> Устройство выброса вытяжных систем
Pal&ch
сообщение 15.1.2010, 11:58
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 15.1.2010
Пользователь №: 44329



Коллеги с опытом проектирования и сдачи построенных объектов. Проконсультируйте, плз. Возможно ли устраивать выброс от нескольких вытяжных систем (после вентиляторов) на разных уровнях в общую выбросную шахту (естественно с установкой пожарных клапанов и пр.)? Или же необходимо от каждой системы тянуть воздуховод на всю высоту до устья шахты? Системы обслуживают однотипные помещения в общественном здании. Какими пунктами СНиПов и правил регламентируется данный вопрос. Есть опыт, когда гос. экспертиза в одном проекте настаивала на изолированных воздуховодах, а в другом проекте пропустила общую шахту.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Igor Barishpolet...
сообщение 15.1.2010, 14:06
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1218
Регистрация: 16.7.2004
Из: Москва
Пользователь №: 68



Да, возможно!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pal&ch
сообщение 15.1.2010, 14:33
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 15.1.2010
Пользователь №: 44329



Цитата(Igor Barishpolets @ 15.1.2010, 14:06) *
Да, возможно!

Спасибо. Можно ли истолковать Ваш ответ так: в нормативной документации запретов на устройство общих выбросных шахт нет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_дуб_*
сообщение 15.1.2010, 16:20
Сообщение #4





Guest Forum






по поводу снипов ни чего конкретного не скажу! но как бывший монтажник и настройщик систем вентиляции могу сказать что при врезке под прямым углом в шахту выбросы с разных вытяжных систем можгут мешать друг другу увеличив сопротивление! для того что бы избежать подобных ситуаций мы использовали косые врезки или устанавливали в шахте отбойники!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pal&ch
сообщение 15.1.2010, 16:55
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 15.1.2010
Пользователь №: 44329



Да. Это существенное замечание. Но все-таки это аэродинамика и ее, как Вы сами говорите, можно исправлять. Меня же интересует не зарубят ли решение об ощей выбросной шахте пожарные или сан-эпиды.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
toxan
сообщение 16.1.2010, 22:20
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 862
Регистрация: 2.9.2007
Пользователь №: 11043



Если вытяжные системы:
* схожи по технологическому назначению ( офисы- офисы, и нельзя - торговый зал- хлораторная).
* обслуживают один пожарный отсек.
То нареканий у экспертизы не возникнет, в других случаях лучше разделить!

Я бы даже и не думал разделил бы все - цена вопроса копеечная, а вот шанс заработать гемор - большой!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pal&ch
сообщение 18.1.2010, 13:20
Сообщение #7





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 15.1.2010
Пользователь №: 44329



Ok. Спасибо за рекомендации.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 3.8.2025, 3:04
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных