> разрешено ли вварить спускнить в отвод
dronovigor
сообщение 4.1.2010, 19:43
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 564
Регистрация: 25.11.2009
Пользователь №: 41285



Уважаемые специалисты,подскажите,пожалуйста,разрешается ли вваривать в отводы краны для выпуска воздуха и краны для слива воды.В какой документации это можно найти?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
toddd
сообщение 4.1.2010, 20:56
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 880
Регистрация: 18.2.2009
Пользователь №: 29388



ПБ 03-108-96
"Правила устройства и безопасной эксплуатации технологических трубопроводов"
3.1.5. Вварка штуцеров в сварные швы, а также в гнутые элементы (в местах гибов) трубопроводов не допускается.
В порядке исключения на гибах трубопроводов, работающих под давлением до 35 МПа (350 кгс/кв. см), может быть допущена вварка одного штуцера (трубы) для измерительного устройства внутренним диаметром не более 25 мм.

ПБ 10-573-03
"Правила устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды"
2.1.9. Вварка штуцеров, дренажных труб, бобышек и других деталей в сварные швы, а также в колена трубопроводов I и II категории не допускается.



Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
toddd
сообщение 4.1.2010, 21:23
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 880
Регистрация: 18.2.2009
Пользователь №: 29388



ПБ 03-108-96 читать как ПБ 03-585-03
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 4.1.2010, 23:02
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 33353
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Таким образом получается, что в штампованный отвод врезать можно? В гнутые нельзя- понятно. biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 3.8.2025, 11:34
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных