Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2VtzquhXmku
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
2 страниц V  < 1 2  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Рециркуляционный насос котла, Подбор
Гость_alexius_sev_*
сообщение 31.1.2010, 17:50
Сообщение #31





Guest Forum






Цитата(К.Д. @ 29.1.2010, 21:02) *
Необходимость установки расходомеров на каждом котле с температурой нагрева воды выше 115 градусов прописана в СНиП "Котельные установки". Плюс ко всему для водотрубных котлов более-менее серьезной мощности это крайне желательнос точки зрения эксплуатации, ибо горят трубы при пониженном расходе очень быстро.

а какой лучше тип счетчика заложить? ультрозвуковой или электромагнитный? Исхожу из меньшего перепада давления на измерительном участке.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
К.Д.
сообщение 31.1.2010, 17:53
Сообщение #32





Группа: Участники форума
Сообщений: 1633
Регистрация: 16.7.2007
Из: Челябинск
Пользователь №: 10028



С учетом требуемых расстояний для установки электромагнитных и ультразвуковых все равно получится турбинный. Zenner WPH взамен российиских турбинников поставили, эксплуатации нравится.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
den.mgn
сообщение 31.1.2010, 20:59
Сообщение #33





Группа: Участники форума
Сообщений: 1081
Регистрация: 12.12.2007
Пользователь №: 13744



Цитата(К.Д. @ 31.1.2010, 17:44) *
Кстати, вопрос к людям занимающимся наладкой - наладчики в нашей конторе не сильно любят сигнал 0-10В, посокольку в СССР традиционно шел 4-20мА и видимо традиции сохранились (применительно к автоматике Российского производства). Хотелось бы знать чем еще кроме исторических традиций может быть вызвано сие замечание.

Токовый сигнал меньше подвержен наводкам и потерям по длине кабеля и на контакта. А сигнал 4-20мА дает возможность контролировать обрыв.

Цитата(alexius_sev @ 31.1.2010, 19:50) *
а какой лучше тип счетчика заложить? ультрозвуковой или электромагнитный? Исхожу из меньшего перепада давления на измерительном участке.

Ультразвуковой чувствителен к акустическим помехам – его хорошо только в колодцах ставить. Да и длинна прямых участков у ультразвукового раза в три больше.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
К.Д.
сообщение 31.1.2010, 21:11
Сообщение #34





Группа: Участники форума
Сообщений: 1633
Регистрация: 16.7.2007
Из: Челябинск
Пользователь №: 10028



Ну тогда токовый 0-10В нельзя применять в России, поскольку если не ошибаюсь в СНиПе "Котельные установки" есть требование к системам автоматизации в виде контроля цепи датчиков. СНиП еще никто не отменил.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
den.mgn
сообщение 31.1.2010, 21:46
Сообщение #35





Группа: Участники форума
Сообщений: 1081
Регистрация: 12.12.2007
Пользователь №: 13744



Цитата(К.Д. @ 31.1.2010, 23:11) *
Ну тогда токовый 0-10В нельзя применять в России, поскольку если не ошибаюсь в СНиПе "Котельные установки" есть требование к системам автоматизации в виде контроля цепи датчиков. СНиП еще никто не отменил.

Можно обрыв и в цепи 0-10 В контролировать, опять же в ущерб помехозащищенности.
http://www.contravt-metodichka.ru/?id=3922
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
К.Д.
сообщение 31.1.2010, 22:01
Сообщение #36





Группа: Участники форума
Сообщений: 1633
Регистрация: 16.7.2007
Из: Челябинск
Пользователь №: 10028



Спасибо, полезная информация, поскольку сам я не автоматчик.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_alexius_sev_*
сообщение 1.2.2010, 9:23
Сообщение #37





Guest Forum






Цитата(К.Д. @ 31.1.2010, 17:53) *
С учетом требуемых расстояний для установки электромагнитных и ультразвуковых все равно получится турбинный. Zenner WPH взамен российиских турбинников поставили, эксплуатации нравится.

Спасибо нашел)))

вот не могу понять фразу со СНиПа "Котельные установки"
8. ТРУБОПРОВОДЫ
8.1 ...Магистральные подающие и обратные трубопроводы системы теплоснабжения, к которым присоединяются водогрейные котлы, водоподогревательные установки и сетевые насосы, должны предусматриваться одинарными секционированными или двойными для котельных первой категории независимо от величины расхода тепла и для котельных второй категории—при расходе тепла 300 Гкал/ч и более. В остальных случаях эти трубопроводы должны быть одинарными несекционированными...

У меня котельная 1 категории, это значит , что тепловые сети к котельной должны быть одинарными секционированными? или же речь идет о трубопроводах внутри котельной, о магистральном трубопроводе к насосу, потом к ТО, потом к котлу?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Машинист
сообщение 1.2.2010, 10:26
Сообщение #38


Эко Интегратор Всея Руси


Группа: Участники форума
Сообщений: 12266
Регистрация: 14.1.2008
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438



Разделить на секции необходимо внутрикотельные трубопроводы, либо дублировать их. Смысл - чтобы не останавливать всю котельную из-за одного свища.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_alexius_sev_*
сообщение 1.2.2010, 11:10
Сообщение #39





Guest Forum






Цитата(Машинист @ 1.2.2010, 10:26) *
Разделить на секции необходимо внутрикотельные трубопроводы, либо дублировать их. Смысл - чтобы не останавливать всю котельную из-за одного свища.

не могли бы пояснить , что такое разделять на секции? дублирование понимаю, а вот секционирование не очень((( ТО есть при дублирование: если трубопровод вышел из строя, то перекрываем и открываем другой, а при секционировании как?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Машинист
сообщение 1.2.2010, 11:55
Сообщение #40


Эко Интегратор Всея Руси


Группа: Участники форума
Сообщений: 12266
Регистрация: 14.1.2008
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438



Протяженный коллектор делится запорной арматурой на части (секции).
При необходимости эти секции можно отключать; при этом из рабочей схемы "выпадает" завязанное на данную секцию оборудование, но общая надежность котельной выше.
Пример: выбит сальник на сетевом насосе. Насос отключен своей арматурой, опорожнен, отремонтирован. Секционирование в данном случае ни к чему, скажете вы и будете правы )))))) , НО. С таким же успехом сальник может выбить на всасывающей/напорной задвижке насоса, что при отсутствии секционной арматуры повлечет за собой отключение полностью коллектора обратки, либо напорного коллектора сетевых насосов, и останов всех агрегатов котельной. То же самое касается и арматуры котлов, и сетевых подогревателей. А кроме того, бывают и другие неприятности - свищи на трубопроводах, обрывы всяких трубок по мелочи, импульсов, дренажей, где-то арматура не закроется, где-то закроется но не держит, да мало ли. Или кран-балка снесет чего по неосторожности, или ремонтники задвижку Ду 500 уронят. Котельная должна дышать в любом случае.

Сообщение отредактировал Машинист - 1.2.2010, 11:58
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_alexius_sev_*
сообщение 2.2.2010, 15:03
Сообщение #41





Guest Forum






Машинист, не подскажите: пластинчатые ТО имеют 4 патрубка для присоединения трубопроводов, два находятся вверху на высоте 2,4 м. от пола. Как обычно в котельных поступают для более удобного обслуживания запорно-регулирующей арматуры при такой ситуации?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Машинист
сообщение 2.2.2010, 15:29
Сообщение #42


Эко Интегратор Всея Руси


Группа: Участники форума
Сообщений: 12266
Регистрация: 14.1.2008
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438



Варианты:
1) Расположить арматуру на доступной высоте (до 1,5 м)
2) Выполнить площадку для обслуживания, если (1) не удается по каким-либо причинам
3) Применить дистанционный (сниженный) привод для арматуры
4*) Для арматуры, органы управления которой располагаются на высоте от 1,5 до 2,5 м, допускается применение инвентарных передвижных площадок обслуживания, выше - надо городить стационарные площадки. Пункт в нормативе на память не скажу, надо уточнить.



Сообщение отредактировал Машинист - 2.2.2010, 15:30
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
motov
сообщение 10.11.2011, 11:15
Сообщение #43





Группа: Участники форума
Сообщений: 325
Регистрация: 12.12.2007
Из: Тула
Пользователь №: 13750



Рециркуляционный расход максимальный когда температуры минимальны. Нельзя взять минимальную температуру в обратке и максимальную в подающей магистрали. Прикрепляю файл с методикой расчета и конкретным примером. Простое составление теплового и материального балансов этого узла дает решение.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _______________________________.doc ( 28 килобайт ) Кол-во скачиваний: 424
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Gruz1709
сообщение 18.10.2013, 8:58
Сообщение #44





Группа: Участники форума
Сообщений: 937
Регистрация: 14.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5189



Добрый день, коллеги.
Пятница, утро, туплю.
Рециркуляционный насос и циркуляционный.
Как правильно или это принципиально разные насосы?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
shadow
сообщение 18.10.2013, 9:38
Сообщение #45





Группа: Участники форума
Сообщений: 1495
Регистрация: 23.6.2008
Из: г. Магнитогорск
Пользователь №: 19983



Цитата(Gruz1709 @ 18.10.2013, 11:58) *
Добрый день, коллеги.
Пятница, утро, туплю.
Рециркуляционный насос и циркуляционный.
Как правильно или это принципиально разные насосы?


Рециркуляционный - насос на перемычке между подающим и обратным трубопроводом, подмешивающий часть "горячего" теплоносителя в "холодный".
Циркуляционный - насос на подающем или обратном трубопроводе, который создает циркуляцию теплоносителя в замкнутой контуре (системе).

Сообщение отредактировал shadow - 18.10.2013, 9:43
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 18.10.2013, 9:40
Сообщение #46


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(Gruz1709 @ 18.10.2013, 9:58) *
Рециркуляционный насос и циркуляционный.
Как правильно или это принципиально разные насосы?

"Рециркуляционный" насос перекачивает воду с выхода котла на его вход.

"Циркуляционный" перекачивает обратку гвс, ну, и в прочих контурах (кольцах) работает...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Gruz1709
сообщение 18.10.2013, 9:52
Сообщение #47





Группа: Участники форума
Сообщений: 937
Регистрация: 14.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5189



Так. То есть если насос стоит в обратке системы отопления (в тепловом пункте), то он таки циркуляционный, а не рециркуляционный?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 18.10.2013, 10:05
Сообщение #48


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Таки да. smile.gif

"Рециркуляционный" насос перекачивает воду с выхода котла на его вход.
В теплогенерации, теплоснабжении и отоплении все остальные насосы, работающие в контурах (кольцах) - "циркуляционные".

Сообщение отредактировал tiptop - 18.10.2013, 10:09
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Gruz1709
сообщение 18.10.2013, 10:26
Сообщение #49





Группа: Участники форума
Сообщений: 937
Регистрация: 14.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5189



Пипец тушканчикам. + замечание. biggrin.gif

tiptop,Спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
oleg2201
сообщение 11.1.2014, 8:18
Сообщение #50





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 12.8.2013
Пользователь №: 202038



Коротко и ясно:
Эстеркин Р.И. Котельные установки. Курсовое и дипломное проектирование.
Часть 2. Глава 10. Расчет тепловых схем котельных

Расход воды на рециркуляцию, стр. 168, формула (10.31)

Книга. Скачай. Прочти. Возможо это, что тебе нужно.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ___________________.____________________________________.___________._._1989__.djvu ( 3,33 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 273
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Mutus
сообщение 24.12.2018, 17:33
Сообщение #51





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 20.6.2011
Из: Челябинск
Пользователь №: 112546



Цитата(jota @ 29.1.2010, 23:10) *
smile.gif

Понимаю, давно это всё обсуждалось, но всё-таки - каково назначение 3-х ходового клапана на схеме 1 (сообщение №17 этой темы)?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V  < 1 2
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvwrPW2

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqupcGNE

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 18.9.2025, 1:28
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных