Вентиляция кухни |
|
|
|
20.8.2010, 17:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 65
Регистрация: 1.5.2008
Из: Калининград
Пользователь №: 18305

|
Цитата(GASPAR @ 19.8.2010, 17:43)  Простейший расчёт: Расчетная формула: Q= V * u/ 3600 * , где u - скорость движения воздуха в приточном отверстии (принимаем не более 1 м/с); 3600 - количество секунд в часе. Имеем: 25*1/3600 = 0,007кв.м (что соответствует диаметру свободному сечению клапана 9,4см) - приемлемо? Вполне! Учитывая, что будет естественный (к тому же необходимый) переток воздуха из жилых комнат, сечение клапана можно принять и того меньше (%50-60 от требуемого). Чутка подправлю Q= V / 3600 * u
|
|
|
|
Гость_Nikolay_Ch_*
|
20.8.2010, 17:15
|
Guest Forum

|
Цитата(Бабай @ 20.8.2010, 17:19)  Приветствую всех. Дамы и господа. Прошу меня простить, но поддержу GASPAR. В сумме на дом (если дом индивидуальный) приходит необходимое количество воздуха через неплотности и запроектированные отверстия. Если на пальцах, то через форточки, двери, щели приходит воздуха вполне достаточно для снабжения. В кухню может поступать и перетоком. Попутно нагреваясь в других помещениях. А как быть с пластиковыми окнами и дверями? Плюс дом с потолка, пола и со стен обернут пароизоляцией, т.е. воздух (по-идее) не пропускает. Столько щелей не напасешься.
|
|
|
|
|
21.8.2010, 10:37
|
Инженер проектировщик
Группа: Участники форума
Сообщений: 781
Регистрация: 14.1.2007
Из: Московская область
Пользователь №: 5527

|
Простите, а технадхору обязательно надо знать, что форточка в кухне не открывается? И опять же... Оно всё конечно красиво, но температура в -28 и ниже бывает достаточно редко, той трубы, в 140 мм в потолке, которая "приточкой" работает - вполне хватит. Если Вы так переживаете за вентиляцию вообще - Вам надо решать вопрос с вентиляцией в доме, ставить приточку с механическим побуждением, предусматривать клапаны. А как решите - смотрите предыдущий пост. А так - Вы напоминаете мне некоторых клиентов. С вопросами типа "А как сделать механическую вытяжку без вентилятора и чтобы воздух шёл из неё тёплый, но нагреватель покупать не хотим и не будем..." Коллеги, поправьте меня, если я вдруг что напутал...
|
|
|
|
|
21.8.2010, 12:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1606
Регистрация: 18.1.2008
Из: Неважнобург
Пользователь №: 14594

|
Цитата(Vitjan @ 20.8.2010, 17:01)  ....вот как объяснится с технадзором который требует расчета приточной вентиляции в кухне - столовой объемом к примеру 100м3 ... Дружище, а вообще пробовали объясниться с технадзором? Доказать свою точку зрения? Там поди ж тоже люди работают, бывают и неопытные в чём-то. Да чего греха таить - всего знать невозможно. А если энтот технадзор захочет завтра 500 кубометров удалять в помещении или луну с небес потребует? Очевидно что технадзору нужно подтверждение постоянной вентиляции. А 100 кубов на плиту - так опиши это в проекте за счёт чего это должно быть обеспечно (обязательное проветривание помещения по правилам пользования газом в быту). Грамотно обоснуй и более чем уверен - технадзор отстанет. К тому же нигде не прописано, что 100 кубов на плиту должно быть заложено в клапан.
|
|
|
|
|
21.8.2010, 12:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1606
Регистрация: 18.1.2008
Из: Неважнобург
Пользователь №: 14594

|
Цитата(Vitjan @ 20.8.2010, 17:01)  По расчету на 3-кратный воздухообмен - огого какие дырки получаются. А технадзор упирается, по расчету и все. Да и не только технадзор, экспертиза тож требует его. Да почему всё заладили "трехкратный" "трёхкратный". Кого хотим обмануть? Ну сделаешь дружище ты дырки ф160 пару штук, что дальше? В большинстве своём топочные имеют вытяжной канал 140х140, вполне пригодный для 1 кратного воздухоообмена. При этом хоть 50 дырок сделай, вытяжку на 3-х крат не обеспечишь. Будет ещё хуже - больше холодного приточного воздуха подашь, уменьшится тяга в вентканале за счёт увеличения плотности воздуха в помещении. В последнее время горгазы стали требовать оснащать газопроводы в помещениях где стоит теплогенератор датчиками метана и СО с подключением к ним клапана на газопроводе, ссылаясь на пожарный СП 7.13130.2009. Согласен!, хорошо!, Замечательно! Но давайте тогда применять это СП и в части вентиляции А там чётко указан - однократный воздухообмен. А то как то некрасиво как-то получается: вентиляцию принимаем по одному СП, датчики - по другому. Определитесь господа. ЗЫ: а экспертиза требует какая? Если промбезопасности - то объекты свыше с оборудованием свыше 100 кВт должны быть обеспечены трехкратным воздухообменом, без вопросов. А каким боком эта экспертиза относится к жилью при размещении маломощных настенных котлов?
|
|
|
|
Гость_Nikolay_Ch_*
|
21.8.2010, 22:09
|
Guest Forum

|
Хех... Сегодня поговорил с председателем нашего СНТ. Она говорит, что газовщики требуют 200 на вытяжку для газового котла с открытой горелкой. И на меньшее не соглашаются - говорят не поставим разрешение. Подскажите, можно (а главное стоит-ли) с этим бороться разумными методами?
|
|
|
|
|
22.8.2010, 9:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1606
Регистрация: 18.1.2008
Из: Неважнобург
Пользователь №: 14594

|
1. Если кто-то что-то требует. должен обосновать со ссылкой на документ (а почему собственно 200? а не 500 или 1000?) 2. Если вы хотите что-то где-то сделать: предъявите проект с расчётом и ссылку на норматив.
|
|
|
|
|
22.8.2010, 9:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Если поможет.... Помещение теплогенератора (вне кухни) Кратность воздухообмена 1/ ч-1 Таблица 2; ЗДАНИЯ ЖИЛЫЕ И ОБЩЕСТВЕННЫЕ. НОРМЫ ВОЗДУХООБМЕНА АВОК СТАНДАРТ-1-2004
|
|
|
|
Гость_Nikolay_Ch_*
|
22.8.2010, 10:26
|
Guest Forum

|
Цитата(GASPAR @ 22.8.2010, 10:09)  1. Если кто-то что-то требует. должен обосновать со ссылкой на документ (а почему собственно 200? а не 500 или 1000?) 2. Если вы хотите что-то где-то сделать: предъявите проект с расчётом и ссылку на норматив. Так они и будут делать проект. Сами делают и сами разрешают. Если не договоришься - газа не будет... Вот в этом-то и загвоздка. Попробую при личной встрече надавить, чтобы предъявили документы, на основании которых они планируют свои требования... Цитата(jota @ 22.8.2010, 10:22)  Если поможет.... Помещение теплогенератора (вне кухни) Кратность воздухообмена 1/ ч-1 Таблица 2; ЗДАНИЯ ЖИЛЫЕ И ОБЩЕСТВЕННЫЕ. НОРМЫ ВОЗДУХООБМЕНА АВОК СТАНДАРТ-1-2004 Не... У меня дом деревянный и двухконтурный котел планируется разместить на кухне.
Сообщение отредактировал Nikolay_Ch - 22.8.2010, 10:28
|
|
|
|
|
24.8.2010, 9:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 65
Регистрация: 1.5.2008
Из: Калининград
Пользователь №: 18305

|
Цитата(GASPAR @ 21.8.2010, 12:23)  Дружище, а вообще пробовали объясниться с технадзором?(обязательное проветривание помещения по правилам пользования газом в быту). Не спорю, есть и толковые там люди. Объяснится и отстоять свое можно. Но не все;) А про проветривание - я не возьмусь ссылаться на это. Так как не могу быть уверен что проветривание будет проводиться. Про правило знают единицы. Въезжая в квартиру разве кому то объясняют эти правила? А в последнее время все чаще и чаще случаются случаи удушения на кухнях, что и свидетельствует тому что люди любят закупориваться в них. Проверяющие на это и клонят, и требуют, чтобы все приточные устройства были рассчитаны. Цитата(GASPAR @ 21.8.2010, 12:37)  Да почему всё заладили "трехкратный" "трёхкратный". ЗЫ: а экспертиза требует какая? Пожарный СП 7.13130.2009 не так уж и давно вышел. До него и приходилось "трехкратный" ладить. Многоквартирные дома все проходят экспертизу промбезопасности.
Сообщение отредактировал Vitjan - 24.8.2010, 9:42
|
|
|
|
|
24.8.2010, 19:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1606
Регистрация: 18.1.2008
Из: Неважнобург
Пользователь №: 14594

|
Дружище, удушения людей происходят не от плит, а от ранее установленных котлов с открытой камерой сгорания вкупе с неисправной вентиляцией (в том числе из за отсутствия притока). Во вторых: въезжающие в квартиры жильцы обязаны пройти инрструктаж по пользованию газом в быту (где указывается и о проветривании). В третьих - с какого бодуна и с каких пор экспертиза промбезопасности смотрит "внутрянки"? Наружный газопровод - согласен. Внутренний - не входит в их компетенцию, так как котлы как правило в квартирах - 24 кВт (до 100кВт). Видимо ты путаешь с госэкспертизой. Цитата: ...так как не могу быть уверен что проветривание будет проводиться..Дружище, зато ты уверен, что дырку в стене ф160 (или более) оставят открытой??? Извини, но её скорее закроют (так сделает любой нормальный человек), чтоб не сифонила по ногам. Одно дело дырка ф160-200 , а другое ф90-100  . Я к примеру, всегда, когда на кухне идёт готовка - открываю форточку.
Сообщение отредактировал GASPAR - 24.8.2010, 19:38
|
|
|
|
|
25.8.2010, 10:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 65
Регистрация: 1.5.2008
Из: Калининград
Пользователь №: 18305

|
В том то и дело что такую дырку закроют. Сам бы так и сделал. Все сводится к тому что согласно расчета, каналы получаются большие. Закладывать клапана требуют согласно расчета. Я в данном случае к формуле Q= V / 3600 * u применяю коэффициент n - коэффициент воздухообмена, принимаемый для жилых квартир 0,55. Q= (V / 3600 * u)*п Взял его из примера расчета, но никак не могу конкретно найти откуда он взят. Нашел только формулировку: Коэффициент воздухообмена - параметр, характеризующий скорость замещения воздуха в помещении. Он зависит от условий раздачи воздуха в помещении, расположения и размеров диффузоров, расположения источников тепла и т.д. При применении метода вытеснения, возможно получить значения коэффициента воздухообмена от 50 до 100%, в то врем как при вентиляции перемешиванием они не превышают 50%.
|
|
|
|
Гость_Газовичка_*
|
25.8.2010, 22:33
|
Guest Forum

|
извините не дочитала до конца... Цитата(KAG76 @ 28.12.2009, 14:04)  Претензий газовой службы не было Цена вопроса есть везде, но... Есть какие то рамки. Это безграмотно и опасно. Вы готовы взять на себя человеческие жизни? Пустые разговоры о том что не куда поставить естественную вентеляцию - бред. Как говорят у нас в тресте: "Нет возможности, не газифицируйтесь" значит ставили бы электрические плиты. Цитата(ork @ 28.12.2009, 14:32)  ... но как я понимаю в летнее время когда температура на улице выше чем внутри помещения естественная вытяжка практически не будет работать... Это тоже глупость
|
|
|
|
Гость_Газовичка_*
|
26.8.2010, 21:28
|
Guest Forum

|
Естественная вытяжка не будет работать как вентиляция помещения, но газ который легче воздуха будет уходить и без перепада температур.
|
|
|
|
Гость_Antonini4_*
|
9.9.2010, 16:14
|
Guest Forum

|
Доброго времени суток. Есть заказчик, который ни в какую не хочет выводит вент канал из кухни ну улицу через крыши (не хочет дырявить) можно ли его вывести на улицу через стену, в верхней части? Дом одноквартирный, одноэтажный.
|
|
|
|
|
9.9.2010, 17:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 29
Регистрация: 18.5.2010
Пользователь №: 57164

|
расчет дать? посчитаешь и будет все видно, какое приточное сечение, какое вытяжное
расчет дать? посчитаешь и будет все видно, какое приточное сечение, какое вытяжное
|
|
|
|
|
9.9.2010, 21:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1606
Регистрация: 18.1.2008
Из: Неважнобург
Пользователь №: 14594

|
Цитата(Antonini4 @ 9.9.2010, 16:14)  Доброго времени суток. Есть заказчик, который ни в какую не хочет выводит вент канал из кухни ну улицу через крыши (не хочет дырявить) можно ли его вывести на улицу через стену, в верхней части? Дом одноквартирный, одноэтажный. Нужно, а не можно. Загерметизировать выход трубы в стене - проще намного, нежели в крыше.тока утеплить наружный вертикальный участок не забудь.
|
|
|
|
|
9.9.2010, 21:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 142
Регистрация: 13.11.2008
Пользователь №: 25266

|
Цитата(Antonini4 @ 9.9.2010, 18:44)  Доброго времени суток. Есть заказчик, который ни в какую не хочет выводит вент канал из кухни ну улицу через крыши (не хочет дырявить) можно ли его вывести на улицу через стену, в верхней части? Дом одноквартирный, одноэтажный. такую конструкцию (да и другие тоже)) вентиляционного канала можно посмотреть в серии 5.905-28.08 "Дымовые и вентиляционные каналы из асбоцементных труб газифицируемых помещений"
|
|
|
|
|
10.9.2010, 7:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1606
Регистрация: 18.1.2008
Из: Неважнобург
Пользователь №: 14594

|
Цитата(ork @ 9.9.2010, 21:32)  такую конструкцию (да и другие тоже)) вентиляционного канала можно посмотреть в серии 5.905-28.08 "Дымовые и вентиляционные каналы из асбоцементных труб газифицируемых помещений" С асбестовыми трубами не так-то просто работать, хотя бы по причине их увесистости. А серию товарищи разработчики могли бы дополнить и другими решениями - к примеру чем хуже приставной вентканал из оцинкованной трубытеплённый клейким утеплителем? Гораздо всё проще, чем указано в серии.
|
|
|
|
|
23.5.2012, 11:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 209
Регистрация: 21.3.2012
Пользователь №: 144526

|
Цитата(GASPAR @ 19.8.2010, 18:43)  ...Имеем: 25*1/3600 = 0,007кв.м (что соответствует диаметру свободному сечению клапана 9,4см) - приемлемо? Вполне! Учитывая, что будет естественный (к тому же необходимый) переток воздуха из жилых комнат, сечение клапана можно принять и того меньше (%50-60 от требуемого). ...А ФОРТОЧКА И ОКНО НА ЧТО!!! Жильцы, что? Идиоты? Они просто заткнут дырищу в стене и всё!. И не будет вообще никакого клапана! Не занимайтесь утопией! . ф160 в кухне квартиры? Вы что? С ума посходиди. Себе поставьте сначала, до холодов, а позже давайте поговорим как вы провели зиму  . Сечение клапана не более ф100. Всё что больше - неадекватность. а как насчет того, что по данным производителя VTK 100 при t нар.в-ха уже -1°С закроется до зазора 4мм
_____.JPG ( 27,11 килобайт )
Кол-во скачиваний: 3, при котором для получения 30 кубов придется потратить 20 Па
______.JPG ( 62,92 килобайт )
Кол-во скачиваний: 4?? Имеется ли такой запас у ВЕ?? особенно у верхних этажей.. и для VTK 160 при 30 кубах потери - "не иголка в стоге..", но всё же меньше - "всего" около 12 Па..
|
|
|
|
|
23.5.2012, 11:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 209
Регистрация: 21.3.2012
Пользователь №: 144526

|
Цитата(Газовичка @ 26.8.2010, 22:28)  Естественная вытяжка не будет работать как вентиляция помещения, но газ который легче воздуха будет уходить и без перепада температур. Ну так он будет уходить и в воздуховод, заканчивающийся в помещении неработающим в момент утечки бытовым вентилятором без обратного клапана... так почему же именно ВЕ, если она неэффективна или может вызывать обратную тягу летом??! ну разве что в воздуховод меньшего диаметра, чем для ВЕ, да ещё и с препятствием в виде лопастей вентилятора газа уйдёт меньше.. но тогда должы иметься методики расчета размеров канала в зависимости не от скорости и расхода воздуха, удаляемого тягой ВЕ, а от скорости и расхода газа, уходящего через канал без наличия в нем тяги или даже преодолевающего обратную  ?!...
|
|
|
|
|
23.5.2012, 15:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 192
Регистрация: 10.7.2011
Пользователь №: 114833

|
Цитата(GASPAR @ 28.12.2009, 20:58)  В помещениях с газовым оборудованием многоквартирного дома должен быть обеспечен однократный воздухообмен в нерабочем режиме (см. СНиП 31-01-2003 "Дома жилые многоквартирные", таблица 9.1)... В рабочем режиме ... тоже - не менее однократного плюс 100 кубометров на плиту. Вот тут и начинаются дебаты, что енто за цифра, какой должен быть вентканал по сечению и т.п.. ...В моём сугубо личном понимании - по простейшим правилам пользования газом в быту цифра 100 кубов означает банальное ПРОВЕТРИВАНИЕ помещения через открывающееся окно или форточку перед включением газовой плиты и периодически - в процессе пищеприготовления. Цитата(GASPAR) Не дай бог утечка природного газа , при выключенной вентиляции это черевато. Ведь большинство взрывов в домах - как раз из-за неработающей естественной вентиляции произошли. Принудиловка не будет работать при отсутствии электропитания, да и просто её вырубит товарищ заказчик когда шум надоест ему. Воздухообмен должен быть естественный. Что касается кратности. Для многоквартирного дома я написал выше. Если дом индивидуальный - то из кухни должно удаляться не менее 60 кубометров в час , опять же в режиме обслуживания (то есть при включении плиты) - см. п 8.4 СНиПа 31-02-2001 Дома жилые одноквартирные. К этому СНиП есть дополнение в виде СП 31-106-2002, там уточнено: в кухнях с газовой плитой 20 кубов постоянный воздухообмен плюс кубы на плиту в режиме пищеприготовления. Так кстати всплыла давняя темка.. GASPAR, с учетом "сказанного" Вами лет несколько назад и надеждой на то, что за это время мало изменилось, хотелось бы Ваше мнение по поводу: какой из нижеописанных вариантов размеров и количества вытяжных воздуховодов для кухни квартиры (1.1 или 1.2) и кухни дома (2.1 или 2.2) наиболее справедлив: 1. для кухни квартиры многоквартирного дома: 1.1 вытяжной воздуховод ВЕ, рассчитанный на расход, равный 1 крат (т.е. для кухни объемом 25 кубов диаметр 100) + вытяжной воздуховод от зонта с вентилятором над плитой, рассчитанный на расход не менее 100 м3/ч, т.е. диаметр 125 2.1 вытяжной воздуховод ВЕ, рассчитанный на расход, равный 1 крат + 100 м3/ч (т.е. для кухни объемом 25 кубов диаметр 200) + вытяжной воздуховод от зонта с вентилятором над плитой (по желанию) 2. для кухни жилого одноквартирного дома: 2.1 вытяжной воздуховод ВЕ, рассчитанный на расход, равный 20м3/ч, т.е. диаметр 100 + вытяжной воздуховод от зонта с вентилятором над плитой, рассчитанный на расход не менее 320 м3/ч (согласно табл. 8.1 СП 31-106-2002 80 м3/ч на одну конфорку), т.е. диаметр 200 2.2 вытяжной воздуховод ВЕ, рассчитанный на расход 60 м3/ч, т.е. диаметр 160+ вытяжной воздуховод от зонта с вентилятором над плитой (по желанию) Хочется придерживаться вариантов 1.1 и 2.1, но тогда в момент использования плиты и отсутствия эл-ва даже при открытом окне ВЕ, рассчитанная на минимальный воздухообмен в нерабочем режиме, вроде как не справится с удалением в первую очередь продуктов сгорания от, допустим, всех включенных конфорок.. Буду рада ознакомиться с мнением всех, кому есть что сказать по этому вопросу  ..
|
|
|
|
|
24.5.2012, 17:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 192
Регистрация: 10.7.2011
Пользователь №: 114833

|
Понимаю так, что из(м)ученная вдоль и поперек тема не вызывает интереса в коллективе  , но всё же .. на какой расход считать вент.канал ВЕ - минимальный в нерабочем режиме или максимальный в режиме обслуж-я? может подскажете, товарищщи?
|
|
|
|
|
5.7.2012, 12:26
|
Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 5.7.2012
Пользователь №: 155746

|
Здравствуйте! Срочно нужна помощь!! Подскажите, есть ли нормативы для установки вентилционного отверстия? На каком расстоянии от пола или потолка? Муж собирается сам пробивать стену, а я переживаю, чтобы сделано сразу было правильно...( мы отделили пол дома и собираемся устанавливать в одной из комнат двухконтурный котел настенный с принудиетльным выбросом продуктов сгорания и газ. плиту) площадь помещения 16,7 кв.м. Сколько нужно отверстий? Подскажите, пожалуйста, специалисты!!!
|
|
|
|
|
24.7.2012, 11:27
|
Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 31.1.2011
Пользователь №: 91953

|
Цитата(okssk @ 5.7.2012, 15:26)  Здравствуйте! Срочно нужна помощь!! Подскажите, есть ли нормативы для установки вентилционного отверстия? На каком расстоянии от пола или потолка? Муж собирается сам пробивать стену, а я переживаю, чтобы сделано сразу было правильно...( мы отделили пол дома и собираемся устанавливать в одной из комнат двухконтурный котел настенный с принудиетльным выбросом продуктов сгорания и газ. плиту) площадь помещения 16,7 кв.м. Сколько нужно отверстий? Подскажите, пожалуйста, специалисты!!! Одно отверстие под трубу 100мм, 50мм расстояние от верха отверстия до потолка
|
|
|
|
|
25.11.2014, 23:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 42
Регистрация: 18.3.2013
Из: Симферополь
Пользователь №: 185704

|
Планировал сделать примерно как было предложено в варианте 1.1: 1.1 вытяжной воздуховод ВЕ, рассчитанный на расход, равный 1 крат (т.е. для кухни объемом 25 кубов диаметр 100) + вытяжной воздуховод от зонта с вентилятором над плитой, рассчитанный на расход не менее 100 м3/ч, т.е. диаметр 125
Прочитал дебаты и вообще в край запутался...как лучше для кухни с газовой плитой в многоквартирном доме... В СНиП 31-01-2003 ЗДАНИЯ ЖИЛЫЕ МНОГОКВАРТИРНЫЕ Помещение с газоиспользующим оборудованием в в нерабочем режиме - 1,0; в рабочем режиме - 1,0 + 100 м3/ч на плиту. В СП 54.13330.2011 ЗДАНИЯ ЖИЛЫЕ МНОГОКВАРТИРНЫЕ Помещение с газоиспользующим оборудованием 100 м3/ч По рекомендациям АВОК: Непрерывно: - 60 м3/ч ....при 4-конфорочной газовой плите Периодически: 180 м3/ч
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|