|
  |
ВТЗ и калориферы вент.установок, На одной ветке |
|
|
Гость_Rojer100_*
|
22.1.2010, 17:59
|
Guest Forum

|
Добрый день! Возник следующий вопрос: имеется 3 тепловые завесы и 2 вентустановки. Необходимо выполнить теплоснабжение от ИТП. В ИТП имеется ветка на вентиляцию, подключенная по независимой схеме. Мощность каждой завесы 30кВт, мощность калориферов 40кВт и 170кВт. Ветка в ИТП выделена именно под эти мощности, что суммарно составляет 300кВт. Завесы тепломаш со своими смесительными узлами, на калориферах узлы обвязки с 3х ходовыми. Возможно ли проложить общую магистраль в здании и подключить на нее завесы и калориферы (т.е. все вешаем на одну ветку)?
|
|
|
|
|
22.1.2010, 18:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519

|
Если в "Техусловиях на ИТП" (Т/О на вентиляцию) Ваши ВТЗ и калориферы прописаны - вперед.
|
|
|
|
|
22.1.2010, 22:08
|
Познающий воду
Группа: Участники форума
Сообщений: 603
Регистрация: 17.6.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3177

|
Возможно и целесообразно.
|
|
|
|
|
22.1.2010, 23:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 429
Регистрация: 21.9.2009
Из: Москва
Пользователь №: 38700

|
Когда сделаете, схемку сюда скиньте, если не сложно.
|
|
|
|
Гость_Rojer100_*
|
24.1.2010, 17:10
|
Guest Forum

|
Дело в том, что вентиляционщики начали наезжать по поводу теплоснабжения их приточек. Их аргументы в том, что мол из за завес будут просадки тепла. Я такое вообще впервые слышу. Поэтому на их приточки надо тянуть отдельну ветку от ИТП, причем эту ветку они хотят делать сами. Может просто хотят лапши на уши повесить чтоб денег больше получить? Я считаю, что не целесообразно тянуть отдельные ветки, т.к. длина магистрали от ИТП составляет около 100м.
|
|
|
|
|
24.1.2010, 18:19
|
Познающий воду
Группа: Участники форума
Сообщений: 603
Регистрация: 17.6.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3177

|
При выключении завес возможны скачки давления на приточках, которые сядут на клапан. Откуда просадкам взятся, если расчетный режим - работа ВТЗ и вентиляции? . ИТП от ТС питается?
|
|
|
|
Гость_Rojer100_*
|
24.1.2010, 21:18
|
Guest Forum

|
ИТП питается от собственной котельной общей мощностью 18МВт. На завесах смесительные узлы с автоматикой. На каждой врезке в магистраль планируется установка балансировочников.
|
|
|
|
|
25.1.2010, 0:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 35
Регистрация: 2.11.2009
Пользователь №: 40343

|
Если гидравлическое сопротивление подводящей (хорошего диаметра)линии мало, относительно сопротивления калориферов и балансировочно - регулирующих узлов, то включения - выключения завес никто и не заметит.
|
|
|
|
|
25.1.2010, 6:39
|
техник ОВ
Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201

|
Это называется гидравлической устойчивостью. Поставьте перед обвязками калориферов ASV-PV, если уж так критично на пару минут изменение температуры приточного воздуха на пару градусов.
|
|
|
|
|
25.1.2010, 7:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33349
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Автор, ваши вентиляционники просто уже пуганые кем то из горе проектировщиков или совокупностью усилий многих участников. Влияние происходит лишь в случаях несовсем грамотного подхода и некорректного выбора соотношения потерь в ветках трубопроводов при полной и неполной нагрузке в них. сеть этих трубопроводов должна иметь потери менее 30% от общих в ветви, тогда влияния не будет) как при полной нагрузке, так и при части её). Узлы и сами установки должны иметь сопротивление более высокое,относительно трубопроводов. Просто в теплоснабжении вентсистем это поярче выражается, чем в отоплении, поскольку нагрузка достаточно мощная может иметь переменный режим работы.
|
|
|
|
Гость_Rojer100_*
|
25.1.2010, 9:36
|
Guest Forum

|
Граница проектирования у вентиляционщиков стена вент.камеры (т.е. подвели им 2 трубы в вент.камеру, а дальше они сами делают обвязку калориферов), но вдруг им захотелось еще и теплоснабжением заняться))) Получается один проект, копирует другой в части теплоснабжения.
|
|
|
|
|
25.1.2010, 9:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33349
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
"Граница проектирования" Этим можно многое угробить при нежелании понимания. Даже графиком оплаты можно угробить. Но задача вообще то обратная декларируется- как не угробить. А вот , как делается, тут другие песни. Теплоснаб. калориферов не стоит делать вентиляционщикам, если ОВ проектирование в одних руках, одной фирмы. Да и если не в одних, то и тут можно сделать нормально, если желание есть.
|
|
|
|
Гость_Rojer100_*
|
25.1.2010, 10:07
|
Guest Forum

|
Раздел ОВ заказчик разбили на 2 части отопление и вентиляция, прописал в ТЗ кто что делает. Одну часть делаем мы по отоплению в ней же теплоснабжение приточек и завес. Кромсают разделы как хотят))
|
|
|
|
|
25.1.2010, 16:13
|
Познающий воду
Группа: Участники форума
Сообщений: 603
Регистрация: 17.6.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3177

|
перепадники на каждую ветку поставьте, чтоб никому боязно не было.
|
|
|
|
Гость_Rojer100_*
|
26.1.2010, 13:47
|
Guest Forum

|
Не сумев доказать своей правоты в физике вопроса, вентиляционщики теперь ссылаются на пункт 3.28 СП 41-101-95. Но из него тоже конкретики маловато.
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|