Гость_Daur_*
сообщение 18.1.2010, 14:08
Сообщение #1





Guest Forum






Помогите предприятие по производству автобусов, много сварочных постов требуеться пожарная сигнализация (без ложных срабатываний) для запуска сисетмы пожаротушения. Какие датчики посоветуете (высота 16 метров, площадь 11000 м.кв.)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BTS
сообщение 18.1.2010, 14:45
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 2320
Регистрация: 12.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39493



Какие системы пожаротушения Вы собираетесь включать с помощью сигнализации?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Daur_*
сообщение 19.1.2010, 10:30
Сообщение #3





Guest Forum






порошковые ТУНГУСЫ, (нужны извещатели не реагирующие на электросварку-сварка автоматом и полуавтоматом) СРЕДСТВА ПОЖАРНОЙ АВТОМАТИКИ.ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ.ВЫБОР ТИПА Рекомендации МОСКВА 2004 (ВНИИПО) Цех разбил на участки и защищаю участок окончательной сборки-обшивки автобусов и участок заправки маслом и ГСМ, плюс склад резинотехнических изделий -шины. Вроде подобрал Пульсар-3-015 но дороговато есть ли еще что нибудь.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BTS
сообщение 19.1.2010, 11:14
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 2320
Регистрация: 12.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39493



Склад шин-вода со смачивателем или низкократная пена. Участок сборки-вода(спринклер) Запавка ГСМ- вода или низкократная пена (в зависимости от того, сколько у Вас ГСМ).Если есть склад масла-для него может подойти порошок.Участок окраски-вода. Что касается сварочных постов, все зависит от их расположения. Если они находятся на спринклируемом водой участке, нужно как-то обеспечивать отключение напряжения до начала орошения водой. А вообще для такого производства Вы можете обратиться в компетентную фирму за разработкой СТУ.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Daur_*
сообщение 19.1.2010, 11:30
Сообщение #5





Guest Forum






согласовали порошком с пожарниками и госэкспртизой (Таблица 5.1
Применимость огнетушащих веществ в АУП для тушения пожара различных классов- те же рекомендации) производство работает и спринклерную систему протсто нереально делать заказчик не будут останавливать конвеейр, - и главный вопрос извещатель не реагирующий на сварку для устранения ложных срабатываний
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BTS
сообщение 19.1.2010, 12:30
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 2320
Регистрация: 12.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39493



На форуме 0-1.ru Вам скорее помогут по части датчиков.
Но защищать порошком сборку автобусов и склад шин? Более чем сомнительно!

Сообщение отредактировал BTS - 19.1.2010, 12:37
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 1.8.2025, 16:43
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных