> Приточка в подшивном потолке, Опять ОЗК
kons3
сообщение 28.12.2009, 12:13
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 32
Регистрация: 13.5.2007
Из: Луганск
Пользователь №: 8063



Добрый Всем день !

Ситуация такая : есть 2-х этажное здание АБК корридорного типа, в корридорах под подшивными потолками приточные установки (1-й этаж - две, 2-й этаж - три) .
Вопрос : нужны ли огнезадерживающие клапаны на пересечении стен между корридором и обслуживающими помещениями ?
Помещения - бескатегорийные.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Giedi Prime
сообщение 28.12.2009, 22:01
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1180
Регистрация: 24.3.2006
Из: Причерноморье
Пользователь №: 2445



Нет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Jester
сообщение 28.12.2009, 22:56
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 322
Регистрация: 5.10.2007
Пользователь №: 11781



Безкатигорийные, бывают такие? Думаю всеже какая то категория им присвоена, но одна и таже для всех, и такая, при которой клапана не нужны.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_vikor_*
сообщение 29.12.2009, 1:55
Сообщение #4





Guest Forum






Нужны! СНиП 41-01-2003 п. 7.9.2.
С уважением! Vikor.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ime
сообщение 29.12.2009, 5:42
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 170
Регистрация: 22.5.2008
Из: Красноярск
Пользователь №: 19002



СП 7.13130.2009
6.36 Оборудование с расходом 5 тыс. м3/ч и менее допускается устанавливать с учетом требова-
ний 6.35 в подшивных потолках обслуживаемых помещений, а также в подшивных потолках коридоров
при условии установки (кроме помещений в пределах одной квартиры) противопожарных нормально
открытых клапанов в местах пересечения воздуховодами стены, разделяющей коридор и обслужи-
ваемое помещение. Установка указанных клапанов не требуется в помещениях, для дверей которых
предел огнестойкости не нормируется.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Serg333_*
сообщение 29.12.2009, 7:23
Сообщение #6





Guest Forum






Цитата(kons3 @ 28.12.2009, 13:13) *
Добрый Всем день !

Ситуация такая : есть 2-х этажное здание АБК корридорного типа, в корридорах под подшивными потолками приточные установки (1-й этаж - две, 2-й этаж - три) .
Вопрос : нужны ли огнезадерживающие клапаны на пересечении стен между корридором и обслуживающими помещениями ?
Помещения - бескатегорийные.

Добрый день. Лучше бы план посмотреть. Обратите внимание на двери и стены (степень огнестойкости).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kons3
сообщение 29.12.2009, 9:36
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 32
Регистрация: 13.5.2007
Из: Луганск
Пользователь №: 8063




Прошу прощения за делитанство - я не ОВешник, нормы знаю плохо... Тем более нюансы...
Уточнил у строителей : действительно огнестойкость ни дверей, ни стен в этом здании не
нормируется... Сталобыть и ОЗК ненужны !!!

Всем огромное СПАСИБО за ответы !!!

Тема закрыта...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 20.6.2025, 7:51
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных