Цитата(Бабай @ 31.12.2009, 15:36) *
Подчеркну, я работал слесарем в газовой службе, а потом мастером. И сам так же отказывал в приёмке помещений. При этом я не зверь какой-нибудь, просто есть правила, которые надо соблюдать, чтобы работать и дальше.


Рад за тебя, дружище. Я уже более десяток лет работаю в проектировании , из них более 5 - параллельно в строительстве газовых систем. И что, падайте ниц - начинающие проектировщики? К сожалению в "газовых службах" порой не понимают элементарных вопросов и ведут себя как "пупы земли".. А вникнуть и разобраться в вопросе - для них боже упаси.
PS: не хочу катить телегу на всех товарищей в "газовых службах", немало и толковых есть работников, которые грамотно разбираются в вопросах газоснабжения

Цитата(Бабай @ 31.12.2009, 15:36) *
http://рroekt-gaz.ru/
Там много лежит нормативки по газу. И проги симпатичные.


Бывал на этом сайте не раз. Админ сайта - молодец, создал один из лучших сайтов для газовиков. По поводу прог - для начинающих возможно помогут в чём-то. Их кто-нибудь проверял? А если есть глюк и результат расчёта ошибочный? Нет уж , увольте, посчитаю сам. bestbook.gif

С НОВЫМ ГОДОМ ТОВАРИЩИ!

Сообщение отредактировал GASPAR - 1.1.2010, 11:55
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Бабай
сообщение 1.1.2010, 14:41
Сообщение #28


Инженер проектировщик


Группа: Участники форума
Сообщений: 781
Регистрация: 14.1.2007
Из: Московская область
Пользователь №: 5527



Для GASPAR...
1. Согласен, и в другие помещения нужно подать воздух. Но недостающий объём воздуха для одного помещения раскидать на все прилегающие не особо сложно. А в масштабах частного котеджа - так можно даже и не заморачиваться.... Или Вы считаете это серьёзной проблемой?

2. Не за что. Просто у меня сложилось впечатление, что Вы отстаиваете механическую вытяжку и считаете её достаточной. Забывая при этом про исходные данные.

3. Согласен. Вопрос был про кухню. Но её кухней может назвать только хозяин помещения! Напоминаю! На "кухне" стоит газовый котёл! Пусть и неподконтрольный Ростехнадзору, но от этого ( в виду маломощности) не переставший быть генератором тепла! Мы не можем назвать это помещение "Котельная" из-за его малой мощности, но при этом и назвать кухней не можем, т.к. у нас стоит не только плита в помещении.

В СНБ 4.03.01 по газоснабжению такое определение:
Топочная – помещение в индивидуальном жилом доме, коттедже, административном или общественном здании, предназначенное для установки теплогенераторов, обеспечивающих теплотой данный объект.

Итак... Получаем задачу. В помещении, которое аскер называет кухней стоит теплогенератор. Можем ли мы продолжать называть помещение кухней?
Ответ - можем, так же как и спальней... Но это будет не совсем верно.

4. Теперь про дверь... Попытаюсь объяснить "на пальцах". Для любого помещения под размещение газовых приборов существуют определённые требования. Если Вы не соблюдаете эти требования - это Ваши проблемы. Но Вы их можете не соблюдать только после того, как их примет контролирующая организация. А её задача принять помещение соответствующее требованиям! А что Вы с этим помещением будете делать дальше - её не волнует. Они не сядут в тюрьму (ну или работу не потеряют) потому, что всё сделали так, как написано в инструкциях.

Дружище... Привожу, на всякий случай ещё раз цитату топикстартера! Перечитайте её пожалуйста внимательнее... Как говорил один мой знакомый, "может и не все дураки? А через одного, и тут все те, кто вторые, т.е. не дураки?" Я понимаю, что выбрать из нормативки единственно правильное решение тяжело, а порою и не возможно, но в нашем случае это не котёл на кухне в многоэтажке, и нормы для поквартирного отопления тут работать не будут... А будут работать те требования, что приняты к исполнению в местной газовой службе.

Ситуация такая: частный 2-х этажный котедж кухня совмещена с гостинной, планируется установка двухконтурного котла с закрытой камерой сгорания и ПГ-4.
Стены между кухней и гостинной нет, но проем между помещениями не до потолка (от потолка на 30см балка), при расчете вентиляции (3-х кратного воздухообмена) рассматривать эти помещения как одно?!


Присоединяюсь к GASPAR... С Новым Годом всех!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
GASPAR
сообщение 1.1.2010, 19:01
Сообщение #29





Группа: Участники форума
Сообщений: 1605
Регистрация: 18.1.2008
Из: Неважнобург
Пользователь №: 14594



Цитата(Бабай @ 1.1.2010, 13:41) *
Вопрос был про кухню. Но её кухней может назвать только хозяин помещения! Напоминаю! На "кухне" стоит газовый котёл! Пусть и неподконтрольный Ростехнадзору, но от этого ( в виду маломощности) не переставший быть генератором тепла! Мы не можем назвать это помещение "Котельная" из-за его малой мощности, но при этом и назвать кухней не можем, т.к. у нас стоит не только плита в помещении.

В СНБ 4.03.01 по газоснабжению такое определение:
Топочная – помещение в индивидуальном жилом доме, коттедже, административном или общественном здании, предназначенное для установки теплогенераторов, обеспечивающих теплотой данный объект.

Итак... Получаем задачу. В помещении, которое аскер называет кухней стоит теплогенератор. Можем ли мы продолжать называть помещение кухней?
Ответ - можем, так же как и спальней... Но это будет не совсем верно.


Дружище, так дойдем до того, что кипящая кострюля или чайник на плите - будет принята за котел и от этого кухня перестанет быть кухней, а станет котельной? laugh.gif . Помещение называется кухней по плану БТИ или строительным чертежам, а не по тому, что там расположено. По СНиП 31-02-2001 котел до 60 кВт можно размещать в кухне. (заметь дружище, действующий СНиП Российской Федерации, а не какое-то СНБ республики Беларусь приведенное здесь тобой- вот и горгазы порой и морочат голову ссылаясь на документы других ведомств или вообще других стран laugh.gif ) . Если мой дядя любит читать газету сидя в санузле на унитазе - могу я назвать это помещение библиотекой, следуя твоей логике? biggrin.gif

Сообщение отредактировал GASPAR - 1.1.2010, 19:03
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Бабай
сообщение 1.1.2010, 19:13
Сообщение #30


Инженер проектировщик


Группа: Участники форума
Сообщений: 781
Регистрация: 14.1.2007
Из: Московская область
Пользователь №: 5527



Дык никто не спорит, можно и библиотекой санузел назвать... Только что ж Вы дальше-то не пошли? На кухне - можно располагать котёл до 60 кВт, но с соблюдением требований... Посмотрите! А заодно хоть одно опредлеление топочной попробуйте найти... И обратите внимание... Менее 360 (в цыфре не уверен) кВт - не может считаться котельной, а чем она тогда считается? Неужели Вы верите в то, что осталось хоть какая-то область, что не имеет своего контрольного органа? Посмотрите с точки зрения элементарной логики... Пошла утечка в котле... Неужто Вы считате, что газовоздушная смесь будет образовываться почитая план БТИ, а не в зависимости от законов физики? Вам принципиально считать помещение кухней - да ради Бога... Считайте... И ругайтесь с газовой службой... И не удивляйтесь, если Вас там будут мурыжить лишний раз... Доказывая, что у Вас кухня.

Подчеркну. Вопрос темы можно ли считать одним объёмом кухню и столовую, если между ними нет стены? Ответ - можно!
Достаточно ли оставить механическую вытяжку из смежного помещения (В кухне существует принудительная вентиляция, вент канал диаметром 100мм в котором установлен электрический вентилятор, проходит транзитом [/u[u]]через ванную и выходит на улицу.)
Ответ - недостаточно. Требуется естественная вытяжка как минимум. В дополнение.
Если Вы считаете иначе - обоснуйте. Но только то, что Вы давали в 15-ом посте - извините, не годится.

А смеяться надо мной Вы можете сколько влезет. Приятно, когда настолько продвинутый спец, вроде Вас, тебя критикует. Особенно с конкретными предложениями, ссылками на документы.

Сообщение отредактировал Бабай - 1.1.2010, 19:23
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

3 страниц V   1 2 3 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 22.7.2025, 16:35
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных