Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
> Компактные насосы, повышение давления перед СО
HeatServ
сообщение 17.1.2010, 20:38
Сообщение #1


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50381
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Замучился, коллеги. Нужно подобрать небольшой насос для повышения располагаемого перепада на систему отопления. Присоединение безэлеваторное, ясное дело. Двухходовой на подаче. В точке подключения нулевой практически перепад, и это не беда, беда в том, что расход вообще небольшой, максимум 1,5-2 тонны в час. Что можно употребить чтобы желательно не слишком дорого и надёжно?
Смотрел на UPA от грунда, но они уж совсем домашние какие-то. Да и параметры теплосети 140/70. Вобщем, не знаю я таких насосов, может кто подскажет?
Сама система 95/70. В ней циркуляционник обычный.

Сообщение отредактировал HeatServ - 17.1.2010, 20:39
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 16)
jota
сообщение 17.1.2010, 21:02
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 20884
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Незачем ставить насос на вводе. Достаточно увеличение напора насоса в системе отопления, только на перемычку нужен балансовый для увеличения сопротивления малого круга
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 17.1.2010, 21:07
Сообщение #3


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50381
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Цитата(jota @ 17.1.2010, 21:02) *
Незачем ставить насос на вводе. Достаточно увеличение напора насоса в системе отопления, только на перемычку нужен балансовый для увеличения сопротивления малого круга

Ну, то есть заложить в циркуляционник необходимый напор? Задачка не из простых, особенно если учесть, что гидравлический режим нестабилен.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 17.1.2010, 21:12
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 20884
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(HeatServ @ 17.1.2010, 20:07) *
Ну, то есть заложить в циркуляционник необходимый напор? Задачка не из простых, особенно если учесть, что гидравлический режим нестабилен.

То же самое будет если поставите ещё один внешний насос. По большому кольцу внешний и внутренний будут последовательно работать. Можно поиграть с регулятором перепада прямогодействия, но для этого надо знать характеристику системы отопления.
И что значит "гидравлический режим нестабилен" - в сетях?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 17.1.2010, 21:15
Сообщение #5


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50381
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Цитата(jota @ 17.1.2010, 21:12) *
То же самое будет если поставите ещё один внешний насос. По большому кольцу внешний и внутренний будут последовательно работать. Можно поиграть с регулятором перепада прямогодействия, но для этого надо знать характеристику системы отопления.
И что значит "гидравлический режим нестабилен" - в сетях?

Проблем с характеристикой нет, в этом преуспели. Гидравлический режим нестабилен в сетях, когда идут пуски, там вообще перепад скачет дико, поэтому заложен регулятор перепада, а до него хочется воткнуть насос-повыситель.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 17.1.2010, 22:31
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 20884
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Если хотите обсуждать - поместите схемку ввода и динамику перепада в сетях
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 17.1.2010, 23:30
Сообщение #7


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50381
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Эскизно т/ц выглядит так. Динамика перепада туманна, это территория предриятия, но известно, что осенью и весной, когда начинаются пуски и соответственно заканчивается отопительный сезон, перепады скачут аки кони, в остальное время перепады крайне малы, порой равны нулю.
Предлагаю заодно обсудить недостатки приведённой схемы.

Сообщение отредактировал HeatServ - 17.1.2010, 23:31
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Схемко.jpg ( 193,39 килобайт ) Кол-во скачиваний: 66
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 17.1.2010, 23:43
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 20884
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Насос на перемычке и есть проблема. Если бы насос стоял бы на подаче или обратке, этой проблемы небыло. Я всегда был против насоса на перемычке если только этот насос не работает с эжектором (н.п. на перемычке элеватора)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 17.1.2010, 23:56
Сообщение #9


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50381
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Цитата(jota @ 17.1.2010, 23:43) *
Насос на перемычке и есть проблема. Если бы насос стоял бы на подаче или обратке, этой проблемы небыло. Я всегда был против насоса на перемычке если только этот насос не работает с эжектором (н.п. на перемычке элеватора)

Я забыл добавить, схема приведённая это то, что предположительно будет. Сейчас там обычный элеваторный узел без признаков автоматизации, сопла нет, подмес заглушен. Всё плохое и ржавое, радуют только корабельные задвижки (откуда и вынесли-то), те проработают ещё пару столетий (до покраски - больше им ничего не нужно).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kult_Ra
сообщение 18.1.2010, 8:00
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 10258
Регистрация: 8.3.2007
Пользователь №: 6446



Цитата
корабельные задвижки
Не сыпьте соль на рану biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 18.1.2010, 20:07
Сообщение #11


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50381
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Всё плохо, 100 просмотров, сутки на форуме. И ничего. Неужели таких насосов действительно нет??! Нужно в Данию письмецо чиркнуть... rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex_
сообщение 18.1.2010, 20:07
Сообщение #12


Инженер-физик широкого профиля :-)


Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596



Цитата(HeatServ @ 17.1.2010, 23:30) *
Предлагаю заодно обсудить недостатки приведённой схемы.

Вроде должно заработать. Недостаток один - начиная у себя выкачивать теплоноситель из сети насосом, Вы с высокой степенью вероятности "запрете" соседних абонентов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 18.1.2010, 20:20
Сообщение #13


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50381
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Не запрём, там объекты гораздо крупне стоят, этот т/ц так, мелочь пузатая. Так делать придётся.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Или_вот_так.jpg ( 197,79 килобайт ) Кол-во скачиваний: 20
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
испытатель
сообщение 18.1.2010, 21:53
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854



Высокотемпературными могут быть только "консольники", а это - отсутствие малых типоразмеров. У Грундфоса макс. 120 гр. и то для консольников. Я бы не заморачивался и поставил паяный теплообменник - до 200 гр. с запасом по гидравлике, а температуру регулировал клапаном двухходовым на обратке, с термо-вставкой. Таких куча у Samson, Sauter и др.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 18.1.2010, 21:57
Сообщение #15


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50381
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Цитата(испытатель @ 18.1.2010, 21:53) *
Высокотемпературными могут быть только "консольники", а это - отсутствие малых типоразмеров. У Грундфоса макс. 120 гр. и то для консольников. Я бы не заморачивался и поставил паяный теплообменник - до 200 гр. с запасом по гидравлике, а температуру регулировал клапаном двухходовым на обратке, с термо-вставкой. Таких куча у Samson, Sauter и др.

С температурой да, тоже проблема, но можно было бы и на обратку поставить, давления нормальные.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
krizhevskyval
сообщение 18.1.2010, 22:26
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 94
Регистрация: 1.8.2008
Из: Одесса
Пользователь №: 21181



Насос на перемычке будет молотить по замкнутому контуру и не позволит сетевой воде подмешиваться.
1.Насос нужно поставить на подающую (или обратку системы), с сохранением обратника на перемычке
2.Насос ALHA Pro 25-60 180, 2 м3 и напор 3 м. №96283597 Grundfoss. Аналогичные насосы есть у WILO, DAB.......
3. Т.к. на сетевой воде предусмотрен двухходовой и "острая вода" смешивается с обраткой - температура на всасе насоса не будет выше 95 гр, а насос рассчитан до 120!
Такие схемы неоднократно применяли, при практически нулевом подпоре. Никакого влияния на соседних потребителей на внешней теплотрассе не может быть при таких параметрах.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex_
сообщение 19.1.2010, 21:37
Сообщение #17


Инженер-физик широкого профиля :-)


Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596



Цитата(HeatServ @ 18.1.2010, 20:20) *
Так делать придётся.

Вот это интереснее. И Т воды в насосе не будет большой.
Удачи!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 10.8.2025, 23:32
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных