Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> ВТЗ и калориферы вент.установок, На одной ветке
Гость_Rojer100_*
сообщение 22.1.2010, 17:59
Сообщение #1





Guest Forum






Добрый день! Возник следующий вопрос: имеется 3 тепловые завесы и 2 вентустановки. Необходимо выполнить теплоснабжение от ИТП. В ИТП имеется ветка на вентиляцию, подключенная по независимой схеме. Мощность каждой завесы 30кВт, мощность калориферов 40кВт и 170кВт. Ветка в ИТП выделена именно под эти мощности, что суммарно составляет 300кВт. Завесы тепломаш со своими смесительными узлами, на калориферах узлы обвязки с 3х ходовыми.
Возможно ли проложить общую магистраль в здании и подключить на нее завесы и калориферы (т.е. все вешаем на одну ветку)?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vadim999
сообщение 22.1.2010, 18:23
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519




Если в "Техусловиях на ИТП" (Т/О на вентиляцию) Ваши ВТЗ и калориферы прописаны - вперед.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Seifer
сообщение 22.1.2010, 22:08
Сообщение #3


Познающий воду


Группа: Участники форума
Сообщений: 603
Регистрация: 17.6.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3177



Возможно и целесообразно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Wizlock
сообщение 22.1.2010, 23:37
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 429
Регистрация: 21.9.2009
Из: Москва
Пользователь №: 38700



Когда сделаете, схемку сюда скиньте, если не сложно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Rojer100_*
сообщение 24.1.2010, 17:10
Сообщение #5





Guest Forum






Дело в том, что вентиляционщики начали наезжать по поводу теплоснабжения их приточек. Их аргументы в том, что мол из за завес будут просадки тепла. Я такое вообще впервые слышу. Поэтому на их приточки надо тянуть отдельну ветку от ИТП, причем эту ветку они хотят делать сами. Может просто хотят лапши на уши повесить чтоб денег больше получить? Я считаю, что не целесообразно тянуть отдельные ветки, т.к. длина магистрали от ИТП составляет около 100м.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Seifer
сообщение 24.1.2010, 18:19
Сообщение #6


Познающий воду


Группа: Участники форума
Сообщений: 603
Регистрация: 17.6.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3177



При выключении завес возможны скачки давления на приточках, которые сядут на клапан. Откуда просадкам взятся, если расчетный режим - работа ВТЗ и вентиляции? . ИТП от ТС питается?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Rojer100_*
сообщение 24.1.2010, 21:18
Сообщение #7





Guest Forum






ИТП питается от собственной котельной общей мощностью 18МВт. На завесах смесительные узлы с автоматикой. На каждой врезке в магистраль планируется установка балансировочников.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Aal
сообщение 25.1.2010, 0:16
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 35
Регистрация: 2.11.2009
Пользователь №: 40343



Если гидравлическое сопротивление подводящей (хорошего диаметра)линии мало, относительно сопротивления калориферов и балансировочно - регулирующих узлов, то включения - выключения завес никто и не заметит.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ivan-l-ing
сообщение 25.1.2010, 6:39
Сообщение #9


техник ОВ


Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201



Это называется гидравлической устойчивостью.
Поставьте перед обвязками калориферов ASV-PV, если уж так критично на пару минут изменение температуры приточного воздуха на пару градусов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 25.1.2010, 7:46
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 33349
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Автор, ваши вентиляционники просто уже пуганые кем то из горе проектировщиков или совокупностью усилий многих участников. Влияние происходит лишь в случаях несовсем грамотного подхода и некорректного выбора соотношения потерь в ветках трубопроводов при полной и неполной нагрузке в них. сеть этих трубопроводов должна иметь потери менее 30% от общих в ветви, тогда влияния не будет) как при полной нагрузке, так и при части её). Узлы и сами установки должны иметь сопротивление более высокое,относительно трубопроводов. Просто в теплоснабжении вентсистем это поярче выражается, чем в отоплении, поскольку нагрузка достаточно мощная может иметь переменный режим работы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Rojer100_*
сообщение 25.1.2010, 9:36
Сообщение #11





Guest Forum






Граница проектирования у вентиляционщиков стена вент.камеры (т.е. подвели им 2 трубы в вент.камеру, а дальше они сами делают обвязку калориферов), но вдруг им захотелось еще и теплоснабжением заняться))) Получается один проект, копирует другой в части теплоснабжения.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 25.1.2010, 9:41
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 33349
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



"Граница проектирования"
Этим можно многое угробить при нежелании понимания. Даже графиком оплаты можно угробить.
Но задача вообще то обратная декларируется- как не угробить. А вот , как делается, тут другие песни.
Теплоснаб. калориферов не стоит делать вентиляционщикам, если ОВ проектирование в одних руках, одной фирмы. Да и если не в одних, то и тут можно сделать нормально, если желание есть.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Rojer100_*
сообщение 25.1.2010, 10:07
Сообщение #13





Guest Forum






Раздел ОВ заказчик разбили на 2 части отопление и вентиляция, прописал в ТЗ кто что делает. Одну часть делаем мы по отоплению в ней же теплоснабжение приточек и завес. Кромсают разделы как хотят))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Seifer
сообщение 25.1.2010, 16:13
Сообщение #14


Познающий воду


Группа: Участники форума
Сообщений: 603
Регистрация: 17.6.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3177



перепадники на каждую ветку поставьте, чтоб никому боязно не было.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Rojer100_*
сообщение 26.1.2010, 13:47
Сообщение #15





Guest Forum






Не сумев доказать своей правоты в физике вопроса, вентиляционщики теперь ссылаются на пункт 3.28 СП 41-101-95. Но из него тоже конкретики маловато.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 29.7.2025, 10:30
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных