Алексей Александ...
сообщение 10.1.2010, 15:15
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 9.1.2010
Из: Йошкар-Ола
Пользователь №: 43864



Недавно на котельной вместо обычных скоростных теплообменников смонтировали пароструйные подогреватели. параметры их работы согласно паспорта радуют, но вот при запуске возникают проблемы... гидроудары, трассу рвет сразу в нескольких местах, манометры выходят из строя..., впринципе после регулировки подогреватели входят в нормальный режим и даже резко начинают подымать температуру втрасе, но где то через час даление в трассе начинает падать вплоть до 1 и поднять его уже не удается... подскажите в чем причина ... как правильно настроить новое оборудование...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
gilepp
сообщение 10.1.2010, 16:47
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 2404
Регистрация: 1.7.2004
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 26



Пароструйные подогреватели автоматические - с приводами ?
Схема есть ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Алексей Александ...
сообщение 11.1.2010, 0:25
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 9.1.2010
Из: Йошкар-Ола
Пользователь №: 43864



нет без приводов, схема впринципе есть...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
gilepp
сообщение 11.1.2010, 9:26
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 2404
Регистрация: 1.7.2004
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 26



Они очень чувствительны к колебаниям давления по обоим входам.
Важна правильность расчета сопла.
И на обвязку если есть возможность взглянуть приложите схему пожалуйста.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 10.8.2025, 4:54
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных