Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Электромагнитный клапан на вертикальном участке газопровода
Svetlanna
сообщение 29.12.2009, 15:50
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 55
Регистрация: 5.3.2009
Из: г.Череповец
Пользователь №: 30066



Здравствуйте!!!Подскажите пожалуйста, кто сталкивался с системой авт. контроля загазованности САКЗ-МК-2. Можно ли ставить клапан КПЭГ(на высокое давление) на вертикальном участке газопровода?. В интернете читала руководства по монтажу, там пишут что только на горизонтальном можно. Позвонила поставщикам- говорят, что КПЭГ можно и вертикально ставить, если среда сверху вниз движется, но нигде не могу найти, чтобы это прописано было. Может кто подскажет или ссылку какую даст??))))(просто не хочется чтобы потом возникли вопросы у экспертов).Заранее спасибо)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Proleg
сообщение 29.12.2009, 15:52
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 104
Регистрация: 30.6.2009
Из: планета Шелезяка
Пользователь №: 35424



Чтобы не возникло вопросов у экспертов надо ставить так, как написано в паспорте или руководстве wink.gif

Сообщение отредактировал Proleg - 29.12.2009, 15:54
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Svetlanna
сообщение 29.12.2009, 15:56
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 55
Регистрация: 5.3.2009
Из: г.Череповец
Пользователь №: 30066



Просто нет возможности поставить клапан горизонтальо(место не позволяет). А паспорт в ин-те не могу найти.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
GASPAR
сообщение 29.12.2009, 18:56
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1610
Регистрация: 18.1.2008
Из: Неважнобург
Пользователь №: 14594



Цитата(Svetlanna @ 29.12.2009, 14:56) *
Просто нет возможности поставить клапан горизонтальо(место не позволяет). А паспорт в ин-те не могу найти.

Так пусть письменно подтвердят товарищи с завода-изготовителя. Сейчас век электронных почт. отправьте запрос, что хотите сделать с этим клапаном. Получите ответ и наслаждайтесь тем, что конкуренты ещё не знают! rolleyes.gif . . В паспорте может и не быть написано...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Jim54
сообщение 30.12.2009, 9:45
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 43
Регистрация: 7.10.2009
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 39314



Ответ ООО "Саратовская газовая компания" на Ваш вопрос:

"Наш клапан устанавливается только на горизонтальном
газопроводе.
--
С уважением,Мария
ООО "Саратовская газовая компания" mailto:mail@sargazcom.ru"
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Svetlanna
сообщение 30.12.2009, 12:49
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 55
Регистрация: 5.3.2009
Из: г.Череповец
Пользователь №: 30066



Спасибочки))) Я уже в ин-те паспорт на КПЭГ нашла и руководство по эксплуатации, на самом деле из-за особенностей конструкции его только горизонтально ставят. А поставщикам я еще позвоню насчет этого.......................!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Илюха
сообщение 26.1.2010, 17:25
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 506
Регистрация: 12.8.2009
Из: Московская область
Пользователь №: 37188



У меня тоже возник вопрос по поводу установки клапана КПЭГ. Нашел паспорт - http://www.eurogaz.su/draws/passports/09/kpeg/info.html
Так вот в конце 5-го раздела есть примечание что КПЭГ можно устанавливать вертикально!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
toddd
сообщение 26.1.2010, 17:56
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 880
Регистрация: 18.2.2009
Пользователь №: 29388



Возможно разница есть в их конструкции:
Клапан предохранительно-запорный электромагнитный газовый КПЭГ от ОАО "Газаппарат" и
Клапан предохранительный электромагнитный газовый модернизированный КПЭГМ от "Саратовская газовая компания".
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Jim54
сообщение 27.1.2010, 8:42
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 43
Регистрация: 7.10.2009
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 39314



Цитата(toddd @ 26.1.2010, 17:56) *
Возможно разница есть в их конструкции:
Клапан предохранительно-запорный электромагнитный газовый КПЭГ от ОАО "Газаппарат" и
Клапан предохранительный электромагнитный газовый модернизированный КПЭГМ от "Саратовская газовая компания".


Возможно, при том, что мы посылали запрос по установке клапана КЗГЭМ-У. Хотя они вроде бы по внутреннему устройству ни чем не отличаются.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
toddd
сообщение 27.1.2010, 13:26
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 880
Регистрация: 18.2.2009
Пользователь №: 29388



Цитата(Jim54 @ 27.1.2010, 7:42) *
Возможно, при том, что мы посылали запрос по установке клапана КЗГЭМ-У. Хотя они вроде бы по внутреннему устройству ни чем не отличаются.

Вот скажите, послали запрос по электронке, получили ответ по электронке, мол можно, пользуйтесь вертикально. А он возьми и рвани. Как дальше жить?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Jim54
сообщение 28.1.2010, 9:25
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 43
Регистрация: 7.10.2009
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 39314



Цитата(toddd @ 27.1.2010, 13:26) *
Вот скажите, послали запрос по электронке, получили ответ по электронке, мол можно, пользуйтесь вертикально. А он возьми и рвани. Как дальше жить?


По поводу установки КПЭГ не скажу однозначно (надо признаться что про КЗГЭМ-У написал "автоматически", т.к. у нас комплектация САКЗов всегда закладывались с этими клапанами. Только потом заметил что речь идет именно про КПЭГ), а про КЗГЭМ-У - точно нельзя устанавливать на вертикальном участке.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ЦИТ
сообщение 2.8.2011, 15:27
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 29
Регистрация: 11.9.2008
Из: Saratov
Пользователь №: 22364



Клапана КЗЭУГ (в составе систем САКЗ-МК) можно ставить на вертикальном участке. Прописано в РЭ http://www.cit-td.ru/cat/klapan2. Ограничение -Ду 15, 20, 25, 32. Насчет клапанов КПЭГ - в саратове из производят по меньшей мере десяток производителей, так что нужно запрашивать у конкретного производителя.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pokep
сообщение 2.8.2011, 17:25
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 26
Регистрация: 28.1.2010
Пользователь №: 45347



Импортные клапаны фирмы MADAS можно ставить вертикально!
Есть на большие диаметры. Реально ставили у себя в проектах, проходили экспертизу итд.
но они дорогие

Сообщение отредактировал Pokep - 2.8.2011, 17:26
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 9.8.2025, 13:40
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных