Ситуация такая на объекте нужно сделать спринклерную систему пожаротушения.
Водопровод в здание сделан двумя вводами с установкой 20 пожарных кранов.
Спринклерную систему нужно сделать отдельно от всех сущ. сетей.
Планируется запитать насосную станцию от существующего кольцевого наружного водопровода объекта.

Ворос сколько нужно делать вводов для насосной станции АУПТ (узел управления 1), т.е. присоединений к наружной сети?

В СНиПе внутрянки прописано два вводя для здания с АУПТ, но при 3-ех узлах и более, т.е ввод один,

а в СП 5.13130.2009 написано

5.7.5 Внутренние и наружные подводящие трубопроводы допускается проектировать тупиковыми
для трех и менее узлов управления; при этом общая длина наружного и внутреннего тупикового под-
водящего трубопровода не должна превышать 200 м

и еще

5.10.29 Количество всасывающих линий к насосной станции независимо от числа и групп уста-
новленных насосов должно быть не менее двух. Каждая всасывающая линия должна быть рассчитана
на пропуск полного расчетного расхода воды.

Что то запутался???
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил I
сообщение 28.1.2010, 20:17
Сообщение #2


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044



Зашло 2 ввода. Внутри кольцуются. Далее 2 трубы идут на ПК и 1 труба идет на АПТ. НО! Если в системе АПТ есть насосы, то необходимо делать две трубы на АПТ. Если насосов нет, то достаточно одной.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Fisher_dm
сообщение 28.1.2010, 20:50
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 1466
Регистрация: 16.1.2008
Из: Ставропольский край
Пользователь №: 14490



Т.е. под всасывающими линиями для насосных станций АУПТ подразумевается две линии от наружного водопровода к насосной, даже если 1 узел управления и нет пожарных кранов?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил I
сообщение 29.1.2010, 8:10
Сообщение #4


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044



Да, совершенно верно. Даже если 1 узел, всасов у насоса два.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Fisher_dm
сообщение 29.1.2010, 12:23
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 1466
Регистрация: 16.1.2008
Из: Ставропольский край
Пользователь №: 14490



А наружный водопровод в данном случае должен быть кольцевым или можно АУПТ подключить от тупикового?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 29.1.2010, 12:32
Сообщение #6


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9548
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(Fisher_dm @ 29.1.2010, 12:23) *
А наружный водопровод в данном случае должен быть кольцевым или можно АУПТ подключить от тупикового?

Кольцевой, Ду не менее 100мм.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Fisher_dm
сообщение 29.1.2010, 16:09
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 1466
Регистрация: 16.1.2008
Из: Ставропольский край
Пользователь №: 14490



Еще вопросик.
При отдельном включении АУПТ от наружного водопровода придется ставить счетчик и обводную линю с электрозалвижкой?
Если я правильно понимаю воду которую жокей насос будет докачивать в систему во время эксплуатации при утечках нужно пропускать через счетчик, а уже если включится основной насос тогда через обводную линию?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил I
сообщение 29.1.2010, 16:17
Сообщение #8


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044



По идее счетчик не нужен. В системе, работающей в нормальном режиме, утечки незначительно малы. Требований по учёту этой воды не видел.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Fisher_dm
сообщение 29.1.2010, 16:30
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 1466
Регистрация: 16.1.2008
Из: Ставропольский край
Пользователь №: 14490



Т.е. получается что при отсутствии счетчика и обводной лини при срабатывании жокей насоса на подпитку должны открыться две задвижки с приводом, затем закрыться при выключении жокея?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
inPut
сообщение 29.1.2010, 16:45
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 468
Регистрация: 29.7.2009
Из: Москва
Пользователь №: 36665



Подождите а зачем задвижки то?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 29.1.2010, 19:31
Сообщение #11


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9548
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(Fisher_dm @ 29.1.2010, 16:09) *
Еще вопросик.
При отдельном включении АУПТ от наружного водопровода придется ставить счетчик и обводную линю с электрозалвижкой?
Если я правильно понимаю воду которую жокей насос будет докачивать в систему во время эксплуатации при утечках нужно пропускать через счетчик, а уже если включится основной насос тогда через обводную линию?

Уточните у поставщика воды. Что в ТУ написано?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 22:44
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных