Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
2 страниц V   1 2 >  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Рециркуляционный насос котла, Подбор
Гость_alexius_sev_*
сообщение 28.1.2010, 13:10
Сообщение #1





Guest Forum






Здравствуйте. На котел КВ-ГМ 35,0 150 П водяной, газовый. устанавливаю рециркуляционный насос. Вопрос: по каким критериям идет выбор расхода тепоносителя через него? есть ли расчет этого расхода в российской литературе?
Рекомендации viessmann 1/3 от номинального расхода через котел.

ПРАВИЛА УСТРОЙСТВА И БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ПАРОВЫХ И ВОДОГРЕЙНЫХ КОТЛОВ -
11.10.2. Для жидкостных котлов должно быть установлено не менее двух циркуляционных насосов с электрическим приводом, из которых один должен быть резервным. Подача и напор циркуляционных насосов должны выбираться так, чтобы была обеспечена необходимая скорость циркуляции теплоносителя в котле.
Жидкостные котлы должны быть оборудованы линией рециркуляции с автоматическим устройством, обеспечивающим поддержание постоянного расхода теплоносителя через котлы при частичном или полном отключении потребителя.

СНиП II-35-76 КОТЕЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ
8.17. В автономных котельных при необходимости поддержания постоянной температуры воды на входе в котел следует предусматривать рециркуляционный трубопровод.
9.23. При требовании эаводов-изготовителей водогрейных котлов о необходимости поддержания постоянной температуры воды на входе или выходе из котла следует предусматривать установку рециркуляционных насосов. Как правило, необходимо предусматривать общие рециркуляционные насосы для всех водогрейных котлов. Количество насосов должно быть не менее двух.
В котельных с котлами единичной производительностью более 50 Гкал/ч допускается, при технико-экономическом обосновании, установка рециркуляционных насосов к каждому котлу или к группе котлов.
Резервные рециркуляционные насосы не предусматриваются.

То есть есть два пути выбора: 1 поддержание температуры теплоносителя от "плакания" трубы в межотопительный период. 2 поддержания постоянного расхода.
Какой мне расход заложить ? И есть ли методика выбора рециркуляционного насоса? (про напор не спрашиваю)

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 28.1.2010, 15:43
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 20853
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Промкотёл. Можно придумать автоматическую поддержку температуры обратки 3 способами:
- подмешивающий насос с частотником по функции поддержки температуры в комплекте с датчиком температуры....
- подмешивающий насос обычный на 30% номинального расхода и управляющий термостат на обратке
- смесительный клапан с приводом и управляющий датчик температуры с выходным сигналом 0-10В.
Но, любой способ должен быть согласован с изготовителем. Поэтому начинать надо было с контакта с котельным заводом - они дадут рекомендации....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sergey-k-pkbdgts
сообщение 28.1.2010, 15:47
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 919
Регистрация: 8.12.2008
Из: Украина, Днепр.
Пользователь №: 26418



Цитата(alexius_sev @ 28.1.2010, 14:10) *
(про напор не спрашиваю)


Сообщение отредактировал sergey-k-pkbdgts - 28.1.2010, 15:48
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Расчет_резир_насоса.GIF ( 54,77 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1496
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 28.1.2010, 15:57
Сообщение #4


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50328
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_alexius_sev_*
сообщение 28.1.2010, 16:01
Сообщение #5





Guest Forum






почему 30 градусов а не 40, вроде для газового котла надо держать в подающем трубопроводе в котел не ниже 40 градусов
не могли бы сказать название тех. литературы , где это можно найти? если возможно

Сообщение отредактировал alexius_sev - 28.1.2010, 16:05
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 28.1.2010, 16:05
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 20853
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(alexius_sev @ 28.1.2010, 15:01) *
в котел не ниже 40 градусов

55*С
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
К.Д.
сообщение 28.1.2010, 21:05
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 1633
Регистрация: 16.7.2007
Из: Челябинск
Пользователь №: 10028



Цитата(jota @ 28.1.2010, 17:43) *
Промкотёл. Можно придумать автоматическую поддержку температуры обратки 3 способами:
- подмешивающий насос с частотником по функции поддержки температуры в комплекте с датчиком температуры....
- подмешивающий насос обычный на 30% номинального расхода и управляющий термостат на обратке
- смесительный клапан с приводом и управляющий датчик температуры с выходным сигналом 0-10В.
Но, любой способ должен быть согласован с изготовителем. Поэтому начинать надо было с контакта с котельным заводом - они дадут рекомендации....


Согласен с 1 и 3 способами, хотя расход на рециркуляцию котла приличный и пошел бы по пути частотника, ибо при тех же капвложениях можно сэкономить не электроэнергии и сэкономить нехило. Частотник можно поставить один на 2 насоса.
Расход насоса надо считать исходя из рекомендаций завода, но по опыту наблюдений при 60 градусах они не плачут, однако учитывая масштабы железяки надо бы просчитать что будет по мере движения дымовых газов по тракту за котлом, а то вдруг в дымовой трубе пойдет выпадать smile.gif
Вариант с подбором насоса по методике Виссмана (2 способ) считаю в корне неверным, во первых по причине расхода, во вторых поскольку температура воды на выходе из котла 150 градусов, а во третьих поскольку котел водотрубный и не имеет водяного объема с некоторой усредненной температурой. При отключении насоса рециркуляции в котел сразу же влетит холодная обратка и он потечет, а объем воды в котле высотой 10м. может быть таким, что все утонут.
Я бы на Вашем месте посчитал всю схему котельной, поскольку такие котлы подразумевают схему работы с рециркуляцией и перепуском. При этом температура воды на выходе из котла зависит от количества работающих котлов и температуры на улице. Не факт что при +8 градусах из котла будет выходить 150.
И кстати еще вспомнил - температура на входе в котел должна быть такой, чтобы исключить возможность образования конденсата, что зависит от конструктивных особенностей котла и в принципе не прописано нигде, кроме как в инструкции по эксплуатации котла. Кроме того столь внушительный по сегодняшним временам агрегат возможно будет иметь резервное топливо, а это мазут со всеми вытекающими их этого последствиями в виде повышения точки росы градусов на 20 разом.

Сообщение отредактировал К.Д. - 28.1.2010, 21:14
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
К.Д.
сообщение 28.1.2010, 21:19
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 1633
Регистрация: 16.7.2007
Из: Челябинск
Пользователь №: 10028



Нашел Вам инструкцию по эксплуатации, жесткое требование - температура воды на входе не ниже 70 градусов во всех режимах!
Так что реально думаю, рециркуляция в некоторых режимах будет достигать 40-50% от номинала.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  RukPTVM_30MC.pdf ( 213,26 килобайт ) Кол-во скачиваний: 676
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_alexius_sev_*
сообщение 28.1.2010, 23:31
Сообщение #9





Guest Forum






Цитата(К.Д. @ 28.1.2010, 21:19) *
Нашел Вам инструкцию по эксплуатации, жесткое требование - температура воды на входе не ниже 70 градусов во всех режимах!
Так что реально думаю, рециркуляция в некоторых режимах будет достигать 40-50% от номинала.

Спасибо большое, буду обрабатывать
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 28.1.2010, 23:38
Сообщение #10


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



to alexius_sev

А просто использовать котловые насосы (на 100% расход) не желаете ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_alexius_sev_*
сообщение 29.1.2010, 0:37
Сообщение #11





Guest Forum






Цитата(tiptop @ 28.1.2010, 23:38) *
to alexius_sev

А просто использовать котловые насосы (на 100% расход) не желаете ?

считаю не экономически обоснованный вариант
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
К.Д.
сообщение 29.1.2010, 5:50
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 1633
Регистрация: 16.7.2007
Из: Челябинск
Пользователь №: 10028



Цитата(tiptop @ 29.1.2010, 1:38) *
to alexius_sev

А просто использовать котловые насосы (на 100% расход) не желаете ?


А как контуры разделить. При таких мощностях оборудования насос на подаче не пройдет по температуре, а теплообменник ставить это будет неправильно и технически и экономически.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tolant
сообщение 29.1.2010, 9:46
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 359
Регистрация: 13.9.2009
Из: СПБ
Пользователь №: 38415



удалил

Сообщение отредактировал tolant - 29.1.2010, 9:48
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
FOXX
сообщение 29.1.2010, 15:46
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 301
Регистрация: 24.12.2008
Пользователь №: 27141



Цитата(jota @ 28.1.2010, 15:43) *
Промкотёл. Можно придумать автоматическую поддержку температуры обратки 3 способами:
- подмешивающий насос с частотником по функции поддержки температуры в комплекте с датчиком температуры....
- подмешивающий насос обычный на 30% номинального расхода и управляющий термостат на обратке
- смесительный клапан с приводом и управляющий датчик температуры с выходным сигналом 0-10В.
Но, любой способ должен быть согласован с изготовителем. Поэтому начинать надо было с контакта с котельным заводом - они дадут рекомендации....

У меня к Вам не большая просьба. Не могли бы вы нарисовать эти способы регулирования температуры обратной котловой воды, в виде схем и импульсных отборов при помощи которых идет сигнал на управляющий орган.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 29.1.2010, 18:21
Сообщение #15


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(alexius_sev @ 29.1.2010, 0:37) *
считаю не экономически обоснованный вариант

Для того, чтобы прокачивать через котёл ТРЕБУЕМЫЙ ИЗГОТОВИТЕЛЕМ расход нужно ещё экономическое обоснование ? huh.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_alexius_sev_*
сообщение 29.1.2010, 19:25
Сообщение #16





Guest Forum






Цитата(tiptop @ 29.1.2010, 18:21) *
Для того, чтобы прокачивать через котёл ТРЕБУЕМЫЙ ИЗГОТОВИТЕЛЕМ расход нужно ещё экономическое обоснование ? huh.gif

По снипу да)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 29.1.2010, 20:10
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 20853
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(FOXX @ 29.1.2010, 14:46) *
Не могли бы вы нарисовать эти способы регулирования температуры обратной котловой воды....

smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_alexius_sev_*
сообщение 29.1.2010, 20:17
Сообщение #18





Guest Forum






У меня 6 котлов по 35 МВт 150/75 с номинальным расходом 378*0,36=136 м3/ч. Буду ставить насос на каждый котел, на площадке над котлом. Вопросик, есть ли практика установки расходомеров на котлы? Что бы видеть , какой расход теплоносителя идет через него на диспетчерском пульте?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 29.1.2010, 20:33
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 20853
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(alexius_sev @ 29.1.2010, 19:17) *
У меня 6 котлов ......... Буду ставить насос на каждый котел, на площадке над котлом.

Не забудьте на каждый котёл обратный клапан на выходе иначе байпасс насосы могут крутить не через свой котёл.....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
К.Д.
сообщение 29.1.2010, 21:02
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 1633
Регистрация: 16.7.2007
Из: Челябинск
Пользователь №: 10028



Необходимость установки расходомеров на каждом котле с температурой нагрева воды выше 115 градусов прописана в СНиП "Котельные установки". Плюс ко всему для водотрубных котлов более-менее серьезной мощности это крайне желательнос точки зрения эксплуатации, ибо горят трубы при пониженном расходе очень быстро.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
К.Д.
сообщение 29.1.2010, 21:14
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 1633
Регистрация: 16.7.2007
Из: Челябинск
Пользователь №: 10028



Цитата(alexius_sev @ 29.1.2010, 22:17) *
У меня 6 котлов по 35 МВт 150/75 с номинальным расходом 378*0,36=136 м3/ч. Буду ставить насос на каждый котел, на площадке над котлом. Вопросик, есть ли практика установки расходомеров на котлы? Что бы видеть , какой расход теплоносителя идет через него на диспетчерском пульте?


А как же экономическая целесообразность???
Это как минимум 6!!! насосов, плюс резервные и ремонтный. Плюс ко всему надо городить схему при которой при аварии насоса работающего котла воду в агрегат сможет подать насос другого котла или общая резервная группа. Плюс вопрос - на какую площадку можно поставить насос котла если он:
1) высотой >12м по верхней площадке обслуживания дробеочистки
2) Имеет вход и выход теплоносителя внизу!
Посмотрите лучше советские типовые проекты, там все гораздо практичнее. Замените старые железяки на рабочие новые и вперед.
И еще раз категорически рекомендую просчитать всю схему в зависимости от нагрузки в различных режимах и построить график расходов воды на рециркуляцию. Это не 30 процентов рекомендованные Виссманом, и температура на входе в котел должна быть не 55 а 70 градусов. Насосы рециркуляции кстати выгоднее поставить общей группой - это и дешевле и надежнее в эксплуатации, поскольку избавляет от вышеуказанной проблемы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 29.1.2010, 21:19
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 20853
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(К.Д. @ 29.1.2010, 20:14) *
Это не 30 процентов рекомендованные Виссманом,

Виссманн рекомендует только для своих котлов.....поэтому свою голову выключать нельзя.... smile.gif.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_alexius_sev_*
сообщение 29.1.2010, 21:26
Сообщение #23





Guest Forum






Цитата(К.Д. @ 29.1.2010, 21:14) *
А как же экономическая целесообразность???
Это как минимум 6!!! насосов, плюс резервные и ремонтный. Плюс ко всему надо городить схему при которой при аварии насоса работающего котла воду в агрегат сможет подать насос другого котла или общая резервная группа. Плюс вопрос - на какую площадку можно поставить насос котла если он:
1) высотой >12м по верхней площадке обслуживания дробеочистки
2) Имеет вход и выход теплоносителя внизу!
Посмотрите лучше советские типовые проекты, там все гораздо практичнее. Замените старые железяки на рабочие новые и вперед.
И еще раз категорически рекомендую просчитать всю схему в зависимости от нагрузки в различных режимах и построить график расходов воды на рециркуляцию. Это не 30 процентов рекомендованные Виссманом, и температура на входе в котел должна быть не 55 а 70 градусов. Насосы рециркуляции кстати выгоднее поставить общей группой - это и дешевле и надежнее в эксплуатации, поскольку избавляет от вышеуказанной проблемы.


нет, рециркуляционный допускается не резервировать. высота около7 метров, там же будут и запорная арматура с электроприводом и пред клапаны, это нормальное решение. На все 6 котлов стоят на общей трубе 6 насосов+ 1 резервный, включился котел, включился насос, если же на 1 котел ставит 1 циркуляционный, то его надо резервировать, то есть получим 12 циркуляционных. Нет вход и выход теплоносителя вверху, то есть сверху, для чего и строится площадка. 0,36 это как раз получилось по расчеты, а не рекомендация висмана. В интрукции которую вы мне дали, там есть формула, я ее взял за основу. Да температура должна быть 70 градусов. М ы хотим использовать количественное регулирование, поэтому как-то больше склоняемся для рециркуляционного насоса на каждом котле. Так проще и автоматчикам.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
К.Д.
сообщение 29.1.2010, 21:39
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 1633
Регистрация: 16.7.2007
Из: Челябинск
Пользователь №: 10028



0,36 получится если держать температуру на выходе из котла 150 градусов. При работе на газе это не обязательное требование. А можно узнать какого завода котлы??? Не встречал подобного класса котлов с выходами наверху, ибо опускать трубы потом очень противно и затрудняет ремонт. Насос рециркуляции конечно модно не резервировать, но что лучше? Общая насосная группа или плачущий котел? Я видел что было с дымовой трубой после 2 месяцев эксплуатации с замерзшей трубой слива конденсата и неработающей рециркуляцией - ведро окалины из прочистки. Автоматчикам строго говоря пофигу где ставить датчик температуры - на общем котловом коллекторе или на входе каждого котла.
Количественное регулирование чего? Расхода на рециркуляцию (единственно правильный вариант с различными способами решения) или расхода в котловом контуре?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ernestas
сообщение 29.1.2010, 23:00
Сообщение #25





Группа: Участники форума
Сообщений: 4373
Регистрация: 4.12.2006
Из: Klaipeda
Пользователь №: 5034



jota, а в первой схеме место установки датчика правильно показано?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 29.1.2010, 23:18
Сообщение #26





Группа: Участники форума
Сообщений: 20853
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(Ernestas @ 29.1.2010, 22:00) *
jota, а в первой схеме место установки датчика правильно показано?

Термостат правильно, а датчик - нет. Датчик надо после смешения....
Вы один и заметили.... smile.gif
Всё спешка.....

Сообщение отредактировал jota - 29.1.2010, 23:18
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ernestas
сообщение 29.1.2010, 23:34
Сообщение #27





Группа: Участники форума
Сообщений: 4373
Регистрация: 4.12.2006
Из: Klaipeda
Пользователь №: 5034



smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
den.mgn
сообщение 30.1.2010, 19:54
Сообщение #28





Группа: Участники форума
Сообщений: 1081
Регистрация: 12.12.2007
Пользователь №: 13744



По мне так лучше с частотником поставит.
jota, а где насос рециркуляции на второй схеме?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 30.1.2010, 20:59
Сообщение #29





Группа: Участники форума
Сообщений: 20853
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(den.mgn @ 30.1.2010, 18:54) *
jota, а где насос рециркуляции на второй схеме?

clap.gif
Ну наконец-то....
Я увидел, что наделал там ошибок.... спешка, надо было уходить, торопили......а потом исправить уже нельзя было. Вот и ждал когда ж найдут ошибки.
Во второй схеме клапан на обратке должен быть до насосов по ходу воды и смешение происходит под действием сетевых насосов smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
К.Д.
сообщение 31.1.2010, 15:44
Сообщение #30





Группа: Участники форума
Сообщений: 1633
Регистрация: 16.7.2007
Из: Челябинск
Пользователь №: 10028



Можно конечно и смешение сетевыми насосами организовать, но клапаны будут седельные с высоким сопротивлением. Значит напор сетевого насоса буде заметно расти, поскольку сопротивление самого котла если не ошибаюсь 0,25 Мпа в состоянии с завода. Частотник ИМХО лучше, поскольку при несколько больших затратах на монтаже потом экономишь весь срок эксплуатации. Кстати, вопрос к людям занимающимся наладкой - наладчики в нашей конторе не сильно любят сигнал 0-10В, посокольку в СССР традиционно шел 4-20мА и видимо традиции сохранились (применительно к автоматике Российского производства). Хотелось бы знать чем еще кроме исторических традиций может быть вызвано сие замечание.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 15.6.2025, 9:37
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных