Доброго времени суток, уважаемые специалисты!
Подскажите не электрику:
стоит двигатель 15 кВт, запитан 0,4 кВ. Его постоянно (каждые 5-10 минут) то включают, то выключают. Это для него не опасно?
Просто из курса РРиЭ ТЭС помню, что с двигателями 6 кВ так делать запрещено, иначе сгорят. А с такими?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Boris Blade_*
сообщение 31.12.2009, 14:27
Сообщение #2





Guest Forum






Вопрос изготовителя задайте. Бывают движки с повторно-кратковременным режимом работы. Эти наоборот долго не могут работать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ivates
сообщение 31.12.2009, 17:17
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 23.10.2009
Из: Киев
Пользователь №: 39951



Во первых смотрите какой двигатель, но скорее всего асинхронный.

Во вторых смотрите как он пускается, есть ли устройства плавного пуска частотные или переключением обмоток.

В третьих и главное смотрите какая у него нагрузка. Если пуск проходит под полной нагрузкой (например компрессор) без частотного пускового преобразователя, то я бы не советовал пускать его чаще 4 раз в час.

Если в нагрузке вентилятор или станок, который начинает работать только после окончания пуска, то можно и чаще.

Если стоит устройство плавного пуска с частотным преобразованием, то в Ваших условиях ничего страшного не будет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
All_ex
сообщение 31.12.2009, 19:51
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 14.12.2009
Пользователь №: 42443



ivates, большое спасибо за доходчивое объяснение.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ivates
сообщение 2.1.2010, 1:35
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 23.10.2009
Из: Киев
Пользователь №: 39951



Пожалуйста, All_ex
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 13:41
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных