> Рекомендуемый перепад давления в отопление вентиляции?, Отопление вентиляции.
Гость_Romman_*
сообщение 16.1.2010, 14:42
Сообщение #1





Guest Forum






Подскажите рекомендуемый перепад давления в системе отопления приточных машин?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Seifer
сообщение 16.1.2010, 15:45
Сообщение #2


Познающий воду


Группа: Участники форума
Сообщений: 603
Регистрация: 17.6.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3177



В теплоснабжении приточной машины вы имеете ввиду?
Перепад во всей системе или на обвязке? или на клапане?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Romman_*
сообщение 16.1.2010, 17:27
Сообщение #3





Guest Forum






[quote name='Seifer' date='16.1.2010, 15:45' post='475534']
В теплоснабжении приточной машины вы имеете ввиду?
Перепад во всей системе или на обвязке? или на клапане?
[/qu Подача из города на гребёнку отопления вентиляции для 4х небольших приточек 7бар. обратка 4бар. Мне кажется перепад слишком большой , регулируещей арматуры на гребёнках нет. Система работает слишком динамично. 2е машины выходят на уставку при почти закрытом трёхход. клапане (авт), а остальные 2е машины уходят в оварию по перегретому воздуху после калорифера.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Seifer
сообщение 16.1.2010, 19:46
Сообщение #4


Познающий воду


Группа: Участники форума
Сообщений: 603
Регистрация: 17.6.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3177



После города надо ставить регулятор перепада на нем режете 1,5бара, дополнительно на гребенке на обратках регулирующая арматура, на неё можно по полбара убрать, плюс уравнять ветки между собой.
Остальное расходуете на обвязке приточек на клапанах, калорифере и регулирующих кранах.
Ну и там по гидравлике обвязки раскидываете остальное.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Romman_*
сообщение 16.1.2010, 21:08
Сообщение #5





Guest Forum






http://www.vodokomfort.ru/product/balans-klapan.pdf]
Спасибо Seifer.
Я подобрал как мне кажется подходящий клапан (Автоматические комбинированные
балансировочные клапаны АВ-QM) http://www.vodokomfort.ru/product/balans-klapan.pdf страница25
Если я правильно понял этим клапаном можно регулировать перепад и балансировать систему.

Сообщение отредактировал Romman - 16.1.2010, 21:15
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Seifer
сообщение 17.1.2010, 2:22
Сообщение #6


Познающий воду


Группа: Участники форума
Сообщений: 603
Регистрация: 17.6.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3177



Там перегретая вода? Конечно вопрос расходов, температур и прочего...
я бы неверное AVF ставил (вроде так называется), те что с пружиной настроечной и мембраной.
Проверьте AB-QMы не вашу температуру/давление.
Ещё подумал:
Если вы ставите AB-QM на вентиляцию (расход переменный), то придется ставить его с приводом. На сколько я себе вижу его функционал - это ограничение максимального расхода.
Обратите внимание на связку VFG 2 / AFD и подобные. Они в принципе для вводов делаются.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гена
сообщение 17.1.2010, 13:07
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 848
Регистрация: 3.2.2008
Пользователь №: 15140



Цитата
Seifer
Если вы ставите AB-QM на вентиляцию (расход переменный), то придется ставить его с приводом. На сколько я себе вижу его функционал - это ограничение максимального расхода


Без привода - ограничитель-стабилизатор.
С приводом - регулятор расхода с авторитетом 1. В зависимости от типа привода с линейной или логарифмической характеристикой.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Seifer
сообщение 17.1.2010, 13:13
Сообщение #8


Познающий воду


Группа: Участники форума
Сообщений: 603
Регистрация: 17.6.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3177



Цитата
Без привода - ограничитель-стабилизатор.

Ну да, постоянного расхода.
а с приводом ставить на ввод ТП - какая то ересь вроде получается. По какому импульсу он регулировать должен группу приточек?

НА вводе должен стоять регулятор перепада, выполняющий две задачи:
1. Резать лишний перепад ТС
2. Держать этот перепад постоянным

как вариант, РДПС поставить, но мне почему-то перепадники милее wub.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гена
сообщение 17.1.2010, 13:22
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 848
Регистрация: 3.2.2008
Пользователь №: 15140



Цитата(Seifer @ 17.1.2010, 12:13) *
а с приводом ставить на ввод ТП - какая то ересь вроде получается. По какому импульсу он регулировать должен группу приточек?


У него место другое - на каждую приточку в отдельности, управление контроллером приточки.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Seifer
сообщение 17.1.2010, 13:24
Сообщение #10


Познающий воду


Группа: Участники форума
Сообщений: 603
Регистрация: 17.6.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3177



согласен на 200%. я о том же и имел ввиду.
AB-QMы на приточки, на ввод - перепадник или РДПС. Лучше - перепадник
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Бойко+_*
сообщение 17.1.2010, 13:28
Сообщение #11





Guest Forum






Цитата(Romman @ 16.1.2010, 17:27) *
....остальные 2е машины уходят в аварию по перегретому воздуху после калорифера.

Выделено Бойко

Интересная функция!
Могу только догадываться. Зачем?
Как ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ?

Сообщение отредактировал Бойко+ - 17.1.2010, 13:30
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гена
сообщение 17.1.2010, 23:31
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 848
Регистрация: 3.2.2008
Пользователь №: 15140



Цитата(Бойко+ @ 17.1.2010, 12:28) *
Интересная функция!
Могу только догадываться. Зачем?
Как ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ?


Например:
а) превышение максимальной температуры воздуха, подаваемого в рабочую зону или на технологический процесс;
б) превышение максимальной температуры, при которой разрешена эксплуатация вентилятора, если он стоит после водяного нагревателя.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 10.8.2025, 17:45
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных