> Температура приточного воздуха, Установка центрального кондиционирования
Вован (Киев)
сообщение 3.2.2010, 15:30
Сообщение #31





Группа: Участники форума
Сообщений: 728
Регистрация: 22.2.2007
Пользователь №: 6196



Цитата
Подобную задачу решали, подводя воздуховод с Т=+10С вплотную к воздухозаборнику агрегата. Более того, при остановке машины автоматически отключалась подача воздуха, чтобы не выхолодить помещение. Вытяжка была непосредственно над агрегатом.


По всей видимости у вас был томограф для магнитно-резонансной терапии.....Технологи говорят что МРТ есть с воздухозаборниками. А у меня позитронно-эмисийная терапия и томограф для выявления опухолей на очень ранних стадиях.... видит изменения в структуре клетки.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 3.2.2010, 15:32
Сообщение #32





Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



У томографов мощность рассеивается на аноде и обычно анод охлаждается водяной или маслянной системой. Томографы поступают в полной комплектации с управлением и охлаждением....
Вобщем, нельзя принимать решений не владея исходной информацией, тем более паниковать с кондиционированием.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex_
сообщение 3.2.2010, 15:41
Сообщение #33


Инженер-физик широкого профиля :-)


Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596



Цитата(Вован (Киев) @ 3.2.2010, 15:30) *
По всей видимости у вас был томограф для магнитно-резонансной терапии...

У меня вообще был не томограф, ну да дело не в этом.
Вы досконально проанализируйте, откуда эти 16 кВт теплоизбытков берутся, и как их уменьшить, используя местное охлаждение. Часто имеются (как опция) готовые решения от производителей оборудования, на которых очень любят экономить заказчики. А снимать такие избытки общеобменкой - проблема еще та, как Вы уже поняли. Вот я о чем.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Вован (Киев)
сообщение 3.2.2010, 15:58
Сообщение #34





Группа: Участники форума
Сообщений: 728
Регистрация: 22.2.2007
Пользователь №: 6196



Вот схема размещения приточных и вытяжных решеток от производителя сканера. На фотке которую я выложил выше можно увидеть что чехи борятся с таким теплом с помощью потолочных фанкойлов. А мне походу фанкойлы не дают установить... вот и мучаюсь.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Охлаждение_ПЭТ.jpg ( 84,72 килобайт ) Кол-во скачиваний: 60
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 3.2.2010, 18:45
Сообщение #35





Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Помещение томографии не является ни ЧП ни ОЧП.......
Нормы насчёт рециркуляции странные у вас: там нет бактерий и микробов....там высокочастотное излучение причём гораздо менее жёсткое чем в рентгене - не вызывает ионизацию частичек пыли. Поэтому запрет на Ф-к и сплиты это ваша местная инициатива.
Можете сыграть на том, что европейские нормы позволяют - вы ж в Европу хотите......
Я делал помещения для облучения с ускорителями и там по рекомендации французской фирмы ставил кассеты.....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Вован (Киев)
сообщение 4.2.2010, 0:11
Сообщение #36





Группа: Участники форума
Сообщений: 728
Регистрация: 22.2.2007
Пользователь №: 6196



Как я писал выше у меня нормы по медицине не допускают ни рециркуляцию ни утилизацию тепла (холода) это раз, а во вторых есть еще правила радиационной безопасности , котрые тоже запрещают рециркуляцию в помещениях со 2 классом опасности работ (именно так его трактуют физики и технологи). Может у нас после Чернобыля все так жестко.... кто его знает. Хотя если я сделаю например 10 крат воздух и поставлю фаны - будет ли это трактоваться как рециркуляция не знаю...... Мне здесь и водяную систему отопления делать нельзя по нашим нормам - только воздушку unsure.gif . Коридорру и тому дают второй класс... хотя по нему только проходит человек с введенным в кровь РФП.... больше ничего. На ОВ-шников физикам походу всеравно..... крепко они меня жмут.

Цитата
Можете сыграть на том, что европейские нормы позволяют - вы ж в Европу хотите......


Это вопрос спорный.....сдается мне в Европе нас никто не ждет. laugh.gif А куда мы хотим - выборы покажут. ph34r.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 4.2.2010, 0:24
Сообщение #37





Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



А у вас первый в Украине томограф? Может проще посмотреть где стоит и сослаться на прецедент, если он подходит....
Это мысли вслух....последние, потому что толкового посоветовать не могу....и.... остаюсь только наблюдателем.... smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Вован (Киев)
сообщение 4.2.2010, 0:28
Сообщение #38





Группа: Участники форума
Сообщений: 728
Регистрация: 22.2.2007
Пользователь №: 6196



К большому сожалению посмотреть такое оборудование в Украине негде. Видел мельком строящийся центр... ну там тоже воздухообмен в таком помещении около 6000 кубов. В Москве также был..... фанкойлов в помещении томографа не наблюдал. Такие вот дела unsure.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Вован (Киев)
сообщение 4.2.2010, 1:15
Сообщение #39





Группа: Участники форума
Сообщений: 728
Регистрация: 22.2.2007
Пользователь №: 6196



Хотя все в этом мире относительно..... видел в наших больницах операционные. Два операционных стола... вентиляция естественная....приточно вытяжная через окно... в качестве НЕРА фильтра - марля на форточке. Ну и для охлаждения два сплита висит.... Вот и задумаешся потом о наших нормах и финансировании госучереждений unsure.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex_
сообщение 4.2.2010, 10:15
Сообщение #40


Инженер-физик широкого профиля :-)


Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596



Цитата(jota @ 4.2.2010, 0:24) *
и.... остаюсь только наблюдателем.... smile.gif

Вован, я Вам советовал найти основной источник тепла и сделать местное охлаждение, jota - установить доводчики.
Похоже, Вам придется делать приточную решетку с полстены размером...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Вован (Киев)
сообщение 4.2.2010, 11:21
Сообщение #41





Группа: Участники форума
Сообщений: 728
Регистрация: 22.2.2007
Пользователь №: 6196



И вдогонку еще вопрос.... есть хранилище радиоактивных отходов 30 м.куб... установлен шкаф вытяжной.... 500 кубов вытяжки по заданию.... Как его компенсировать? в помещении одна дверь - относительно герметичная.... окон нет. Перед помещением шлюз. Если давать воздух в этот шлюз очень сомневаюсь что эти 500 кубов перетекут в хранилище.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
pashik
сообщение 20.1.2012, 16:48
Сообщение #42





Группа: Участники форума
Сообщений: 42
Регистрация: 21.4.2007
Пользователь №: 7298



Цитата(Вован (Киев) @ 25.1.2010, 12:04) *
Рециркуляция запрещена ( т.е. фаны и сплиты не катят).


В нашем СНиПе:
"Рециркуляция воздуха - подмешивание воздуха помещения к наружному воздуху и подача этой смеси в данное или другие помещения; рециркуляцией не является перемешивание воздуха в пределах одного помещения, в том числе сопровождаемое нагреванием (охлаждением) отопительными агрегатами (приборами) или вентиляторами-веерами."

Так что "фаны и сплиты не катят"

Кстати, как решили с томографом?

Сообщение отредактировал pashik - 20.1.2012, 16:51
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V  < 1 2
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 4.8.2025, 15:41
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных