Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
2 страниц V  < 1 2  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Газоанализатор в котельной
мурад
сообщение 2.2.2010, 11:57
Сообщение #31





Группа: Участники форума
Сообщений: 475
Регистрация: 7.8.2008
Пользователь №: 21333



Пример
Котельная 6*6 h=3м, объем 108м3
Время срабатывания клапана 1сек (н-р КЗГИ по паспорту)
НКПРП-от 5%
Чтоб произошел взрыв за секунду должно утечь 108*0,05=5,4м3
5,4м3/сек*3600=19440 м3/час
Вы что думаете, что при гильятинном разрыве трубы пойдет такая утечка?
5,4м3сек :0,00196м2(площадь ф50)=2755м/сек-скорость истечения rolleyes.gif

или я чего то не понимаю?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Konstant_*
сообщение 2.2.2010, 12:07
Сообщение #32





Guest Forum






Цитата(мурад @ 2.2.2010, 11:57) *
Пример
Котельная 6*6 h=3м, объем 108м3
Время срабатывания клапана 1сек (н-р КЗГИ по паспорту)
НКПРП-от 5%
Чтоб произошел взрыв за секунду должно утечь 108*0,05=5,4м3
5,4м3/сек*3600=19440 м3/час
Вы что думаете, что при гильятинном разрыве трубы пойдет такая утечка?
5,4м3сек :0,00196м2(площадь ф50)=2755м/сек-скорость истечения rolleyes.gif

или я чего то не понимаю?

Время сраюатывания клапана 1 секунда, а время срабатыввания системы? По паспорту (все что я нашел) от 10 секунд.
И концентации все же те же 10% по первому порогу.
НОРМЫ ОБЯЗЫВАЮТ ИМЕТЬ 10 И 20%, А НЕ "РАСЧЕТНЫЕ"! КАК ЭТО ВСЕ СВЯЗАТЬ??

Сообщение отредактировал Konstant - 2.2.2010, 12:13
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Patorok
сообщение 2.2.2010, 12:11
Сообщение #33


Офисный планктон


Группа: Участник форума3
Сообщений: 1649
Регистрация: 17.1.2007
Из: Украина
Пользователь №: 5574



Цитата(Konstant @ 2.2.2010, 12:07) *
Время сраюатывания клапана 1 секунда, а время срабатыввания системы? По паспорту (все что я нашел) от 10 секунд.

А ПЗК в ГРП мы уже в расчёт не берём?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
мурад
сообщение 2.2.2010, 12:15
Сообщение #34





Группа: Участники форума
Сообщений: 475
Регистрация: 7.8.2008
Пользователь №: 21333



во всех нормативных документах все клапаны срабатывают за 1 сек,
что значит время системы?
что значит 10 сек, выброси такой клапан
даже если 10сек то все равно расход 1944м3/час
я повторяюсь вышли расчет
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Konstant_*
сообщение 2.2.2010, 12:25
Сообщение #35





Guest Forum






Цитата(Patorok @ 2.2.2010, 12:11) *
А ПЗК в ГРП мы уже в расчёт не берём?

Вот, именно то о чем я и говорил, исходные данные.
И как предлагаете учесть срабатывание ПЗК у ГРУ, расположенном в котельной?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Patorok
сообщение 2.2.2010, 12:37
Сообщение #36


Офисный планктон


Группа: Участник форума3
Сообщений: 1649
Регистрация: 17.1.2007
Из: Украина
Пользователь №: 5574



Цитата(Konstant @ 2.2.2010, 13:25) *
И как предлагаете учесть срабатывание ПЗК у ГРУ, расположенном в котельной?

Элементарно. ПЗК перекроет подачу газа при падении давления после него на 15% (разрыв трубы). Надо теперь просто посчитать сколько газа уйдёт шоб давление упало на 15%, а это зависит от объёма трубопровода после ПЗК и диаметра разрыва трубы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Konstant_*
сообщение 2.2.2010, 12:38
Сообщение #37





Guest Forum






Цитата(мурад @ 2.2.2010, 12:15) *
во всех нормативных документах все клапаны срабатывают за 1 сек,
что значит время системы?
что значит 10 сек, выброси такой клапан
даже если 10сек то все равно расход 1944м3/час
я повторяюсь вышли расчет

Время срабатывания системы, например http://www.gazovik-gaz.ru/catalogue/analyzer/emerg/011/
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
мурад
сообщение 2.2.2010, 12:53
Сообщение #38





Группа: Участники форума
Сообщений: 475
Регистрация: 7.8.2008
Пользователь №: 21333



до 10 сек. время срабатывания сигнализатора загазованности
а сам клапан срабатывает за 1 сек
http://www.gazovik-gaz.ru/directory/valve/vn_vf.html
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Konstant_*
сообщение 2.2.2010, 13:00
Сообщение #39





Guest Forum






Цитата(Patorok @ 2.2.2010, 12:37) *
Элементарно. ПЗК перекроет подачу газа при падении давления после него на 15% (разрыв трубы). Надо теперь просто посчитать сколько газа уйдёт шоб давление упало на 15%, а это зависит от объёма трубопровода после ПЗК и диаметра разрыва трубы.

Хотя нет, ГРУ находится в котельной, а "расчетный" разрыв у нас происходит примо на вводе газопровода 0,6 МПа в котельную и на пути газа только клапан системы контроля загазованности.

Цитата(мурад @ 2.2.2010, 12:53) *
до 10 сек. время срабатывания сигнализатора загазованности
а сам клапан срабатывает за 1 сек
http://www.gazovik-gaz.ru/directory/valve/vn_vf.html

Но перед тем как сработает клапан, датчик должен "унюхать" газ, блок управления обработать согнал...., а уже после этого послать сигнал на клапан.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Patorok
сообщение 2.2.2010, 13:10
Сообщение #40


Офисный планктон


Группа: Участник форума3
Сообщений: 1649
Регистрация: 17.1.2007
Из: Украина
Пользователь №: 5574



Цитата(Konstant @ 2.2.2010, 14:00) *
Хотя нет, ГРУ находится в котельной, а "расчетный" разрыв у нас происходит примо на вводе газопровода 0,6 МПа в котельную и на пути газа только клапан системы контроля загазованности.

Н-да, тогда вариант не проконает. Как по логике и отсечной клапан системы сигнализации загазованности (он-же у Вас тоже наверное внутри котельной находится?) Вы сами себя загнали в правовой коллапс и будете первым в мире проектантом котельной категории "А" clap.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Konstant_*
сообщение 2.2.2010, 13:17
Сообщение #41





Guest Forum






Цитата(Patorok @ 2.2.2010, 13:10) *
Н-да, тогда вариант не проконает. Как по логике и отсечной клапан системы сигнализации загазованности (он-же у Вас тоже наверное внутри котельной находится?) Вы сами себя загнали в правовой коллапс и будете первым в мире проектантом котельной категории "А" clap.gif

rolleyes.gif Да уж. Проблема тут в том, что все сделано в рамках норм и котельных, подобной этой, великое множество.
Первый раз я столкнулся с такими "пожарными", до этого считали и проблем не было.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
мурад
сообщение 2.2.2010, 13:18
Сообщение #42





Группа: Участники форума
Сообщений: 475
Регистрация: 7.8.2008
Пользователь №: 21333



мда?
поэтому наверное rolleyes.gif я никогда в котельной не установливал ГРУ
интуиция была права
вынеси ГРУ из котельной
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Konstant_*
сообщение 2.2.2010, 13:22
Сообщение #43





Guest Forum






Цитата(мурад @ 2.2.2010, 13:18) *
мда?
поэтому наверное rolleyes.gif я никогда в котельной не установливал ГРУ
интуиция была права
вынеси ГРУ из котельной

Это слишком простой вариант rolleyes.gif Да и какая разница где стоит ГРУ? Сигнал-то мы все равно принимаем от датчика загазованности, СООТВЕТСТВУЮЩЕГО ВСЕМ НОРМАМ.
Все же надо общаться с авторами СП
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Patorok
сообщение 2.2.2010, 13:27
Сообщение #44


Офисный планктон


Группа: Участник форума3
Сообщений: 1649
Регистрация: 17.1.2007
Из: Украина
Пользователь №: 5574



Цитата(мурад @ 2.2.2010, 13:18) *
мда?
поэтому наверное rolleyes.gif я никогда в котельной не установливал ГРУ
интуиция была права
вынеси ГРУ из котельной

Я ставил! Теперь по ночам из-за вас спать не буду! laugh.gif

Цитата(Konstant @ 2.2.2010, 13:22) *
Это слишком простой вариант rolleyes.gif Да и какая разница где стоит ГРУ? Сигнал-то мы все равно принимаем от датчика загазованности, СООТВЕТСТВУЮЩЕГО ВСЕМ НОРМАМ.
Все же надо общаться с авторами СП

Дружище, я уже писал, что привязывать систему сигнализации загазованности к категорийности помещения - ошибочно. Есть же котельные с постоянным присутствием оператора, где по нормам сигнализацию ставить не надо. И они тоже "Г".
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Konstant_*
сообщение 2.2.2010, 13:31
Сообщение #45





Guest Forum






Цитата(Patorok @ 2.2.2010, 13:27) *
Я ставил! Теперь по ночам из-за вас спать не буду! laugh.gif


Дружище, я уже писал, что привязывать систему сигнализации загазованности к категорийности помещения - ошибочно. Есть же котельные с постоянным присутствием оператора, где по нормам сигнализацию ставить не надо. И они тоже "Г".

Не согласен. Именно время срабатывания системы определяет количесво газа, поступившего в помещение.
rolleyes.gif Категории этих котельных точно по СП не считали.


Сообщение отредактировал Konstant - 2.2.2010, 13:48
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Patorok
сообщение 2.2.2010, 17:13
Сообщение #46


Офисный планктон


Группа: Участник форума3
Сообщений: 1649
Регистрация: 17.1.2007
Из: Украина
Пользователь №: 5574



Цитата(Konstant @ 2.2.2010, 11:11) *
Уважаемые,
Стадия Проект. "Пожарные" насчитали мне категорию котельной "А", после чего говорят, что, мол, если время срабатывания системы контроля загазованность будет менее 3 секунд, если система будет отключать газ уже при 6%!!!! НКПРП, будет предусмотрено резервирование системы... сделаем категорию "Г". На мои возражения по поводу того, что категория котельной согласно СНиП всегда "Г" они отвечают, что их это не волнует, они ее считают по СП и знать СНиПов не знают.
Инспекторы "пожарные" тут совершенно ни при чем.
И проектный расчет свой они мне прислали, где все это (секунды, проценты...) прописано. Именно при этих конценнтрациях и времени получается категория "Г", а не "А".
Придется, наверное, искать выходы на авторов этого СП


Цитата(Konstant @ 2.2.2010, 13:38) *
Время срабатывания системы, например http://www.gazovik-gaz.ru/catalogue/analyzer/emerg/011/

Хм, по ходу своей ссылкой Вы сами ответили на свой вопрос. Сигнализатор можно настроить в диапазоне 5-25% НКПРП. Вот и настройте его на 6%, шоб Ваш эксперт успокоился.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Konstant_*
сообщение 2.2.2010, 17:26
Сообщение #47





Guest Forum






Цитата(Patorok @ 2.2.2010, 17:13) *
Хм, по ходу своей ссылкой Вы сами ответили на свой вопрос. Сигнализатор можно настроить в диапазоне 5-25% НКПРП. Вот и настройте его на 6%, шоб Ваш эксперт успокоился.

Если концентрацию как-то можно настроить, то как быто со временем срабатывания?
Да и вообще, с чего это вдруг настраивать датчик на 6%, если, согласно норм, при 10% мы только сигнал должны подавать, а отключать трубопровод вообще при 20%. Это же НОРМЫ.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Patorok
сообщение 2.2.2010, 17:31
Сообщение #48


Офисный планктон


Группа: Участник форума3
Сообщений: 1649
Регистрация: 17.1.2007
Из: Украина
Пользователь №: 5574



Цитата(Konstant @ 2.2.2010, 18:26) *
Если концентрацию как-то можно настроить, то как быто со временем срабатывания?
Да и вообще, с чего это вдруг настраивать датчик на 6%, если, согласно норм, при 10% мы только сигнал должны подавать, а отключать трубопровод вообще при 20%. Это же НОРМЫ.

Дружище, мне кажется, что Вы перешли на сторону эксперта laugh.gif Я тут пытаюсь помочь от него отбиться, а Вы только ищете пути, как этого не делать. В общем, как хотите. Мои аргументы исчерпаны. Удачи!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
мурад
сообщение 3.2.2010, 9:55
Сообщение #49





Группа: Участники форума
Сообщений: 475
Регистрация: 7.8.2008
Пользователь №: 21333



прошу не смеяться rolleyes.gif
а что если перед котельной т.е. до ГРУ, на улице установить ПЗК, конечно глупо, но вот вам 1 сек, при гильятинном разрыве трубы в котельной
"столб нельзя перепрыгнуть, но его можно обойти" sport_boxing.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Konstant_*
сообщение 3.2.2010, 11:05
Сообщение #50





Guest Forum






Цитата(мурад @ 3.2.2010, 9:55) *
прошу не смеяться rolleyes.gif
а что если перед котельной т.е. до ГРУ, на улице установить ПЗК, конечно глупо, но вот вам 1 сек, при гильятинном разрыве трубы в котельной
"столб нельзя перепрыгнуть, но его можно обойти" sport_boxing.gif

Как вариан, конечно, можно.
Но я просто не понимаю. Это СП 2009 года ни чем не отличается от НПБ-105 (по которому до 2009 года считались категории), практически слово в влово. ВСЕ (за редким исключением) котельные имеют категорию "Г" и вопросов не возникало. А тут вдруг...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tegam99
сообщение 12.2.2010, 16:17
Сообщение #51





Группа: Участники форума
Сообщений: 88
Регистрация: 11.2.2010
Пользователь №: 46427



В котелной обязательно предусматривается дифлектор сечением связаным с объемом помещения, то есть горючей концентрации (горючей взрыв-частный случай горения) не образуется за счет естественой вентиляции и без отсечного клапана, если в котельную заводиться низкое давление.
На самом деле газоанализатор с 5% НКПР по горючему газу есть у ф.Seitron под заказ и есть такой объект в эксплуатации , но это новый прибор каждый год видимо только у меня косорукого.
От себя заводить в помещение давление газа больше 500 мм.в.ст. считаю преступлением
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Хэлло
сообщение 15.2.2010, 9:47
Сообщение #52





Группа: Участники форума
Сообщений: 59
Регистрация: 9.2.2010
Пользователь №: 46183



Если пожарные такие упертые, поставьте два э/м клапана, чтобы обеспечить резервирование, каждый со своим датчиком на метан. Как я понял тогда они разрешают 10% НКПР. Если один из клапанов поставить снаружи, то можно убрать термозапорный клапан в котельной.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zeman
сообщение 15.2.2010, 10:25
Сообщение #53





Группа: Участники форума
Сообщений: 3016
Регистрация: 30.9.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1271



Цитата(tegam99 @ 12.2.2010, 16:17) *
От себя заводить в помещение давление газа больше 500 мм.в.ст. считаю преступлением

Ну так уж и преступление...
Бывают такие горелки и котлы, которые на низком давлении не работают.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
atochil
сообщение 15.2.2010, 18:46
Сообщение #54





Группа: Участники форума
Сообщений: 212
Регистрация: 25.11.2006
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 4902



Цитата(zeman @ 15.2.2010, 10:25) *
Ну так уж и преступление...
Бывают такие горелки и котлы, которые на низком давлении не работают.


К примеру, блочные Братские котельные- давление перед горелкой 0,04 МПа!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V  < 1 2
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 27.6.2025, 11:34
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных