Имеется пристроенный к многоэтажному жилому дому одноэтажный надземный паркинг площадью 3600 кв.м. Допустимо ли в таком паркинге ПК присоединить к спринклерной системе пожаротушения?
|
|
|
|
|
18.1.2010, 11:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3982
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532

|
допустимо
|
|
|
|
|
19.1.2010, 0:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 256
Регистрация: 14.3.2005
Из: СПб
Пользователь №: 545

|
Спасибо.
|
|
|
|
|
19.1.2010, 13:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3982
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532

|
Цитата(Максим @ 19.1.2010, 0:15)  Спасибо. пардон, если объект в Москве, допустимо только для паркингов менее 3-х этажей. При 3-х этажах и более - системы должны быть раздельными.
|
|
|
|
|
19.1.2010, 14:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1000
Регистрация: 20.5.2008
Из: Москва
Пользователь №: 18901

|
3 этажа как правильно заметили для надземного паркинга, а если подземный, то уже от 2 уровней должны быть системы раздельными. Так для общего развития и свои знания повторить )))
|
|
|
|
|
19.1.2010, 15:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3982
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532

|
Цитата(дмитрий01 @ 19.1.2010, 14:31)  3 этажа как правильно заметили для надземного паркинга, а если подземный, то уже от 2 уровней должны быть системы раздельными. Так для общего развития и свои знания повторить ))) и чтобы еще лучше повторить, пункты нормативки в студию!  самому копаться лень
|
|
|
|
|
19.1.2010, 16:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1000
Регистрация: 20.5.2008
Из: Москва
Пользователь №: 18901

|
Что самому копаться лень это я уже понял ведь в Вашем посте №4, уважаемый я не вижу пункта на нормативку
|
|
|
|
|
19.1.2010, 17:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3982
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532

|
Цитата(дмитрий01 @ 19.1.2010, 16:41)  Что самому копаться лень это я уже понял ведь в Вашем посте №4, уважаемый я не вижу пункта на нормативку  Дмитрий, Вы уж определитесь, либо ты ко мне на Вы, либо Вы ко мне на ты. действительно лень, помню ток что в снипе или мгсне на паркинги написано.
|
|
|
|
|
20.1.2010, 16:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1000
Регистрация: 20.5.2008
Из: Москва
Пользователь №: 18901

|
Я на ты общаюсь, хоть и понимаю на брудершафт не пил...А уважаемый я для связки слов, чтоб красивше было ))) По поводу нормы если не ошибаюсь это в мгсне было вроде 5 по автостоянкам...
Сообщение отредактировал дмитрий01 - 20.1.2010, 16:18
|
|
|
|
|
20.1.2010, 17:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 468
Регистрация: 29.7.2009
Из: Москва
Пользователь №: 36665

|
Ребята не ссорьтесь МГСН 5.01-01 он же ТСН 21-301-2001 г.Москвы* "#3.9. Противопожарный водопровод и система автоматического пожаротушения в подземных автостоянках и надземных с 3 этажами и более должны выполняться отдельно с выведенными наружу патрубками диаметром 89 (77) мм. оборудованными вентилями и соедительными головками. Число патрубков должно предусматриваться, исходя из условия обеспечения подачи расчетного количества огнетушащих веществ через установки автоматического пожаротушения и сеть внутреннего водопровода при использовании передвижной пожарной техники. Соединительные головки необходимо размещать снаружи с расчетом установки одновременно не менее 2 пожарных автомобилей. При вместимости автостоянки до 100 машино-мест включительно допускается не разделять указанные системы и не предусматривать для них раздельные группы насосов."Только вот не знаю действуют ли территориальные нормы после введения техрегламента... Кстати ни кто не в курсе когда наконец выйдет, и выйдет ли вообще мифический ГОСТ Р "Стоянки автомобилей"
|
|
|
|
|
20.1.2010, 18:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1000
Регистрация: 20.5.2008
Из: Москва
Пользователь №: 18901

|
Привет!!! Давно не захаживал, где пропадал, я конечно понимаю семья все дела ))) Да мы тут особо и не ссорились, все ОК. Слушай я наверное в СНиПе посмотрю про подземные автостоянки, вроде там видел, что больше 2-х подземных системы должны быть раздельными... Хоть кому-то на форуме не лень глянуть в нормативку, совсем расслабились )))
|
|
|
|
|
20.1.2010, 18:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 468
Регистрация: 29.7.2009
Из: Москва
Пользователь №: 36665

|
Честно говоря сам частенько в нормы ленюсь заглянуть, но тут и под рукой был... Да и обстановку разрядить надо было :-). А на форуме часто бываю, просто тем интересных где отписаться не было (видать пред и посленовогодняя сиеста сказывается), а сам вопросы задаю только в крайнем случае, после чательнейшего изучения норм и проектов аналогов  чего и всем желаю :-) А нафлудили нафлудили то как, автору топика уже неинтересно давно а мы тут с..емся, кстати если мне не изменяет память то в Питере свой ТСН на стоянки есть, но это опять же в том случае если ТСН-ы всетаки действуют, и ГОСТ Р еще не ввели.
Сообщение отредактировал inPut - 20.1.2010, 18:52
|
|
|
|
|
20.1.2010, 21:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3982
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532

|
Цитата(inPut @ 20.1.2010, 17:56)  Ребята не ссорьтесь  да ктож ссорится-то? а за труд спасибо!  понимаю, что лень это плохо, но уже так давно паркинги не делал...
|
|
|
|
|
  |