Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Схема автоматизации функцинальная, Приточно вытяжной вентиляции выполненные по ГОСТу
Dimik
сообщение 19.1.2010, 15:41
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 145
Регистрация: 28.11.2008
Пользователь №: 26003



Господа коллеги. Насколько данная схема автоматизации соответствует ГОСТ.
Как правильно обозначать данную схему встречал 3 понятия
1-схема автоматизации
2-схема функциональная автоматизации
3-схема функциональная-автоматизации

Сообщение отредактировал Dimik - 19.1.2010, 15:43
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  функ.pdf ( 111,96 килобайт ) Кол-во скачиваний: 385
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vasiliy
сообщение 19.1.2010, 19:04
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 639
Регистрация: 22.3.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 581



УГО санитарно-технических устройств не соответствуют ГОСТ 21.205-93, в том числе направление движения жидкости и воздуха.
На приводах не указано, что будет при пропадании питания ГОСТ 21.404-85.
NS я бы вниз снес.
PY что такое?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Muta
сообщение 19.1.2010, 22:57
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 135
Регистрация: 31.3.2008
Из: UA
Пользователь №: 17195



1-схема автоматизации;
Исполнительные механизмы не по ГОСТу;
запорную арматуру и (другие закладные), мембранные и жидкостные разделители под манометрами и термометрами не показывают по ГОСТ,
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Boris Blade_*
сообщение 20.1.2010, 1:57
Сообщение #4





Guest Forum






Как понимаю функциональная схема выдается технологами , т.е. разделом ОВ и обозначения элементов установки от них же, а автоматчик прикручивает к ней свои позиции.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Marsel_M
сообщение 20.1.2010, 10:17
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 31
Регистрация: 25.10.2007
Из: Ярославль
Пользователь №: 12301



ГОСТ 21.408-93 "ПРАВИЛА ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ АВТОМАТИЗАЦИИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ"

Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ГОСТ_21.408_93.pdf ( 1,83 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 179
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dimik
сообщение 20.1.2010, 10:41
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 145
Регистрация: 28.11.2008
Пользователь №: 26003



Спасибо за разъяснения, PY-датчик давления 4-20ма, я так понимаю если преобразование в аналоговый сигнал в щите как термосопротивление то TE, а если в самом датчике то TY или не прав я?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Marsel_M
сообщение 20.1.2010, 10:59
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 31
Регистрация: 25.10.2007
Из: Ярославль
Пользователь №: 12301



ГОСТ 21.404-85 "АВТОМАТИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ. ОБОЗНАЧЕНИЯ УСЛОВНЫЕ ПРИБОРОВ И СРЕДСТВ АВТОМАТИЗАЦИИ В СХЕМАХ"
или есть импортный аналог
Instrumentation Symbols and Identification ANSI/ISA–5.1–1984 (R1992)

Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ГОСТ_21.404_85.pdf ( 337,64 килобайт ) Кол-во скачиваний: 120
Прикрепленный файл  ANSI_ISA_5.1_1984__R1992_.pdf ( 3,27 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 166
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Навигатор
сообщение 20.1.2010, 14:51
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 117
Регистрация: 16.5.2007
Пользователь №: 8268



Если вопрос только в соответствии схемы нормам, то схема им не соответствует.
Но учитывая, что:
1. ГОСТ 21.408-93 устарел ещё до выхода в свет.
2. Практически в каждой организации свой «внутренний» стандарт на схемы.
3. Я ни разу не видел схем выполненных по госту (может быть за исключением прикладываемого файла, который, на мой взгляд, может являться образцом)
4. Схема всё-таки весьма близка к требованиям ГОСТа, достаточна и читаема.
Так вот, учитывая всё это, можно сказать, что схема выполнена нормально.
А по мелочи несоответствий требованиям госта можно наковырять ещё вагон.
Надо ли…
Запорную арматуру и (другие закладные), мембранные и жидкостные разделители под манометрами и термометрами показывать не обязательно. Можно и показать (при желании), жёсткого требования нет.

Сообщение отредактировал Навигатор - 20.1.2010, 14:52
Прикрепленные файлы
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Mrspy
сообщение 22.1.2010, 14:14
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 606
Регистрация: 7.10.2008
Из: Россия
Пользователь №: 23668



Цитата(Dimik @ 20.1.2010, 10:41) *
Спасибо за разъяснения, PY-датчик давления 4-20ма, я так понимаю если преобразование в аналоговый сигнал в щите как термосопротивление то TE, а если в самом датчике то TY или не прав я?

PY - означает преобразователь сигнала из пневматического в электрический. Впринципе для любых датчиков с аналоговыми выходами справедлив индекс Y.
am I right?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dimik
сообщение 22.1.2010, 14:39
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 145
Регистрация: 28.11.2008
Пользователь №: 26003



Спасибо всем за пояснения! Учел замечания, внес светосигнальную и пусковую аппаратуру.
Возникают только 2 вопроса:
1. Все ли сигналы нужно учитывать в схеме автоматизации? Например дискрет "Автом режим"
2. Как правильно показать датчик давления с выходом 4-20мА - PY или PE?

Сообщение отредактировал Dimik - 22.1.2010, 14:41
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  шабл.pdf ( 139,55 килобайт ) Кол-во скачиваний: 172
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Mrspy
сообщение 22.1.2010, 16:42
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 606
Регистрация: 7.10.2008
Из: Россия
Пользователь №: 23668



Цитата(Dimik @ 22.1.2010, 14:39) *
Спасибо всем за пояснения! Учел замечания, внес светосигнальную и пусковую аппаратуру.
Возникают только 2 вопроса:
1. Все ли сигналы нужно учитывать в схеме автоматизации? Например дискрет "Автом режим"
2. Как правильно показать датчик давления с выходом 4-20мА - PY или PE?


2. Имхо, наверное точнее будет поставить PY.

Я индекс Е ставлю толька на какой нить первичный измерительный элемент в составе какого нить устройства. Например LE - зонд датчика уровня в колодце.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Abysmo
сообщение 22.1.2010, 16:43
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 30.8.2006
Пользователь №: 3837



Цитата
4-20мА - PY или PE?


Правильно - PT. Прибор для измерения давления (разрежения) бесшкальный с дистанционной передачей показаний, установленный по месту
Например: манометр (дифманометр) бесшкальный с пневмо или электропередачей.

В конце ГОСТа все расписано.

Сообщение отредактировал Abysmo - 22.1.2010, 16:44
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Abysmo
сообщение 22.1.2010, 16:56
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 30.8.2006
Пользователь №: 3837



Цитата
Учел замечания


Кое-что не учли:

1. Не указан характер действия исполнительного механизма при отключении подачи электроэнергии.
2. Неправильно нарисованы теплообменники, фильтры, насосы, камера орошения, вентиляторы.
3. Не соблюдается масштаб элементов.

Ну и так по-мелочи - Ваши узлы обвязки будут работать неправильно, но это не к Вам, а к технологам. И всякую совковую требуху с переключателями, лампами, кнопками из нижнего поля схемы я бы удалил - они никому не интересны и сейчас уже не актуальны.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Abysmo
сообщение 22.1.2010, 17:04
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 30.8.2006
Пользователь №: 3837



Например я в последнее время рисую вот такие схемы. На образцовую истинность и пример для подражания она не претендует, так как не соответствует ГОСТам по-мелочи.

Прикрепленный файл  Схема.pdf ( 95,43 килобайт ) Кол-во скачиваний: 342
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dimik
сообщение 25.1.2010, 10:21
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 145
Регистрация: 28.11.2008
Пользователь №: 26003



Цитата(Abysmo @ 22.1.2010, 16:56) *
..... И всякую совковую требуху с переключателями, лампами, кнопками из нижнего поля схемы я бы удалил - они никому не интересны и сейчас уже не актуальны.


Требуют полного отражения входных/выходных сигналов на схеме автоматизации.
Есть действующий ГОСТ где указано что светосигнальную аппаратуру можно не включать?

Цитата(Abysmo @ 22.1.2010, 16:56) *
....2. Неправильно нарисованы теплообменники, фильтры, насосы, камера орошения, вентиляторы.


Нарисованы согласно рекомендациям АВОК. "СТО НП АВОК 1.05-2006 Условные графические обозначения в проектах"

Сообщение отредактировал Dimik - 25.1.2010, 10:29
Прикрепленные файлы
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Abysmo
сообщение 25.1.2010, 16:31
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 30.8.2006
Пользователь №: 3837



На изображение санитарных приборов есть отдельный ГОСТ, пока еще действующий. А то, что Вам АВОК рекомендует, можете вернуть обратно авторам.

Цитата
Требуют полного отражения входных/выходных сигналов на схеме автоматизации.
Есть действующий ГОСТ где указано что светосигнальную аппаратуру можно не включать?


ГОСТ Вам не регламентирует как схему рисовать, для этого есть махровые РМ (руководящие материалы) и пособия института "Проектмонтажавтоматика" которые весьма сложно достать.

А требуху с лампами я бы убрал просто из-за того, что это уже неактуально - например я вообще никакие релейные схемы не использую в щитах и лампы не вешаю.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jakudzaa
сообщение 25.1.2010, 17:33
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 314
Регистрация: 3.3.2006
Из: Ukraine
Пользователь №: 2275



Продемонстрируйте, пожалуйста, фото щита: снаружи и внутри. А то некоторые не хотят щита без кнопок, мотивируя это тем, что делать, если контроллер откажет. Укажите, пожалуйста, для какой отрасли Вы делаете такие щиты?

Сообщение отредактировал jakudzaa - 25.1.2010, 17:34
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Abysmo
сообщение 25.1.2010, 18:11
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 30.8.2006
Пользователь №: 3837



Я ставлю панель оператора или использую встроенный дисплей контроллера.

Если контроллер откажет надо иметь запасной.

Отрасль - автоматизация зданий smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 4.8.2025, 6:33
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных