Нет нельзя.
Из паспорта: 2.1 Счетчик соответствует техническим условиям
сила тока: а)от 0,10 до 7,5 А - для счетчиков трансформаторного включения по токам; б)от 0,25 до 60 А - для счетчиков непосредственного включения СЭТ4-1, СЭТ4-1 Д, СЭТ4-1А. СЭТ4-1ДА, СЭТ4-2М, СЭТ4-2А;
2.6 Значение стартового тока: 0,01 А (0,002 lном): - для счетчиков трансформаторного включения по токам; 0,01 А (0,002 U) - для счетчиков непосредственного включения СЭТ4-1,СЭТ4-1Д, СЭТ4-1А.СЭТ4-1ДА, СЭТ4-2, СЭТ4-2А; - 0,02 А (0,002 lб) - для счетчиков непосредственного включения СЭТ4-1/2, СЭТ4-1/2Д, СЭТ4-1/2А, СЭТ4-1/2ДА, СЭТ4-2/2, СЭТ4-2/2А.
ИМХО - при трансформаторном включении, когда максимальный ток будет не более 7.5А будет врать. Например - начинает работу с 0,25А. Примем ток 0,24А. По паспорту с этим током счетчик не работает, но с Ктт=40 (200/5) это будет первичный ток 9,6А (около 15 кВт). Не любЮт сбытовики такие штуки...
|