> реле контроля 3хфазного U, как менять пороги Umax i Umin
Гость_alex49_*
сообщение 30.12.2009, 13:54
Сообщение #1





Guest Forum






Уважаемые специалисты!
Первый раз использую реле контроля 3хфазного U фирмы BTR Electronic System типа ASD-C18.
Реле контролирует скачки сети Umax i Umin. Как менять пороги Umax i Umin не знаю. Прошу помощи.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 30.12.2009, 13:57
Сообщение #2


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10903
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



Цитата
Как менять пороги Umax i Umin не знаю. Прошу помощи.
инструкцию читать не пробывали?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_alex49_*
сообщение 30.12.2009, 14:21
Сообщение #3





Guest Forum






есть краткие техданные без инструкции . одна фраза - пороги регулируются. как и чем не описано.
реле дорогое.запасного нет.эксперименты исключаются. нужна конкретная подсказка.
пока копаю интернет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
narkom
сообщение 30.12.2009, 14:54
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 477
Регистрация: 10.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5138



В интернете лежит инструкция на немецком
http://www.btr-netcom.de/Products/upload/ATCH-005047.pdf
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sanyg
сообщение 30.12.2009, 15:07
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 24
Регистрация: 8.10.2008
Пользователь №: 23759



http://www.btr-netcom.de/Products/upload/ATCH-005047.pdf
В части спецификации: задержка сработки, регулируемый; ассиметрия, регулируемый; рабочее напряжение (указаний нет), от 0,85 до 1,1
Обзор процедуры установок так же не содержит пункта задания диапазона рабочего напряжения
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Chabol
сообщение 30.12.2009, 19:53
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 830
Регистрация: 27.2.2008
Пользователь №: 16012



Задайте изготовителям вопрос или пошлите запрос на инф-ю по модулю.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 5.8.2025, 22:07
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных