Рециркуляционный насос котла, Подбор |
|
|
Гость_alexius_sev_*
|
31.1.2010, 17:50
|
Guest Forum

|
Цитата(К.Д. @ 29.1.2010, 21:02)  Необходимость установки расходомеров на каждом котле с температурой нагрева воды выше 115 градусов прописана в СНиП "Котельные установки". Плюс ко всему для водотрубных котлов более-менее серьезной мощности это крайне желательнос точки зрения эксплуатации, ибо горят трубы при пониженном расходе очень быстро. а какой лучше тип счетчика заложить? ультрозвуковой или электромагнитный? Исхожу из меньшего перепада давления на измерительном участке.
|
|
|
|
|
31.1.2010, 17:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1633
Регистрация: 16.7.2007
Из: Челябинск
Пользователь №: 10028

|
С учетом требуемых расстояний для установки электромагнитных и ультразвуковых все равно получится турбинный. Zenner WPH взамен российиских турбинников поставили, эксплуатации нравится.
|
|
|
|
|
31.1.2010, 20:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1081
Регистрация: 12.12.2007
Пользователь №: 13744

|
Цитата(К.Д. @ 31.1.2010, 17:44)  Кстати, вопрос к людям занимающимся наладкой - наладчики в нашей конторе не сильно любят сигнал 0-10В, посокольку в СССР традиционно шел 4-20мА и видимо традиции сохранились (применительно к автоматике Российского производства). Хотелось бы знать чем еще кроме исторических традиций может быть вызвано сие замечание. Токовый сигнал меньше подвержен наводкам и потерям по длине кабеля и на контакта. А сигнал 4-20мА дает возможность контролировать обрыв. Цитата(alexius_sev @ 31.1.2010, 19:50)  а какой лучше тип счетчика заложить? ультрозвуковой или электромагнитный? Исхожу из меньшего перепада давления на измерительном участке. Ультразвуковой чувствителен к акустическим помехам – его хорошо только в колодцах ставить. Да и длинна прямых участков у ультразвукового раза в три больше.
|
|
|
|
|
31.1.2010, 21:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1633
Регистрация: 16.7.2007
Из: Челябинск
Пользователь №: 10028

|
Ну тогда токовый 0-10В нельзя применять в России, поскольку если не ошибаюсь в СНиПе "Котельные установки" есть требование к системам автоматизации в виде контроля цепи датчиков. СНиП еще никто не отменил.
|
|
|
|
|
31.1.2010, 21:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1081
Регистрация: 12.12.2007
Пользователь №: 13744

|
Цитата(К.Д. @ 31.1.2010, 23:11)  Ну тогда токовый 0-10В нельзя применять в России, поскольку если не ошибаюсь в СНиПе "Котельные установки" есть требование к системам автоматизации в виде контроля цепи датчиков. СНиП еще никто не отменил. Можно обрыв и в цепи 0-10 В контролировать, опять же в ущерб помехозащищенности. http://www.contravt-metodichka.ru/?id=3922
|
|
|
|
|
31.1.2010, 22:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1633
Регистрация: 16.7.2007
Из: Челябинск
Пользователь №: 10028

|
Спасибо, полезная информация, поскольку сам я не автоматчик.
|
|
|
|
Гость_alexius_sev_*
|
1.2.2010, 9:23
|
Guest Forum

|
Цитата(К.Д. @ 31.1.2010, 17:53)  С учетом требуемых расстояний для установки электромагнитных и ультразвуковых все равно получится турбинный. Zenner WPH взамен российиских турбинников поставили, эксплуатации нравится. Спасибо нашел))) вот не могу понять фразу со СНиПа "Котельные установки" 8. ТРУБОПРОВОДЫ 8.1 ...Магистральные подающие и обратные трубопроводы системы теплоснабжения, к которым присоединяются водогрейные котлы, водоподогревательные установки и сетевые насосы, должны предусматриваться одинарными секционированными или двойными для котельных первой категории независимо от величины расхода тепла и для котельных второй категории—при расходе тепла 300 Гкал/ч и более. В остальных случаях эти трубопроводы должны быть одинарными несекционированными... У меня котельная 1 категории, это значит , что тепловые сети к котельной должны быть одинарными секционированными? или же речь идет о трубопроводах внутри котельной, о магистральном трубопроводе к насосу, потом к ТО, потом к котлу?
|
|
|
|
|
1.2.2010, 10:26
|
Эко Интегратор Всея Руси
Группа: Участники форума
Сообщений: 12266
Регистрация: 14.1.2008
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438

|
Разделить на секции необходимо внутрикотельные трубопроводы, либо дублировать их. Смысл - чтобы не останавливать всю котельную из-за одного свища.
|
|
|
|
Гость_alexius_sev_*
|
1.2.2010, 11:10
|
Guest Forum

|
Цитата(Машинист @ 1.2.2010, 10:26)  Разделить на секции необходимо внутрикотельные трубопроводы, либо дублировать их. Смысл - чтобы не останавливать всю котельную из-за одного свища. не могли бы пояснить , что такое разделять на секции? дублирование понимаю, а вот секционирование не очень((( ТО есть при дублирование: если трубопровод вышел из строя, то перекрываем и открываем другой, а при секционировании как?
|
|
|
|
|
1.2.2010, 11:55
|
Эко Интегратор Всея Руси
Группа: Участники форума
Сообщений: 12266
Регистрация: 14.1.2008
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438

|
Протяженный коллектор делится запорной арматурой на части (секции). При необходимости эти секции можно отключать; при этом из рабочей схемы "выпадает" завязанное на данную секцию оборудование, но общая надежность котельной выше. Пример: выбит сальник на сетевом насосе. Насос отключен своей арматурой, опорожнен, отремонтирован. Секционирование в данном случае ни к чему, скажете вы и будете правы )))))) , НО. С таким же успехом сальник может выбить на всасывающей/напорной задвижке насоса, что при отсутствии секционной арматуры повлечет за собой отключение полностью коллектора обратки, либо напорного коллектора сетевых насосов, и останов всех агрегатов котельной. То же самое касается и арматуры котлов, и сетевых подогревателей. А кроме того, бывают и другие неприятности - свищи на трубопроводах, обрывы всяких трубок по мелочи, импульсов, дренажей, где-то арматура не закроется, где-то закроется но не держит, да мало ли. Или кран-балка снесет чего по неосторожности, или ремонтники задвижку Ду 500 уронят. Котельная должна дышать в любом случае.
Сообщение отредактировал Машинист - 1.2.2010, 11:58
|
|
|
|
Гость_alexius_sev_*
|
2.2.2010, 15:03
|
Guest Forum

|
Машинист, не подскажите: пластинчатые ТО имеют 4 патрубка для присоединения трубопроводов, два находятся вверху на высоте 2,4 м. от пола. Как обычно в котельных поступают для более удобного обслуживания запорно-регулирующей арматуры при такой ситуации?
|
|
|
|
|
2.2.2010, 15:29
|
Эко Интегратор Всея Руси
Группа: Участники форума
Сообщений: 12266
Регистрация: 14.1.2008
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438

|
Варианты: 1) Расположить арматуру на доступной высоте (до 1,5 м) 2) Выполнить площадку для обслуживания, если (1) не удается по каким-либо причинам 3) Применить дистанционный (сниженный) привод для арматуры 4*) Для арматуры, органы управления которой располагаются на высоте от 1,5 до 2,5 м, допускается применение инвентарных передвижных площадок обслуживания, выше - надо городить стационарные площадки. Пункт в нормативе на память не скажу, надо уточнить.
Сообщение отредактировал Машинист - 2.2.2010, 15:30
|
|
|
|
|
10.11.2011, 11:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 325
Регистрация: 12.12.2007
Из: Тула
Пользователь №: 13750

|
Рециркуляционный расход максимальный когда температуры минимальны. Нельзя взять минимальную температуру в обратке и максимальную в подающей магистрали. Прикрепляю файл с методикой расчета и конкретным примером. Простое составление теплового и материального балансов этого узла дает решение.
|
|
|
|
|
18.10.2013, 8:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 937
Регистрация: 14.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5189

|
Добрый день, коллеги. Пятница, утро, туплю. Рециркуляционный насос и циркуляционный. Как правильно или это принципиально разные насосы?
|
|
|
|
|
18.10.2013, 9:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1495
Регистрация: 23.6.2008
Из: г. Магнитогорск
Пользователь №: 19983

|
Цитата(Gruz1709 @ 18.10.2013, 11:58)  Добрый день, коллеги. Пятница, утро, туплю. Рециркуляционный насос и циркуляционный. Как правильно или это принципиально разные насосы? Рециркуляционный - насос на перемычке между подающим и обратным трубопроводом, подмешивающий часть "горячего" теплоносителя в "холодный". Циркуляционный - насос на подающем или обратном трубопроводе, который создает циркуляцию теплоносителя в замкнутой контуре (системе).
Сообщение отредактировал shadow - 18.10.2013, 9:43
|
|
|
|
|
18.10.2013, 9:40
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(Gruz1709 @ 18.10.2013, 9:58)  Рециркуляционный насос и циркуляционный. Как правильно или это принципиально разные насосы? "Рециркуляционный" насос перекачивает воду с выхода котла на его вход. "Циркуляционный" перекачивает обратку гвс, ну, и в прочих контурах (кольцах) работает...
|
|
|
|
|
18.10.2013, 9:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 937
Регистрация: 14.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5189

|
Так. То есть если насос стоит в обратке системы отопления (в тепловом пункте), то он таки циркуляционный, а не рециркуляционный?
|
|
|
|
|
18.10.2013, 10:05
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Таки да.  "Рециркуляционный" насос перекачивает воду с выхода котла на его вход. В теплогенерации, теплоснабжении и отоплении все остальные насосы, работающие в контурах (кольцах) - "циркуляционные".
Сообщение отредактировал tiptop - 18.10.2013, 10:09
|
|
|
|
|
18.10.2013, 10:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 937
Регистрация: 14.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5189

|
Пипец тушканчикам. + замечание. tiptop,Спасибо.
|
|
|
|
|
11.1.2014, 8:18
|
Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 12.8.2013
Пользователь №: 202038

|
Коротко и ясно: Эстеркин Р.И. Котельные установки. Курсовое и дипломное проектирование. Часть 2. Глава 10. Расчет тепловых схем котельных Расход воды на рециркуляцию, стр. 168, формула (10.31) Книга. Скачай. Прочти. Возможо это, что тебе нужно.
|
|
|
|
|
24.12.2018, 17:33
|
Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 20.6.2011
Из: Челябинск
Пользователь №: 112546

|
Цитата(jota @ 29.1.2010, 23:10)  Понимаю, давно это всё обсуждалось, но всё-таки - каково назначение 3-х ходового клапана на схеме 1 (сообщение №17 этой темы)?
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvwrPW2
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqupcGNE
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
Последние сообщения Форума
|