> Станция переливания крови
Гость_Alex N_*
сообщение 13.1.2010, 11:33
Сообщение #1





Guest Forum






Добрый день, коллеги!
подскажите, пожалуйста, есть ли какое то пособие по станциям переливания крови?
Есть в наборе помещений такие моменты как , например, фильтрационная, реакторная, комната пулирования плазмы....
Как принимать воздухообмен?
заранее спасибо!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
agel
сообщение 14.1.2010, 16:40
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 262
Регистрация: 16.12.2005
Из: москва
Пользователь №: 1722



Нам, в свое время, все данные давали технологи...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Вован (Киев)
сообщение 14.1.2010, 18:00
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 728
Регистрация: 22.2.2007
Пользователь №: 6196



Уточните у технологов назначение этих комнат.... какие там процессы происходят. И думаю можно привязать потом к воздухообмену для схожих помещений. Например взять как для лаборатории или процедурной.
У меня вот тоже были специфические помещения в блоке переливания крови:

-центрифужная;
-помещение определения титров антител;
-помещение определения проб сыворотки на антитела к вирусу СПИДа;
-помещение серодиагностики сифилиса;
-помещение апробации сыворотки;
-помещение определения резус-фактора

Технологи по воздуху ничего не могли сказать. Посему принято как для лабораторий. Приток 1, вытяжка 3. Замечаний экспертизы не было. Думаю и вашем случае нечто подобное будет. rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Igor Barishpolet...
сообщение 15.1.2010, 7:01
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1218
Регистрация: 16.7.2004
Из: Москва
Пользователь №: 68



В соответствии с СанПиН, СНиП и СН.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 4.8.2025, 13:45
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных