Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> кольцевание стояков на кольцевой сети
Katja
сообщение 13.1.2010, 13:09
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 89
Регистрация: 13.10.2006
Пользователь №: 4305



Экспертиза требует от меня, чтоб я внесла в проект изменение-продублировала стояки противопожарные. проект-жилой дом 16 этажей с коридорами более 10м. на каждом этаже у меня 2 стояка с пожарными кранами (то есть 2 шкафа-на каждом стояке-по одному). если система кольцевая (2 водовода от повысительной пожарной станции переходят в стояки в подвале, на чердаке тоже соединены-то есть закольцованы), зачем я должна еще по кольцу навешивать на каждый стояк? не могу понять как переубедить спеца этого... ум за разум. может я чего не так понимаю в понитии "кольцевая сеть".... каждая точка и так с двух сторон питается....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ира
сообщение 13.1.2010, 13:33
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 96
Регистрация: 30.6.2008
Из: екатеринбург
Пользователь №: 20180



Может быть эксперт имел ввиду п. 6.11 СНиПа, т.е. закольцевать вверху с хоз-пит. стояками huh.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Katja
сообщение 13.1.2010, 13:38
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 89
Регистрация: 13.10.2006
Пользователь №: 4305



да нет, именно так она и сказала-по подвалу две нитки и каждый стояк предусмотреть кольцевыми, то есть на этаже 4 крана (4 стояка)... перестраховывается чтоли... в объяснении своей позиции привести определение, что такое кольцевая сеть? в каком нормативе этот термин взять?

Сообщение отредактировал Katja - 13.1.2010, 13:39
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Katja
сообщение 13.1.2010, 13:57
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 89
Регистрация: 13.10.2006
Пользователь №: 4305



"Водопроводная кольцевая сеть-
Водопроводная сеть, подающая воду потребителю с нескольких сторон" ГОСТ 25151-82-нашла. Тоже не легче стало... "с нескольких"... зачем я буду металл шпарить по всем эиажам-перерасход неоправданный. что теперь-6 стояков тоже можно потребовать?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ира
сообщение 13.1.2010, 14:04
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 96
Регистрация: 30.6.2008
Из: екатеринбург
Пользователь №: 20180



Как-то Вы путанно обьясняете... Как я поняла, в подвале от кольцевой сети идут вверх 2 стояка, вверху они обьеденены, так чего же еще надо huh.gif Видно, перестраховываются после недавних событий. У нас был случай непонимания с экспертом - пришлось идти к начальству экспертному!

У Вас в подвале сеть закольцована? И от кольца в подвале идут стояки?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Katja
сообщение 13.1.2010, 14:28
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 89
Регистрация: 13.10.2006
Пользователь №: 4305



да, все так и есть. сама не понимаю, чего еще надо им... значит, тоже будем к начальству ходить.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 14.1.2010, 12:23
Сообщение #7


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9548
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(Katja @ 13.1.2010, 15:28) *
да, все так и есть. сама не понимаю, чего еще надо им... значит, тоже будем к начальству ходить.

Им надо циркуляцию воды в пожстояках во избежания застоя воды . Экспертиза права - если я правильно Вас понял. rolleyes.gif

Сообщение отредактировал Serg Ivanov - 14.1.2010, 12:24
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сантехник2008
сообщение 14.1.2010, 13:12
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 95
Регистрация: 3.6.2008
Пользователь №: 19353



Мне тоже кажется, что он про застой воды говорит
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Katja
сообщение 16.1.2010, 17:25
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 89
Регистрация: 13.10.2006
Пользователь №: 4305



ну тут только естественная циркуляция будет, то есть никакая. циркуляционных то насосов нет и с хоз.-питьевым не объединена система пожаротушения. уточнить надо... просто тетенька привыкла по-старинке. я много видела проектов, где все сети по 2 линии, причем необоснованно. Буду настаивать на необходимости лишь одного кольца. Всем спасибо!

Сообщение отредактировал Katja - 16.1.2010, 17:27
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 17.1.2010, 0:22
Сообщение #10


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9548
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(Katja @ 16.1.2010, 18:25) *
ну тут только естественная циркуляция будет, то есть никакая.

А большего и не надо. Обмен воды должен быть в срок не более 2 суток. Но он должен быть обязательно если пожстояки на В1. Или сантехприборы сажайте на пожстояки.

Сообщение отредактировал Serg Ivanov - 17.1.2010, 0:24
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
komdiv
сообщение 10.5.2012, 16:24
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 418
Регистрация: 31.3.2008
Пользователь №: 17160



Водоснабжение 16-ти этажного 4-х секционного жилого дома.
Какая схема предпочтительнее?
Можно ли обойтись без перемычек между секциями на тёплом чердаке?
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ______1.jpg ( 1,44 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 251
Прикрепленный файл  ______2.jpg ( 1,42 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 255
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 10.5.2012, 22:17
Сообщение #12


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



Вторая...
Без перемычек между секциями самый распространённый вариант ...
ВНС и ПНС должны иметь желательно один напор или близкий...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
komdiv
сообщение 11.5.2012, 7:43
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 418
Регистрация: 31.3.2008
Пользователь №: 17160



Цитата(Водяной @ 10.5.2012, 23:17) *
...ВНС и ПНС должны иметь желательно один напор или близкий...

разницу в 15 м в.ст. можно считать незначительной?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 11.5.2012, 8:30
Сообщение #14


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



можно....
надо проверить, чтобы при пожарном давлении смесители не сдёрнуло...
если смесители на 0,6 МПа...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
komdiv
сообщение 11.5.2012, 9:34
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 418
Регистрация: 31.3.2008
Пользователь №: 17160



Цитата(Водяной @ 11.5.2012, 9:30) *
можно....
надо проверить, чтобы при пожарном давлении смесители не сдёрнуло...
если смесители на 0,6 МПа...

Смесители защищаем редукторами давления на вводах в санузлы. Тоже думаю, что можно. В пожстанции хорошо бы мембранный бак для гашения пускового давления.

При вводе с торца здания схема становится менее привлекательной

Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ______3.jpg ( 795,75 килобайт ) Кол-во скачиваний: 124
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Young
сообщение 11.5.2012, 9:53
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 3982
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532



просто интересно: а во второй секции на одном стояке по два ПК на каждом этаже и больше нет стояков с ПК - это не ошибка случаем?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 11.5.2012, 10:03
Сообщение #17


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



Цитата(komdiv @ 11.5.2012, 10:34) *
Смесители защищаем редукторами давления на вводах в санузлы. Тоже думаю, что можно. В пожстанции хорошо бы мембранный бак для гашения пускового давления.

При вводе с торца здания схема становится менее привлекательной

редуктор давления в спокойном состоянии не работает (без водоразбора)....
количество струй разное в разных секциях непонятно почему...
на вводе нет обратных клапанов...
зачем две задвижки с электроприводом, есть же типой водомерный узел с одной обводной...


Сообщение отредактировал Водяной - 11.5.2012, 10:04
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
komdiv
сообщение 11.5.2012, 10:42
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 418
Регистрация: 31.3.2008
Пользователь №: 17160



Цитата(Young @ 11.5.2012, 10:53) *
просто интересно: а во второй секции на одном стояке по два ПК на каждом этаже и больше нет стояков с ПК - это не ошибка случаем?

Да здесь ошибка. Данная схема для жилого здания от 16 до 25 эт. (17 эт.), тогда нужно 2 струи, коридор в этой секции меньше 10м, а в 1 секции больше 10 м.

Цитата(Водяной @ 11.5.2012, 11:03) *
редуктор давления в спокойном состоянии не работает (без водоразбора)....
количество струй разное в разных секциях непонятно почему...
на вводе нет обратных клапанов...
зачем две задвижки с электроприводом, есть же типой водомерный узел с одной обводной...

В данном случае, согласно п.9.4 СНиП 2.04.01-85, установка обратных клапанов не требуется.
Две задвижки, потому что два ввода. Хотя, согласен, можно обойтись и одной, но в экспертизе, думаю, не проканает.
Что касается редуктора, надо подумать - на хрена он тогда вообще нужен? bestbook.gif Спасибо большое за ценные замечания!

Вот выдержка из экспертного заключения по поводу обратных клапанов. Уже ставил, пришлось убрать

Сообщение отредактировал komdiv - 11.5.2012, 10:57
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ________________.jpg ( 7,41 килобайт ) Кол-во скачиваний: 88
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
komdiv
сообщение 11.5.2012, 11:05
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 418
Регистрация: 31.3.2008
Пользователь №: 17160



А вот как описывается принцип работы редуктора давления, работающего не по динамике, а по статике
Цитата
Пружинные клапаны понижения давления работают по принципу выравнивания усилий. Усилие диафрагмы противодействует усилию настроечной пружины. Если выходное давление и, следовательно, усилие на диафрагму снижается вследствие водоразбора, то большее по величине усилие пружины вынуждает клапан открываться. При этом выходное давление возрастает до тех пор, пока сила упругости пружины не уравновесится усилием диафрагмы. Входное давление не оказывает влияния на открытие или закрытие клапана, поэтому колебания входного давления не влияют на выходное давление. Таким образом, обеспечивается балансировка входного давления
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
komdiv
сообщение 11.5.2012, 14:28
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 418
Регистрация: 31.3.2008
Пользователь №: 17160



Цитата(Водяной @ 11.5.2012, 11:03) *
редуктор давления в спокойном состоянии не работает (без водоразбора)....

Вот ещё пример недорогого редуктора, работающего по статике:

Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  passport_087.pdf ( 540,4 килобайт ) Кол-во скачиваний: 41
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 11.5.2012, 17:44
Сообщение #21


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



Да, конструкция хорошая, поинтересней явно, чем обычный РДВ...
Без обратников счётник в ночное время (особенно) может в обратку крутить...из опыта эксплуатации...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
komdiv
сообщение 11.5.2012, 19:33
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 418
Регистрация: 31.3.2008
Пользователь №: 17160



Цитата(Водяной @ 11.5.2012, 18:44) *
Да, конструкция хорошая, поинтересней явно, чем обычный РДВ...
Без обратников счётник в ночное время (особенно) может в обратку крутить...из опыта эксплуатации...

Если поставить манометры на каждый ввод, то тогда и обратники, думаю, можно будет обосновать.
Счётчик крутить назад не должен, даже по конструкции, да и обратные клапаны стоят на каждом насосе, если только наружная сеть начнёт осушаться, но это просто закрывается гидравлическим затвором (подводящие трубы с воздушником - выше узла учёта), хотя при резком снижении давления может и высосать этот гидрозатвор. Так что обратные клапаны для подстраховки не помешают. В рабочке можно поставить, если эксперту неохота доказывать.

Сообщение отредактировал komdiv - 11.5.2012, 19:35
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
marishka270290
сообщение 30.4.2014, 22:28
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 55
Регистрация: 27.7.2013
Пользователь №: 200373



Цитата(komdiv @ 10.5.2012, 19:24) *
Водоснабжение 16-ти этажного 4-х секционного жилого дома.
Какая схема предпочтительнее?
Можно ли обойтись без перемычек между секциями на тёплом чердаке?

Ребят,помогите пожалуйста!У меня небольшая проблема.Но чертеж немного похож на второй.9-ти этажный жилой дом.Система была тупиковая,стояк пожарный кольцевался с хоз-питьевым поверхну.Стояк В2 один.Стояков В1 10.Диаметры были сети тупиковой-для хвс-50 стальная,для пожарки-80 стальная.В подвале стоят насосы. Теперь в чем проблема-наши подрядчики,видимо ярые любители пластиковых труб,нежели стальных поставили за место 50-ки стальной,50-ку пластиковую и она вышла меньше внутренним диаметром.Теперь они плачут и донимают нас. И чтобы все не переделывать предлагают сеть закольцевать.Картинка похожа на мою ситуацию,только один вдалеке стояк В2,а остальные В1.Каким образом лучше закольцевать?По чердаку и поставить еще один стояк для подпитки?Или для каждого 50-го стояка В1 ставить стояк диаметром например 25 пластик.Хотя мне кажется расход трубы большой.И самое главное ни нашла информации как делать расчет кольцевой сети внутреннего водопровода.Подскажите пожалуйста,кто чем сможет

Сообщение отредактировал marishka270290 - 30.4.2014, 22:31
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
461989
сообщение 5.5.2014, 13:30
Сообщение #24





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 9.1.2010
Из: КАЗАХСТАН
Пользователь №: 43845



Цитата(marishka270290 @ 1.5.2014, 1:28) *
Ребят,помогите пожалуйста!У меня небольшая проблема.Но чертеж немного похож на второй.9-ти этажный жилой дом.Система была тупиковая,стояк пожарный кольцевался с хоз-питьевым поверхну.Стояк В2 один.Стояков В1 10.Диаметры были сети тупиковой-для хвс-50 стальная,для пожарки-80 стальная.В подвале стоят насосы. Теперь в чем проблема-наши подрядчики,видимо ярые любители пластиковых труб,нежели стальных поставили за место 50-ки стальной,50-ку пластиковую и она вышла меньше внутренним диаметром.Теперь они плачут и донимают нас. И чтобы все не переделывать предлагают сеть закольцевать.Картинка похожа на мою ситуацию,только один вдалеке стояк В2,а остальные В1.Каким образом лучше закольцевать?По чердаку и поставить еще один стояк для подпитки?Или для каждого 50-го стояка В1 ставить стояк диаметром например 25 пластик.Хотя мне кажется расход трубы большой.И самое главное ни нашла информации как делать расчет кольцевой сети внутреннего водопровода.Подскажите пожалуйста,кто чем сможет


Согласно п.5.1 СНиП РК 4.01-41-2006* "Для раздельной сети противопожарного водопровода, а также объединенной сети хозяйственно-питьевого противопожарного водопровода (магистрали и стояки) применять только стальные трубы."
У меня был объект 9-ти этажный 2-хподъездный дом. Я сделала объединенный хоз-питьевой противопожарный водопровод. Т.к. у меня ПК было больше 12 было запроектировано 2 ввода и закольцовка внизу и по стоякам. Стояки брала только стальные и никакие больше. А разводку по квартирам уже пластик в полу и изоляции.
Я бы не советовала согласовывать замену материала труб. Тем более что условный проход трубы уменьшился. У вас наверняка там стоят насосы, а они ой как не любят когда уменьшается диаметр труб. Это же сразу и потери напора и NPSH насосов взлетает... Так и насосы сгорят и нужного напора не подадут...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
marishka270290
сообщение 5.5.2014, 18:08
Сообщение #25





Группа: Участники форума
Сообщений: 55
Регистрация: 27.7.2013
Пользователь №: 200373



Цитата(461989 @ 5.5.2014, 16:30) *
Согласно п.5.1 СНиП РК 4.01-41-2006* "Для раздельной сети противопожарного водопровода, а также объединенной сети хозяйственно-питьевого противопожарного водопровода (магистрали и стояки) применять только стальные трубы."
У меня был объект 9-ти этажный 2-хподъездный дом. Я сделала объединенный хоз-питьевой противопожарный водопровод. Т.к. у меня ПК было больше 12 было запроектировано 2 ввода и закольцовка внизу и по стоякам. Стояки брала только стальные и никакие больше. А разводку по квартирам уже пластик в полу и изоляции.
Я бы не советовала согласовывать замену материала труб. Тем более что условный проход трубы уменьшился. У вас наверняка там стоят насосы, а они ой как не любят когда уменьшается диаметр труб. Это же сразу и потери напора и NPSH насосов взлетает... Так и насосы сгорят и нужного напора не подадут...

Спасибо огромное за ответ.Вы полностью правы,да и насосы в подвале тоже имеются.Но эти,простите за выражение "одаренные" люди взяли и поставили на хоз-питьевые стояки пластиковые трубы.И менять не собираются,потому что деньги затрачены.Не знаю каким местом они думали,но теперь слезно просят помощи.А я не знаю, чем им помочь(

Сообщение отредактировал marishka270290 - 5.5.2014, 18:08
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 6.5.2014, 8:13
Сообщение #26


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9548
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(marishka270290 @ 5.5.2014, 18:08) *
А я не знаю, чем им помочь(

А Вы и не сможете им помочь. Помочь им может только согласование пожарных - туда их и посылайте. Что толку если Вы согласуете замену, а пожарные объект не примут? Вас ещё и крайней сделают..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 14:42
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных