Отопление длинных коридоров |
|
|
|
14.11.2023, 11:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12702
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
Цитата(cpt @ 14.11.2023, 11:18)  Вопрос только в организации опусков вытяжки в нижнюю зону что бы их погрузчики не снесли Снесут, если опуски в коридоре. М.б. выт. воздуховод/шахта в произв./складском помещении, а в коридор только выт. проёмы с решётками. Но надо также смотреть расстановку оборудования/стеллажей и проезды в этих смежных с коридором помещениях.
|
|
|
|
|
14.11.2023, 12:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 725
Регистрация: 23.1.2020
Пользователь №: 371838

|
Цитата(cpt @ 14.11.2023, 11:18)  Приточно-вытяжная установка с рециркуляцией. Приток-вытяжка из расчёта ассимиляции от работы дизельных погрузчиков, рециркуляция из расчёта отопления. а это соответствует сп60 7.3.13?
|
|
|
|
|
14.11.2023, 12:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 319
Регистрация: 29.10.2005
Из: г. Саратов
Пользователь №: 1425

|
Почему бы не рассмотреть потолочные отопительные панели? Нет трат на электричество, нет шума, нет лишней подвижности воздуха, минимальное техническое обслуживание, ломаться нечему в отличии от АВО. Высота позволяет.
|
|
|
|
|
14.11.2023, 12:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 296
Регистрация: 4.8.2011
Из: Тула
Пользователь №: 117544

|
Спасибо за советы! Еще скорее всего будет деление коридора на участки не более 60 м длиной, по СП4 п. 6.1.45. Также с погрузчиками немного прояснилось, что дизельный только один, в основном электро. И в коридоре дизельного не будет, по крайней мере так пропишут.
Сообщение отредактировал ZaTGV - 14.11.2023, 13:01
|
|
|
|
|
14.11.2023, 12:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1538
Регистрация: 14.4.2011
Пользователь №: 103554

|
Цитата(AGAG @ 14.11.2023, 16:12)  а это соответствует сп60 7.3.13? там ограничение по рециркуляции из помещений, у нас в пределах одного помещения, да и какому именно из под пунктов несоответствие тут может быть?
|
|
|
|
|
14.11.2023, 13:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 296
Регистрация: 4.8.2011
Из: Тула
Пользователь №: 117544

|
Цитата(cpt @ 14.11.2023, 12:57)  там ограничение по рециркуляции из помещений, у нас в пределах одного помещения СП60 п 3.1.21 рециркуляция воздуха: Смешение воздуха из помещения с наружным воздухом и подача этой смеси в это же или другие помещения (после очистки или тепловлажностной обработки) или перемешивание воздуха в пределах одного помещения, сопровождаемое очисткой, нагреванием (охлаждением) его отопительными агрегатами, вентиляторными и эжекционными доводчиками, вентиляторами-веерами и др. Так что в этом плане распространяется. Если по пункту 7.3.13 а) то от погрузчика не будет вроде бы веществ 1, 2-го класса опасности; пункты е) и ж) тоже не подходят, категории нет у коридора.
Сообщение отредактировал ZaTGV - 14.11.2023, 13:20
|
|
|
|
|
14.11.2023, 13:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12702
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
Цитата(ZaTGV @ 14.11.2023, 12:55)  Еще скорее всего будет деление коридора на участки не более 60 м длиной, по СП4 п. 6.1.45. Это вряд ли получится - там же не просто разбивка, а из каждого коридора д.б. выход наружу. Там надо технологу и ПБ-шнику совместно работать над планировками. Возможно, надо называть не коридором, а технологическим коммуникационным помещением, чтобы попасть в п. 3.3) ст. 89 № 123-ФЗ. Но это всё в компетенции ПБ, а не ОВ
|
|
|
|
|
14.11.2023, 13:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 296
Регистрация: 4.8.2011
Из: Тула
Пользователь №: 117544

|
Цитата(ИОВ @ 14.11.2023, 13:33)  Это вряд ли получится - там же не просто разбивка, а из каждого коридора д.б. выход наружу. Там надо технологу и ПБ-шнику совместно работать над планировками. Возможно, надо называть не коридором, а технологическим коммуникационным помещением, чтобы попасть в п. 3.3) ст. 89 № 123-ФЗ. Но это всё в компетенции ПБ, а не ОВ Спасибо за совет!
|
|
|
|
|
14.11.2023, 14:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1538
Регистрация: 14.4.2011
Пользователь №: 103554

|
Цитата(ZaTGV @ 14.11.2023, 17:20)  СП60 п 3.1.21 рециркуляция воздуха: Смешение воздуха из помещения с наружным воздухом и подача этой смеси в это же или другие помещения (после очистки или тепловлажностной обработки) или перемешивание воздуха в пределах одного помещения, сопровождаемое очисткой, нагреванием (охлаждением) его отопительными агрегатами, вентиляторными и эжекционными доводчиками, вентиляторами-веерами и др. Так что в этом плане распространяется.
Если по пункту 7.3.13 а) то от погрузчика не будет вроде бы веществ 1, 2-го класса опасности; пункты е) и ж) тоже не подходят, категории нет у коридора. п 7.3.13 говорит из каких помещений нельзя брать воздух если в системе рециркуляции кроме них есть другие помещения, он не ограничивает применение рециркуляции в этих помещениях п 7.3.15 Рециркуляция воздуха ограничивается: г) пределами одного или нескольких помещений, в которых выделяются одинаковые вредные вещества 1-го, 2-го, 3-го или 4-го класса опасности. применять рециркуляцию в пределах помещения можно, нельзя объединять с другими помещениями помещения из списка 7.3.13
|
|
|
|
|
14.11.2023, 16:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 296
Регистрация: 4.8.2011
Из: Тула
Пользователь №: 117544

|
Цитата(cpt @ 14.11.2023, 14:08)  п 7.3.13 говорит из каких помещений нельзя брать воздух если в системе рециркуляции кроме них есть другие помещения, он не ограничивает применение рециркуляции в этих помещениях А для чего тогда дополнительно указано в п 7.3.13 г) (кроме воздушных и воздушно-тепловых завес у наружных ворот и дверей), если, как Вы считаете, этот пункт относится только к системам для нескольких помещений. А также п. 7.2.6 "Общие системы приточной вентиляции с рециркуляцией воздуха следует предусматривать для групп помещений с учетом 7.3.11, 7.3.13 - 7.3.15, в которых допускается рециркуляция воздуха. В одну систему не следует объединять группы помещений, в которых допускается рециркуляция воздуха, с помещениями, в которых не допускается рециркуляция воздуха".
Сообщение отредактировал ZaTGV - 14.11.2023, 16:13
|
|
|
|
|
14.11.2023, 16:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1538
Регистрация: 14.4.2011
Пользователь №: 103554

|
Цитата(ZaTGV @ 14.11.2023, 20:09)  А для чего тогда дополнительно указано в п 7.3.13 г) (кроме воздушных и воздушно-тепловых завес у наружных ворот и дверей), если, как Вы считаете, этот пункт относится только к системам для нескольких помещений.
А также п. 7.2.6 "Общие системы приточной вентиляции с рециркуляцией воздуха следует предусматривать для групп помещений с учетом 7.3.11, 7.3.13 - 7.3.15, в которых допускается рециркуляция воздуха. В одну систему не следует объединять группы помещений, в которых допускается рециркуляция воздуха, с помещениями, в которых не допускается рециркуляция воздуха". п 7.2.6 только подтверждает п 7.3.13 п 7.3.13 г) тут думаю надо читать совместно с приложением Б таблицей Б1 что для помещений категории А и Б разрешается воздушное отопление только с выносом оборудования из этих помещений, но п 7.3.13 г) говорит что исключением являются завесы у наружных дверей и ворот их можно не выносить
|
|
|
|
|
14.11.2023, 19:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 296
Регистрация: 4.8.2011
Из: Тула
Пользователь №: 117544

|
Я все же склоняюсь к мнению, что в п. 7.3.13 речь идет о конкретном помещении, иначе тогда вообще непонятно где этот запрет (для конкретного помещения). вот например еще тема на этот счет http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=130263
Сообщение отредактировал ZaTGV - 14.11.2023, 19:28
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|