Подбор счетчика |
|
|
Гость_Awarija_*
|
23.4.2006, 4:59
|
Guest Forum

|
Люди, хелп! Фирма заставляет делать узел учета, а я всегда только внутрянкой занималась... Помогите! Как подобрать счетчик для тепла? По каким формулам? Может, кто литературу в и-нете подскажет?
|
|
|
|
|
23.4.2006, 8:00
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Недавно сильно удивился, увидев турбинный расходомер Dу, кажется, 200. Раньше думал, что таких не бывает, и, что лучше ставить электромагнитные преобразователи расхода...
|
|
|
|
Гость_Awarija_*
|
23.4.2006, 20:57
|
Guest Forum

|
Не, ну понятно, что доисторическое ставить не хочется...А подбирать-то его как? По расходу, как для водоснабжения?  Почему-то у меня в колледже внимание на этом не заостряли...  А если быть точной, то вообще не упоминали...
|
|
|
|
|
23.4.2006, 21:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 566
Регистрация: 6.4.2006
Пользователь №: 2561

|
подбор оборудования для узла учета у нас вешают на новых и молодых сотрудников, ибо это так просто, что уже дальше некуда. и в колледже не учись - позвоните производителю (выберите наугад в яндексе или посмотрите в ТехУсловиях теплосетей наименование приборов) и потребуйте от них подобрать Вам прибор по следующим данным: расходы, диаметры, закрытая/открытая система. Все. или киньте сюда эти данные - мы вспомним молодость и сделаем Вам узел учета за 15 мин. Внимание смертельный номер!
|
|
|
|
Гость_Awarija_*
|
27.4.2006, 10:11
|
Guest Forum

|
Уф, спасибо. Кажется уже сама более-менее разобралась.
Возник другой вопрос - Там ЦТП уже с элеватором, надо ли мне ставить элеватор в своем здании(после элеватора параметры 95-70, расстояние около 30метров)? Или достаточно следующей схемы: Подающая: задвижка-фильтр-счетчик-задвижка; Обратка: задвижка-фильтр-насос-задвижка.
|
|
|
|
|
27.4.2006, 14:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3016
Регистрация: 30.9.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1271

|
Цитата(Awarija @ Apr 27 2006, 11:11 ) Уф, спасибо. Кажется уже сама более-менее разобралась.
Возник другой вопрос - Там ЦТП уже с элеватором, надо ли мне ставить элеватор в своем здании(после элеватора параметры 95-70, расстояние около 30метров)? Или достаточно следующей схемы: Подающая: задвижка-фильтр-счетчик-задвижка; Обратка: задвижка-фильтр-насос-задвижка. Да уж, подпись у Вас актуальная (впрочем как и у меня  ) Что то видно все таки не до конца разобрались. Тепловые сети у нас заставляют ставить первичные преобразователи на прямую и на обратку. Обьясняют это контролем за несанкционированной утечкой/забором теплоносителя. Насос на обратке - это Вы конечно здорово придумали, только других абонентов от этого ЦТП Вы этим насосом подопрёте и они Вам выскажут своё фэ. Ставить второй элеватор конечно не стоит, а вот контроль за температурой обратки я бы поставил. Хотя это уже на усмотрение Заказчика.
|
|
|
|
Гость_Awarija_*
|
27.4.2006, 18:59
|
Guest Forum

|
to zeman Да уж, видимо не до конца... А можно поподробнее про первичные преобразователи? Порылась в интернете - информации куча, глаза разбегаются... Радиаторы не греют, а владелец ЦТП дерет с Заказчика немыслимые деньги, бьет себя пяткой в грудь и кричит, что у него все в порядке... Дальше-хуже... Заказчик в ЦТП прорвался с боем... манометры на прямой и обратке показывают совершенно идентичное давление, т.е. у них идеально гладкие трубы? Без потерь давления? У меня, конечно, опыта не особо много, но подобного еще не видела... :wacko: Меня в ЦТП пускать отказываются - посылают за каким-то допуском чуть ли не к Путину... А просила просто зайти посмотреть давление на нашей ветке и общий расход по участку... Вот такие пирожки... с котятами - их ешь, они мяукают...
|
|
|
|
Гость_ivm_*
|
27.4.2006, 20:01
|
Guest Forum

|
про какие манометры идет речь? вход выход теплосети? а поточнее там ниче нет? теперь по самим измерительным приборам: манометры должны иметь приспособления для "посадки их на ноль" и возможности проверки их рабочим (контрольным) манометром. так что если у заказчика есть сомнения в подлинноти показаний КИП цтп то путь приходит со своим одним зато, поверенным. кста не помешает проверить наличие пломб\клейм на установленных приборах, а то мож срок поверки истек еще до революции и они показывают цены на зерно в занзибаре но никак не давление. далее - вообще сами по себе манометры не такая уж точная штука. в котельных можно поставить и классом 2.5, так что кило туда, кило сюда можно списать на огрехи измерения. ну и еще очень не любят скачков давления. устанвка расходомеров и на подачу и на обратку (счетчик+температура+давление) штука вообщем то рекомендуемая и лишней точно не будет.
|
|
|
|
Гость_Awarija_*
|
27.4.2006, 21:06
|
Guest Forum

|
В том-то и дело, что я ничего не знаю... В ЦТП не пускают. Напроч... Даже проект не дают посмотреть - типа, потерян. Поэтому и возникла идея с насосом. Пусть что хотят, то и делают... Еж ли ж по-человечески не понимают...
|
|
|
|
|
28.4.2006, 12:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3016
Регистрация: 30.9.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1271

|
АВОКПочитайте эту тему, там уважаемый ShaggyDoc хорошую фразу сказал про насосы на обратке. По поводу установок первичек, не знаю что еще добавить, наверно проштудировать "Правила учета тепловой энергии и теплонисителя". Производителей не буду рекомендовать, но я бы не советовал ставить крыльчатые расходомеры, наверно в вашем случае лучше электромагнитные. По поводу ЦТП - у нас такая же ситуация в офисе нашем, только в ЦТП пускают. Толку то. У них один критерий - температура обратки. И если у других абонентов она завышена, то прикрывают поток всем. А при малых скоростях движения теплоносителя давление в прямой и обратке действительно выравнивается. Перепад который дает теплосеть переходит на регулирующий клапан. Может у Вас и другая ситуация, но у нас такая.
|
|
|
|
Гость_Awarija_*
|
30.4.2006, 18:55
|
Guest Forum

|
Спасибо. Заодно выяснила еще пару полезных вещей... А насос на обратке все-таки поставлю...
|
|
|
|
Гость_Awarija_*
|
30.4.2006, 22:38
|
Guest Forum

|
to Zeman Нашла тему, где Вы советовали теплосчетчики Асвега. А в Питере их реально достать? у меня почему-то не открываются некоторые страницы сайта...
|
|
|
|
|
4.5.2006, 10:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3016
Регистрация: 30.9.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1271

|
Цитата(Awarija @ Apr 30 2006, 23:38 ) to Zeman Нашла тему, где Вы советовали теплосчетчики Асвега. А в Питере их реально достать? у меня почему-то не открываются некоторые страницы сайта...  Про Питер не знаю, я в Москве живу  А Вы какой сайт открываете московский или эстонский? Московский у меня нормально открылся, а с эстонским у меня тоже проблемы были. Там у Вас я знаю Логика со Взлетом окопалась  , никому проходу не дают. А Асвега мне понравилась широким диапазоном расходомеров, да и персонал у них в Москве отзывчивый, не в пример другим. Посмотрите такой хороший сайт есть Теплопункт.ру, в свое время я там много информации почерпнул по учету тепла. P.S. А старая то подпись смечнее была
|
|
|
|
Гость_Гость_максим_*
|
4.5.2006, 11:30
|
Guest Forum

|
Взлетовские приборы зарекомендовали себя как надежные,но не забудте поставить датчики температуры и давления тогда вЦТП можно неходить.Прежде чем ставить насос нужно разобрать,где распологаемый напор или его нет иперед ЦТП.Расп.напор как и темпер.подачи показатель каества тепловой энергии Если эти параметры не обеспечиваются зовите ЭО инеплатите за тепло ГК этопозволяет ст542.
|
|
|
|
Гость_Awarija_*
|
4.5.2006, 12:42
|
Guest Forum

|
2 zeman Спасибо за информацию. А до Теплопункта я уже сама добралась  PS Ничего, потом исчо новенькое придумаю.. Заказчик прорвался в ЦТП!  Хоть давление посмотрели...
|
|
|
|
|
4.5.2006, 15:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3016
Регистрация: 30.9.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1271

|
Цитата Взлетовские приборы зарекомендовали себя как надежные Только их в свое время запрещал Энергонадзор ставить. Но клиенты, у которых они уже стояли были ужасно довольные  , потому как легко было в программу влезть и "похимичить" там. Сейчас не знаю, может уже откупились, да и энергонадзол слился с ростехнадзором.
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)